Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 29.10.2020, 20:24 »

Tak to máš špatně. Mrknutí
Jjjj, podľa STN nemám....no a to je pre mňa viac jak váš názor...nič v zlom  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #37 kdy: 29.10.2020, 20:38 »

Tak to mě nebere. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 29.10.2020, 21:53 »

K odpovědi #27:
Nechápu, proč citujete můj příspěvek a uvádíte k němu 5 odstavců "školení",  které ho nijak nevyvrací a ani nemůže. Jsou to totiž zásady dimenzování.


Nebyl bych tak jistý.
Ve všech normách pro zásady dimenzování a jištění vodičů a kabelu, anebo v opatřeních na ochranu proti nadproudům je v kapitolách o umístění jisticího prvku obvykle uvedeno:
prvek zajišťující ochranu proti přetížení a zkratu MUSÍ být umístěný v místě, kde je snížení průřezu, nebo způsob uložení. Kromě dále uvedených případu, za velice přísných podmínek.

Na příklad délka nepřesahující 3 metry, anebo ochrana proti zkratu, kdy se nebezpečí při zkratu sníží na minimum. Tyto zásady byly dobře zpracovány v ČSN 341020 a v roce 1994 nahrazeny řadou 33 2000-4-473, jak již bylo citováno Peterem Lovackým.

Má to sice malý háček. STN 33 2000-4-473 je stále platná. Kdežto ČSN 4-473 byla 9/2018 zrušená bez náhrady. ( možná IEC 60909-0...?)Hmmmm....ale ta fyzika s Joulovým integrálem okolo dimenzování a jištění a tím i okolo rizika oblouku zůstala stále platná./i]

Co je lepší?
Vložit jisticí prvek při změně průřezu, anebo provést analýzu rizik oblouku, zdá to bude bezpečné bez jisticího prvku? Osobně se jako elektrotechnik přikláním k řešení, kdy tam jisticí prvek musí být.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 30.10.2020, 09:57 »

Sa chcem opýtať pán Miroš, že jak to vlastne vy vidíte "čistokrvnú" sieť TN-S
Predpokladám, že sieť TN-S asi nebude jak pani Columbová....
To naozaj vidíte "čistokrvnú" sieť TN-S tak, že v nej nikde (ani už od samotného trafa),  nesmie existovať ani kúsok vodiča PEN, bo inakšie je to furt TN-C-S aj keby z nn časti trafostanice vychádzal AYKY5x240?
Od vn kobky s trafom až po rozvodňu nn je od uzla zdroja podľa vášho čo?
Jeden vodič, či dva vodiče?
PEN, či PE +N?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #40 kdy: 30.10.2020, 10:34 »

Sa chcem opýtať pán Miroš, že jak to vlastne vy vidíte "čistokrvnú" sieť TN-S
Predpokladám, že sieť TN-S asi nebude jak pani Columbová....
To naozaj vidíte "čistokrvnú" sieť TN-S tak, že v nej nikde (ani už od samotného trafa),  nesmie existovať ani kúsok vodiča PEN, bo inakšie je to furt TN-C-S aj keby z nn časti trafostanice vychádzal AYKY5x240?
Od vn kobky s trafom až po rozvodňu nn je od uzla zdroja podľa vášho čo?
Jeden vodič, či dva vodiče?
PEN, či PE +N?


Čistokrevná síť TN-S, je taková síť, kde je již z distribučního trafa, vyveden vodič N a PE. Mrknutí
Takže vodič PEN, tam prostě není. Úsměv
Matně si vzpomínám, že jsem to vlastně viděl jenom jednou, a provedení bylo takové, že na svorníku trafa, byl připojen jak vodič N tak vodič PE. Průřez 240 mm2, Cu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 30.10.2020, 11:01 »

Ty jsi takovou síť už potkal?
Potkal, a sice u napájení technologie od Němců. Ale to snad není rozhodující, důležitá je definice a ta je jasná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 30.10.2020, 11:35 »

Nebyl bych tak jistý.
Vybíráte si z norem co se vám hodí.  Kroutím očima
Ono je tam taky uvedeno, kdy nemusí být provedena ochrana proti přetížení za změnou  průřezu atd. Nebudu ale opisovat normy a nejsem v dimenzování žádný začátečník.  Kroutím očima Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #43 kdy: 30.10.2020, 11:42 »

Tak nakrmit údaje do sichru, a je hotovo. Úsměv
Jak prosté. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 30.10.2020, 12:04 »

Vybíráte si z norem co se vám hodí.  Kroutím očima
Ono je tam taky uvedeno, kdy nemusí být provedena ochrana proti přetížení za změnou  průřezu atd. Nebudu ale opisovat normy a nejsem v dimenzování žádný začátečník.  Kroutím očima Smutek

Výjimky nikdo nezpochybnil. Jenže ty výjimky moc nesouvisí s uvedeným tématem.
Anebo nás překvapíte se svým " vymazleným" řešením napájení toho strojního zařízení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #45 kdy: 30.10.2020, 15:13 »

Tak to můžete být v klidu, IM neumí nic jiného než odříkávat TN-C-S TN-C-S, když měl určit průřez vodiče podle proudu, tak se zmohl na funkci podle, které to on sám nedokázal určit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 30.10.2020, 16:35 »

Dívám se znovu na to schéma,  které zde poslal Martin.
Myslím, že nemá chybu....

Setkal jsem se v praxi z mnoha projektanty a montéry, kteří stále odříkávají TN-C-S dokola jako na kolovrátku. Ale pletou si to s distribučním rozvaděčem a rozvaděčem určeným pro napájení na příklad stroje. Z rozvaděče pro napájení stroje je již TNS a nelze z něho napájen něco v TNC. To je zakázané.

Jenže jsem pochopil, že ti špekulanti s TN-C-S  pořád otvírají zadní bránku, co kdyby jsme ještě potřebovali přívod v TNC.

Další extrém vidím ve firmách, kde se připravují distribuční rozvody pro stroje s požadavkem 3+PE. Tahají se kabely od 35 po 95, ale všechny 5 vodičové. Jenže na jedné straně připojené N a na druhé straně leží vodič N v rozvaděči na zem,i ani nezaisolované. Mimo provoz měřím proti zemi na nepřipojeném N napětí cca 60 V AC. V provozu také 150 V AC. To je jen ukázka, jak se dá blbnout bez znalosti podstaty. Proto školit a školit co je to PEN, co PE a co N. /i]

P.S. Na jedné straně stovky metru zbytečně natažených vodičů N a na druhé straně potom je problém s propojením PE stroje s PE sítě 20 m kabelem s kvadrátem 35 mm2


* TNC-S.gif (88.93 KB, 1145x857 - prohlédnuto 184 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 30.10.2020, 16:50 »

Výjimky nikdo nezpochybnil. Jenže ty výjimky moc nesouvisí s uvedeným tématem.
Tak proč jste dělal školení v #38? Moje příspěvky v tomto vlákně směřovaly vždy k tomu, co bylo uvedeno v předchozí diskuzi. Třeba k vašemu rozdělená TNC na TNS.
Takže proto třeba nesouvisely s tématem. Ale jsou konkrétní. Reakce jsou  bohužel často bláboly.  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 30.10.2020, 17:08 »

Dívám se znovu na to schéma,  které zde poslal Martin.
Myslím, že nemá chybu....
Bohužel má. Smutek Relevantní schéma je v ČSN 33 2000-1 ed.2  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #49 kdy: 30.10.2020, 19:56 »

Aha, už vám rozumím. Je mi už jasné, proč dochází k nedorozumnění. Vy se na typ zapojení sítě díváte z hlediska malého evropského rybníčku a striktní definice z normy a práce revizního technika pro ČR.
Mnozí z nás včetně mne se na to díváme i přes louži z hlediska obecného názvosloví zapojení podle IEC 60364 a práce projektanta strojů pracujících po celém světě. Jak psal přehnaně kolega Lovacký, vidím 5 drátů, je to (pro) TN-S.

Takže pravda je na obou stranách.

A i proto je na "mém" obrázku ze skript u zeleného obdélníčku TN. Terra Neutral = zdroj uzemněný, neutrální vodič propojený s uzlem zdroje. Prostě připojitelnost na TN-C i TN-C-S i na TN-S

Asi by tam pro lepší pochopení podle ČSN-EN mělo být TN-x,  kde -x je -C nebo -S případně -C-S

Ony nejsou jen základní, normou definované sítě, jsou i situace těžko popisovatelné základními definicemi. Stačí napájení Z UPS zdroje, meziobvody frekvenčních měničů s centrální rekuperací, trakce... A vodiče PME, MEN, MGN do evropské definice sítě TN-C  a evropské definice vodiče PEN už tak přesně nepasují.


Pokud v návodu stroje je napsáno, že je určen pro napojení na TN-S, rozumí se samo sebou že může být napojen na obvyklejší TN-C-S ,  nebo na  čistokrevnou TN-S(tu jsem viděl v Čechách viděl jen 2x, obojí u firmy v japonském vlastnictví).

Pokud je v návodu připojitelnost na síť TN, nebo vyjmenovaně v kontinentální Evropě na TN-C i TN-S respektive TN-C-S, znamená to že stroj má na vstupní svorkovnici i PEN svorku a možnost vytvoření bodu rozdělení TN-C ve stroji.


* IEC terminologie.gif (98.7 KB, 1053x444 - prohlédnuto 183 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #50 kdy: 30.10.2020, 21:27 »

Potkal, a sice u napájení technologie od Němců. Ale to snad není rozhodující, důležitá je definice a ta je jasná.
Nevěděl byste, k čemu je užitečná informace o síti TN-C-S nebo TN-S v případě, že v celé zájmové instalaci bude separátní N a PE?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #51 kdy: 30.10.2020, 21:51 »

Nevěděl byste, k čemu je užitečná informace o síti TN-C-S nebo TN-S v případě, že v celé zájmové instalaci bude separátní N a PE?
Sorry. Já jsem to značení nevymyslel. Netušil jsem, že záleží na užitečnosti při značení sítě, která začíná vždy zdrojem a ne někde v domu nebo dílně. Už se k tomu nebudu dále vyjadřovat.  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #52 kdy: 31.10.2020, 07:29 »


Takže pravda je na obou stranách.

Alebo ani na jednej Mrknutí...

Myslím to tak, že keď už máme používať správne termíny, a uzemňujeme uzol zdroja,  tak odkedy je distribučné trafo zdrojom napätia a prúdu?

Ja len že také trafo nie je nijaký zdroj, ale obyčajný netočivý elektrický stroj (výrobok)....a zdroj (generátor) je ďaleko, ďaleko pred ním..



Inakšie, čo mi potom bráni považovať hocijaký iný výrobok (nožovky, istič, rozvádzač) v sieti za "zdroj" rovnako jak je to umožnené trafu?

A ešte jedno ma napadlo
Si vie dakto normálne predstaviť ,  žeby v elektrárňach kde majú vo svojom majetkovom rozhraní všade čistokrvné TN-C začali zrazu všade a všetci používať "správny" termín TN-C-S len preto, bo dakde, kde ich to aleže vôbec nezaujíma, si to hocikto porozdeľuje??
To si akože majú furt skontrolovať koniec siete aby vedeli jak si majú "správne" označovať svoj majetok? Úsměv

Keď už sa elektrikári naťahujú a nevedia dohodnúť na tak jednoduchých veciach, tak asiže bude chaos inde a nie v nich, a asi by to chcelo aj v normách kus viac technickej logiky

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #53 kdy: 31.10.2020, 10:15 »

Inakšie, čo mi potom bráni považovať hocijaký iný výrobok (nožovky, istič, rozvádzač) v sieti za "zdroj" rovnako jak je to umožnené trafu?
Účel existence druhů sítí zjevně spočívá v tom, že se sleduje cesta poruchového proudu, která může být strojená vodičem nebo strojená uzemněním a která je součástí uzavřené smyčky. Takže každý rozvaděč je jenom na cestě a nic mi neřekne o tom, kudy se proud dostane na začátek smyčky a jak moc přitom bude omezován. Takže v případě strojené cesty vodičem je nutné vědět, že jsem v síti TN, nic víc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?