Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?  (Přečteno 18471 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #18 kdy: 22.10.2020, 10:34 »

Tento způsob rozdělení PEN na PE a N v nějaké skříni, není špatný, jen může být i pro některá strojní zařízení nevhodný. Například pokud je zdrojem nějakého rušení, nebo unikajících proudů, může být jejich vedení po PEN vodiči dokonce velkým problémem. Proto jsem přesvědčen o potřebě projektanta, který zná jak to strojní zařízení, tak místní podmínky provozu, včetně celé sítě. Jinak mohou nastat problémy třeba se vzdáleným řízením strojního zařízení, nebo i jeho spolehlivostí či bezpečností. Nebylo by to rozhodně poprvé kdy kvůli podobné  "drobnosti" padala komunikace, nebo odcházely komunikační karty, nebo citlivé vstupy na kartách snímačů a podobně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 22.10.2020, 11:00 »

1) Řeší se jak se k tomu postaví, protože podle mě přiedli 4 vodič ač neměli, protože je to ze skříně, která je TN-C-S, ale je v ní lišta s přivedeným PEN, na který to prostě připojili.
Chybná úvaha jak vyplývá i z odpovědi #16  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #20 kdy: 23.10.2020, 10:18 »

Příklad:
Kabel AYKY 4x70, dlouhý 400metrů, IPEN=20A.

  R=(0,031x400)/70=0,177ohmů
dU=0,177x20=3,5V

V tomto případě by byl potenciálový rozdíl mezi strojem a rozvaděčem asi 3,5V bez pospojení.
Na stroji je bod rozdělení PEN na PE a N, za ním by měl být potenciálový rozdíl minimální.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #21 kdy: 23.10.2020, 11:40 »

Přechodová skříňka, ve které je bod rozdělení je dobré a poměrně časté řešení. Jen nesmí bez pojistek v této skříňce dojít ke změně průřezu.
Dále musí být jako každý bod rozdělení takového výkonu uzemněna, to znamená v průmyslu spojená třeba páskem na konstrukci rámu haly, podlahy apod.

Vzhledem k možnosti rizika výměny pojistek pod proudem je vypínač, nebo blokování krytu  v této skříňce patrně nezbytností. To by měl určit projekt. Vyjmutí pojistky pod plným proudem převážně  motorové zátěže je divoká záležitost s nedobrým koncem.

Když je tato skříňka doplněna o hlavní vypínač ve funkci hlavního vypínače stroje, pak se stává součástí stroje. Potom je důležité mít i zvláštní pospojovací vodič mezi kostrou stroje a PE ve skříňce. A hlavní vypínač musí mít náležitosti strojního zažízení. Kromě polohy, zamykatelnosti, barvy kličky, krytí atd, to zde hlavně znamená, že musí mít odpínací kapacitu pro vypnutí zaseklého nebo rozebíhajícího se největšího motoru stroje.

Ze sobeckého hlediska dodavatele stroje si nejméně přiděláte starosti, když tuto skříňku prohlásíte za součást distribuce elektrické energie v režii a zodpovědnosti zákazníka. Přípojný bod je ve vašem stroji na přívodních svorkách pro soustavu TNS a tam zákazník musí přivést návodem předepsanou elektrickou energii zabezpečenou a v kvalitě podle platných norem a tečka.  Revize, projekt, údržba a celoživotní záruka za bezpečnost navrženého řešení jde za zákazníkem a ne za vámi jako dodavatelem stroje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 23.10.2020, 13:22 »

Přechodová skříňka, ve které je bod rozdělení je dobré a poměrně časté řešení. Jen nesmí bez pojistek v této skříňce dojít ke změně průřezu.
Dále musí být jako každý bod rozdělení takového výkonu uzemněna,  to znamená v průmyslu spojená třeba páskem na konstrukci rámu haly, podlahy apod.

Ze sobeckého hlediska dodavatele stroje si nejméně přiděláte starosti, když tuto skříňku prohlásíte za součást distribuce elektrické energie v režii a zodpovědnosti zákazníka. Přípojný bod je ve vašem stroji na přívodních svorkách pro soustavu TNS a tam zákazník musí přivést návodem předepsanou elektrickou energii zabezpečenou a v kvalitě podle platných norem a tečka.  Revize, projekt, údržba a celoživotní záruka za bezpečnost navrženého řešení jde za zákazníkem a ne za vámi jako dodavatelem stroje.


Myslím, že je to dobré vytesat do kamene a zapsat hluboko nejen do paměti začínajícího projektanta.

Setkal jsem se několikrát s podobným řešením předřazeného distribučního rozdělení TNC na TNS. Několikrát byly ale porušené pravidla s přízeměním na " halové uzemnění". Nepomohlo propojení PE stroje na PE distribučního rozvaděče. Zvolil jsem řešení propojit PE stroje přímo s úzlem trafa v rozvodně kabelem velkého průřezu. A "festival bordelu" ze spektráku zmizel a 12. barevný tiskařský stroj ( 3x300 A) již bez problému pracoval a nehroutil IT síť tiskárny. Proto doporučuji začínajícímu projektantovi přečíst aspoň 10 x výše uvedený příspěvek větu po větě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #23 kdy: 26.10.2020, 22:37 »

Mnohdy místní pospojení leccos zachrání. Když ještěrkář natlačí na kabelový rošt bednu plnou odlitků, jeřábník cákne litinu na stěnu s kabely svářeči upadne hořák na kabelový žlab, protože mu ještěrkář bednou zachytí hadice a hořák mu vytrhne na plošině z ruky... Jako na potvoru se PEN může přerušit, jako první.
 
Jednou mi výrobce rozvaděčů povídal, jak jeho chlapi spěchali a nedotáhli při výměně jednoho pole v rozvodně PEN pásovinu na jedné straně. Když rozvodnu zapli, kus fabriky jel chvíli na přizemňovací plech rozvaděče. Než se obsluha vzpamatovala a zase deon shodila zmizel v nové skříni  kolem zemnicího šroubu skříně kroužek plechu.

Myslím, že to ani nikdo radši nevyfotil, protože všichni utíkali na halu, jestli to někoho nezabilo a kontrolovalo se co vše odešlo. Naštěstí bylo skoro vše povypínané a zbytek zachránilo masivní pospojovávání haly a distribučních rozvaděčů na zemnicí soustavu fabriky. Na N strojů se neobjevilo moc velké napětí aby nepřežily mírnou fázovou nesymetrii, dotykové napětí bylo zanedbatelné, protože v průmyslu je vše co jde masivně pospojeno a prosvařeno. Jen tekl i při několikavoltov ém napětí skrz plech rozvaděče na 1,5mm ocelový plech už moc velký proud.

Obdobné průšvihy s chybějícím PEN jsou občas na stavbách, tam je uzemnění bodu rozdělení otázkou života lidí.


* Zemnění.jpg (25.57 KB, 542x576 - prohlédnuto 280 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #24 kdy: 26.10.2020, 23:15 »

Co brání zapojení toho kabelu přímo do toho strojního zařízení a připojení strojního zařízení na pospojení Cu vodičem o průřezu 25mm2?
Kabel  Svorkovnice
4x70    ve stroji
L1  ----- Č ----- L1
L2  ----- Č ----- L2
L3  ----- Č ----- L3
             M ----- N
             |
PEN ---- ZŽ ---- PE
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 27.10.2020, 10:39 »

Přechodová skříňka, ve které je bod rozdělení je dobré a poměrně časté řešení. Jen nesmí bez pojistek v této skříňce dojít ke změně průřezu.
Jsem v rozpacích Snad záleží na tom, dle čeho je průřez přívodního kabelu dimenzován. Může být zvolen z důvodu dodržení úbytku napětí a jištění na začátku potom může vyhovovat i pro změněný průřez, který je menší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #26 kdy: 27.10.2020, 13:09 »

Ano, máte pravdu. Slovíčko nesmí je zde  z hlediska norem nesprávně.

Ale praxe mne naučila, že pokud na začátku není jistič či bezknoflíkový deon, pak v případě častějších výpadků jištění stroje provozáci přidají na jištění kabelu, protože "přece je tam 70mm2,  to je blbost jistit jen 100A, když ten kabel vydrží 200A pojistku". A vrazí ji tam, nebo natáhnou elektronickou spoušť deonu bez znalosti, že na konci je desetimetrový kus jen 25mm2 kabelu.

Nebo když do přechodové skříňky pojistky nedáte a na tuto skříňku provozáci napojí další stroj, už se do malé svorkovací skříňky  pojistky nevejdou ani k odjištění redukovaného kabelu po zvýšení jištění 70mm přívodního kabelu.
Uvědomte si, že se stroje v průmyslu často stěhují, přeskupují, mění se jejich odběr při provozu po změně výrobní technologie apod.
Proto byl vymyšlen halový přípojnicový systém ("šínovod"),  který všechny tyto aspekty řeší nejlépe.

Z hlediska praxe a zkušeností  je zde u kabelového připojení stroje slovíčko nesmí správně a proto jsem jej užil. Takové nesmí neplatí tam, kde mají vzorně vedenou dokumentaci a kvalitní údržbu a správu distribuce energie po závodě. Kvalifikovaní pracovníci si nedovolí partyzánské akce bez projektu a výchozí revize přívodu. Takových firem jsem za svou kariéru zažil asi co bych spočítal na prstech obou rukou. V takových firmách je i svévolné navýšení jištění bráno jako hrubé porušení bezpečnostních předpisů a pracovní kázně s důsledkem odebrání ročních odměn i když se nic nestane.
Sitace se postupně lepší, ale jen pomalu. Bohužel v některých firmách se zase výrazně situace zhoršuje a jedině nepřipojení stroje bez revize přívodu je páka na nápravu stavu.
Tato zvyklaost předání revidovaného přívodu bývala považována za běžnou. Dnes je nutné, aby ji výrobci strojů požadovali v návodu k obsluze a v kontraktu (smlouvě) na dodání stroje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 27.10.2020, 13:58 »

Snad záleží na tom, dle čeho je průřez přívodního kabelu dimenzován. Může být zvolen z důvodu dodržení úbytku napětí a jištění na začátku potom může vyhovovat i pro změněný průřez, který je menší.

Diskuse je o distribučním rozvaděči do kterého vede přívod 4x70 mm2.
Zde se má rozdělit TNC na TNS. To znamená, že kromě sběren PEN, PE a N potřebujeme i vnější připojení na centrální uzemnění haly. Navíc se předpokládá připojení strojního zařízení s příkonem cca 60 kVA.

Takový rozvaděč již není "nějaká krabice nebo skřínka" ale vyžaduje náležitosti rozvaděče, kde bude hlavní vypínač a odjištěné odvody kabelů. Prostě výkonový deion a odpojovací pojistky. To je běžná dlouholetá praxe. Myslím, že se to dá i podložit články norem, kde se najde slovíčko "musí".

Natvrdo spojený kabel 70 s menším průřezem je možné snad jako provizorka na velice krátkou dobu. Proto bych zde v tomto případě nespekuloval o nějaké riskantní variantě.

Pokud je zvolený sběrnicový připojnicový systém tak zvané Bus Bary, pak jsou na jednotlivých odvodech pojistky. Zde se přívodní kabely ke strojích dimenzují minimálně o stupeň výše a to z důvodů provozní spolehlivosti a zajištění dobré selektivity mezi hlavním jističem stroje a pojistkami na BB. V podstatě tyto pojistky jistí hlavně proti zkratu. Pojistky se mění z plošiny v úrovni cca +15-20 m a musí se vypnout celý napájecí systém. To je vždy havarijní situace.

Proto se přímo z těchto BB napájí jen velké stroje s odběrem 300 - 500 A. Pro menší stroje se volí distribuční rozvaděče na úrovni "0",  se kterých se napájí více strojů. Taková RM má vždy hlavní vypínač a jednotlivé jističe, nebo OP pro další stroje.

Jsem v terénu mimo přístupu k normám. Ti, kteří mají možnost, tak určitě najdou články norem, za jakých podmínek je možné "pospojovat" NATVRDO vodiče velkých a malých průřezu. Ale spíše se najdou se slovíčkem NESMÍ.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 28.10.2020, 11:27 »

K odpovědi #27:
Nechápu, proč citujete můj příspěvek a uvádíte k němu 5 odstavců "školení",  které ho nijak nevyvrací a ani nemůže. Jsou to totiž zásady dimenzování.
A jak rozdělíte TNC na TNS? Změníte zapojení uzlu transformátoru a vedení?  Jsem v rozpacích
Taky není nikde striktně stanoven požadavek na uzemnění bodu rozdělení. Je to pouze doporučené z hlediska bezpečnosti.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 28.10.2020, 14:51 »

Ti, kteří mají možnost, tak určitě najdou články norem, za jakých podmínek je možné "pospojovat" NATVRDO vodiče velkých a malých průřezu. Ale spíše se najdou se slovíčkem NESMÍ.
33 2000-4-473
Dajaké výnimky sú v čl 473.2.1 ktorý odkazuje na 473.2.2 a na 473.2.3  ....to je pre skratové prúdy
A v 473.1.1.1 sa odkazuje na výnimky v 473.1.1.2 a v 473.1.2 ....to je zas pre preťažovacie prúdy

Dobrý príklad pre výraznú dovolenú zmenu prierezu bez istenia sú napr. vo veľkých HR také odbočky vodičom AY6 rovno zo šín k ističom (napr. ku IT 25A pre vývody k podružákom)

Ale dajaké skryté znižovanie prierezov dakde na trase bez prehľadu je zbytočne rizikové...pre sne jak píše p. Kurka
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #30 kdy: 28.10.2020, 22:23 »

A jak rozdělíte TNC na TNS? Změníte zapojení uzlu transformátoru a vedení?  Jsem v rozpacích
Nerozumím tomu co jste napsal.
Každý spotřebič připojený na TN-C zdrojovou soustavu přes vidlici a zásuvku je připojován  šňůrovým vedením a ten kus přívodu, každé to šňůrové vedení je v zapojení TN-S.
V TN-C je bod rozdělení v každé zásuvce. I v té trojfázové čtyřpólové zásuvce se rozděluje PEN vodič na PE, ač to spousta laiků ke své škodě nechápe a nedodržuje.

U strojů připojovaných pevným přívodem a strojní normou povolenou výjimkou - jedinou svorkou PEN na přívodní svorkovnici stroje - je přívodní vedení v soustavě TN-C a bod rozdělení je na přívodní svorkovnici stroje (na straně spotřebiče). U pevně připojených strojů bez svorky PEN je přívodní kabel v soustavě  TN-S a bod rozdělení je v místě napojení PE vodiče kabelu na PEN sběrnici na začátku kabelu (na straně zdroje). Kabelem už nejde vodič PEN, ale PE i když je kabel bez nulového vodiče.
 Takto připojený stroj nemá v sobě nikdy nulový vodič napájecí soustavy. Pokud mistr řekne provoznímu elektrikáři aby z takového stroje vytáhl na jeho bok jednofázovou zásuvku, třeba pro vysavač, nebo přečerpávání odpadní chladicí emulze, musí elektrikář odpovědět, že to u tohoto stroje bez výměny přívodu stroje a bez souhlasu výrobce stroje nejde udělat.  
Že se to tak děje a ve stroji se často objeví na libovolném volném místě laciný 6kA jistič zapojený často i před hlavním vypínačem a modrý drát připojený na PE sběrnici stroje je hrubá nebezpečná závada na štípačky. Na její poukázání má právo jak revizní technik revidující přívod stroje, tak kontrolní technik provádějící kontrolu stroje. Dojde k porušení předpisů pro stroj i distribuci napájení.



A jestli přizemnit či nepřizemnit bod rozdělení u takto velkého odběru je věcí projektanta distribučního rozvodu, předepsáním přizemnění může stáhnout impedanci smyčky a úroveň NDN v místě připojení spotřebiče na úrovně dané vnějšími vlivy v místě.



* TNC-S.gif (88.93 KB, 1145x857 - prohlédnuto 304 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 29.10.2020, 15:37 »

Nerozumím tomu co jste napsal.
To mě překvapuje, že neznáte význam označení soustav TN-C, TN-S. Kroutím očima Jedná se o zapojení uzlu zdroje, nikoli bodu rozdělení např. v zásuvce. Protože distribuční sítě se provozují s uzlem TN-C, není možné z TN-C vytvořit TN-S, ale pouze TN-C-S. V tom smyslu byla míněna má poznámka v diskuzi.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 29.10.2020, 19:32 »

Jedná se o zapojení uzlu zdroje,
Ja by som chcel dakedy vidieť tak vyrobené TN-S trafo v kobke, kde by z jeho stredu vychádzali dva vývody,...jeden zž a druhý modrý...nemáte pán Bobeš dajaké fotky takého trafa čo je čisto TN-S už od uzla ?
Podľa toho čo píšete by také trafo malo existovať, no čo viem tak sa vyrábajú len distribučné trafá s jedným vývodom zo stredu...no a potom v realite vlastne ani neexistuje úplne čistá sieť TN-S, a všetko s jedným vývodom zo stredu trafa by mala byť sieť TN-C (TN-C-S)


Už som tu písal že my to máme v norme veľmi podobne jak na tom obrázku čo priložil pán Kurka, len na tom jeho obrázku mi nesedí ten posledný obrázok, že sieť TN (to tak máte v dajakej ČSN?)....podľa môjho je to tiež TN-S, a to podobne, jak keby bol pripojený spotrebič II.tr. len s N a bez PE
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #33 kdy: 29.10.2020, 19:38 »

To mě překvapuje, že neznáte význam označení soustav TN-C, TN-S. Kroutím očima Jedná se o zapojení uzlu zdroje, nikoli bodu rozdělení např. v zásuvce. Protože distribuční sítě se provozují s uzlem TN-C, není možné z TN-C vytvořit TN-S, ale pouze TN-C-S. V tom smyslu byla míněna má poznámka v diskuzi.  Úsměv

Tak čistokrevnou síť TN-S, jsem nepotkal.
 Jsem v rozpacích
 Ty jsi takovou síť už potkal?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 29.10.2020, 19:54 »

Tak čistokrevnou síť TN-S, jsem nepotkal.
 Jsem v rozpacích
Ja sa napríklad furt držím miesta a rozsahu v ktorom vykonávam činnosť...napr . zásuvka pripojená na 3x2,5ku je pre mňa TN-S..
No a keď neviem nič o tom čo je mimo toho priestoru, tak sa správam podľa toho čo vidím a čo viem, a nie podľa toho čo si myslím že je dakde inde...takže v taký čas ja pracujem v pre mňa čistej TN-S
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #35 kdy: 29.10.2020, 19:59 »

Ja sa napríklad furt držím miesta a rozsahu v ktorom vykonávam činnosť...napr . zásuvka pripojená na 3x2,5ku je pre mňa TN-S..
No a keď neviem nič o tom čo je mimo toho priestoru, tak sa správam podľa toho čo vidím a čo viem, a nie podľa toho čo si myslím že je dakde inde...takže v taký čas ja pracujem v pre mňa čistej TN-S

Tak to máš špatně. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 22 dotazů.