Autor Téma: Lze posoudit dle ČSN, že staré rozvody v bytě nevyhovují dnešní elektrifikaci?  (Přečteno 9967 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #18 kdy: 18.11.2020, 10:46 »


Ono zas strašne veľa vecí máme kvôli Cenelecu v nových EN či bývalých spoločných normách rovnakých, no a z tých národných rozdielov si napr. ja dosť často všímam že čo máte lepšie vy, a čo zas my...a ja len dúfam že si tie zaujímavé debaty občas všimnú aj kompetentní normotvorci


Určitě se shodneme v tom, že je v normotvorbě pěkný bordel. Vydá se edice 2, chvilku na to ed.3, pak změna Z1, Z2, Z3...... a prase aby se v tom pak vyznalo  Úsměv  Ale na druhou stranu, kdyby bylo vše jak má být, neměli bysme o čem debatovat a to by byla škoda  Mrknutí Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 18.11.2020, 14:51 »

A proč by nešly?

Účelem závěru revizní zprávy je posoudit, zda je elektroinstala ce schopná provozu z hlediska bezpečnosti.

Definice bezpečnosti
„Stav, kdy je systém schopen odolávat známým a předvídatelným vnějším a vnitřním hrozbám, které mohou negativně působit proti jednotlivým prvkům (případně celému systému) tak, aby byla zachována struktura systému, jeho stabilita, spolehlivost a chování v souladu s cílovostí. Je to tedy míra stability systému a jeho primární a sekundární adaptace.“

Bezpečnost je....
kombinace ustanovení zákonů, vyhlášek, norem, fyzikálních zákonů  a standardů
a předvídavosti vzniknuvšího rizikového stavu.

Jaký je minimálně přípustný standard pro užívání EI? Jaký byl před 30-40 léty? Jaká byla kategorizace bytu a obytné plochy dříve a dnes?
TNC byla v roce 1930 zavedená na přechodné období 20-30 let. ( A trvá již 90. let...)
Ještě do roku 1988 byly panelákové byty navrhovány v minimálním rozsahu EI.

Myslím, že lze posoudit  EI starou 30-50 roků z hlediska bezpečnosti při užívání
v současné době. Najdeme dosti argumentu jak již v ČSN 33 2000-1 ed.2, tak i v kategorizací bytů v ČSN 332130.

Již zde bylo naznačeno, jaké jsou veřejnoprávní odpovědnosti RT při posuzování EI.
Je to téma v souvislosti se zákony, OZ, ZSOD a normami. Je zde otázka, kde je hranice mezi řádným plněním a středním plněním §1915 a vadným plněním v §1914 OZ u revizního technika?

Je EI ještě způsobilá pro daný účel v roce 2020? Na příklad 3+1 instalace před 40 léty byla instalována pro jiný způsob užívání.  RT má před sebou několik mantinelů, kde jejich překonání  vyžaduje analýzu jak teoretické tak praktické dovednosti, která vede k závěru zdá EI je schopná nebo není schopná dalšího provozování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #20 kdy: 18.11.2020, 17:08 »

Definice bezpečnosti
„Stav, kdy je systém schopen odolávat známým a předvídatelným vnějším a vnitřním hrozbám, které mohou negativně působit proti jednotlivým prvkům (případně celému systému) tak, aby byla zachována struktura systému, jeho stabilita, spolehlivost a chování v souladu s cílovostí. Je to tedy míra stability systému a jeho primární a sekundární adaptace.“

Bezpečnost je....
kombinace ustanovení zákonů, vyhlášek, norem, fyzikálních zákonů  a standardů
a předvídavosti vzniknuvšího rizikového stavu.  

Tak to tedy  Šok Šok Šok
V mém vydání normy je totiž uvedeno toto :
Citace
Bezpečnost elektrického zařízení - schopnost elektrického zařízení neohrožovat lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny.

Tento pojem zahrnuje i požární bezpečnost z hlediska možného vzniku požáru působením proudu, napětí nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny.
 Howgh
O žádném systému, stabilitě, spolehlivosti atd. tam nic nemám  Nerozhodný   podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #21 kdy: 18.11.2020, 17:26 »

A proč by nešly?
Jaký je minimálně přípustný standard pro užívání EI? Jaký byl před 30-40 léty? Jaká byla kategorizace bytu a obytné plochy dříve a dnes?
TNC byla v roce 1930 zavedená na přechodné období 20-30 let. ( A trvá již 90. let...)
Ještě do roku 1988 byly panelákové byty navrhovány v minimálním rozsahu EI.

Bez ohledu na to, že byty se zpravidla nerevidují, tak obecně je váš argument pravdivý a rozumím mu. Ale při provádění revizí nic takového posuzovat nemám.
A tudíž mi ani nepřísluší se k tomu vyjadřovat. Mohu napsat, že doporučuji rekonstrukci (což taky dělám),  ale tím to končí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #22 kdy: 18.11.2020, 17:39 »

A proč by nešly?
Myslím, že lze posoudit  EI starou 30-50 roků z hlediska bezpečnosti při užívání
v současné době. Najdeme dosti argumentu jak již v ČSN 33 2000-1 ed.2, tak i v kategorizací bytů v ČSN 332130.
....

Je EI ještě způsobilá pro daný účel v roce 2020? Na příklad 3+1 instalace před 40 léty byla instalována pro jiný způsob užívání.  RT má před sebou několik mantinelů, kde jejich překonání  vyžaduje analýzu jak teoretické tak praktické dovednosti, která vede k závěru zdá EI je schopná nebo není schopná dalšího provozování.

Můžete mne navést, kde je od RT požadováno, aby starou instalaci posuzoval ve vztahu k současností?
O ničem takovém nevím a rád se nechám poučit.
Na druhou stranu ale vím o čl.6.5.1.2 v ČSN 33 2000-6 ed.2, kde se v poznámce jednoznačně uvádí :   podivej
Citace
Dosavadní instalace mohou být v provedení odpovídající předchozím vydáním IEC 60364 (resp. národních pravidel a předpisů),  které platili v době jejich vyprojektování a zřízení. To však nutně neznamená, že jsou nebezpečné.
 
Takže na nějaké dojmy a pocity RT, které nemůže podepřít nějakým konkrétním ustanovením, prostě není prostor.  Jsem v rozpacích

A není důležité, jestli se mi to líbí nebo ne.  Nerozhodný 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 18.11.2020, 18:40 »

Když v ČSN 33 2000-1, ed.2 najdeme formou "národního dodatku" něco ve smyslu že elektrická zařízení a instalace se provozují a revidují podle norem platných v době uvedení do provozu... napadají mě 2 rejpavé maličkosti:
1) platí to pro soubor ČSN 33 2000 nebo obecně pro všechny normy, např. včetně ČSN 33 2130 nebo ČSN 34 1390 resp. ČSN EN 62305 (v aktuální edici)?
2) jak to mají v jiných státech, kde si tohle do převzaté harmonizované normy neprosadili?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 18.11.2020, 19:12 »

Na druhou stranu ale vím o čl.6.5.1.2 v ČSN 33 2000-6 ed.2, kde se v poznámce jednoznačně ( edit: opravdu?) uvádí : 

Tato poznámka se již papouškuje celých 30 roků pořád dokola. Také to lze obrátit, že to nutně neznamená, že EI jsou a priory bezpečné.

Při PR obvykle  najde RT závady. Tyto závady musí odůvodnit informací o porušení zákona nebo článku normy. Závady obvykle snižuji obecnou bezpečnost zařízení. Do jaké míry v rozhodování závěrečného prohlášení, že EZ není schopno dalšího bezpečného provozu hraje znalost předpisů a zkušeností posoudit takto stav revidovaného ETZ spočívá v nezastupitelno sti jeho funkce.
Proto byla funkce RT zřízená.

Revize EI v bytech se obvykle nedělají. Objednávají je obvykle RK ( Realitní kanceláře),  nebo budoucí majitele bytu nebo nemovitosti. Pak mají představu, že chtějí koupit nebo prodat byt, který splňuje dnešní požadavky na elektrickou instalaci. Téma tohoto vlákna bylo, zda lze takovou EI posoudit podle ČSN a dnešních požadavků. Odpověděl jsem, že ANO.

Ještě rýpavá otázka. Na základě jakých TZ se posuzuje výměna stoupačky v bytovém domě? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #25 kdy: 18.11.2020, 20:32 »

Tato poznámka se již papouškuje celých 30 roků pořád dokola. Také to lze obrátit, že to nutně neznamená, že EI jsou a priory bezpečné.
Možná papouškuje, ale když je stále platná, tak s tím nic nenaděláme.
Ano, lze to obrátit, ale jen v případě, že najdu rozpor s konkrétním ustanovením čehokoli.
Takže znovu - dojem nebo názor RT je irelevantní, jestliže ho není schopen vyargumentovat .   podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #26 kdy: 18.11.2020, 20:47 »

Revize EI v bytech se obvykle nedělají. Objednávají je obvykle RK ( Realitní kanceláře),  nebo budoucí majitele bytu nebo nemovitosti. Pak mají představu, že chtějí koupit nebo prodat byt, který splňuje dnešní požadavky na elektrickou instalaci. Téma tohoto vlákna bylo, zda lze takovou EI posoudit podle ČSN a dnešních požadavků. Odpověděl jsem, že ANO.
Několikrát jsem byl požádán o provedení revize bytu z důvodu, který uvádíte.
Ale ještě ani jednou to nebylo proto, že bych měl posuzovat aktuální stav se současnými předpisy.
To bych neuměl a tudíž odmítl.
Vždy to bylo proto, že ať už RK nebo prodávající chtěl mít "papír" o tom, že elektroinstala ce je v pořádku. A jelikož mi nic neukládá konfrontovat letitou instalaci s dnešními požadavky (a ani to logicky nejde, protože by prakticky 100% bylo nevyhovujících),  tak ji posuzuji dle "30 let" papouškované poznámky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #27 kdy: 18.11.2020, 20:51 »

Ještě rýpavá otázka. Na základě jakých TZ se posuzuje výměna stoupačky v bytovém domě?  [/i]
Napovíte co je "TZ"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 18.11.2020, 22:18 »


Ano, lze to obrátit, ale jen v případě, že najdu rozpor s konkrétním ustanovením čehokoli.
Takže znovu - dojem nebo názor RT je irelevantní, jestliže ho není schopen vyargumentovat .   podivej

Nikde jsem neuvedl, že závěr revize bude na základě dojmu nebo názoru. Píši o argumentaci na základě podložené závady, kdy jsem schopen závěr  "vyargumentovat".

TZ znamená v odborné elektro diskusi technická zpráva. Každá revizní zpráva je v podstatě technickou zprávou o revizi.

Dělali jsme několik revizí pro RK v bytech 3+1 s plochou větší než 120 m2. Před elměrem jistič 1x16A a v bytě 1x6 + 2x10A. Nabízeno jako byt I. kategorie... po druhé revizi již makléř chtěl jen TZ o tom, zdá se to musí rekonstruovat. Následovala rekonstrukce a potom i VRZ. Doba vzniku EI obvykle 1950-60. Závad proti bezpečnosti bylo vždy dosti. Navíc dneska je to mimo standard. A kdo jiný než RT řekne RK ( zákazníkovi),  že tudy cesta nevede.

Ta argumentace o bezpečnosti z normy živitelky je úplně stejná s tím jakou jsem uvedl. Je to sice z VŠ skript bezpečnostního inženýrství  a najdete to také v technickém slovníku pojmů. Pokud uvedu, že je EI již K.O. a navrhuji rekonstrukci, tak tam bude i argumentace o rizikovém a nebezpečném stavu na základě analýzy rizika.

Kamile, já s Vámi nechci bojovat jako s letitým a ještě k tomu generačním praktikem, ale chci jen upozornit, že  ČSN 33 2000-6 ed.2, je jen příručka jak na to a ne dogma. Natož nějaké poznámky jako argument. Navíc norma je poslední v řadě za zákony a vyhláškami. Stačí používat OZ...a často i právník začátečník vám dokáže ( jako super-odborníkovi),  že vaše TZ je s vadami
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 19.11.2020, 08:47 »

https://elektrika.cz/data/clanky/tridime-byty-podle-stupne-elektrizace
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Dáte tip na orientační náklady rekonstrukce instalace ve spol. prostorech?
 Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace?
 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Musíme před přidáním soumrakového spínače do původního rozvaděče provést jeho rekonstrukci?
 Musím starý domek při rekonstrukci změnit z TN-C nebo TN-C-S?
 Jak provést rekonstrukci vedení k mnoha svítidlům, aby se nemusely 2B kabely vyměňovat za 3C?
 Jaké máte tipy k rekonstrukci bytových jader?
 Jak nejlepe zrekonstruovat starou instalaci v dome?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Jak se prakticky řeší vytrhání výstupních vodiču pro zásuvky v rozvodnici PL?
 Poradíte mi s plánem rekonstrukce instalace v paneláku?
 Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím?
 Jak provést jednoduše rekonstrukci v montovaném OKÁLU?
 Jak nahradit dosavadní dřevěný rozvaděč RD bez generální rekonstrukce instalace?
 Je k něčemu starý rozvaděč?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Co říkáte na tuto úspornou rekonstrukci instalace v bytě?
 Je nutná revize po opravě (výměně) rozvodnice?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Jak postupovat při výměně kabelu z HDS do ER?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Jak provést revizi rekonstrukce elektroinstalace v paneláku bez dokumentace?
 Dle jaké normy na revize provádíte pravidelné revize starších elektroinstalací?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak postupovat při pravidelné revizi objektu starého cca 30 roků?
 Jak řešíte nové obvody připojené na stávající jističe?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 E-KNIHA: Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech
 Jaký zvolit průřez vodičů v lustru pro jednotlivé obvody max. 60W?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Posoudíte mi připojení nové garáže na starý rozvod v dílně?
 Víte, jak se rozhodnout kterou část staré instalace rekonstruovat a kterou ne?
 Jak často a čím provádíte rekonstrukce vedení v panelácích?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Opraví nějaká firma vn vypínač HL6-9 22kV ?
 Lze provádět rekonstrukce jen části elektroinstalace?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Jaké oprávnění jsou třeba pro renovaci výrobků?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Máte opravdu dobrou příručku k rekonstrukcím paneláků?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Oprava versus rekonstrukce hromosvodu podle platné právní úpravy ČR
 Je možná výmena starého rozvádzača za nový so zachovaním pôvodnej kabeláže?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Jak poznáme muzejní elektroinstalaci vhodnou k rekonstrukci?
 Jak nahradit rozvaděč v paneláku za nový při zachování stávající Al kabeláže?
 Jaké je správné řešení výměny zásuvky v panelovém domě?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jaké zapojení svodičů přepětí zvolíte při rekonstrukci elektrické instalace?
 Jaké jsou podmínky pro přemístění elektroměrového rozvaděče ve starém domě?
 Je možné v případě rekonstrukce HDV ponechat elektroměrový rozvaděč?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Jak se realizují nové rozvody ve starých průmyslových prostorách?
 Rekonstrukce a opravy rozvaděčů na seminářích OEZ 2019
 Kdy se oprava strojního zařízení mění na totální rekonstrukci?
 Jak zrenovovat nevzhlednou elektroměrovou skříň?
 Něco málo o rekonstrukcích elektroinstalací
 Musí oprava instalace odpovídat nejnovějším předpisům?
 Jsou rekonstrukce elektroinstalací v roce 2021 jiné, lepší než 2009?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak rekonstruovat elektroinstalace v nástavbách a panelácích?
 Jakou zvolit normu ČSN pro revizi starého domu?
 Podle které normy zřizovat hromosvod na přístavbě?
 Čo sa dá definovať ešte ako oprava VTZ elektrického a čo už ako rekonštruckia.?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Nestává se vám, že někdo zaměňuje rekonstrukci za opravu?
 Provádíte rekonstrukce nebo částečné rekonstrukce koupelen?
 Nač pamatovat u přípravy rekonstrukce instalace bytového domu?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.