| | |-+  Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění?  (Přečteno 9823 krát)
Zbyněk Kučera.
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



Zbyněk Kučera


WWW
« kdy: 30.09.2020, 07:51 »


Sousedovi při jakémkoliv zkratu v domě vypadne i hlavní jistič v koisku u hodin.
Domnívám se, že zkratová odolnost hlavního jističe 10kA bude nedostačující.
Přes ulici má 22/04kV, cca 20m.

Pokud to distributor (ČEZ DISTRIBUCE) povolí osadit jistič 15kA, pomůže to?
Nebo musím za pomocí Sichru spočítat daný zkratový proud?

Myslím si, že by zvýšení tohoto parametru mohlo pomoci.



Moderátor: Původní nesmysl (Zkratová odolnost hlavního jističe před elektroměrem ?)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 30.09.2020, 09:23 »

Málo informací. Smutek
Začal bych tím, že bych změřil impedanční smyčku v tom stánku. Úsměv
U toho sichru, musíš mít veškeré informace. To znamená:
1.   Jištění na vn před trafem
2.   Parametry toho trafa
3.   Jištění na nn straně za trafem
4.   Průřez kabelu z trafa včetně délky
5.   Atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 30.09.2020, 09:35 »

Četl jsem dotaz ještě před úpravou moderátorem.
Moderátor: Původní nesmysl (Zkratová odolnost hlavního jističe před elektroměrem ?)

To proč při zkratu padají oba jističe, které jsou za sebou je v pořádku, je to způsobené impedancí smyčky.
 
Standartní jistič 3x25A char. B má charakteristik u vypnutí 3-5 násobek tedy 75A-125A to odpovídá impedanci 230V/75A a nebo 230V/125A tedy 3Ohm - 1,84Ohm to je poměrně vysoká impedance. Ve standartních domácnostech co jsem zatím kdy měřil, tak v rozvaděči to bývá od 0,4 do 0,8 a u koncových obvodů je to kolem 1,1-1,8, takže pokud se stane tvrdý zkrat, tak podle charakteristik musí vypadnou jističe oba. To proč občas spadne jen ten  menší je v tom, že zkrat narůstá pomalu a menší jistič je rychlejší. (je to závislost energii pro vybavení)

Je nutné rozlišovat pojmy:
selektivita (řeší výpadky vlivem přetížení)
kaskádování (řeší výpadky vlivem zkratu)

Jak píše kolega, změřte impedance a uvidíte sám.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 30.09.2020, 10:23 »

Takže když budu uvažovat 400V / 10kA = 40mOhm, vypočítal jsem impedanci smyčky, která odpovídá zkratovému proudu 10kA. Pokud bude impedance vyšší a zkratový proud tedy nižší než 10kA, musí jistič o této zkratové odolnosti vydržet, respektive spolehlivě rozpojit obvod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 30.09.2020, 10:51 »

Řekněme, že zkratová odolnost je výdrž jističe, kdy ho i po opakovaném tvrdém zkratu, dokážete znovu nahodit, aby vám v rozvaděči nebouchnul jako petarda, nebo nepřestal fungovat a už nešel nahodit. To se stává u některých levných jističových řad neznačkových výrobců, až nečekaně často.
Zkratový proud se nechá změřit, nebo vypočítat. V drtivé většině příadů stačí 10kA, ale nedaleko trafostanic není vůbec od věci použití 15kA a lepších jistících prvků. I když pojistky předřazené těmto jističům, zpravidla bezproblémů snižují tyto hodnoty na přijatelnou hladinu i pro 10kA řady přístrojů. Proto to neřeší ani distributor.

Nemá to moc společného s tím, jestli při bouchnutí žárovky vypadne s jističem světelného okruhu i ten hlavní, nebo ne. I když dle zkušeností z praxe, může vybraný jistič toto nepatrně ovlivnit, nicméně se na to nedá spolehnout. Možná je rozumnější cestou snížit předjištění světelného okruhu, z 10A na 6A, nebo 4A. Ale zase narážíme na velké spínací proudy LED světel a použitím chaarakteristi ky C, se nám to skoro srovnává s 10A/B jističem.

Snažil jsem se to napsat zjednodušeně a pochopitelně i pro ty, co tomu úplně nerozumí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 30.09.2020, 10:54 »

Honzo přesně tak.
Na jističi se většinou udává hodnota 10 000 A. To znamená, že jistič musí vyonout, aniž by se poškodil. Úsměv
Apropo, co napsat typ toho jističe před elektroměrem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 30.09.2020, 11:28 »

Ještě mne zaujala jedna věc. Zde se řeší jak to udělat, aby nevypadával hlavní jistič při zkratu a přitom bych se spíš soustředil na to, proč k těm častým zkratům vlastně dochází a snažil se vyřešit příčinu a ne následek.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 30.09.2020, 13:12 »

Zkratová odolnost 10 kA je dostatečná pro naprostou většinu domovních a podobných instalací. Kdyby nebyla, jsou před jističem ještě výkonové pojistky.

Selektivita jističů B16A a B25A je iluzorní a nedá se s ní počítat už při zkratovém proudu nad 125 A, což je většinou překročeno bohatě.

Je tu ale jedna urban legenda, která říká, že jistič s vyšší zkratovou odolností má mohutnější mechanizmus a tak reaguje o malinko pomaleji. Pokud tedy budete mít před elektroměrem jistič 10 kA a v rozvodnici jističe 6 kA, mohlo by to pomoct. Ale jak říkám, výrobci se k tomu nehlásí a 100% to ověřené taky nemám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 30.09.2020, 13:33 »

Selektivitu jističů stejné konstrukce nelze zajistit ani změnou charakteristik y.


* Selektivita jističů.jpg (276.83 KB, 1177x807 - prohlédnuto 521 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 30.09.2020, 14:48 »


Domnívám se, že zkratová odolnost hlavního jističe 10kA bude nedostačující.

Elektrárne keď schvaľujú niekde pripojenie, a schvália 10kA, tak predpokladám že si parametre svojej siete v mieste dodávky dobre vyrátali i bez SICHRu, a že dobre vedia čo tam majú ...teoreticky. ..a prakticky to viac nebude

So selektivitou i poistkami to je jak píšu chlapi, čo znamená, že susedovi pri skrate istenia fungujú tak jak majú..a to je dobre

Skrat je v normálnej prevádzke náhoda, no ale veľa náhod dokopy už zas náhoda nemusí byť.. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 30.09.2020, 18:48 »

Selektivitu jističů stejné konstrukce nelze zajistit ani změnou charakteristik y.
Známá skutečnost, ale někdo ji nechce akceptovat.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 30.09.2020, 19:05 »

Zkratový proud se nechá změřit, nebo vypočítat
Skutečnou velikost zkratového proudu obecně nelze zjistit měřením, neboť měření nemůže zahrnout příspěvky motorů a generátorů v síti do skutečného zkratu. V domovních instalacích však toto lze pominout, protože v cestě od zdroje je impedance rozvodu a několik stupňů pojistek. Pojistky mají omezovací schopnost. V RD tak může být hodnota rázového zkrat. proudu 4-6 kA. Přesto někteří distributoři vyžadují zkrat. odolnost jističe před elektroměrem 10 kA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 30.09.2020, 20:21 »

Vzhledem k tomu, že přes 50 let staré IJV, ITV, J1k atd. (1,5kA) drží na mnoha místech dodnes a že za ty roky pár pecek dostaly, tak to s těmi zkratovými proudy v RD nebude asi tak horký. Je fakt, že na těch veteránech se ještě nešetřilo tak úzkostně materiálem jako dnes, takže to přežily.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #13 kdy: 30.09.2020, 20:35 »

250VAC --- D25A --- B16A --< Z=1ohm
              nevybaví   vybaví     při zkratu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 30.09.2020, 21:36 »

Vzhledem k tomu, že přes 50 let staré IJV, ITV, J1k atd. (1,5kA) drží na mnoha místech dodnes a že za ty roky pár pecek dostaly, tak to s těmi zkratovými proudy v RD nebude asi tak horký. Je fakt, že na těch veteránech se ještě nešetřilo tak úzkostně materiálem jako dnes, takže to přežily.

Je zde ale několik ALE.
- Impedance starých sítí byla o něco vyšší než dnes
- zkratové proudy rostly o dost pomaleji z více důvodů
- pravděpodobně nedosahovaly ani takových vysokých hodnot jako dnes

Navíc těchto jističů zůstává více snad jen v panelácích. Co mám okolo sebe RD, jsou již v drtivé většině případů vyměněny za novější typy. Několikrát do roka musím tyto jističe vyměnit někomu, kdo ho po zkratu nemůže už nahodit, nebo jej nahodí, ale nefunguje třeba jedna z fází. Ve většině případů právě v panelácích, kde dnes fungují na hraně svých možností. Ale to zná každý elektrikář ze své praxe velmi dobře  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 01.10.2020, 06:43 »

Vzhledem k tomu, že přes 50 let staré IJV, ITV, J1k atd. (1,5kA) drží na mnoha místech dodnes a že za ty roky pár pecek dostaly, tak to s těmi zkratovými proudy v RD nebude asi tak horký. Je fakt, že na těch veteránech se ještě nešetřilo tak úzkostně materiálem jako dnes, takže to přežily.

IJV, ITV, ITM a IJM se vyráběly v létech 1958 až 1984.  J1K a J7K asi až do r. 1990.

Se zkratovou odolností těchto jističů nebyly problémy, sítě bývaly měkčí, to je sice pravda, ovšem zejména u ITV je nutno uvažovat, že 1,5kA bylo počítáno pro 500V, pro 230/400 vychází tedy hodnota vyšší. Celá řada J1K byla uváděna s hodnotou 3kA.

V nově postavených zakabelizovaný ch sítích bývá impedance výrazně lepší než u původních vzdušných vedení, přesto málokde jsou naměřené hodnoty tak nízké, že by výše uvedené typy jističů nevyhověly. Co pamatuji, tak skutečnou degradaci jističe IJV 6A jsem zažil jen jednou asi před 30 léty na obvodu osvětlení rozvaděče jedné staré stožárové trafostanice 400kVA. Při rozsvícení došlo k explozi žárovky i jističe. Chyběla předřazená výkonová pojistka a jistič byl zapojen přímo na sekundár trafa ještě před hlavním deonem.



Navíc těchto jističů zůstává více snad jen v panelácích. Co mám okolo sebe RD, jsou již v drtivé většině případů vyměněny za novější typy. Několikrát do roka musím tyto jističe vyměnit někomu, kdo ho po zkratu nemůže už nahodit, nebo jej nahodí, ale nefunguje třeba jedna z fází. Ve většině případů právě v panelácích, kde dnes fungují na hraně svých možností.

Nejčastější selhání bývá u jednofázových IJV 15 - 16 - 20A použitých jako hlavní jistič v bytech v činžácích. Důvodem je jejich neustálé přetěžování v posledních 30 létech. Když si uvědomíme, co bylo uvažováno za spotřebiče a jejich příkony v době jejich instalace a co dnes běžně používají obyvatelé těchto bytů, tak se nelze divit. V obvodech jednotlivých okruhů již poruchovost není až tak vysoká, občas bývají vadné 10A v obvodu zásuvek.
Jističe v RD bývají nejporuchovějš í pokud jsou umístěny ve dřevěné rozsušené nebo prohnilé skříní venku na povětrnosti. Oprava výměnou vadného kusu za nový, moderní jistič nebývá řešením, pokud se nevyřeší  ostatní problémy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 01.10.2020, 10:24 »

To Václav Třetí  Mrknutí  Je vidět že máme podobné zkušenosti  Škleb

Nicméně osobně vím o mnohem více jističích poškozených zkratem. a sám jsem měl podobný doma.

Jističe v RD bývají nejporuchovějš í pokud jsou umístěny ve dřevěné rozsušené nebo prohnilé skříní venku na povětrnosti. Oprava výměnou vadného kusu za nový, moderní jistič nebývá řešením, pokud se nevyřeší  ostatní problémy.

Ámen  Smích     

Škoda že mi v nabídce chybí palec nahoru.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #17 kdy: 01.10.2020, 10:51 »

Pojistkové chování mívaly bílé jističe ze Slovenska (IJ/IT). Dost často nepřežily první zkrat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak nastavit správnou selektivitu jistících prvků?
 Mohu použít chrániče od firmy Moeller typu G nebo typu S/A pro koupelnu a venkovní zásuvky?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Jak by jste postupovali při návrhu chráničů zásuvkového pole, do kterého se připojují uživatelé, co mají své proudové chrániče?
 Je možné, aby porucha v impulsním relé obešla selektivitu jištění?
 Jak správně zapojit posloupnost jističů a chránič?
 Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Co u zkoušky říct o výběrové schopnosti (selektivita) u proudového chrániče?
 Co se stane při zapojení dvou stejných jističů do série?
 V jakém pořadí zapojit jistič, chranic, přepětovku?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Lze připojit dva jističe 16A za proudový chránič 30mA s proudem do 25A?
 Může se jako jistič před elektroměrem použít jistič?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Proc je pro cerpadlo v kanalizacni jimce jina charakteristika chranice?
 Proč při vypnutí a občas i při zapnutí vypadávájí jističe traf 230/200VA/12V~
 Aký istič použiť pro selektivitu jištění B nebo C?
 Je v popsaném případě dodržena správná selektivita jištění?
 Jak je to se selektivitou jištění u RD?
 Bude vybavovat starý chránič když za něj dám přepěťovku?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Proč při zkratu vypadává také jistič B32A, když je mu předřazen jistič B16A?
 Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany?
 Může být hodnota hl. jističe vyšší než hodnota předřazené pojistky?
 Jak zajistit selektivitu jištění v instalaci RD?
 Jaké máte zkušenosti při hlavním jističi 20A 3F a následném chrániči 25A 4P?
 Jak řadit chrániče selektivně za sebou?
 Z kterého článku které normy vyplývá požadavek na selektivitu?
 Jak řešit nevyhovující selektivitu u RD?
 Umíte předcházet zbytečnému \
 Jak je to se selektivitou instalačních jističů
 Ako dosiahnut selektivitu istenia?
 Je prijatelna selektivita jisticu 3x25A charB - 3x20A char C ?
 Máte v oblasti selektivity opravdu jasno?
 Umíte vysvětlit pojem kaskádování? A čím vším je zajímavé?
 Jak zajistit, aby nevybavoval jistič char. B při spouštění 3fázového motoru 6kW?
 Může LED světelný zdroj 3,5 W narušit selektivitu jištění?
 Jak je to s jističi v podružné rozvodnici s ohledem na charakteristiku a proud?
 Ako dosiahnuť selektivitu istenia?
 Je nožová pojistka 63A a následující jistič B40/3 na délku 250m v pořádku?
 Lze osadit 6A kombi-jistič za 6A hlavní jistič?
 Je nutné dodržet selektivitu hlavního jističe pro byt?
 Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
 Proč při prasknutí žárovky vybavují dva jističe za sebou?
 Jak vyřešit padání jističe při připojení více serverů do sítě?
 Jaký jistič zvolit pro svářečku tak aby nevyhazovala hlavní jistič?
 Mohu použít třikrát za sebou stejnou hodnotu jističe?
 Může být stejná hodnota jističe na zásuvku jako hodnota jističe hlavního?
 Jak omezit vybavování jističe, pokud změna charakteristiky nic neřeší?
 Jaké je správné selektivní řazení jistících prvků?
 Jak dimenzovat proudové chrániče?
 LIVE EATON: Selektivita a záložní ochrana jističů
 TIP na technický datasheet o selektivitě
 LIVE EATON: Selektivita jističů
 Q: Existuje nějaké stručné pravidlo selektivity?
 Jak v domovních rozvaděčích nastavit správně selektivitu jistících prvků?
 Proč by měl proudový chránič reagovat na zkrat?
 Pavouk - seriál o programu EATON
 LIVE EATON: Pavouk - řešení jednoduchých paprskových sítí
 Jak docílit selektivity jištění u nabíječky elektromobilu?
 Koordinace přístrojů k ochraně elektroinstalací
 Na zaklade coho sa urci, aku skratovu odolnost zariadeni je potrebne pouzit v konkretnom objekte?
 Oslovují vás ještě jističe se 4,5kA zkratovou odolností?
 Co je to zkratová odolnost?
 Jakou zkratovou odolnost jističe použít při jištění hlavního přívodu do budovy?
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Jakou zvolit zkratovou vypínací schopnost?
 Použít istič s prúdovou odolnosťou 6kA, alebo 10kA?
 JAkou zkratovou odolnost mají závitové pojistky E27 a E33 ?
 Ako sa vypočíta skratová odolnosť ističa?
 Jaký je minimální zkratový výkon v soustavě 22kV, dle ČSN EN 60909-0?
 Navrhovat do bytové výstavby jističe 6kA nebo 10kA?
 Kde vzít údaje o kabelech nutných pro výpočet zkratové odolnosti?
 Zkratová odolnost vedení a přístrojů
 Kde najdu informace o zkratových zkouškách ?
 Zkratové proudy v instalacích nízkého napětí, základní veličiny, zjednodušený výpočet, dimenzování vedení a jisticích přístrojů
 Lze použít jistič před elektroměrem s vypínací odolností PL7 (10kA)?
 Jakou zkratovou odolnost musí mít jistič v USA?
 OEZ otevřel novou zkušebnu a my byli u toho!
 Jak si radíte s dimenzováním jistících přístrojů z hlediska zkratu vy?
 Mohou být v rozvaděči RD současně použity jističe se zkrat. odolností 6 a 10 kA?
 Co je to koeficient "K" a co o něm víte?
 Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jakého typu (AC nebo A) a s jakou zkratovou odolností jističochránič koupit?
 Jak zjistit zkratový výkon generátoru, popř. ověření impedance obvodu?
 KROZ#4 Jak provedeme ověření zkratové odolnosti ochranného obvodu u malé, námi vyrobené bytové rozvodnice?