Autor Téma: Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?  (Přečteno 11530 krát)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 10.09.2020, 23:08 »

Když budu mít samostatný paprsek k zemniči, kdy bude zajištěno, že jím proud nepoteče nikam jinam než do zemniče, tak je jasné, že proud bude výrazně omezen odporem uzemnění a dá se tak i pochopit ustanovení normy o tom, že postačí maximální průřez 25 mm2.
Max. zemný prúd sa v norme tiež spomína, ale čo keď to zaistené nebude?...myslím na to že uzemnenia objektov môžu byt ľahko medzi sebou galvanicky prepojené s uzemnením distribučky až do trafa...i do velmi blízkeho trafa..

Ona METka je ale okrem náhrady PENu, a skratových prúdov ešte veľmi dôležitá aj pre vyrovnanie potenciálu pri blesku a pre rozdelenie bleskových prúdov...aj vtedy furt stačí max. 25ka?

Keď hej, tak nie je čo riešiť..a počítať treba len pre nižšie prierezy medzi 6 a 25
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 11.09.2020, 04:06 »

Proč do tématu taháte zkratové proudy? Tady se řeší odolnost proti přetížení by-passu PENu při jeho přerušení za normálního provozu, kdy si toho nikdo nevšimne. Když budu mít samostatný paprsek k zemniči, kdy bude zajištěno, že jím proud nepoteče nikam jinam než do zemniče, tak je jasné, že proud bude výrazně omezen odporem uzemnění a dá se tak i pochopit ustanovení normy o tom, že postačí maximální průřez 25 mm2.

Otázka bola na to ,aký prierez by mal mať prepoj PEN a MET a prečo. Čo s tým má spoločné bypas a preťaženie PEN-u ? Prepoj 3x klobása je od trafa po HR. Od HR nie je privedený k jedinému spotrebiču 3x240+120. A ak by aj bol, PEN bude plniť funkciu ochranného vodiča.Pri jeho poruche prevezme túto funkciu vodič och pospájania  Či predpokladá niekto jednofázovú záťaž 800A? Tie káble sú kvôli zaťažiteľnosti a úbytku napätia. Počet káblov do rozvádzača nemá nič spoločné s prierezom prepoja PEN- MET.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #20 kdy: 11.09.2020, 17:29 »

Proč do tématu taháte zkratové proudy? Tady se řeší odolnost proti přetížení by-passu PENu při jeho přerušení za normálního provozu, kdy si toho nikdo nevšimne. Když budu mít samostatný paprsek k zemniči, kdy bude zajištěno, že jím proud nepoteče nikam jinam než do zemniče, tak je jasné, že proud bude výrazně omezen odporem uzemnění a dá se tak i pochopit ustanovení normy o tom, že postačí maximální průřez 25 mm2.
A když nebude samostatný paprsek ani samostatný zemnič a na MET budou připojené vodivé konstrukce, potrubí aj.,  kterými může proud téct, potom maximální průřez 25mm2 Cu nemusí stačit, v tom případě je podle mého názoru vhodnější spočítat průřez toho vodiče podle zkratového proudu a hlavních pojistek nebo jističe.
S=(Ixt^0,5)/k
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 12.09.2020, 08:11 »

No a keďže vypnutie je rýchle, a 5s tu neplatí,  v 101% prípadov Cu 25 vyhovie Úsměv.  Ale ak má niekto pochybnosť ,  riešenie sme naznačili, poprípade ak neverí, oholí z vodiča PVC izoláciu a posunie "k"  vyššie  Úsměv alebo vymení trafo za trafo s uk vyšším  Smích. Riešení je kopec
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #22 kdy: 12.09.2020, 18:51 »

Podle mého názoru, při jištění třífázového výkonu 630kVA a více, z transformátoru 22/0,4kV, pojistkami, ale i některými jističi, nemusí vždy vyhovovat průřez 25mm2 Cu toho vodiče do MET. Já bych v tomto případě volil vodič o průřezu 50mm2 Cu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 16.09.2020, 04:58 »

V prípade pochybností spočítať. Ide zvyčajne  o krátky prepoj. Stačí použiť holý vodič,  a CU 25 naozaj vyhovie aj pre 1600 kVA trafá Tento prípad ochr. pospájania v priemysle ,  kde je prívod do HR 3xAYKY 3x240+120 paralelne nenastane. ( teda tá MET).
 Otázka bola položená ako teoretická.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #24 kdy: 28.09.2020, 23:16 »

... 1600 kVA trafá ...
S takovým transformátore m nemám zkušenost. Měřil jste jak velký proud teče do uzlu transformátoru vn/0,4kV?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 29.09.2020, 09:10 »

V priemysle pri trvalej záťaži to bude nula nič. U distribúcie je to komplikovanejš ie. Aj pri rozfázovaní vyrovnávacie prúdy tečú a sú závislé od času merania . Najmenšie budú v nedeľu pred obedom  Úsměv a v noci . Pravdu povediac necítil som potrebu merať to a jednorazovo bez časozberného záznamu dát ,to nemá význam . Dataloger mám do 100A ( čo by stačilo aj na väčšie trafo) ale problémom sú malé kliešte a bohužiaľ nie som šťastným majiteľom analyzátora sietí.  Zvyčajne u TS meriam prúd do TS cez zem +vyrovnávacie  prúdy cez jednotlivé uzemnenia nn siete. Ako orientačná hodnota by mohlol byť prúd ktorý som nameral na jednej rozsiahlej vzdušnej sieti 40A cez zem. Impedancie siete a hodnota uzemnenia boli takmer totožné teda do uzla tieklo cca 80A. Trafo bolo 400-vka. Čiže cca 13% cez PEN do uzla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #26 kdy: 29.09.2020, 13:50 »

Špatně se to měří, rozumím. Děkují
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 23 dotazů.