« kdy: 26.09.2020, 08:02 »


Tak toto téma se nakonec převrátilo jinam. Nahazovací jističe!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 03.10.2020, 12:56 »

Tento automatický miniaturní recloser je určen pro automatické ...

Ten nahazovač opravdu funguje? Jak to v praxi skutečně vypadá? Kdo s tím už pracoval?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 03.10.2020, 19:06 »

Funguje opravdu dobře. Sice to má ještě pár drobností na dochytání, na které jsem přišel při jejich montáži, nicméně s vlastním fungováním maximální spokojenost.
Zapojeno to je tak, že po vybavení PCH přijde SMS od EZSky o vybavení PCH 1, nebo 2,3 případně 4. Tedy mám tyto nahazovače 4 v jednom rozvaděči (Nyní si dva montuji i u sebe doma do jednoho z rozvaděčů) Povelem (sepnutím)  PG výstupu z EZSky pak přijde příkaz k nahození. Vše fungovalo na první dobrou bez nejmenšího zaváhání. V provozu je to cca rok. Doma to dopojím tak během 2-3 týdnů. Moc nestíhám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 12.10.2020, 09:31 »

Funguje opravdu dobře. Sice to má ještě pár drobností na dochytání, na které jsem přišel při jejich montáži, nicméně s vlastním fungováním maximální spokojenost.
Zapojeno to je tak, že po vybavení PCH přijde SMS od EZSky o vybavení PCH 1, nebo 2,3 případně 4. Tedy mám tyto nahazovače 4 v jednom rozvaděči (Nyní si dva montuji i u sebe doma do jednoho z rozvaděčů) Povelem (sepnutím)  PG výstupu z EZSky pak přijde příkaz k nahození. Vše fungovalo na první dobrou bez nejmenšího zaváhání. V provozu je to cca rok. Doma to dopojím tak během 2-3 týdnů. Moc nestíhám.
To mne docela zajímá. Ne, že bych automatické nahození viděl pozitivní v každém případě, ale u některých vzdálených instalací to může být hodně zajímavé. Často mne totiž zneužívají k nahazování jističů u vzdálených stanic. Jejich vybavení bývá většinou náhodné, ba dokonce nevysvětliteln é.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.10.2020, 20:32 »

Jejich vybavení bývá většinou náhodné, ba dokonce nevysvětliteln é.

Vždy to má nějakou příčinu. Jen se někdy dost blbě a dlouho hledá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 12.10.2020, 21:18 »

Vždy to má nějakou příčinu. Jen se někdy dost blbě a dlouho hledá.
To jsou moje slova, ovšem marná. jsem ovšem odpovědný za zcela jiné úkony a tak mne pouze zneu využívají na občasné natažení jističů ...

Jde o to, že je tam více zařízení ale právě proto si myslím, že takový recloser tam může být ideální řešení. Ale jak už to bývá, když je tam více majitelů tak je to takový stav jako v SVJ paneláku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 13.10.2020, 07:51 »

Právě k tomu je to asi nejčastěji určeno.  Mrknutí

V mém případě to bylo velmi specifické, ale nechci prozatím příliš prozrazovat. Myslím že brzo se dozvíte mnohem více a najednou  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 13.10.2020, 08:29 »

Ten nahazovač opravdu funguje? Jak to v praxi skutečně vypadá? Kdo s tím už pracoval?
"Konkurence" nabízí i jiné řešení, nezávislé na nějakém systému jako EZS...
Záleží komu co vyhovuje

Máme na některých zastávkách pohon pro nahození proudového chrániče.
Stává se, že se u rozvodů pro osvětlení něco "orosí",  vnikne tam hmyz,... a při zapnutí vypadne chránič. A při dalším zapnutí už to drží
Takže jsou tam nastavené 2 časy, po kterých to zkusí nahodit a až když je to 3. výpadek po sobě, "automat" to vzdá
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
mafiak
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 13.10.2020, 16:27 »

"Konkurence" nabízí i jiné řešení, nezávislé na nějakém systému jako EZS...
Záleží komu co vyhovuje

Máme na některých zastávkách pohon pro nahození proudového chrániče.
Stává se, že se u rozvodů pro osvětlení něco "orosí",  vnikne tam hmyz,... a při zapnutí vypadne chránič. A při dalším zapnutí už to drží
Takže jsou tam nastavené 2 časy, po kterých to zkusí nahodit a až když je to 3. výpadek po sobě, "automat" to vzdá

Prezradíte tento výrobok? Je to tiež typický problém vzdušných vedení VO.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 13.10.2020, 20:26 »

"Konkurence" nabízí i jiné řešení, nezávislé na nějakém systému jako EZS...
Záleží komu co vyhovuje

Máme na některých zastávkách pohon pro nahození proudového chrániče.
Stává se, že se u rozvodů pro osvětlení něco "orosí",  vnikne tam hmyz,... a při zapnutí vypadne chránič. A při dalším zapnutí už to drží
Takže jsou tam nastavené 2 časy, po kterých to zkusí nahodit a až když je to 3. výpadek po sobě, "automat" to vzdá

Stačilo by si přečíst něco málo o těchto nahazovačích Bonega a dozvíš se, že i tyto mají takovou funkci. Tedy nechápu o jaké závislosti na EZS píšeš. Ten levnější to má pevně nastavené a u dražšího můžeš počty pokusů a časovou prodlevu mezi nimi nastavovat. Zákazník měl ale jinou představu a chtěl to mít více pod kontrolou (navíc to tam má cca 2h cesty). Proto byla zvolena jiná varianta  Mrknutí  

Doma to bude také automaticky nahazovat a hláška o výpadku mi přijde až poté, co by tyto automatické pokusy byly neúspěšné. ALe i tak budu moci dát další povel k opětovnému nahození (nebo vypnutí, pokud bych potřeboval zrestartovat systém),  přes mobilní telefon a aplikaci kterou ovládám svůj Foxtrot doma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #10 kdy: 22.10.2020, 15:13 »

Pánové!
O nahazovacích jističích jsme informovali v hluboké minulosti!


Hádanka Radka Červeného. Po spuštění další části našeho webcastového studia ukazujeme jak ovládáme jističe z polohy vypnuto do polohy zapnuto.
Co myslíte, kdo tyto kousky vyrábí a je to oficiální produkt?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
nobody
« Odpověď #11 kdy: 25.10.2020, 16:09 »

Toto téma si určitě zaslouží více pozornosti. Všude čtu jen samou chválu ale vždyť to musí mít i stinné stránky. Co kdybych chtěl aby to třeba nenaskočilo? A nebyl v tom domě?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 25.10.2020, 20:43 »

Toto téma si určitě zaslouží více pozornosti. Všude čtu jen samou chválu ale vždyť to musí mít i stinné stránky. Co kdybych chtěl aby to třeba nenaskočilo? A nebyl v tom domě?

Nerozumím  Nerozhodný  Pak jde přece o běžnou instalaci bez nahazovače  Nerozhodný 

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
nobody
« Odpověď #13 kdy: 26.10.2020, 07:03 »

Nerozumím  Nerozhodný  Pak jde přece o běžnou instalaci bez nahazovače  Nerozhodný 

 
Napadlo mne, zda by třeba nevznikla situace, kdy bych litoval toho, že ten jistič naskočí sám.

Například:
Budu 100km přihlížet tomu jak mi opětovné nahození jističe způsobí explozi domu  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 26.10.2020, 08:37 »

Napadlo mne, zda by třeba nevznikla situace, kdy bych litoval toho, že ten jistič naskočí sám.

Například:
Budu 100km přihlížet tomu jak mi opětovné nahození jističe způsobí explozi domu  tanecek
Vzniknúť môže úplne hocičo...

V princípe bezpečného návrhu je to ale celé furt o prostredí do jakého sa EI navrhuje...tak že keď si myslíte že bývate v prostredí kde sa nedá vylúčiť výbuch, tak si tam nič také samozrejme nedáte
Do VV pre výstavbu RD vám ale určite nijaký projektant BE3 nedá, ani keď vy si tam taký VV vo svojich predstavách vidieť samozrejme môžete...no za mňa je to už kus cez čiaru, a také možnosti by som videl v prijateľných rizikách, ktoré samozrejmeže nikdy a nikde nebudú nulové

Samonahadzovač ky by som ale do prostredí na bývanie s laikmi ja osobne nikdy nedával.... ich opodstatnenie v EI sa musí naozaj poriadne zvážiť, napr. pri hľadaní kompromisu medzi bezpečnosťou a hospodárskymi škodami..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
nobody
« Odpověď #15 kdy: 26.10.2020, 08:53 »

Samonahadzovač ky by som ale do prostredí na bývanie s laikmi ja osobne nikdy nedával.... ich opodstatnenie v EI sa musí naozaj poriadne zvážiť, napr. pri hľadaní kompromisu medzi bezpečnosťou a hospodárskymi škodami..

Asi tak nějak mi šly myšlenky také ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #16 kdy: 26.10.2020, 09:16 »

Osobně si dokážu představit nasazení chrániče, který po vypnutí opakovaně monitoruje izolační stav chráněné instalace a automaticky zapne po odstranění závady.

Do domovních instalací bych to určitě nenavrhl. Není žádoucí, aby poslal napětí pod ruce někomu, kdo se snaží závadu odstranit. Zvlášť laik. I když to norma ČSN EN 50557 dovoluje.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 26.10.2020, 12:20 »

Pletete jablka s hruškami. Jsou provozy kde je důležité, aby po jakémkoliv problému a náasledném výpadku ochrany, přišla obsluha a před nahozením provedla kontrolu a objevila důvod výpadku. Každej trouba pak chápe, že tam tyto nahazovače asi vhodné nebudou. Naopak můžete najít mnoho míst, kde je spolehlivost velmi důležitá (třeba vysílače operátora a podobně) kde to může najít své uplatnění. Pokud navíc využiju i informaci o vybavení, tak tam mohu okamžitě poslat servis, nicméně pokud problém netrvá, mají na to hodiny, aby tam v klidu mohli dojet. Jinak by opět musel být přítomna stálá služba, což je drahé. Navíc pokud provádím na zařízení nějakou práci, mám možnost přístroj přepnout do manuálního ovládání (automatika nefunguje),  nebo rovnou do LOCK, kdy ho "vypnete". Pokud ho vzdáleně schodím, automatika taky znovu nenahazuje, protože ví o tom, že to byl "nucený" příkaz.

Asi jen krátce pro ty co této problematice nic neví. Nahazovače jsou v různém provedení a mají různé možnosti. Jednoduchý nahazovač jen 3x zkusí znovu nahodit třeba chránič, v pevně nastavených časech. Po třetím neúspěšném pokusu zůstane dole. Pomocnými kontakty mohu poslatr informaci o stavu přes nějakou systémovku, SMS, EZS a podobně kamkoliv a komukoliv.
Ty lepší nahazovače mi umožní nastavit počet pokusů (tuším že až 9x)i délku prodlevy mezi pokusy.  
Mají na sobě i resetovací tlačítko, které můžete použít po překročení počtu pokusů a tak je znovu spustit.

Nejdříve si zjistěte možnosti těchto přístrojů a pak teprve reagujte. Zkuste si z internetu stáhnout návod. Některé příspěvky znějí jako - hmm, pěkné lyže. Ale když nebude sníh, tak budou nanic. Hmm. To je přece jasné  Nerozhodný

V mém případě šlo o rekreační objekt, kde majitele trápily časté, ale náhodné výpadky PCH. Po té když dostal SMS o výpadku technologií na místě, musel nečekaně vyrazit na cca 2 h cestu k nahození PCH.  Myslím si že zde vybrané řešení - spadne PCH = přijde SMS od EZS - vyberu si jestli jedu, nebo dám povel pomocí EZS a nahodím to zpět, byl pro zákazníka co chce vědět o výpadku a mít to pod kontrolou i vzdáleně, velmi dobrým řešením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aku vypinaciu schopnost ma dany istic - 6 alebo 10kA?
 Jističe určené pro laickou obsluhu (podle ČSN EN 60898-1)
 Jističe určené pro kvalifikovanou obsluhu
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 Naozaj má istič iC60L vypínaciu schopnosť 100kA pri 230V?
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 ABB: Řada produktů Home
 Nahradí 3 fázový jistič 3 ks jednofázových?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 OEZ: Připojování jističů a náhrady starších jističů
 Jaké jsou výhody a nevýhody AC a DC jističů?
 Jaké jističe/chrániče preferujete?
 Ako presvedcit klienta s viziou prúdových chráničov značky Kanlux?
 Jak zjistit hodnotu 3fázového jističe, když je štítek nečitelný?
 Budete používat jističe s charakteristikou "Z"?
 Víte o jihokorejské značce jističů LSIS v Havlíčkově Brodě?
 Jak v praxi funguje automaticky se nahazujicí jistič?
 Jakým jističem rozměrově nahradit OEZ LSN?
 Čím lze nahradit jističe Stotz bez výměny pojistkových spodků a dosedů?
 Kde vidíte praktické nasazení elektronického jističe vy?
 OEZ roadshow16: Nová Minia – Nové možnosti
 Kde sehnat jistič do centrály?
 Je možné Eaton PXL instalovat u nás?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Který jistič lze vyměňovat s hřebenem nahoře?
 Jak se oficiálně označuje jistič s vyrážečkou?
 Proč použít vícekanálové jističe Phoenix Contact?
 Kdo vyrábí připojovací nástavec jističe pro průřez menší, než 6mm2?
 Znáte jističe SENTAI?
 Jak vybrat jistič pro stejnosměrný obvod 12V/32A ?
 Jakou hodnotu hlavního jističe zvolit pro svařování 160 ampéry?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Jaké jističe jsou vhodné pro servery v racku?
 Čím nahradit jistič 1J50K M8A?
 ELKAS: Vylepšené jističe PL7
 Lze sestavit rozvaděč z prvků různých výrobců?
 Bezšroubové svorky v miniaturním jističi S200S od ABB
 Existuje velikostní náhrada prvků KOPP?
 Jakým novým typem nahradit IT-M 1,2A/3?
 ABB SACE TMAX XT – to není jen jistič
 Jaký je rozdíl mezi jističem 3+N a 4pólovým?
 Čím nahradit jednofázový jistič OEZ 10A char. B typ LPE?
 (REPRÍZA) OEZ uvádí novou řadu kompaktních jističů 3VA!
 Jaké mohou mít využití vícefázové jističe ABB?
  Jak ovládat Jistič VMTV 1002-33/750?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Co vše se odvozuje od jističe před elektroměrem?
 Jsou jističe známých značek z Bauhausu kvalitní?
 Aka je spravna alternativa hrebena pre uzke istice?
 Lze použít jistič pro funkční spínání?
 Budou fungovat 230V. jističe na 12/24V?
 Produkty pro měření a komunikaci OEZ 2023
 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
 Jak může být jedna značka jističe zaručeně nejlepší

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.