Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #18 kdy: 06.09.2020, 19:16 »

Ne tak 0,21A!! Šok

Kolega to nejspíš měřil ametrem s malinkým odporem. Lidské tělo průměrně odporuje nějakým jedenapůl kiloohmem. Takže by jím protékal daleko menší proud. Možná o řád.

Tím netvrdím, že tam není něco špatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 06.09.2020, 19:21 »


Mimo jiné, už 7mA tekoucí tělem, je taková morda, že se položíte na zem a chvíli nevíte co se děje, kde jste!! Ne tak 0,21A!! Šok

No tak zas je dost podstatny rozdil mezi proudem tekoucim pri stejnem napeti zdroje pres nekolik kiloohm impedance lidskeho tela a proudem tekoucim pres impedanci nekolika set miliohmu bocniku mericiho pristroje a mericich kabelu. Myslim ze tohle mereni proudu byl od kolegy jenom test, zda nejde o mekke naindukovane napeti...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 06.09.2020, 21:35 »

Tak nějak přemýšlím, kam může u zařízení,,  které má příkon 6W (dle výrobce) téci 210 mA, což je při 230V zhruba 50VA. Zkusil bych proměřit, jak se mění proud v L a N  v závislosti na spojení krytu s PE a bez něho a přívodní vidlici bych také otočil, čili bych provedl celkem osm měření.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #21 kdy: 06.09.2020, 21:52 »

A nebo bych to píchnul do Revexu a změřil IDIR TOUCH.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 06.09.2020, 22:45 »

Tak nějak přemýšlím, kam může u zařízení,,  které má příkon 6W (dle výrobce) téci 210 mA, což je při 230V zhruba 50VA. Zkusil bych proměřit, jak se mění proud v L a N  v závislosti na spojení krytu s PE a bez něho a přívodní vidlici bych také otočil, čili bych provedl celkem osm měření.

Obzvlast v pripade, ak zariadenie normalne funguje, co znamena, ze jeho zdroj korektne poskytuje obvodom vnutri ocakavane napatie (5V, 12V alebo nieco podobne). Reaguje to na dialkovy ovladac aj pri spojeni antenneho konektora na PE  ? Co tak zapojit ziarovku 60W / 230V medzi antenny konektor a PE ? Bude aspon trochu zeravit vlakno ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 07.09.2020, 04:04 »

A nebo bych to píchnul do Revexu a změřil IDIR TOUCH.

Ten můj způsob je zdlouhavější, ale udělám si představu, kudy mi ty proudy tečou

Taky se mi stalo, ze jsem po sahnuti na satelitni konvertor uz letel ze stafli. Vinikem byl satelitni prijmac se spinanym zdrojem a plastem kabelu teklo vuci zemi 16mA. Dal jsem se tehdy v zjistovani pricin nedostal pro nespolupraci vlastnika prijmace (slo o sestivystupovy konvertor a nekolik napojenych bytu). Vinika jsem odpojil a pak se to pry resilo uz bez me ucasti.

Chtělo by to používat háčky a čárky,  bez nich vznikají dvojsmyslnosti a nesmysly:

          plastem kabelu = pláštěm kabelu (já bych raději použil termín stínění)

Znám tento problém, vyskytuje se hojně v činžovních domech v rozvodech STA a kabelové televize. Situace se zhoršila v souvislosti s novými televizními přijímači s třívodičovým připojením. Některé přístroje jsou zapojené klasicky ve třídě I s uzemněným chassis, jiné používají vodič PE jen pro činnost odrušovacích prvků. Přístroj je připojen třívodičově, ovšem principielně je ve dvojité izolaci. Toto zapojení je obvyklé již mnoho let také u síťových zdrojů pro notebooky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 07.09.2020, 10:55 »

Označení "CE" na výrobku neznamená vůbec nic. To už na mě zkoušeli taky. Většina spotřebitelů to bere jako obecné zaklínadlo, bráno tak, že výrobky s "CE" vůbec v ničem nemohou škodit, naopak spíše blahodárné, tj. jsou schváleny do provozu po všech stránkách a komplexně (účinnost, funkčnost, flikr, spolehlivost, bezpečnost) i tou nejposlednější lampárnou v EU.
Co si pamatuji, tak existuje i označení "China export",  které vypadá schválně úplně stejně, jen jsou od sebe písmena C a E více rozjetá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 09.09.2020, 15:54 »

Co si pamatuji, tak existuje i označení "China export",  které vypadá schválně úplně stejně, jen jsou od sebe písmena C a E více rozjetá.

Spravne je prave to oznaceni s "vice rozjetymi" pismenky. Tady je vysvetleni:


* CE-and-China-Export.jpg (153.59 KB, 640x468 - prohlédnuto 207 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Luža
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #26 kdy: 12.09.2020, 11:17 »

Zakoupen stejný typ set top boxu a napětí na kovovém krytu je 72V


* IMG_20200911_154528.jpg (458.78 KB, 2448x3264 - prohlédnuto 188 krát.)

* IMG_20200911_154521.jpg (558.86 KB, 2448x3264 - prohlédnuto 197 krát.)

* IMG_20200911_155011.jpg (280.97 KB, 2448x3264 - prohlédnuto 190 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

kyby sis někdy nevěděl rady s opravou stroje tak vyzkoušej toto "vezmi si sebou krucifix, otevři rozvaděč a spusť : ó zkurvená závado opusť tento stroj a odejdi pryč z této firmy" :-D
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 12.09.2020, 12:45 »

Měřeno s přístrojem se vstupní impedancí 7,5 Mohm...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde najdu minimální hodnoty unikajícího proudu při měření vn zdrojem?
 Co je to náhradní unikající proud?
 Mohl by mi pomoci v měření unikajicích proudů u elektrotepelných zařízení?
 Kde sehnat kleště na unikající proudy kvalitní a levné?
 Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ?
 Dá se s KEW 4200 měřit unikající proud?
 Je možné. že měření Id u Makyty 6906 měřákem PU 184 delta je mimo rozsah?
 Stačí u revize PC změřit pouze unikající proud?
 Jak jednoduše změřím unikající proud?
 Unikající proud zdravotnického prostředku s vnitřním zdrojem energie.
 Měření unikajících proudů ZP
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu B
 Měření unikajícího proudu mezi síťovou částí, přístupnou a příložnou částí typu BF a CF
 Unikající proudy (základní pojmy 3.)
 Jak využijete monitorovacího relé reziduálního proudu v praxi?
 Čím může vznikat jemné brnění při dotyku země při stání v bazénu?
 Jak se měří unikající proud svařovacího obvodu?
 Jak provozovat zařízení, které má vyšší unikající proud než 30mA?
 Jak měříte unikající proud svařovacích zařízení?
 Jak srovnáváte metody měření unikajících proudů vy?
 Jak velký rozdíl mezi unikajícím proudy může být?
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebiče
 Náhradní unikající proud trojfázových spotřebičů
 Měření náhradního unikajícího proudu u spotřebičů obsahujících elektronické prvky
 Izolované uložení spotřebičů při přímém měření unikajícího proudu
 Musí být zásuvka pro boiler přes chránič když je unikající proud hraniční?
 FLUKE: Klešťový měřič unikajících proudů 368 FC a 369 FC
 Měřit izolační odpor nebo unikající proud?
 Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
 Čo spôsobuje takúto hodnotu unikajúceho prúdu na ochrannom pospájaní?
 Pomůže měření unikajících proudů k ochraně spotřebičů?
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Jsou dnes plazivé proudy problém nebo to již řešíme nějakým přístrojem?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Prečo vyhadzuje prúdový chránič pri meraní poruchovej slučky?
 Jak lze v síti TN-C měřit adapterem Revex A3P 32/4 P8014 unikající proud?
 Proč asi vypadávají všechny chladící kompresory ve výdejním boxu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.