Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?

(1/1)

Michalsss:

Po připojení kovové pl. hadice nám zcela nová trouba při vypnutem stavu vyhazuje hlavní jistič.
Dokud byla připojena gumovou hadicí, jistič nevyhazovala.

nobody:
Citace: Michalsss  08.08.2020, 07:01

Po připojení kovové pl. hadice nám zcela nová trouba při vypnutem stavu vyhazuje hlavní jistič.
Dokud byla připojena gumovou hadicí, jistič nevyhazovala.

Jste si jistý, že to, co nazýváte hlavním jističem není proudový chránič?

pegas100:
Nic nevymýšlejte a honem zavolejte nějakého zkušeného technika elektro. Je to závažná věc.

Zdenek Skotnica:
Také mně napadlo že tazatel si plete jistič s chráničem.

Jirka Š. Svejkovský:
Problém s PEN, který hadice nejspíš nahradila.

Volat elektrikáře!

Navigace

[0] Index zpráv