Autor Téma: Je nutné jistit pomocné obvody samostatným jističem?  (Přečteno 6160 krát)
Patrik Dvořák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 05.08.2020, 10:18 »

Potřebuji zapojit spínací hodiny a stykač pro spínání 1f motoru. Jistič je B16, mohu s ním jistit i napájení hodin a cívku relé? V mnoha rozvaděčích jsem viděl samostatný jistič B2 pro pomocné obvody, je podle normy tento samostatný jistič povinný?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 05.08.2020, 14:15 »

Doplňující otázka.
O jaké elektrické zařízení se jedná?
Pevná nebo-li stavební elektroinstala ce?
Strojní zařízení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 05.08.2020, 14:25 »

Já osobně ovladačku "jistím" vždy, ty uvozovky jsou proto, že to je spíše vypínač, sice to při poruše vypne, ale nic nezachrání, s ohledem na cenu používám jističe 6A (domovních a bytových instalacích),  jističe 2A a méně, které jsou už hodně drahé, dávám v průmyslu, tam je cena ovladačky také většinou vyšší než v bytovém a domovním sektoru.

Obecně nejdřív koukám do katalogu výrobce, kde by mělo být uvedeno doporučené jištění a to dodržuji, hlavně je to vidět u elektroměrů s nepřímím měřením, tam je většinou předepsáno 0,3A u napěťového vstupu.

S ohledem na cenu se ještě dají použít pojistkové svorky a trubičkové pojistky, ale pokud nemáte poblíž specialisty MaR, tak se blbě na stavbě hledají nové.

V normě je obecne napsáno, že obvody se musí jistit proti přetížení a zkratu, pak je na projektantovi jak tento požadavek dodrží.

Měli by se jistit zařízení, prvky v rozvaděči, ale i vodiče, které je propojují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 05.08.2020, 14:37 »


V normě je obecne napsáno, že obvody se musí jistit proti přetížení a zkratu, pak je na projektantovi, jak tento požadavek dodrží.
Měla by se jistit zařízení, prvky v rozvaděči, ale i vodiče, které je propojují.


Přesně v tomto odstavečku je vyjádřen princip, proč jistit samostatně. Samostatné jistění zjednodušuje také hledání závad. Ve vašem případě bude obvodové řešení zřejmě jednoduché, ve složitějších zařízeních to je vítaná pomoc, pokud si mohu hledání rozdělit na menší celky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 05.08.2020, 18:50 »

S ohledem na cenu se ještě dají použít pojistkové svorky a trubičkové pojistky, ale pokud nemáte poblíž specialisty MaR, tak se blbě na stavbě hledají nové.
Je také třeba myslet na to, že tím vyřadíte rozvaděč z kategorie DBO a pak nemá co dělat v domácnosti.

Jeden tip k věci: Pokud budete chtít extra šetřit, lze na to použít třeba jistič ovladačky HDO, byť to nedoporučuju. Cena ještě 4A jističe může být pro koncáka někde kolem 150Kč, myslím, že oproti ceně čerpadla, spínacích hodin, .....je to nulanula nic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 05.08.2020, 21:47 »

Je také třeba myslet na to, že tím vyřadíte rozvaděč z kategorie DBO a pak nemá co dělat v domácnosti.... ..

To není úplně přesné. Viz také -   https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,42696.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 05.08.2020, 23:07 »

DO toho vlákna jsem i psal, tedy vím, o čem je řeč. Zde se bavíme o jištění ovládacího obvodu v pojistkové svorce, tedy nejpravděpodob něji 5x20mm, a nominální hodnotě řekněme do 6A. Tam nezáměnnost za vyšší eumím zaručit do min. do 16A.
Ano samozřejmě můžeme ji umístit pod kryt, kam se laik bez nástroje nedostane.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 06.08.2020, 08:29 »

Lukáši, já ty trubičkové pojistky, nemám rád. Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 06.08.2020, 08:36 »

Do domacnosti bych trubičkové pojistky v rozvodnici nikdy neosazoval. Je to jak jste psal jedna věc je krytí (kapotáž v rozvaděči) a druhá, že "normální" člověk (elektricky nepoznamenaný) ani netuší, že trubičkové pojistky vůbec existují.

Pokud by to bylo nezbytně nutné muselo by se investovat do jističe odpovídající hodnoty, ale v průmyslu to je v pohodě.
O těch elektroměrech jsem psal právě proto, že jsem nedávno řešil dálkový odečet výstupních parametrů starší UPS na serverovně, vyřešil jsem to panelovým multimetrem s web rozhraním, ale musel jsem jistit napěťový vstup.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 06.08.2020, 08:55 »

Lukáši, já ty trubičkové pojistky, nemám rád. Hněv

Ani takovéto v krytí?

Čím jistíš cívky ventilů? Jističi?


* trub_poj.jpg (73.86 KB, 661x608 - prohlédnuto 445 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #10 kdy: 06.08.2020, 08:58 »

No když už není zbytí, a je třeba použít trubičkové pojistky, tak jedině keramické.
Důvod je prostý.
Skleněná trubičková pojistka, velikosti 5 x 20 mm, má vypínací schopnost pouze 35 A.
Keramická trubičková pojistka, velikosti 5 x 20 mm, má vypínací schopnost 1500 A.

Jiří, do domácnosti, bych to prostě nedal. Hněv

Ano Jiří. U strojních zažízení, toto, nebo něco obdobného, používáme. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 06.08.2020, 10:22 »

Já mám zkušenost, že běžní uživatelé trubičkové pojistky znají dobře, ale kázeň chybí, použijí libovolnou hodnotu, mnohdy i menší, než je předepsaná, o opravě nacpáním drátků do kontaktů ani nemluvím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 06.08.2020, 10:57 »

Nerozumiem debate o cene istica 2A, zjavne je to nieco v dome / domacnosti, tam tych isticov nebude 20 ako niekde v priemysle. Rovnako nerozumiem setreniu na chranicoch, je to investicia na minimalne 20 rokov, ak sa vyberie kvalitna znacka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 06.08.2020, 11:17 »

Do domacnosti bych trubičkové pojistky v rozvodnici nikdy neosazoval.

Když ten dotaz vypadá, že to do domácnosti bude, tak jsem to jen hodil jako doplnění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Honza Veselý
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 07.08.2020, 17:31 »

Já mám zkušenost, že běžní uživatelé trubičkové pojistky znají dobře, ale kázeň chybí, použijí libovolnou hodnotu, mnohdy i menší, než je předepsaná, o opravě nacpáním drátků do kontaktů ani nemluvím.
Souhlas,až pri tomto (druhem) vasem prispevku mi dosvaklo. Nejde jen o hodnotu jisteni. U odpinače pro keramiku nepotrebuješ kleštičky ("sem to rozmačknul,ale tam chyba 'určitě' neni,  proto ty svorky  omotam dratem") abys ho vyndal,často konstrukteři maji tendenci skleněné pojistky ukrýt někam pod kryt nn části. Naproti tomu, čísilka na keramice (a popiska na odpojovači) jsou čitelná vždy.
Navic znam slaboprodaře, kterej trubičkovku v zoufalstvi do šroubovacího pozdra narval malíčkem. A ta fáze tam ta tam opravdu byla.. .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak je to s jištěním sňůr a zařízení v počítačových rozvaděčích?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Může být hlavní rozvaděč před podružnými nainstalován bez jističů?
 Stručně o jištění před elektroměrem
 Jak odjistit svítidla veřejného osvětlení na venkovním vedení?
 Lze jistit topné podlážky pod selata trubičkovou pojistkou?
 Volba jistících a spínacích prvků 2015
 Návrh jistících a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů 2015
 Jakým principem se určí největší hodnota pojistky?
 Použít ve stejnosměrném rozvodu jištění pojistkami nebo DC jističem?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Jak najít příčinu padajícího jističe veřejného osvětlení?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Ako správne predistiť prúdový chránič?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Musí být odjištěn podružný výkonový rozvaděč?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 ABB: Kompaktní výkonové jističe SACE Tmax XT
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Co vše se odvozuje od jističe před elektroměrem?
 Pavouk - seriál o programu EATON
 LIVE EATON: Pavouk - řešení jednoduchých paprskových sítí
 Jak a čím jsme jistili v roce 1970?
 Jak se jistí zařízení spínané ústřednou Jablotron 100?
 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
 Existuje pojistka nebo jistič na 750Vst./200Hz?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.079 sekund, 23 dotazů.