Autor Téma: Je ochrana proti přepětí vhodná do jednoho nebo více rozvaděčů?  (Přečteno 6243 krát)
Jiří Kobos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 29.07.2020, 00:31 »


Dostal se mi do rukou projekt, kde je cca 7 okruhů venku (ne v ochranném pásmu jímačů).
Při přechodu do objektu mají každý okruh v samostatném rozvaděči, tzn. 7x rozvaděč se svodičem přepětí 1typ.

Já dávám v tomto případě těchto 7 okruhů do jednoho rozvaděče se sedmi přepěťovkama.
7 rozvaděčů je podle mě zbytečnost.
Co je podle vás správně?
Proč to tak mají, je nějaký důvod?
Napadá mě jen jednodušší montáž vybavení rozvaděče, že se kabely budou lépe skládat.
Ale zase jich je 7, takže montáž jednodušší nebude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 29.07.2020, 08:25 »

Jeden rozvaděč bude vhodnější, kovový by byl skvělý a umístěný co nejblíže uzemnění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Kobos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 29.07.2020, 16:16 »

Děkuji. To jsem si myslel.
Tu otázku jsem nechtěl komplikovat, ale ty vývody jsou venku na střeše(v ochranném pásmu),  jsou to: tep. čerpadla, klimy ,VZT. Mají to napojený přes přepětí 1.TYP.
Nestačila by přepěťovka typ 2? I když já bych asi také raději pro jistotu dal 1.TYP - podle mě není jistota různých potrubí kudy OPRAVDU povedou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kobos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 29.07.2020, 16:17 »

Na začátku předchozího příspěvku se mě nezobrazilo slovo děkuji. Tak opravuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #4 kdy: 29.07.2020, 16:45 »

Pokud jsou zařízení na střeše v ochranném prostoru jímací soustavy a je dodržená izolační vzdálenost s, tak opravdu stačí typ 2.
Nicméně je možnost použít i DEHNshield, je sice o něco dražší (ca 30%) než typ 2, ale rozvaděč, bižuterie i práce jsou ve stejném objemu jako u typ 2 a tak se cena za rozvaděč zvedne pouze lehce.
https://elektrika.cz/data/clanky/kombinovany-svodic-pro-rodinne-domy-dehnshield


Jeho jádro je jiskřiště, takže lze očekávat delší životnost než u typ 2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 29.07.2020, 22:03 »

A nezapomenout i na komunikacni a ovladaci kabely.
Nebylo by tecnicky možné mit jeden silovy privod a v rozvadeci jeden svodic napriklad Dehn shield a za nim (smerem k zarizeni) jistice pro jednotlive zarizeni?
V pripade uderu/preskoku na zarizeni by mozna jistice byly obetovany...
A pochopitelne by svodice i na ovladacich kabelech. A pak taky zajistit aby svtechnoligii nesly kovove trubky do vnitr domu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Kobos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 30.07.2020, 15:24 »

To už jsme tady vyřešili s p. Hájkem. Jeden svodič dát nejde.
Důvod je, že by ty obětované jističe nebyly chráněné proti bleskovému proudu a to by pak mohli začít hořet nebo vybouchnout rozbít rozvaděč(a začít mimo rozvaděč hořet). Toto se prý jednou xxx let může stát(což je pravda stát se může cokoli).
Obrovskou náhodou shoří dům a na koho to bude? Projektant, montér nebo, revizák?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 31.07.2020, 07:18 »


Obrovskou náhodou shoří dům a na koho to bude? Projektant, montér nebo, revizák?

Na revizním technikovi, ale jen do konce platnosti revize. Pak již za vše nese zodpovědnost provozovatel/uživatel el. instalace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #8 kdy: 31.07.2020, 09:17 »

Důvod je, že by ty obětované jističe nebyly chráněné proti bleskovému proudu a to by pak mohli začít hořet nebo vybouchnout rozbít rozvaděč(a začít mimo rozvaděč hořet).
Zažil jsem to, pružinka z explodujících jističů rozšvihala svodiče.


* P4240031.JPG (401.4 KB, 1600x1200 - prohlédnuto 322 krát.)

* jistič.jpg (195.77 KB, 1069x849 - prohlédnuto 344 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #9 kdy: 31.07.2020, 09:20 »

Na revizním technikovi, ale jen do konce platnosti revize. Pak již za vše nese zodpovědnost provozovatel/uživatel el. instalace.

Doporučuji tuto přednášku:

S advokátem Jiřím Kaňkou o hromosvodech
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Kobos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 01.08.2020, 01:20 »

Takže jak jsem z toho pochopil, odpovědnost mají všichni - projektant, montér i revizák. Přijde mi to logické.
Logická i nelogická je odpovědnost hlavního projektanta budovy za jednotlivé dílčí profese(které si nechává externě zpracovávat). Sice by měl za celkový projekt stavby odpovídat, to ano, ale jak toho má dosáhnout? Nikdo neumí všechny profese tak, aby to byl schopen zkontrolovat. Jedině že by si ještě zajistil kontrolu každé profese jiným odborníkem. Pak by hl. projektanta soud možná nepotrestal nebo jen mírněji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ochránit relé termostatu před přepětím stykače?
 Jakou hodnotu vyjadřuje 5-ti násobek SPD na začátku instalace?
 Jak ochránit před přepětím více počítačů v jedné kanceláři?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí pro jeden byt v domě?
 Jak monitorovat přepětí a rušení v síti?
 Je nutní staveništní rozvaděč v LPZ 0a resp. LPZ 0b osadit přepěťovou ochranou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak ochránit spotřebiče před častým vypínáním elektriky?
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Je povinnost mít u novostaveb RD ochranu před přepětím?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Jak upozorňujete na nutnost ochrany vedení mn před přepětím?
 Jak řešíte ochranu přepětí na vstupu kabelů světel a zásuvek do objektu?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 Jaké znáte důvody chránit slaboproud před přepětím?
 IP007# eDEHN#7: Ochrana Achillovy paty před bleskem
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 Jak ochránit elektroniku rozvodny proti přepětí se stovkami výstupních okruhů?
 Jak chránit před přepětím vestavěný PoE switch v kamerovém systému?
 Kam u DSL linky umístit bleskojistky a přepěťové ochrany?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Q: Má cenu chránit starý plynový sporák před přepětím?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Projde přepětí přes ethernetový kabel?
 Může být SPD od FVE připojen do MET na vzdálenost 10m CYA 16 v liště?
 Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Lze vůbec chránit jevištní techniku před bleskem a přepětím?
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou přepěťovou ochranou doplnit venkovní žaluzii příliš blízko LPS?
 Co vše by měl spotřebitel vědět o spínacím přepětí u něj v bytě?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 23 dotazů.