Autor Téma: Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?  (Přečteno 15605 krát)
Lukáš_MPSK
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 27.07.2020, 13:21 »

V článku 431.2.1 normy STN 33 2000-4-43 sa nachádza požiadavka ohľadom istenia N vodiča. Skrátene, ak je prierez N vodiča rovný prierezu L vodiča, nie je potrebné zriadenie detekcie nadprúdu pre neutrálny vodič...

Predstavme si teda kancelársku budovu, x počítačov, tlačiarní a vylúčime 3 fázové záťaže. V prípade, že použijem kábel AYKY-J 4x120, som v suchu (aj keď za určitých okolností môže cez N tiecť väčší prúd ako krajným) a nemusím nič riešiť.

V prípade, že použijem AYKY-J 3x120+70, nemal by s istením uvažovať, ako keby to bol AYKY-J 4x70? Napríklad AYKY 4x120, viem použiť poistky do 200A, ale u AYKY-J 3x120+70 by som dal len 125A poistky.

Berte to, prosím, ako modelovú situáciu. Prešlo mi cez ruky x projektov a napríklad v trafostaniciac h je medzi trafom a hlavným rozvádzačom L1, L2, L3: 2xCHBU240, ale PEN je 1xCHBU240. Vyvedenie výkonu z trafostaníc je tiež väčšinou niekoľkými AYKY-J 3x240+120. Stretávam sa s polovičným prierezom PEN všade, ale na jeho istenie som ešte nenatrafil ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 28.07.2020, 09:02 »

Vodič PEN sa nesmie istiť. Istenie N vodiča pripadá do úvahy v prípade kábla s piatimi žilami (3L+N+PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Lukáš_MPSK
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 28.07.2020, 09:22 »

Áno, viem, že PEN vodič sa nemá istiť. Myslel som, že ak je PEN len 70mm2 a krajné 120mm2, nemal by som uvažovať s menšími poistkami v krajných vodičoch?

Trochu som to v otázke asi poplietol, lepšie by bolo: Nemala by sa v tomto prípade zriadiť ochrana moniturujúca prúd vo vodiči PEN a v prípade jeho prekročenia odpojiť krajné vodiče?

Posledný odstavec by bol po úprave: Stretávam sa s polovičným prierezom PEN všade, ale na monitoring prúdu v ňom som ešte nenatrafil ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 28.07.2020, 09:43 »

Posledný odstavec by bol po úprave: Stretávam sa s polovičným prierezom PEN všade, ale na monitoring prúdu v ňom som ešte nenatrafil ...

Je zde ale podmínka.....z a předpokladu symetrické zátěže a bez harmonických.
Tam, kde tato podmínka není splněná, tak nelze používat poloviční průřez N vodiče.

N vodič se nejistí. Míro napsal že "se nesmie-istiť". Vy píšete, že se nemá.....vidím v tom ale rozdíl. Ve své dlouhé praxi jsem ještě neviděl vložené pojistky v N vodiči. Odpojování 4P jističi je zase jiná kategorie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Lukáš_MPSK
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 28.07.2020, 10:17 »

Rozumiem aj predchádzajúce mu príspevku a skúsim sa ináč opýtať. Prikladám 3 obrázky:



Na prvom obrázku je výkon z trafostanice vyvedený AYKY-J 3x240+120, istenie krajných vodičov 315A. Na druhom obrázku prepoj medzi trafom a nn rozvádzačom - krajné prierezu 240, PEN je 120. Tieto považujem za nesprávne navrhnuté, nakoľko je tam polovičný prierez PEN bez detekcie nadprúdu.

Až v treťom obrázku to vidím správne. PEN = krajným, alebo 5 žilové káble. To ej skôr výnimočný stav posledných, najnovších projektov. Lenže obrázky č. 1. a 2. vídavam ako štandard a z môjho pohľadu odporujú norme. Odporujú obrázky č. 1. a 2. normám STN 33 2000-4-43 (431.2) a STN 33 2000-5-52 (524.2) ohľadom prierezu PEN vodiča?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 28.07.2020, 10:20 »

Došlo k malému nedorozumeniu. Kábel 3x120+70 alebo 4x120 a podobné štvoržilové kombinácie typu - J  nemajú N, ale PEN vodič. A ten sa istiť nesmie.
Istenie N vodiča sa moc nevyužíva, asi kvôli riziku vzniku plávajúceho stredu. Skôr sa využíva zvýšené dimenzovanie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 29.07.2020, 14:18 »

Predstavme si teda kancelársku budovu, x počítačov, tlačiarní a vylúčime 3 fázové záťaže. V prípade, že použijem kábel AYKY-J 4x120, som v suchu (aj keď za určitých okolností môže cez N tiecť väčší prúd ako krajným) a nemusím nič riešiť.


Distribučné siete sú bez výnimky  TNC
Pen vodič je pracovný a zároveň ochranný a ochranný sa nesmie odpájať. Teda ani PEN ,a nesmie sa z rovnakého dôvodu istiť.
Pokiaľ ide o tú kancelársku budovu, sieť je rozfázovaná tak, aby bola každá fáza približne rovnako zaťažená. Inak by boli kladené úplne iné nároky na rezervovanú kapacitu a celé vedenie.  Pen vodičom potom tečie len vyrovnávací prúd fáz ( na hrubo povedané) Prípad, keď by došlo k vypnutiu odberov na dvoch fázach a plný prúd fázy by tiekol aj PEN vodičom nenastane.
Na rovnaký prierez PEN sa dnes projektuje hlavne z dôvodov možného preťaženia PEN vodiča vyššími harmonickými.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 30.07.2020, 07:20 »

Já souhlasím s názorem Lukáše_MPSK. Norma jednoznačně požaduje detekci nadproudu v případě, že nulový vodič není rovnocenný a vůbec není podstatné, jaký proud se v nulovém vodiči předpokládá. Takže jištění má odpovídat nejslabšímu průřezu, tedy průřezu nulového vodiče. Větší průřez fázových vodičů má pak význam jen u distribučního vedení pro snížení úbytku napětí, ale nelze podle fázového vodiče přiřadit jištění na horní hranici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 30.07.2020, 08:23 »

Kde vidíte rozpor? 5 žilové káble nemajú znížený prierez neutrálneho vodiča. L1,2,3 a N sú pracovné vodiče a majú rovnaký prierez.  Káble ktoré uvádza p. Lukáš_MPSK neutrálny vodič nemajú. Majú vodič PEN. V jeho príspevku sa jedná o sieť TNC.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 30.07.2020, 08:33 »

Podľa môjho sa v debatách takisto málo rozlišuje normálna prevádzka od prevádzky v poruche

Keď bude dajaký projektant navrhovať kancelársku budovu s AYKY-J 3x120+70, a to tak, že je v nej normálný stav aby nefungovali 2/3 kancelárií, potom sa samozrejme musí istiť L podľa menšieho prierezu PENu
No ja si myslím že neexistuje taký projektant či projekt
Ja si myslím že každému je dosť jasné, že toto nie je normálny stav, ake že je to klasický stav EI v poruche, a poruchy sa predsa neprojektujú

Keď sa ale už predpokladá vyšší prúd v PEN ako v L, tak sa nepredpokladá ako rozdielový z 3 fáz
Vtedy totiž čl. 431.2.1 odkazuje na riešenie vplyvu harmonických, no a potom projektant navrhne PEN rovný L tak jak napísal p. Konrád

Dajak sa mi nezdá žeby mali odteraz elektrárne všetky rozvody zle

To, že jak je dôležité vedieť čo je to normálna prevádzka bolo pekne vidno v debate o vŕtaní do skaly
Stačilo uznať že počas vŕtania budú normálne vplyvy BC4 a AD7, teda že pád vŕtačky do vody je počas práce úplne normálny ,a úvahy o bezpečnosti použitia 230V boli bezpredmetné


Detekcia nadprúdu = vždy prístroj s konštrukciou ako je poistka, istič...?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 30.07.2020, 08:38 »

Poistka nie . 4-pólový istič s istením N vodiča na 100% In. Tak aby boli odpínané všetky pracovné vodiče naraz
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 30.07.2020, 09:00 »

Poistka nie . 4-pólový istič s istením N vodiča na 100% In. Tak aby boli odpínané všetky pracovné vodiče naraz

Norma trochu pletie ľudí, bo nepíše o typoch sietí, ale o vodičoch, a potom si mnohí články o vodičoch ľahko spájajú s predstavou o jednej klasickej TN-C
V čl. 431.2.1 je napr. napísané, že požiadavky pre neutrálny vodič síce platia aj pre PEN ale s výnimkou jeho odpojenia, čo je celkom logické, keďže PEN v sebe obsahuje aj neodpojiteľný PE

No a keď sa PEN nesmie odpojiť, potom celkom logicky musí stačiť, že PEN menšieho prierezu bude vo viacfázových obvodoch chránený práve len istením krajných vodičov vo viacfázovom obvode



Na prístroj pre detekciu sa pýtam preto, bo neviem či neexistuje dajaký monitoring prúdov v PENe napr. v trafostaniciac h
Že či sa to vôbec dajak sleduje..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 30.07.2020, 09:27 »

Na prístroj pre detekciu sa pýtam preto, bo neviem či neexistuje dajaký monitoring prúdov v PENe napr. v trafostaniciac h
Že či sa to vôbec dajak sleduje..

Neexistuje trafostanica v TNS len TNC . Nie je tam žiadny monitoring prúdov v PEN-e. Dnes projektované TS majú rovnaký prierez fázových aj PEN vodiča zvod z trafa do RST . nn sieť je posledné roky riešená káblami s rovnakým prierezom PEN a fázových. TNC má aj to čaro že časť prúdu sa do uzla trafa dostane mimo PEN cez uzemnenie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš_MPSK
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 30.07.2020, 14:10 »

Ako spomínal Vlado Konrád, v článku 431.2.1 normy STN 33 2000-4-43 sa píše:
S výnimkou odpojenia, požiadavky na neutrálny vodič platia aj pre vodič PEN.

Monitoring prúdu - Ja som sa za mojich cca 10 rokov motania okolo trafostaníc s ničím takým nestretol, preto sa pýtam. A nielen v trafostaniciac h, ale aj bežných nn prívodoch. Predstavoval by som si to ako merací transformátor prúdu, ktorý by snímal prúd v N alebo PEN. Prístroj by to vyhodnotil a napríklad cez vypínaciu cievku by vypol hlavný istič.

Peter Lovacký: Dajak sa mi nezdá žeby mali odteraz elektrárne všetky rozvody zle
Ani mne sa to nezdá a snažím sa to nejak rozlúsknuť...

Radim Strycharski: Snažím sa tiež prísť na základe čoho si poviem, že ušetrím na kábli a nemusím tam dať detekciu nadprúdu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 30.07.2020, 14:28 »

Bavíte se zde o modelové situaci. Přesto za mne je velký a podstatný rozdíl v tom, jestli se budeme bavit o "uzlu" trafostanice, přípojce k objektu, nebo třeba napájení technologie.
Jak trafostanice, tak distribuční vedení a koneckonců i samotný napájecí kabel do objektu, budou mít dobře přizemněný, tedy kvalitně (ve většině případů  Mrknutí ) "posílený" PEN vodič. Tedy trochu zjednodušeně řečeno. Zdá se mi, že s tímto se ve vašem případě příliš nepočítá.

Ve výsledku je zřejmě důležité, že vámi citovaná norma se týká elektrických instalací nn. Netýká se distribučních rozvodů ani trafostanic. U těch se předpokládá jistá souměrnost a kvalita zatížení těchto rozvodů a zdrojů. Také se jich týkají jiné normy a předpisy. Možná by k tomuto tématu řekli více a přesněji zdejší projektanti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lukáš_MPSK
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 30.07.2020, 14:48 »

Jan Franěk: Ve výsledku je zřejmě důležité, že vámi citovaná norma se týká elektrických instalací nn. Netýká se distribučních rozvodů ani trafostanic.

To je celkom dobrý postreh.  Úsměv

Len pre zaujímavosť som pozrel do STN 33 3320 (Elektrické prípojky),  kde sa v článku 1.8 píše, dimenzovanie a istenie prípojok sa vykonáva podľa príslušných ustanovení STN 33 2000-43 (asi preklep, malo byť STN 33 2000-4-43).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 30.07.2020, 15:10 »

Propoj mezi trafem a ANx má vesměs poloviční průřez PEN a je to jedno, protože je tam navíc pospojení, takže i kdyby třetí s pátou dělaly bordel, k přetížení nedojde.
Navíc už tady padlo, že zem tvoří paralelní vodič k uzlu.
TN-S trafostanice sice existují, proud v N se v nich měří, ale není to běžná záležitost.
Měřit proud v N dává smysl až za bodem rozdělení, tedy v instalaci a může to mít přínos pro představu o bordelu, který se do sítě vrací.
Měření N se vyskytuje na nn generátorech např v kogeneracích a  i tam je vývod N polovičním průřezem.
Pro reálný svět je zatím poloviční průřez PEN stále dostačující.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 30.07.2020, 15:34 »

Len pre zaujímavosť som pozrel do STN 33 3320 (Elektrické prípojky),  kde sa v článku 1.8 píše, dimenzovanie a istenie prípojok sa vykonáva podľa príslušných ustanovení STN 33 2000-43 (asi preklep, malo byť STN 33 2000-4-43).

Pravidla pro dimenzování kabelových vedení budou jistě velmi obdobná (stejná) a předpokládám, že ve vámi citované (namátkou vybrané) normě, bude mnoho odkazů na konkrétní články ČSN 33 2000-4-43 ed.2 . Dovolím si ale hádat, že žádný z nich se nebude v tomto případě přímo týkat hlídání nadproudů u PEN, tedy zde citovaného a probíraného článku.

Pro reálný svět je zatím poloviční průřez PEN stále dostačující.

Vidím to stejně.

Začal bych to řešit až na úrovni rozvodů nn v instalacích. Navíc se domnívám se že u bytové výstavby to mnoho nehrozí (možná v budoucnu u paneláků),  ale bude to spíše "výsadou" průmyslu a podobně. Navíc pro proudy tekoucí vodičem PE máme článek normy, který říká, že pokud tento proud je větší než .... je potřeba přijmout opatření ........  atd.  Mrknutí  Ale to není nyní aktuálním tématem. To jsou úplně jiné proudy a jejich hodnoty  Mrknutí,  které nemají se zatížením fázových vodičů nic moc společného.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byste usnadnili vypocet jisteni a dimenzovani vedeni?
 Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
 Kolikatipólové jističe budu potřebovat po rozdělení PEN?
 Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
 Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
 Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?
 Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
 Může být chrániči předřazen jistič?
 Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?
 Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
 Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
 Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
 Jak hodnotíte bezpečnost jednotlivých variant jištění obvodů?
 Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
 Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
 Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
 Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?
 Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
 Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
 Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jak se správně jistí odbočky hlavního distribučního vedení?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
 Dimenzuje se vývod z hlavního do podružného rozváděče i proti přetížení?
 Jak dnes rozdělujeme a jistíme vedení?
 Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
 Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
 Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
 Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
 Dimenzování vodičů
 Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Základy dimenzování a jištění
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Lze použít CYKY 3x1,5 při jištění 13A/B v izolační stěně - uložení A2?
 Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
 Lze osadit 3 fázový jistič pro jednofázový odběr?
 Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
 Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?
 Je dovolené istenie kábla na konci vedenia?
 Může být pro zásuvky v pokojích atd. použitý kabel 3x1,5?
 Máte jasno v zásadách dimenzování?
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
 Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?
 Kdyby byt vyhořel, může být 1,5mm vodič na zásuvkách problém pro pojišťovnu?
 Je 1.5mm vodič dostatečný pro kuchyňské spotřebiče včetně trouby?
 Jak se jistí nadzemní vedení veřejného osvětlení ?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Je možné použít CYKY 5x16 v délce 45m s jištěním 80A a zatěžováním do 63A?
 Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
 Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
 Je lepší u ss obvodu jistit oba póly a nebo stačí jen odpojovat jen + pól?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Proč je předjištění SPD zapojeného do "V" vždy menší než v zapojení do "T"?
 Způsobil by dnes oblouk mezi vodiči domovní přípojky požár střechy?
 Lze jističem BD250N-L001, In 250 odjistit kabel CYKY 4x185mm?
 Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
 Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
 Kdy je jistič 16A pro AYKYL 2Bx2,5mm moc?
 Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
 Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
 Jak vypínat krajní vodiče při přetížení vodiče N?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Jaký použít kabel na jistič 170A?
 Mohu předjistit světelný okruh s 10A vypínači 16A jističem?
 Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
 Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?
 Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
 Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění?
 Proč změna průřezu prodlužovací šňůrou nepotřebuje změnu jištění?
 Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jednoduché určení jištění
 Jaká je definice pro změnu průřezu a jištění měděné šíny v rozvaděči?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
 Co znamená pojem "delší vedení" dle ČSN 34 2710 - Projekce EPS, čl. 6.11.1?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
 Jak pohlížet na proudové tolerance jističů ve vztahu dov. zatížitelnosti kabelů?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
 Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů?
 Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?
 Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?
 Jak se jistí kabel na konci vedení?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?
 Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 24 dotazů.