Autor Téma: Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?  (Přečteno 15606 krát)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 30.07.2020, 16:28 »

Kolegové, rozumím vašim argumentům "z elektrického hlediska" a tazatel jim zřejmě rozumí taky, nicméně ví o existenci článku 431.2.1 a chce vědět, zda ten článek platí v distribučních rozvodech nebo i v distribučních soustavách. Budu se snažit to shrnout stručně (nebudu zmiňovat STN, protože je neznám):
-ČSN je nadřazena nad PNE, už jen proto, že PNE zdaleka nepokrývá všechny oblasti jako ČSN. Takže ČSN v distribučních soustavách platí. Jestli jsou pak někdy vzájemně v rozporu, nechť to řeší právníci. PNE ale neřeší, pokud vím, ochranu před nadproudy, takže platí bezpochyby ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 i v distribučních soustavách.

-Nemá smysl argumentovat, že se požadavky týkají nulových vodičů a tudíž ne vodičů PEN, případně sítěmi TN-C nebo TN-S. Norma jasně řeší sítě TN bez rozdílu a TT. Pokud jsou nějaké nároky na vodič N, platí samozřejmě i na vodič PEN. Stejně jako když jsou nároky na vodič PE, tak platí i pro vodič PEN. Pochopitelně jde o vlastnosti společné (například průřez) a nikoli rozdílné (například povinnost/zákaz odpojování).

-Nelze argumentovat, že vodič PEN je nějak posílen uzemněním. K vedení pracovních proudů jsou určeny strojené vodiče a země se nesmí využívat k vedení pracovního proudu. Takže zemí může náhodou nějaký pracovní proud téct, ale tento proud se nesmí záměrně započítávat do návrhu strojených vodičů pro vedení pracovního proudu.

Z toho mně plyne, že norma ČSN 33 2000-4-43 ed.2 platí pro všechny instalace, tedy i pro sítě, kde se běžně používá AYKY-J 3x240+120. A protože jako normativní minimum je postavena rovnocennost průřezů L1/L2/L3/N (PEN),  vidím jako nezbytné jistit vedení podle průřezu vodiče N (PEN).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Markus New
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 30.07.2020, 17:48 »

Ve starší normě ČSN 33 2000-4-473 v článku 473.3.2.1 byl požadavek poměrně jasně definován.
A bylo to celé vztaženo k maximálnímu proudu (ve vodiči PEN),  který může vzniknout za normálního provozu.

Já osobně chápu článek 431.2.1 normy ČSN 33 2000-4-43, tak že požadavek ČSN 33 2000-4-473 čl. 473.3.2 se "přesunul" na požadavek 431.2.3.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Markus New
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 30.07.2020, 17:53 »

Ve starší normě ČSN 33 2000-4-473 v článku 473.3.2.1 byl požadavek poměrně jasně definován.
A bylo to celé vztaženo k maximálnímu proudu (ve vodiči PEN),  který může vzniknout za normálního provozu.

Já osobně chápu článek 431.2.1 normy ČSN 33 2000-4-43, tak že požadavek ČSN 33 2000-4-473 čl. 473.3.2.1 se "přesunul" na požadavek 431.2.3 (ČSN 33 2000-4-43).

edit
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 30.07.2020, 17:55 »

A protože jako normativní minimum je postavena rovnocennost průřezů L1/L2/L3/N (PEN),  vidím jako nezbytné jistit vedení podle průřezu vodiče N (PEN).


Napr. SICHR povoľuje rovnaké prúdové zaťaženie fázových vodičov v jednom kábli aj pre rôzny prierez PENu

AYKY4x70 (PEN70) v zemi Iz (D2) 183A
Pre AYKY 3x120+70 (PEN tiež 70) rovnaké uloženie už ale dovoľuje prúdovú zaťažiteľnosť fázových vodičov 245A

Vidíte to ako vážnu chybu v SICHRI?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 30.07.2020, 18:44 »

Já osobně chápu článek 431.2.1 normy ČSN 33 2000-4-43, tak že požadavek ČSN 33 2000-4-473 čl. 473.3.2 se "přesunul" na požadavek 431.2.3.
Čl. 431.2.3 se liší od čl. 431.2.1 tím, že jde o případy, kdy je proud v nulovém vodiči vyšší než ve fázovém vodiči. V takových případech musí být vodič N odpojen. Kdyby byl proud stejný,  stačila by ve vodiči N jenom detekce. Takže nejde o žádný přesun čl. 473.3.2 do čl. 431.2.3, ale o úplně nové znění s novými požadavky oproti ČSN 33 2000-4-473.

Vidíte to ako vážnu chybu v SICHRI?
SICHR zřejmě jede podle ČSN 33 2000-4-473, která však už neplatí a požadavky ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 jsou přísnější, takže ano, vidím to v SICHRU jako chybu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš_MPSK
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 31.07.2020, 07:54 »

Ja všetkému, čo sa tu popísalo, rozumiem. Ale z môjho pohľadu je to tak, ako píše p. Radim Strycharski.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš_MPSK
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 31.07.2020, 13:20 »

Teraz sme sa o tom bavili a zistili sme:

ČSN 33 2000-4-473 už neplatí: https://shop.normy.biz/detail/15294

STN 33 2000-4-473 podľa SUTN stále platí: https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=57683

Tak a teraz babo raď, čo s tým...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #25 kdy: 31.07.2020, 15:11 »

Ja všetkému, čo sa tu popísalo, rozumiem. Ale z môjho pohľadu je to tak, ako píše p. Radim Strycharski.

Souhlasím s tím z pohledu původní položené otázky. Tedy že se jedná o kabel napájecí kancelářskou budovu, kde lze očekávat nejen nesouměrné zatížení, ale především "silně znečištěné" harmonickými a podobně.

Stále jsem přesvědčen o tom, že se tento článek netýká distribučních sítí  v ČR (viz název normy) kde se předpokládá zcela jiný druh zatížení a rozložení zátěže. To přesto, že název této normy je v podstatě doslovný a v příloze ZB, kde se píše o národních podmínkách, Rakousko a Německo jasně říkají, že se to netýká distribučních sítí, což logicky znamená (může znamenat),  že pokud tuto poznámku nemáme pro ČR, tak by se to distribuce týkat mělo.
Také chápu argumenty předložené Radimem i jeho logiku, ale domnívám se, že  distributor dobře ví co dělá a že spolehlivost napájení (distribuce)  je v tomto případě nadřazena jiným požadavkům dalších předpisů. Možná to mají i nějak ošetřeno svými vnitřními předpisy, které nejsou tak "všeobecné" ale zohledňují  konkrétní provozní podmínky (to zjistit asi nedokáži). Ještě si to zkusím opakovaně prostudovat. Nyní na to nemám dostatek času.

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 01.08.2020, 10:39 »





-Nelze argumentovat, že vodič PEN je nějak posílen uzemněním. K vedení pracovních proudů jsou určeny strojené vodiče a země se nesmí využívat k vedení pracovního proudu. Takže zemí může náhodou nějaký pracovní proud téct, ale tento proud se nesmí záměrně započítávat do návrhu strojených vodičů pro vedení pracovního proudu.
 


Souhlas, ovšem stejně tak z podstaty fungování TN-C nelze vycházet z velikosti proudu PENem, protože zvlášť u kabelových vývodů DTS dobře vyprojektovaný ch (rozuměj správně navržené a realizované uzemnění),  se ten proud rozdělí.

Jediným místem, kde lze měřit reálný proud PEN, je průchodka trafa, kdekoli jinde je tento údaj nic nevypovídající, protože topologie sítě zajistí, že PENy jednotlivých vývodů se potkají většinou i jinde než na šíně ANx.
A to nemluvím o paralelně provozovaných stanicích, kde se to krásně přelévá...
Takže jedna věc je dimenzování pro jeden paprsek, nebo objekt a něco úplně jiného je dimenzování v distribuci, kde se počítá i s paralelním posílením z jiného vývodu.
Navíc dimenzuje se hlavně na úbytek a odběry jsou povolovány podle kapacity v síti, takže to zatížení je pod kontrolou i tak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honza Veselý
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 07.08.2020, 18:50 »

No, a pro tohlencto je v norme volne cituji: " Je na konci motor do trojúhelníka?"
"Neni, tam se mi to deli."
Aha. Takze bod rozdeleni, rozvadec prizemni, hodnoty a dimenzace si  dohledáš  v normě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 08.08.2020, 10:50 »

Bych tak nějak od verifikovaného odborníka čekal, že ten blábol podloží nějakým člankem, nebo alespoň vysvětlí, jaký je rozdíl v tom, zda bude na konci motor do D nebo do Y, nebo nedejbůh snad rovnou Y/D.
Takže jinak, který článek které normy jste v řeči vašeho kmene volně ocitoval?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 08.08.2020, 20:30 »

napríklad v trafostaniciac h je medzi trafom a hlavným rozvádzačom L1, L2, L3: 2xCHBU240, ale PEN je 1xCHBU240. Vyvedenie výkonu z trafostaníc je tiež väčšinou niekoľkými AYKY-J 3x240+120.
Jaké může asi být zatížení PEN vodiče, když je uzel trafa uzemněn a v hl. rozvaděči PEN rovněž uzemněn?  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byste usnadnili vypocet jisteni a dimenzovani vedeni?
 Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
 Kolikatipólové jističe budu potřebovat po rozdělení PEN?
 Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
 Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
 Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?
 Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
 Může být chrániči předřazen jistič?
 Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?
 Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
 Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
 Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
 Jak hodnotíte bezpečnost jednotlivých variant jištění obvodů?
 Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
 Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
 Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
 Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?
 Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
 Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
 Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jak se správně jistí odbočky hlavního distribučního vedení?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
 Dimenzuje se vývod z hlavního do podružného rozváděče i proti přetížení?
 Jak dnes rozdělujeme a jistíme vedení?
 Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
 Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
 Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
 Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
 Dimenzování vodičů
 Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Základy dimenzování a jištění
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Lze použít CYKY 3x1,5 při jištění 13A/B v izolační stěně - uložení A2?
 Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
 Lze osadit 3 fázový jistič pro jednofázový odběr?
 Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
 Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?
 Je dovolené istenie kábla na konci vedenia?
 Může být pro zásuvky v pokojích atd. použitý kabel 3x1,5?
 Máte jasno v zásadách dimenzování?
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
 Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?
 Kdyby byt vyhořel, může být 1,5mm vodič na zásuvkách problém pro pojišťovnu?
 Je 1.5mm vodič dostatečný pro kuchyňské spotřebiče včetně trouby?
 Jak se jistí nadzemní vedení veřejného osvětlení ?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Je možné použít CYKY 5x16 v délce 45m s jištěním 80A a zatěžováním do 63A?
 Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
 Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
 Je lepší u ss obvodu jistit oba póly a nebo stačí jen odpojovat jen + pól?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Proč je předjištění SPD zapojeného do "V" vždy menší než v zapojení do "T"?
 Způsobil by dnes oblouk mezi vodiči domovní přípojky požár střechy?
 Lze jističem BD250N-L001, In 250 odjistit kabel CYKY 4x185mm?
 Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
 Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
 Kdy je jistič 16A pro AYKYL 2Bx2,5mm moc?
 Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
 Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
 Jak vypínat krajní vodiče při přetížení vodiče N?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Jaký použít kabel na jistič 170A?
 Mohu předjistit světelný okruh s 10A vypínači 16A jističem?
 Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
 Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?
 Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
 Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění?
 Proč změna průřezu prodlužovací šňůrou nepotřebuje změnu jištění?
 Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jednoduché určení jištění
 Jaká je definice pro změnu průřezu a jištění měděné šíny v rozvaděči?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
 Co znamená pojem "delší vedení" dle ČSN 34 2710 - Projekce EPS, čl. 6.11.1?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
 Jak pohlížet na proudové tolerance jističů ve vztahu dov. zatížitelnosti kabelů?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
 Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů?
 Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?
 Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?
 Jak se jistí kabel na konci vedení?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?
 Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 23 dotazů.