| | |-+  Co může být příčinou vybavování jističe kompresoru tepelného čerpadla?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co může být příčinou vybavování jističe kompresoru tepelného čerpadla?  (Přečteno 6226 krát)
Lukáš Krejčíček
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 26.07.2020, 19:57 »


Jedná se o tepelné čerpadlo vzduch voda.
Po delším provozu vyhazuje jistič.
Měřen izolační stav cca po 30 minutách provozu 70mega.
Bohužel sem neměl ještě možnost změřit při delším provozu.
Je možné, že při delším provozu se kompresor nahřál a klesl mi izolačni stav natolik, že došlo ke zkratu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 27.07.2020, 08:41 »

U klimatizace mi vypadává jistič, když mám znečištěné voštiny  na výparníku vnější jednotky. Po vyčištění voštin wapkou (opatrně, ať si nezvohýbáte voštiny a vypněte si napájecí jistič) mám vždy na rok od výpadků jističe pokoj.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 27.07.2020, 08:57 »

Spíš bych to viděl na tepelnou spoušť. Změřte proud.
Onehdy mě překvapil o 50 % vyšší proud u TČ, než by podle příkonu měl být. Volal jsem dodavateli, jestli tam není závada a ten mi sdělil, že je to tak správně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 27.07.2020, 10:09 »

U klimatizace mi vypadává jistič, když mám znečištěné voštiny  na výparníku vnější jednotky. Po vyčištění voštin wapkou (opatrně, ať si nezvohýbáte voštiny a vypněte si napájecí jistič) mám vždy na rok od výpadků jističe pokoj.

Ehm, ma to podla vyrobcu krytie na cistenie striekajucou vodou pod vysokym tlakom ?
Proti dazdu to krytie ma, kedze to stoji vonku, ale toto ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 27.07.2020, 10:13 »

Přesně tak, jak píše David Hruda,
bez měření proudu a znalosti vypínací charakteristik y jističe
se nikam nedostanete.

Měření izolačního odporu je sice zajímavé, ale zde to moc nevede k cíli.
Na příklad u kompresoru může vzniknout problém, když velmi často zapíná a vypíná.
Řečeno jinak, jak máte nastavenou max. a min. teplotu vzhledem k okolní teplotě.
Proto to nemusí být technická závada, ani porucha, ale je to záležitost nastavení
vhodného režimu provozu. Prostudujte podrobně Návod na obsluhu a údržbu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.07.2020, 10:30 »

Čištění voštin wapkou mi dělá servisní technik klimatizací při pravidelné kontrole úniků chladiva.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 27.07.2020, 10:57 »

U klimatizace mi vypadává jistič, když mám znečištěné voštiny  na výparníku vnější jednotky...
Tady bych si tipnul, že i vy provozujete jistič v trochu nestandardním režimu trvalého mírného přetížení.
A když se zhorší chlazení a jednotka běží déle nebo častěji, už se dokáže tepelná spoušť přehřát a reagovat.
To by asi také chtělo přeměřit proud a podle výsledku přehodnotit jištění
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.07.2020, 12:21 »

Podľa môjho na začiatok môže pomôcť aj jednoduchá výmena ističa za nový, kvalitnejší
Už sa mi párkrát stalo že nie pripojené EZ bolo príčinou, ale práve častejšie a dlhodobejšie preťažovaný istič mal tak unavenú tepelnú spúšť, že vybavoval už tesne nad In
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 27.07.2020, 12:30 »

Na štítku klimatizace mám předepsané jištění pojistkou 20A. Nakonec projektant osadil vývod jističem C25. Stejně ale když jsou znečištěné voštiny výparníku, tak jistič padá a po vyčištění nepadá. V rámci záruky vyměnili všechno možné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš_MPSK
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 27.07.2020, 12:55 »

Len pre zaujímavosť, moja 2 roky stará skúsenosť:

Elektrokotol 15kW pripojený káblom CYKY-J 5x6, cca 20m kábla pod omietkou. Nainštalované asi pred 20 rokmi. Hlavný istič zhadzuje nepravidelne, aj bez záťaže. Niekedy 3 dni od zapnutia, niekedy 30 minút po zapnutí. Istič LTN 32B/3.

Izolačný odpor medzi (asi, nepamätám) L1-L3 > 50 Mohm, ostatné > 100 Mohm. Keď som pomeral a skontroloval všetko a nevedel čo už s tým, tak som kábel odpojil na oboch koncoch a nahradil CYKY-J 5x4, ktorý som len tak rozmotal po chodníku, cez okno. Prešli 2 týždne a bez výpadku. Trochu sa síce hrial  Úsměv

Po 2 týždňoch sme spravili trvalú náhradu CYKY-J 5x10 a odvtedy bez problémov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Krejčíček
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 27.07.2020, 13:46 »

Chladicí ohruh je v pořádku, kondenzátor je samožrejmně čistý. Mi jde oto že  při provozu zhruba 40 minut začne cyklovat stykač a vybaví jistič.
Změřím proudy. Je to jestě staré cerpadlo, takže tam není žádný invertor.
Je tam jen stykač, rozběhový kondenzátor, časové relé, flowswitch.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 27.07.2020, 13:55 »

Rozběhový kondenzátor preventivně vyměňte, má krátkou životnost.
Doporučuji od výrobce Elektronické součástky CZ. Kupte ve třídě životnosti A 30 000 hodin. Nekupujte žádnou italskou náhradu s životností 1 000 hodin.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #12 kdy: 27.07.2020, 16:40 »

Mám dotaz -jer to rozběhový a nebo běhový kondenzátor? Nebo má snad motor dva kondenzátory? Pokud by měl motor jen rozběhový kondenzátor nebo dva kondenzátroy - běhový+rozběhový, musí tam být nějaký odpínací člen - odstředivý  nebo elektronický. Možná je závada právě v tomto odpínači. A každopádně to chce měřit proudy. Chtělo by to více informací ohledně kondenzátorů a motoru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 27.07.2020, 18:06 »

Chladicí ohruh je v pořádku, kondenzátor je samožrejmně čistý. Mi jde oto že  při provozu zhruba 40 minut začne cyklovat stykač a vybaví jistič.
Změřím proudy. Je to jestě staré cerpadlo, takže tam není žádný invertor.
Je tam jen stykač, rozběhový kondenzátor, časové relé, flowswitch.

Hledejte závadu, proč začne "cyklovat" stykač......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Lukáš Krejčíček
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 27.07.2020, 18:36 »

vyměnil sem stykač za jiný a už je to v pořádku. všem díky za rady.. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 22 dotazů.