Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #54 kdy: 06.01.2021, 11:19 »

...
Jenže sejde z očí, sejde z mysli. Kdysi nás tu zajímal boiler na Oharce.
Vybuchlý zabíjející boiler na Oharce má sice už dnes své vyšetření, usvědčení i odsouzení, ale odborné informace o výsledcích jsou velmi kusé. Nebýt serveru Tlak, nic odborného jsem nenašel, jen výsledky soudu.

Mám dojem, že někdy v minulosti v časopise Topenářství a instalace byla analýza daného neštěstí popsána (a asi ani nebyla anonymizována). Bude-li někdy čas, zkusím vyhledat. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #55 kdy: 06.01.2021, 11:46 »

V  Elektru č6/2002 byl zmíněn poněkud divný závěr IBP
Citace
Výbuch v hotelu Oharka v Lounech byl totiž nade vší pochybnost zaviněn špatným stavem elektroinstala ce devatenáct let starého ohřívače teplé užitkové vody, bojleru. Elektroinstala ce bez pojistek, se spečenými kontakty elektrického stykače a s vyřazeným termostatem pro regulaci teploty. To bylo důvodem přehřátí a mohutné exploze bojleru o objemu 125 l, která následně způsobila zřícení čtyřpodlažní panelové budovy hotelu. K takovému závěru tragické nehody dospělo vyšetřování Inspektorátu bezpečnosti práce z Ústí nad Labem.
Který vůbec nezohledňuje fakt, že i když selže všechno, má bojler pojišťovák, který potřebuje i pro běžný provoz.
Proto moc nevěřím všemu, co se zveřejní, když nevím nakolik fundovaný je člověk, který s tím tvrzením přišel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #56 kdy: 06.01.2021, 13:14 »

A když jej užije v obecním rybníce?
Je to věc účelu použití a provozovatele, ne umístění. Navíc nevypadá to, že by tam to čerpadlo bylo se souhlasem obce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #57 kdy: 06.01.2021, 15:14 »

Vnímám to velmi podobně, jako Jirka Schwarz.

Dle původních informací šlo o elektrikáře, tedy osobu znalou, která musí umět všechna možná rizika posoudit. Nesouhlasím s názorem, že doma jsem za laika, i když jsem elektrikář. To jako doktor nemůže pomoci, protože je mimo nemocnici?
Nejen v tomto případě vnímám výsledek - někde se stala chyba ale nikdo za to nemůže, jako nebezpečné. Prostě to lidi nemotivuje, ani neodrazuje k jinému chování. V případě komínů, nebo plynové karmy, by toho byly plné večerní zprávy i internet a zaváděla by se nesmyslná opatření a kontroly, aby se to neopakovalo. Toto je zase druhý extrém, kdy lidé zemřeli, ale nic se nestane a neřeší, nikdo za nic nemůže. Proč?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #58 kdy: 06.01.2021, 15:19 »

V  Elektru č6/2002 byl zmíněn poněkud divný závěr IBPKterý vůbec nezohledňuje fakt, že i když selže všechno, má bojler pojišťovák, který potřebuje i pro běžný provoz.
Proto moc nevěřím všemu, co se zveřejní, když nevím nakolik fundovaný je člověk, který s tím tvrzením přišel.
Takhle se ale dá zpochybnit naprosto všechno, ne?

Závěry vyšetřování jsem kdysi držel v ruce, a byly sepsány velmi fundovanými lidmi. Vzpomínám si (snad přesně):
- pojistný ventil byl nefunkční, ohřívač byl skoro 20 let starý a plný úsad z vody
- z důvodu nějaké havárie byly uzavřeny ventily vody, ale nebylo vypnuto napájení
- při předchozích opravách byl vyřazen havarijní termostat
- provozní termostat nevypínal

Tento stav trval delší dobu, ale protože byl hotel obsazený, vždy došlo k nějakému odběru, čímž došlo k ochlazení nádoby. Výbuch nastal o velikonocích, kdy byl hotel skoro prázdný a nebyl odběr vody.

Jen se mi zdá, že nešlo o 125 litrů, ale byl to takový ten veliký boiler se zaoblenými konci (400-600l ?,  to si nepamatuju).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #59 kdy: 06.01.2021, 15:27 »

Porušení několika zákonů a vyhlášek, nekvalitní práce, neodborný přístup k zapojení a provozu zařízení VTZ označeno jako nešťastnou náhodu, i když to skončilo tak tragicky?
Není to hloupý a nebezpečný precedens?
Podle mě jednoznačně trestný čin, i když je jeho pachatel současně i jednou z obětí!
Ty máš, Jirko, nějaké podrobnosti z vyšetřování?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #60 kdy: 06.01.2021, 15:33 »

Nejde mi o zpochybnění, ale o to, že "odborná autorita" určí jako jedinou příčinu závadu elektroinstala ce, přičemž tato sama o sobě měla jen podíl na zanedbání předpisu pro provozní údržbu pojišťovacích ventilů.
Laik potom z takového polovičatého závěru lehce vyvodí, že bojler bouchá kvůli elektrice, ale je ochuzen o poučení, že s tou divnou věcí u bojleru, co z ní furt teče voda, musí občas pootočit a když ta voda neteče, má docela problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #61 kdy: 06.01.2021, 18:01 »

A co se týče VTZ, tak jestli rodina používala elektrické zařízení pro své účely v domácnosti, tak o žádné VTZ nejde.
Ste ma zarazil, to naozaj nechápem?...ako teda správne pomenovať (charakterizova ť) technické zariadenia v domácnosti jak spotrebiče na plyn, elektriku, natlakovaný bojler, či rozvádzače určené na obsluhu laikmi?
Keď nie jak vyhradené?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #62 kdy: 06.01.2021, 21:15 »

Vnímám to velmi podobně, jako Jirka Schwarz.
Nejen v tomto případě vnímám výsledek - někde se stala chyba ale nikdo za to nemůže, jako nebezpečné. Prostě to lidi nemotivuje, ani neodrazuje k jinému chování.
Honzo, vžij se do role toho znalce. Před soudem vidíš ubohou, sesypanou, nevinnou ženskou, která přišla vinou jednoho pitomce o tři milované osoby najednou. Je sama v prázdném domě a bez živitelů a ještě ji budeš dělat ekonomicky i psychicky hůře? Napíšeš co nezbytně musíš a nebudeš bolest ještě více rozdmychávat a tak strašný trest ji zhoršovat. Nevytáhneš na světlo syrovou pravdu, že nebyl zodpovědný, znalý a pečlivý, jak si myslela.
A u toho soudu vedle ní se potácí v bolesti třeba další dvě ženské, snacha a milá toho kluka, které jsou na tom stejně a které potřebují pomoci. Lidský rozměr té tragédie je větší než syrová pravda.
Něco jiného by bylo, kdyby to nebylo v rodině, ale tohle je na Boží soud, ne na lidský. V tuto chvíli by syrová pravda nepomohla a strašně ublížila.

A vzhledem k tomu, že chvíli po té tragédii se na mne obrátil známý, s prosbou o vytypování chrániče na doplnění své instalace asi to nějaký výchovný vliv na laiky mělo.

O bojleru na Oharce viz příloha. Matějákův odborný posudek na Dekra už dostupný bohužel není.

* TLAKinfo_ Tři roky vězení za explozi boileru..pdf (516.72 KB - staženo 200 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #63 kdy: 06.01.2021, 21:36 »

Honzo, vžij se do role toho znalce. Před soudem vidíš ubohou, sesypanou, nevinnou ženskou, která přišla vinou jednoho pitomce o tři milované osoby najednou. ......


Věř mi že se do toho dokážu vcítit. ROzhodně mi není lidská rovina cizí. Nicméně upozorňuji na to, že díky tomuto přístupu, kdy se snažíte chránit jednoho člověka tak, aby jste ho ještě více neranil v jeho nelehké životní situaci (tedy před holou pravdou, o které stejně podvěmě musí vědět a před kterou se stejně nedá utéct) ,  tak se mine varovný účinek tohoto neštěstí. Jinak by to mohlo pomoci i mnoha dalším lidem v tom, aby si uvědomili alespoň nějaká rizika a třeba by si pozvali domů elektrikáře a dost možná by to mohlo zachránit i pár dalších životů v budoucnu.

Velmi vzpomínám na dobu, kdy jsme se občas před praci sešli a poslechli si o nějakém smrťáku který se nedávno stal. Nechyběl tam podrobný popis události, včetně navrhovaných opatření, která by tomu měla v budoucnu zabránit. Dodnes to považuji za velmi přínosné a mužeš mi věřit, že některé z těch případů si i dodnes pamatuji. Jsem přesvědčený o tom, že by to mohlo výrazně pomoci mnoha lidem v uvědomění si spousty rizik, která dnes přehlížejí a bohužel (nebo možná naštěstí) jim to prochází.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #64 kdy: 07.01.2021, 12:56 »

Vnímám to velmi podobně, jako Jirka Schwarz.

Dle původních informací šlo o elektrikáře, tedy osobu znalou, která musí umět všechna možná rizika posoudit. Nesouhlasím s názorem, že doma jsem za laika, i když jsem elektrikář. To jako doktor nemůže pomoci, protože je mimo nemocnici?

Nikdo asi nezastává názor, že elektrikář přestává být doma elektrikářem. Jenom připomínám fakt, že totožné elektrické zařízení nízkého napětí jednou je VTZ a podruhé není. Nic víc.

Nicméně upozorňuji na to, že díky tomuto přístupu, kdy se snažíte chránit jednoho člověka tak, aby jste ho ještě více neranil v jeho nelehké životní situaci (tedy před holou pravdou, o které stejně podvěmě musí vědět a před kterou se stejně nedá utéct) ,   tak se mine varovný účinek tohoto neštěstí.
Podle mě nejde vůbec o to, aby se nějaký potenciální pachatel nějak chránil. Diskuse se rozeběhla na základě toho, že ten případ policie uzavřela s výsledkem, kdy nebyl nikdo obviněn. A to je podstatné. Podstatné je to, že jde o oficiální závěr, pod který se někdo pověřený podepsal. I když si mohou všichni okolo myslet, jak to bylo, a i když se tato událost může prezentovat na školení jako poučný případ, kdy o důvodech jednotlivých závad můžeme vést pravděpodobné domněnky, tak policie prostě nemůže případ uzavřít jinak, když pro jiný závěr nemá důkazy. Policejní závěry nejsou od toho, aby poskytovaly osvětu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Nosek
RT - E2/A
*
Offline Offline




« Odpověď #65 kdy: 07.01.2021, 16:21 »

Články související s bojlerem v Lounech

* Bojlery_bezpečnost.pdf (102.43 KB - staženo 129 krát.)
* Požadavky evropských norem ....pdf (166.88 KB - staženo 150 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Behemot
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #66 kdy: 16.01.2021, 17:41 »

Nemohu než souhlasit. Nechápu, absenci proudového chrániče ani že k tomu čepradlu chodil když nebylo odpojeno.

Navíc to čerpadlo mohlo usmrtit kohokoliv jiného, kdo zrovna třeba plaval v tom rybníku.

Ušetřených pár peněz za chránič za cenu tří životů.... Nedovedu pochopit.
Co má společnýho chránič s tím, že na nějakým krámu se z otřepenýho kabelu dostala fáze na konstru a nevybavil v prvé řadě jistič, protože současně byl uhnilej i zemnič? Jednalo se tak opravdu o případ fáze na kostře a nejspíš přidržování se kovovýho potrubí, který se stalo tím chybějícím zemničem.

Ale to jsou dvě závady najednou. Pokud se správně pamatuju, od pradávna jsou navrhovaný instalace tak, aby byly schopny ustát jednu poruchu. Souběh několika poruchovejch stavů (dodrbanej fázovej vodič, uzemnění kostry a kdo ví, co ještě) nemusí spolehlivým způsobem ochránit sebemodernější instalace, protože na to nejsou stavěny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #67 kdy: 16.01.2021, 22:04 »

Co má společnýho chránič s tím, že na nějakým krámu se z otřepenýho kabelu dostala fáze na konstru a nevybavil v prvé řadě jistič, protože současně byl uhnilej i zemnič? Jednalo se tak opravdu o případ fáze na kostře a nejspíš přidržování se kovovýho potrubí, který se stalo tím chybějícím zemničem.

Ale to jsou dvě závady najednou. Pokud se správně pamatuju, od pradávna jsou navrhovaný instalace tak, aby byly schopny ustát jednu poruchu. Souběh několika poruchovejch stavů (dodrbanej fázovej vodič, uzemnění kostry a kdo ví, co ještě) nemusí spolehlivým způsobem ochránit sebemodernější instalace, protože na to nejsou stavěny.

Chránič s tím má společné to, že ho výrobci v prvé řadě předepisují. Stejně tak jako určení použití.

V druhé řadě na rozdíl od jističe reaguje na svod L-PE.

O uhnilém zemniči jsem nikde nečetl.  Smutek 

, ,Jak při vyšetřování vyšlo najevo podle policistů, neizolovaný spoj fázového vodiče se dotkl kovové části čerpadla a přivedl tím na jeho plášť dotykové napětí. Navíc nebyl dostatečně připevněn ochranný vodič ke kostře čerpadla. „Výsledkem bylo, že jistič neodpojil obvod od napájení. Tyto závady byly příčinou úrazu elektrickým proudem,“ dodala policejní mluvčí."

Pokud byl špatný spoj na ochranné vodiči v čerpadla, je dost pravděpodobné že unikající proudy by shodili chránič. To je to nevhodné připojení k síti.

Si uvědomte, že ta závada tam mohla být déle a v rybníce se mohl klidně někdo koupat. Tady prostě byl chránič na místě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #68 kdy: 16.01.2021, 22:35 »

Co má společnýho chránič s tím, že na nějakým krámu se z otřepenýho kabelu dostala fáze na konstru a nevybavil v prvé řadě jistič, protože současně byl uhnilej i zemnič? ...
Při délce přívodu k čerpadlu se dá odhadnout (a předpokládat) že byla na konci u čerpadla taková impedance, že nemusely být splněny podmínky pro reakci rychlé magnetické spouště jističe.
Právě proto je víc než rozumné používat chrániče tam, kde se něco tahá venku dlouhými kabely, prodlužovačkam i...

P.S. asi je moje jméno poněkud profláknuté, vypadalo to, že bych mohl získat nějaké info, které nemělo být zveřejněno, ale pak jako kdyby se mého jména lekli, a přišlo okamžité informační embargo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #69 kdy: 17.01.2021, 09:25 »

Chránič s tím má společné to, že ho výrobci v prvé řadě předepisují.
Sa priznám, kus vás nechápem...to akože výrobca považuje svoje čerpadlo v sieti bez chrániča za nie dosť bezpečné?..

Žeby chránič bol 100x lepší..to je jasné, i kvôli viacerým predlžovačkám jak píše p. Schwarz,. no aby musel byť osadený do dajakej starej EI po kúpe čerpadla pred jeho použitím som ešte nepočul...teda keď vás dobre chápem, že jak ste to myslel s tým že ho výrobcovia predpisujú..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #70 kdy: 17.01.2021, 10:14 »

Myslím, že výrobci nebráni nic, aby si předepsal klidně i speciální "alibistické" podmínky nad rámec povinných požadavků. Pokud tam takové podmínky napíše, uživatel/provozovatel je musí dodržet, jinak výrobce nepřebírá odpovědnost. Pokud má uživatel pocit, že výrobce je alibista a vyžaduje nepřiměřené podmínky, tak uživatele nic nenutí, aby si takový výrobek kupoval.

Anebo výrobce ví, že s použitím chrániče zvýší bezpečnost v reálném použití, kdy musí předpokládat i možné nesprávné používání, opotřebení. Protože ne každá závada se podaří odhalit hned jak vznikne. Používání statisticky ověřených bezpečných řešení doplněných občasnou kontrolou (pravidelnou revizí) je hezké a většinou funguje, ale rozhodně to nedává jistotu, že právě teď jsou parametry ještě splněny. Pokud by se stav neměnil, nebo nemohl změnit, tak by stačila jen jedna výchozí revize - ale tak to není.

Tyto sériové smrťáky jsou naprosto zbytečné, kromě technického zajištění (prevence) by zde měla být asi vyšší osvěta, nejspíš už na ZŠ. Upozornit na ty neviditelné smrtelné nebezpečí (elektřina, CO z karmy, otrava v septiku/studni,...). Zvlášť v dnešní době, kdy člověk je před případným reálným nebezpečím několikrát varován, vědomě musí překonat různé zabezpečení a pak spolehá na to, že jeho nezodpovědnost zachrání další osoba by to mohlo mít smysl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #71 kdy: 17.01.2021, 10:16 »

Sa priznám, kus vás nechápem...to akože výrobca považuje svoje čerpadlo v sieti bez chrániča za nie dosť bezpečné?..

Čerpadlo s chráničem je bezpečnější,  než bez chrániče.
Spíš se chce výrobce chránit před případnou žalobou. Neměl jste chránič námi předepsaný? Váš problém.

I stará skříň se dá osadit chráničem. Dobré řešení je i chránič do zásuvky. Pak není nutný žádný zásah do instalace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: 1 2 3 [4] 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte?
 Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče?
 Jak spočítat I u třífázového motoru?
 Jak vypočítat proud třífázovou soustavou laserové svářečky?
 Jak spočítat proud motoru?
 Ako vypocitam ruzne vykony motora?
 Pokud znám zkrat mezi L-PE, L-N, L1-L2 mohu dopočítat zkrat mezi L1-L2-L3?
 Jak vypočítat přechodový děj na vedení?
 Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru?
 Jak postupovat při výpočtu stejnosměrného výkonu (příkonu) na PLC ve Wh?
 Co je to Rf = 1 Ohm? Předpokládám, že impedance cívky při 50Hz.
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi?
 Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
 Aký je správný výpočet skratového výkonu?
 Jaké mají být jmenovité proudy na pojistce, jističi a proudovém chrániči?
 Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci?
 Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
 Jak vypočítat vyrovnávací proud paralelních traf s fázový posunem napětí o 30°?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Jak spočítat spouštěcí proud a jištění 3-f motoru?
 Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?
 Jaká hodnota hl. jističe odpovídá In rozvaděče?
 Jak spočítat proud motoru čerpadla?
 Jak utlumit rázy od transformátoru 30kW?
 Jak vypočítám u stejnosměrného děliče napětí stav nakrátko?
 Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí?
 Mohou být 2 znaménka (+,-) u výkonu činného a jalového?
 Jak se vypočítá proud procházející středním vodičem v třífázové soustavě TN-S?
 Jde spočítat min a max výkon podle štítku na elektromotoru?
 Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?
 Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
 Jakým způsobem se počítá proud v ovládacím okruhu 230V?
 Jak počítat proudy charakteristiky rozhraní?
 Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem?
 Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
 Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?
 Hledám dobrý program na výpočet denního a umělého osvětlení.
 Jak vypočítat rozběhový odporník pro řízení SSelektromotoru se seriovým buzením?
 Poradíte mi prosím s s výpočtem výkonu motoru a jeho skluzem?
 Vzorce pro výpočet trafa "C"
 Jaký je výpočet pro pruřezy vodiču?
 Brali byste 800,-kč za vypočet přikladu z elektrotechniky?
 Neznáte vzorec pro výpočet přívodního kabelu k rozvaděči?
 Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
 Kdo mi vymyslí výpočetní příklad na procvičení elektrotechnických vzorečků?
 Umíte spočítat komplexními veličinami obvody R, L, C a jste ochotni mi pomoci?
 Jak spočítat celkovou spotřebu (kWh) ze spotřeby na jednotlivých fázích?
 Dá se zadávat v programu Sichr okružní síť?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Ako to je s prepočtom Ah na Wh?
 Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
 Aka je vzdialenost L pri vypocte dostatocnej vzdialenosti svodu?
 Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3?
 Pomůžete mi s výpočtem jednoduchého stejnosměrného obvodu?
 Je možné niekde stiahnúť plug-in do výpočtového programu dialux?
 Ako dimenzovať DC káble?
 Jaký je správný vzorec pro výpočet Ah baterie?
 Je výpočet otáček asynchronního motoru správný?
 HAKEL-TRADE: Software pro výpočet rizik dle ČSN EN 62305 – Hakelsoft
 Jak vypocist/odhadnout vydrz akumulatoru pri vybijeni stridavym proudem?
 Jaké hodnoty mám dosadit do m u vzorce L=0.8UoxS/1.5p(1+m)xIa?
 Jaký zvolit výkon spirály nebo spirál?
 Jaký je přepočet jmenovitého výkonu motoru na elektický příkon motoru?
 Pomůžete mi prosím vypočítat proud sekundárním vinutím trafa?
 Jak si mám poradit s výpočtem výkonu motoru bez štítkových údajů ?
 Jak vypočítám příkon asynchronního motoru?
 Jak spočítám převody a počet závitů výstupního vinutí trafa zvonku?
 Ako vypočítať energetickú bilanciu pre viacero samostatných objektov?
 Pomůžete mi prosím s výpočtem příkladu ke zkouškám RT?
 Pomůžete mi s výpočtem bezpečné vzdálenosti "s"?
 Jaký bude úbytek napětí na 18m kabelu 5x1,5 s rezist. 0,0173 ohm?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice?
 Jaké je správné řešení této úlohy na smyčkové proudy?
 Jak veliký odpor použít pro snížení logického výstupního napětí PIR modulu?
 Kde vzít vzorce pro výpočty indukčních strojů a transformátorů?
 Jak vypočítat kapacitu kondenzátoru třífázového transformátoru?
 Jak vypočítám vstupní dělič napětí?
 Jak spočítat odpor geometrického tělesa (trojúhelníku)?
 Jak vypočítat kroutící moment pro stanovení výkonu elektromotoru?
 Jaký bude odebírán proud z transformátoru šestipulzním usměrňovačem?
 Jak spočítat dovolený počet LED svítidel pro jinou hodnotu jističe?
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 Jak přesně postupovat při výpočtu ceny mědi?
 Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě?
 Jakou hodnotu NTC Termistoru zvolit pro primární ochranu toroidu?
 Jak vypočítat permitivitu vosku?
 Jaký průtok media v m3/hod ve ztahu k otáčkám a výtlaku u čerpadla IMP GHNbasic?
 Jakým vzorcem vypočítám dělič napětí?
 Vyšlo třetí vydání knihy Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky
 Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
 Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
 Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje?
 Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
 Jak mohu ověřit správnost měření nepřímého 3f elektroměru?
 Jak vypočítat či odhadnout hodnotu odporu koule?
 Co znamená U^2?
 Vzpomene si někdo na výpočet admitance v obvodu RC?
 Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů?
 Jak vypočítat napěťový přenos pomocí admitanční matice?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak aplikovat metodu uzlových napětí - proudy mezí všemi rezistory v obvodu?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Jakým vzorcem vypočítám velikost jističe ke konkrétnímu průřezu vodiče?
 Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
 Jaký použít výpočet pro návrh jímače?
 Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?
 Ako vypočítať prierez ochranného vodiča?
 Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Jak vypočítat příkon elektromotoru?
 Jak přepočítat činnou/kapacitní/induktivní spotřebu na kWh?
 Poradíte jednoduchý program na základní světlotechnické výpočty?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 23 dotazů.