Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] 4 5 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči?  (Přečteno 28204 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #36 kdy: 24.07.2020, 15:36 »

Zajímavé. Voda v tom bazénu byla buď dostatečně vodivá, nebo byly „elektrody“ dostatečně blízko sebe nebo dostatečně velké :-)

Nejednalo se o bazén, ale rybník s kapry. Jistič padal i pokud do kabelu šla pouze fáze, bez N a PE vodičů. Cca 10m od toho rybníku mám zemnič připojený na PEN přívodu k domu. Nedokázal jsem "udržet" jistič tak dlouho, abych dokázal provést měření úbytku napětí ve vodě dle vzdálenosti. Po tom co mi začaly padat i pojistky, jsem to asi po třetí vyměněné pojistce 40A vzdal. Jistič 25A byl hlavním jističem domu. Více jsem už nemohl  angel tanecek

Můžeme u mne pokus někdy zopakovat, ale za trochu jiných podmínek, kdy vyřešíme "náhradní" zdroj, abych furt nemusel po žebříku do pojistek  Mrknutí Dobrovolnící vítáni.

Dle mého šlo o velmi dlouhé vedení s vysokou impedancí a přímej dotyk s živou částí. KDyž se začal pán "cukat" a jistě řvát, přispěchal syn na pomoc a hned zaním i vnuk. Nikoho v tom mžiku nenapadlo běžet nejdříve vytáhnout čerpadlo. Považuji to za přirozené lidské chování. Celá tragédie se dle mého odehrála jen v pár vteřinách. Věřím že kdyby měli instalovaný PCH, projevil by se problém na čerpadle mnohem dříve a pokud by to ten elektrikář řešil včas, mohli všichni žít. NAvíc nechápu jak může elektrikář jít spravovat čerpadlo a nevytáhnout si nejdříve přivod. Považuji to za hrubé porušení bezpečnosti s tragickým koncem. Vlastně ani na okamžik nepochybuji o vině toho elektrikáře, jako osoby znalé.

Kde jsou letitá pravidla?
Vypni
zajisti
odzkoušej
uzemni a zkratuj
odděl živé a neživé části.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rudolf 50
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 25.07.2020, 10:05 »

Co když ta klec s čerpadlem, zo zachytila reportáž na Nově, nebylo to co tam rodina používala na to čerpání vody do sudu a další účely? Paní se snad měla i vyjádřit, že po příchodu domu slyšela čerpadlo, tak ho vytáhla ze zásuvky, a potom, co přišla na břeh a viděla je ve vodě, měla vytáhnout jen to čerpadlo. Chápu to tak, že to čerpadlo sama vytáhla z vody. Prý to měli kluci do vody dávat právě jen pro napuštění sudu a podobně.

Ta reportáž na Nově s detaily té klece, odkud je taky ta fotka kolegy z první stránky
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,43558.msg342916.html#msg342916

je tady
https://vid2.tn.cz/2020/07/21/2406952-hq.mp4

no další novinář vyfotil ještě toto, nevypadá to jako nějaké obyčejné ponorné? Na břehu nad tím potápkou
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #38 kdy: 26.07.2020, 18:02 »

no další novinář vyfotil ještě toto, nevypadá to jako nějaké obyčejné ponorné?

Dle mého jde o " běžné" kalové čerpadlo umístěné v kleci která brání usazení přímo do bláta. Ve finále je to jedno.  Tragédie už se stala.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #39 kdy: 26.07.2020, 18:11 »

Je to ono?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #40 kdy: 28.07.2020, 09:49 »

Z tak málo známých faktů nelze vyvodit nyní žádný závěr.
Jediné jisté události jsou že tři muži byli nalezeni mrtví plavající ve vodě, že ve vodě bylo kalové čerpadlo, které po úmrtí mužů ještě běželo a vypnula je až paní ze zásuvky a že v oblasti byla v době úmrtí bouřka a že jeden z mužů měl elektrotechnic ké vzdělání a vyráběl si prodlužovačky, to znamená vystupoval jako odborník..

Jestli umřeli přímo působením elektrického proudu, nebo následkem utopení po omráčení el. proudem či jinak určí pitva. Hodně též ukáže měření instalace a měření a rozebrání čerpadla, případně vyšetřovcí pokus.

Ono totiž také mohlo být vše elektricky naprosto v pořádku. Stačí aby ve chvíli, kdy se snažili přemístit konstrukci s čepadlem a stáli ve vodě (nebo se drželi konstrukce a stáli na mokrém břehu) udeřil někde ve vsi blesk do domu, nebo stromu vedle domu. Malá část vyrovnávacího bleskového proudu přišla přes PE elektrovodné sítě celé vesnice a šla různými cestami do země - do každého strojeného i náhodného zemniče. Pak jedna větev proudu mohla jít přes přívod kalovky její plášť a nosnou konstrukci zapíchnutou do dna do rybníka. A jestli se větvičky tohoto proudu z kostry kalovky dostaly přes těla nešťastníků do země v tu chvíli, kdy čerpadlo zdvihali, byli jen ve špatnou dobu na špatném místě a stali se náhodným zemničem.

Také mohla být příčina předimenzované jištění a dlouhý přívod. Zaseklá kalovka místo točení jen topila a vypnula vnitřní teplotní bimetal - klixon. Zároveň mohlo  dojít k nabobtnání vinutí a dotyku na kostru. Po vychladnutí vinutí klixon sepnul, probíjející čerpadlo se rozeběhlo a to byl možná poslední zvuk, co ti nešťastníci slyšeli. A předimenzovaný jistič nedokonalý svod na kostru na tak dlouhém přívodu nevypnul, nebo propálil.

Takže kdo ví jak to bylo, ale bude důležité se to jednou dozvědět, aby smrt těch tří nebyla tak zoufale zbytečná.
Jenže sejde z očí, sejde z mysli. Kdysi nás tu zajímal boiler na Oharce.
Vybuchlý zabíjející boiler na Oharce má sice už dnes své vyšetření, usvědčení i odsouzení, ale odborné informace o výsledcích jsou velmi kusé. Nebýt serveru Tlak, nic odborného jsem nenašel, jen výsledky soudu.
A kdybych se dnes zeptal revizáka jestli je povinen kontrolovat termostat a havarijní termostat na bojleru, zda má kontrolovat i pojistný ventil jestli odpouští, nebo se ho zeptal, kdo to má dělat, bude na mne koukat jako vrána.
A jestli taková událost se má nějak projevit v legislativě, aby byly jasné kompetence a lhůty a laici byli ochráněni, to by musel bouchnout bojler pod sněmovnou.
 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #41 kdy: 28.07.2020, 10:15 »

Do proběhnutí soudu a vynesení rozsudku je u nás soudní znalec vázán mlčenlivostí, pak může  použít něco málo ze znaleckého posudku pro výzkumné a vědecké články a to jen se souhlasem soudu. Tak se to spíš neděje než děje,
Pokud znalecký posudek nezazní na veřejném jednání, odborná veřejnost se k faktům nedostane. Což je moc škoda a myslím si, že tu chybí někdo, kdo opravdu technické závěry z vážné technické nehody bude mít za povinnost zveřejnit a vydat doporučení. Což velmi závidím leteckému průmyslu, že to tak má. A závidím Němcům, že mají alespoň statistiky vážných pracovních úrazů. I ty jsou u nás kromě dopravních nehod asi tajné.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #42 kdy: 28.07.2020, 10:44 »

Do proběhnutí soudu a vynesení rozsudku je u nás soudní znalec vázán mlčenlivostí, pak může  použít něco málo ze znaleckého posudku pro výzkumné a vědecké články a to jen se souhlasem soudu. Tak se to spíš neděje než děje,

Tak to je dost špatné, jestli se to opravdu tak křečovitě utajuje. Zpráva se dá přece anonymizovat, běžně se to tak dělá např. s nálezy ÚS apod.,  tak proč ne s technickými zprávami z nehod. Určitě by to bylo poučné, dobré pro další technické zdokonalení. A i když by na té vesnici všichni věděli o koho jde, já myslím, že by to nikomu neublížilo. No, nám ostatním takhle nezbývá, než vymýšlet, jak to obejít, "cracknout" :-) .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #43 kdy: 28.07.2020, 11:17 »

Tak zrovna v tomto případě by to šlo anonynizovat dost blbě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Rudolf 50
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 28.07.2020, 13:02 »

Však někteří novináři propálili identitu těch tří zemřelých také naplno, pozůstalá manželka údajného "elektrikáře" na své sociální síti také info sdílela, díky mapovým službám, rejstříkům atd. je vše dohledatelné.
Nikdo nehledá senzaci, šlo jednoznačně o blbost která ale stála život jak toho údajného elektrikáře, tak jeho blízkých, kteří se mu pravděpodobně snažili pomoct ale vůbec nechápali, co se děje a jak se mají zachovat.
Je to dnes normální situace, tři mrtví při obsluze nějakého ponorného čerpadla na nějakém el.rozvodu, že by se příčinu veřejnost neměla dozvědět a dostálo se GDPR, a nebo by mohla ta příčina tragédie posloužit jako odstrašující příklad pro všechny co si dnes myslí, že to maj zmáklé?
Spekulace s bleskem je podle mě zbytečná, že by všichni tři byli v jeden okamžik ve vodě, proč?? Utopit se také neměli, uvidí se, zda to soudní lékař potvrdí. Čerpadlo mělo jet a hučet, proto ho paní vytahovala ze zásuvky a snad i z vody. Byl to tedy přívod samotný a nebo čerpadlo?
Co myslím veřejnost včetně odborné zajímá je konkrétní typ a stav toho čerpadla, a stav jeho el. přívodu až k prvnímu jištění, nic jiného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline



Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A


« Odpověď #45 kdy: 29.07.2020, 16:49 »

To J. Franěk

Podobný případ se stal v bývalém ČKD Blansko. Za výrobními halami je náhon a v něm pstruzi. Zaměstnanci je lovili tak, že vnořili do vody fázový vodič a omráčené ryby vybrali. No a pak to jedním začalo ve vodě kroutit a druhý za ním skočil na pomoc. Toho prvního rozdýchali, "záchrance" už ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honza Veselý
*
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 07.08.2020, 18:35 »

Je bambilion větiček: Jistič chrání vedení,ne připojené přístroje. Zuhelnatělý chlap visí na trakčním vedení a na Nově se se pan Reaktor  divý že se to samo neodpojilo.
Kua 30mA chrániče, kterej teče jinam, na utopeni i 5mA, stačí proti 16.000mA kterej teče do čerpadla... . Jedinou ochranu máš: Čti MPBP než tam tam vlezete, vypni přívod. A to včetně N.
Pozustala v TV blekota vše je vpořádku, což je jiste,protože
čerpadlo běželo...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 07.08.2020, 21:18 »

Honza Veselý:
Zamyslete se nad vašimi písemnými projevy!  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf 50
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 17.08.2020, 11:52 »

Že by v tom byla podoba?



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf 50
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #49 kdy: 05.01.2021, 15:01 »

Nc jiného asi nikdo nemohl čekat ...
https://pribramsky.denik.cz/nehody/policie-odlozila-umrti-tri-lidi-ve-lhote-slo-o-nestastnou-nahodu-20210105.html

Šlo o nešťastnou náhodu, cizí zavinění bylo vyloučeno. Na základě výsledků znaleckých posudků a odborných vyjádření šlo o kombinaci poruchy elektroinstala ce elektrického čerpadla, které bylo ponořené pod hladinou rybníku, a jeho nevhodného způsobu připojení do napájecí sítě


Jak při vyšetřování vyšlo najevo podle policistů, neizolovaný spoj fázového vodiče se dotkl kovové části čerpadla a přivedl tím na jeho plášť dotykové napětí. Navíc nebyl dostatečně připevněn ochranný vodič ke kostře čerpadla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #50 kdy: 05.01.2021, 19:15 »

Porušení několika zákonů a vyhlášek, nekvalitní práce, neodborný přístup k zapojení a provozu zařízení VTZ označeno jako nešťastnou náhodu, i když to skončilo tak tragicky?
Není to hloupý a nebezpečný precedens?
Podle mě jednoznačně trestný čin, i když je jeho pachatel současně i jednou z obětí!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #51 kdy: 06.01.2021, 07:57 »

Porušení několika zákonů a vyhlášek, nekvalitní práce, neodborný přístup k zapojení a provozu zařízení VTZ označeno jako nešťastnou náhodu, i když to skončilo tak tragicky?
Není to hloupý a nebezpečný precedens?
Podle mě jednoznačně trestný čin, i když je jeho pachatel současně i jednou z obětí!

Nemohu než souhlasit. Nechápu, absenci proudového chrániče ani že k tomu čepradlu chodil když nebylo odpojeno.

Navíc to čerpadlo mohlo usmrtit kohokoliv jiného, kdo zrovna třeba plaval v tom rybníku.

Ušetřených pár peněz za chránič za cenu tří životů.... Nedovedu pochopit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #52 kdy: 06.01.2021, 08:04 »

Podle mě jednoznačně trestný čin, i když je jeho pachatel současně i jednou z obětí!
Z čeho plyne jistota, že domnělý pachatel je opravdu pachatel? Žádná jistota není. Mohl by být odpovědný provozovatel čerpadla, ale i provozovatel nebo vlastník musí být jednoznačně prokázán. A co se týče VTZ, tak jestli rodina používala elektrické zařízení pro své účely v domácnosti, tak o žádné VTZ nejde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #53 kdy: 06.01.2021, 08:30 »

A co se týče VTZ, tak jestli rodina používala elektrické zařízení pro své účely v domácnosti, tak o žádné VTZ nejde.

A když jej užije v obecním rybníce?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Stran: 1 2 [3] 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte?
 Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče?
 Jak spočítat I u třífázového motoru?
 Jak vypočítat proud třífázovou soustavou laserové svářečky?
 Jak spočítat proud motoru?
 Ako vypocitam ruzne vykony motora?
 Pokud znám zkrat mezi L-PE, L-N, L1-L2 mohu dopočítat zkrat mezi L1-L2-L3?
 Jak vypočítat přechodový děj na vedení?
 Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru?
 Jak postupovat při výpočtu stejnosměrného výkonu (příkonu) na PLC ve Wh?
 Co je to Rf = 1 Ohm? Předpokládám, že impedance cívky při 50Hz.
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi?
 Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
 Aký je správný výpočet skratového výkonu?
 Jaké mají být jmenovité proudy na pojistce, jističi a proudovém chrániči?
 Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci?
 Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
 Jak vypočítat vyrovnávací proud paralelních traf s fázový posunem napětí o 30°?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Jak spočítat spouštěcí proud a jištění 3-f motoru?
 Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?
 Jaká hodnota hl. jističe odpovídá In rozvaděče?
 Jak spočítat proud motoru čerpadla?
 Jak utlumit rázy od transformátoru 30kW?
 Jak vypočítám u stejnosměrného děliče napětí stav nakrátko?
 Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí?
 Mohou být 2 znaménka (+,-) u výkonu činného a jalového?
 Jak se vypočítá proud procházející středním vodičem v třífázové soustavě TN-S?
 Jde spočítat min a max výkon podle štítku na elektromotoru?
 Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?
 Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
 Jakým způsobem se počítá proud v ovládacím okruhu 230V?
 Jak počítat proudy charakteristiky rozhraní?
 Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem?
 Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
 Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?
 Hledám dobrý program na výpočet denního a umělého osvětlení.
 Jak vypočítat rozběhový odporník pro řízení SSelektromotoru se seriovým buzením?
 Poradíte mi prosím s s výpočtem výkonu motoru a jeho skluzem?
 Vzorce pro výpočet trafa "C"
 Jaký je výpočet pro pruřezy vodiču?
 Brali byste 800,-kč za vypočet přikladu z elektrotechniky?
 Neznáte vzorec pro výpočet přívodního kabelu k rozvaděči?
 Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
 Kdo mi vymyslí výpočetní příklad na procvičení elektrotechnických vzorečků?
 Umíte spočítat komplexními veličinami obvody R, L, C a jste ochotni mi pomoci?
 Jak spočítat celkovou spotřebu (kWh) ze spotřeby na jednotlivých fázích?
 Dá se zadávat v programu Sichr okružní síť?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Ako to je s prepočtom Ah na Wh?
 Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
 Aka je vzdialenost L pri vypocte dostatocnej vzdialenosti svodu?
 Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3?
 Pomůžete mi s výpočtem jednoduchého stejnosměrného obvodu?
 Je možné niekde stiahnúť plug-in do výpočtového programu dialux?
 Ako dimenzovať DC káble?
 Jaký je správný vzorec pro výpočet Ah baterie?
 Je výpočet otáček asynchronního motoru správný?
 HAKEL-TRADE: Software pro výpočet rizik dle ČSN EN 62305 – Hakelsoft
 Jak vypocist/odhadnout vydrz akumulatoru pri vybijeni stridavym proudem?
 Jaké hodnoty mám dosadit do m u vzorce L=0.8UoxS/1.5p(1+m)xIa?
 Jaký zvolit výkon spirály nebo spirál?
 Jaký je přepočet jmenovitého výkonu motoru na elektický příkon motoru?
 Pomůžete mi prosím vypočítat proud sekundárním vinutím trafa?
 Jak si mám poradit s výpočtem výkonu motoru bez štítkových údajů ?
 Jak vypočítám příkon asynchronního motoru?
 Jak spočítám převody a počet závitů výstupního vinutí trafa zvonku?
 Ako vypočítať energetickú bilanciu pre viacero samostatných objektov?
 Pomůžete mi prosím s výpočtem příkladu ke zkouškám RT?
 Pomůžete mi s výpočtem bezpečné vzdálenosti "s"?
 Jaký bude úbytek napětí na 18m kabelu 5x1,5 s rezist. 0,0173 ohm?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice?
 Jaké je správné řešení této úlohy na smyčkové proudy?
 Jak veliký odpor použít pro snížení logického výstupního napětí PIR modulu?
 Kde vzít vzorce pro výpočty indukčních strojů a transformátorů?
 Jak vypočítat kapacitu kondenzátoru třífázového transformátoru?
 Jak vypočítám vstupní dělič napětí?
 Jak spočítat odpor geometrického tělesa (trojúhelníku)?
 Jak vypočítat kroutící moment pro stanovení výkonu elektromotoru?
 Jaký bude odebírán proud z transformátoru šestipulzním usměrňovačem?
 Jak spočítat dovolený počet LED svítidel pro jinou hodnotu jističe?
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 Jak přesně postupovat při výpočtu ceny mědi?
 Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě?
 Jakou hodnotu NTC Termistoru zvolit pro primární ochranu toroidu?
 Jak vypočítat permitivitu vosku?
 Jaký průtok media v m3/hod ve ztahu k otáčkám a výtlaku u čerpadla IMP GHNbasic?
 Jakým vzorcem vypočítám dělič napětí?
 Vyšlo třetí vydání knihy Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky
 Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
 Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
 Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje?
 Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
 Jak mohu ověřit správnost měření nepřímého 3f elektroměru?
 Jak vypočítat či odhadnout hodnotu odporu koule?
 Co znamená U^2?
 Vzpomene si někdo na výpočet admitance v obvodu RC?
 Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů?
 Jak vypočítat napěťový přenos pomocí admitanční matice?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak aplikovat metodu uzlových napětí - proudy mezí všemi rezistory v obvodu?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Jakým vzorcem vypočítám velikost jističe ke konkrétnímu průřezu vodiče?
 Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
 Jaký použít výpočet pro návrh jímače?
 Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?
 Ako vypočítať prierez ochranného vodiča?
 Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Jak vypočítat příkon elektromotoru?
 Jak přepočítat činnou/kapacitní/induktivní spotřebu na kWh?
 Poradíte jednoduchý program na základní světlotechnické výpočty?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.