Autor Téma: Kdo určuje termín pravidelne revize?  (Přečteno 19543 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #54 kdy: 29.06.2020, 10:42 »

Například v automobilce mají perfektně zpracovaný systém, kdy je hlídána životnost každé součásti na lince a dle toho je pak plánovaná pravidelná údržba. To se týká jak mechanických částí, tak i elektročástí. Navíc údržba provádí pravidelná měření, opravy, čištění i údržbu. Přesto je termíny následných revizí silně zajímají a v revizní zprávě je přímo vyžadují. (už jsem psal že tyto termíny vycházejí z předchozí vzájemné komunikace)
Nikdo nikde neuvažuje o tom, že by tyto termíny jakkoliv prodlužoval, protože  podmínky pro "natažení" termínů jsou takové, že je dle všech jednodušší provést pravidelnou revizi v řádném termínu. Jinde také nevidím tak rychlé odstraňování nalezených problémů a takovou přísnou přejímku mé revizní zprávy. Někdo tam opravdu důkladně čte celou revizní zprávu a rozporuje vše co může. Ověřuje si každý článek normy i to, zda je stále platný. Dobrá škola, i když někdy trochu bolestivá.  Mrknutí Smích Škleb
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #55 kdy: 29.06.2020, 10:57 »

Františku, již jsi se setkal s "účinným systémem řízení v oblasti prevence VETZ"?
Tuším, že možná v jaderce to mají.....

A zcela určitě v tomto režimu funguje T-Mobile.
Revidoval jsem před časem jeden objekt, na kterém má tento operátor BTS a užívá i jednu místnost uvnitř. Napsal jsem do RZ, že tento prostor a zařízení BTS není předmětem revize.
Provozovatel to chtěl mít ale kompletní, tak jsme oslovili T-mobile a jako odpověď mi poslali něco jako Řád preventivní údržby, kde je uvedeno, že se revize na jejich zařízeních neprovádí právě díky systému pravidelné údržby. A jestli se nepletu, tak ten dokument je schválen TIČRem.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #56 kdy: 29.06.2020, 11:19 »

Například v automobilce ....

Nikdo nikde neuvažuje o tom, že by tyto termíny jakkoliv prodlužoval, protože  podmínky pro "natažení" termínů jsou takové, že je dle všech jednodušší provést pravidelnou revizi v řádném termínu.

Přesto, že mají systém údržby zaměřený na spolehlivost a provozuschopno st, tak pravidelné revize technického a strojního zařízení objednávají. Přitom mají silně obsazené právní oddělení- to jen k zamyšlení těm, kteří stále tvrdí, že stroje se nereviduji.

Například v automobilce ...

Jinde také nevidím tak rychlé odstraňování nalezených problémů a takovou přísnou přejímku mé revizní zprávy. Někdo tam opravdu důkladně čte celou revizní zprávu a rozporuje vše co může. Ověřuje si každý článek normy i to, zda je stále platný. Dobrá škola, i když někdy trochu bolestivá.  Mrknutí Smích Škleb

To je Honzo daň, ber nebo neber. V některých závodech revize nepřejímá údržba, ale bezpečáci. Jsou to obvykle absolventi FBI, kde o elektrice se něco učili. Dokonce mají snahu předepisovat vzory RZ, kde se objevila kolonka platnosti všech norem od kdy do kdy. Formulář na tři stránky v exelu. Prostě chtějí se zviditelnit a dělají jen potíže. S blbcem se potkáš jak  v automobilce, tak na bytové správě. S blbci se musí bojovat.
Problém automobilek je při přejímce, kdy RT nepozvou a nemá podmínky konečného slova. Pak při PR se všichni diví.....ale v některých provozech je perfektní spolupráce a nalezené závady berou vážně a někdy i technicky dohlížíme při odstraňování závady.
To si objednávají extra.

Prodlužovat lhůty revizí, anebo i konstantně nastavené lhůty delší než 2-3 roky u EZ, které jsou v provozu déle než 20 roky je úlet. Anebo nízká kvalifikace osoby odpovědné...je to jen zkušenostní faktor.

ŘPÚ - Řád preventivní údržby je známý tak jako narození 33 1500  a ZP . Nejvíce se uplatňuje v energetice.... .a operátoři mobilních sítí jej využívají také.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #57 kdy: 30.06.2020, 05:42 »

To je Honzo daň, ber nebo neber.  

Neberu to jako nějakou daň

Dobrá škola,  i když někdy trochu bolestivá.  Mrknutí Smích Škleb

Prostě jsem si po vrácení revize musel důkladně přečíst vše co jsem do revize napsal, aktualizovat každý z jmenovaných článků norem a provést opravy textů a doplnění. To na co normálně nebývá během roku moc čas, bylo provedeno během večera a pak už jen pohoda  Mrknutí Byl jsem "donucen" se zlepšit  Smích  Ostatně tyto chyby byly opravdu z mé strany, i když se jednalo jen o pár "drobností".   Mrknutí

Ve finále jsem ocenil zpětnou vazbu a v podstatě byl rád za pocit, že vaši 3-týdenní práci někdo opravdu alespoň četl a porozuměl jí. To se nám "bytařům a domkařům" moc často  nestává. Vlastně často ani v drobném průmyslu.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #58 kdy: 30.06.2020, 09:09 »

Špatně jsem se vyjádřil, "dobrá škola" je lepší vyjádření. Pokud je ten audit správně věcně provedený, tak je to k poučení.
Je to v podstatě výhra, když se setkáš s perfektní objednávkou na revize, doloženou všemi náležitostmi. Již tehdy poznáš Koho máš proti sobě.
Je to dobrá zpětná vazba, když dostaneš zpátky RZ s opravami, že uvedená závada neodpovídá uvedeným článkům, anebo dokonce, že tato norma již léta neplatí. Někdy jsem dostal RZ s opravenými pravopisnými chybami. Výsledkem bylo, že jsem více začal používat opravný program na češtinu.

U jedné zakázky bylo více revizi s nebezpečím požáru i výbuchu. Všechny RZ kontrolovali hasiči. A to byla Velká škola.....

Trochu jsme se posunuli od termínu pro pravidelné revize ke kvalitě revizní zprávy. Ale ono to také souvisí. Pokud je provozovatel na technické úrovni, nemá problém s určením termínu PR a také nemá problém s posouzením RZ. Moudrý provozovatel má ale revizního technika jako "asistenta",  kterému svěří aktualizaci lhůtníků revizí, aktualizaci PVV a další agendu spojenou s revizemi. Obvykle se vytvoří rámcová smlouva, kde je dostatečný prostor realizovat tuto technickou pomoc. Nemoudrý provozovatel vypisuje výběrové řízení na každou revizi a má v tom obvykle chaos.....a dostává obvykle to co chce, nekvalitní revize. Dlouhé termíny a nízké ceny je ale jiný problém.

Děláme periodické revize pro firmy, které mají zavedený ŘPÚ - Řád preventivní údržby. Revize je pro ně zpětná vazba. Závady vypisujeme na zvláštní přílohu a následuje jednání o způsobu odstranění závad. Jednáme s odborníky, kteří určuji pravidla a normy znají. Jsou to dobré zpětné vazby. A často u některých zařízení zkracuji i termíny pravidelných revizí. Bezporuchovost je hlavním cílem.....ale i "bez závad".
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Honza Veselý
*
Offline Offline



« Odpověď #59 kdy: 09.07.2020, 20:10 »

Uživatel. Resp osoba odpovědná za provoz/ bezpečnost/ která může interval bez problémů zkrátit.
I prodloužit může,norma už není zeď, ovšem v případě nehody bude stát proti proti systému,resp. sama ponese důkazní břeneno a uhnout těžko bude mít kam. Těžko bude pojišťovně, prokurátorovi vysvětlovat ve stylu: No, pohyblivý přívod podle normy to je, tohle opravdu rozporovat nelze, ale já na tenhle kabel k počítači nesáhl už 3 roky a proto ho zařadil do intervalu1xza 5 kterej ale bobužel nenastal, protože to začalo hořet... .
Inu chybami se člověk učí, ovšem vždy je lépe když ne vlastními.
Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #60 kdy: 19.08.2020, 10:49 »

Proč nelze jednoduše určit termín další pravidelné revize? Důvod je jednoduchý. Nikdo nemůže vědět, co se s daným EZ v budoucí době bude dít.  Smutek
Zaznamenáno
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline



Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A


« Odpověď #61 kdy: 20.08.2020, 13:00 »

Taky jako RT de facto urcuji termín příští revize, ale do zprávy píšu "provozovatel  na základě Provozního řádu EZ stanovil do konce (měsíce roku)".
Zaznamenáno
Stran: 1 2 3 [4] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kdy a podle čeho pravidelné revize strojů?
 Jaké jsou lhůty pro provádění pravidelných revizí zvedacích zařízení ?
 Kdo je zoodpovědný za periodické revize spotřebičů?
 Je nutna revize EKG?
 Ako určiť lehoty revízií?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak určit termín pravidelné revize stroje?
 Co vsetko kontrolovat a merat pri pravidelnej revizii el. instalacie hotela ?
 Jak postupovat při pravidelné revizi společných prostor?
 Jak přesvědčit majitele firmy, aby prováděli pravidelné revize el.strojů?
 Jaká je revizní lhůta u hromosvodů na školní budově?
 Jaké jsou lhůty periodických revizí průmyslových objektů s otřesy a rázy (AHx)?
 Jak revidovat stroj po slibech zesnulého revizního technika?
 Musí firma, která má uplatněn řád preventivní údržby, provádět pravidelné revize?
 Je správne robiť revíziu samotného rozvádzača (bez vývodov) každé 4 roky?
 Jak na tom budou revize elektro a hromosvodů obydlí?
 Lze provést pravidelnou revizi na truhlárnu bez podkladů?
 Jakou revizní lhůtu by měla mít technika, používaná pro zvučení veřejných akcí?
 Jaká je min.(max) lhůta revizí, když není určena výrobcem?
 V jakém intervalu revidovat venkovní trafostanici 22/0,4kV?
 Provádíte revize napájecích zdrojů ve stejném termínu jako ostatní zařízení ?
 Aké sú intervaly revizií pre stroje podla EN 60204 ?
 Jaká je četnost revizí u obytných kontejnerů (stavební a kancelářské buňky)?
 Kdo má za povinnost mít uschované revizní zprávy?
 Kde zjistit pravidelnost revize konkrétního spotřebiče?
 Jaká je perioda revizí elektroinstalace v objektu zdravotního střediska?
 Začinajúci revizáci, robíte revízie aj na starých inštaláciách?
 Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky?
 Lze prosím udělat pravidelnou revizi na Al instalaci s modrým označení fází?
 Jak řešit lhůty revizí/kontrol u velkokuchyně?
 Lze použít delší lhůtu mezi pravidelnými revizemi?
 Jak postupovat při revizi bez dokumentace stroje a s poškozeným štítkem?
 Čeho všeho by se měly dělat pravidelně revize?
 Je revízia po 10 rokoch považovaná za východziu, alebo periodicku?
 Jaká je lhůta revize elektroinstalace pro cukrárnu nebo bar?
 Jakou lhůtu revize stanovit u odpojitelného přívodu k pojízdnému prostředku?
 Jaké jsou náležitosti pravidelné revize elektroinstalace?
 Jakou lhůtu revize stanovíte pro pračku?
 Jak často provádět pravidelnou revizi v Domově pro seniory?
 V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
 V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny III a IV?
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny I a II?
 Jsou lhůty pravidelných revizí ve smyslu tabulky 1 ČSN 33 1500:1990 doporučené pro všechna zařízení?
 V jakých časových termínech se provádí kontrola strojních zařízení?
 Bude nutná revize po novém vydrátování elektroměrového rozvaděče?
 Jakou lhůtu revizí stanovit u knihovny?
 Proč se instalace může revidovat dle tehdejších norem a spotřebiče nikoliv?
 Do jaké skupiny dát 3f prodlužovací přívod?
 Jaké jsou ceny revizí pro FVE?
 Jaké zvolit lhůtu revize pro objekt s pečovatelskou službou?
 Jak donutit provozovatele k mimoradne revizi?
 Jaký je termín pravidelných kontrol el.zařízení pracovních strojů?
 Do kdy musí být provedena pravidelná revize?
 Mohou být uplatňovány požadavky nových norem na 45 let starou brusku?
 Je povinností RT skladovat historické revizní zprávy dle ČSN 33 1600?
 Dali byste na to revizi?
 Musí se provádět revize 40 let starého nabíječe baterií?
 Lze prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Co dělat při periodické revizi, když naleznu chyby ve výchozí revizi?
 Jak revidovat opravdu starou instalaci?
 Jak provádět kontroly a revize nabíjecích kabelů?
 Jak často dělat revize na chatě?
 Jak je to s povinností pravidelných revizí u pronajímaných bytů?
 Je možné prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů?
 Je možné, že RT na kuchyň (vlhké prostředí) napsal lhůtu 5let?
 Jak často se revidují zásuvky v nábytku připojené přes zásuvku?
 Seznamte se revizemi elektrických přístrojů na semináři plzeňského cechu
 Prováděl někdo z vás pravidelnou revizi bez dokumentů?
 Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45?
 Jak vyhodnotit periodickou revizi na el. instalaci z cca 1950?
 Do jaké lhůty revize elektroinstalace zařadit zdravotní středisko?
 Kdy revidovat částečné rekonstrukce? Kdy podle staré a kdy podle nové normy?
 Jak řešíte neustálé požadavky na nové revize spotřebičů od jednoho subjektu?
 Jaká je lhůta příští revize normálního prostředí, 5 let?
 Projdou periodickou revizí hliníkové kabely z roku 1983?
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Jak revidovat byt v panelovém domě, udělaný před 35-ti lety?
 Jak zrevidovat změnu proudové hodnoty tarifního jističe u staršího rozvaděče?
 Jak chápete doporučené lhůty pravidelných revizí?
 Jaké jsou termíny elektrorevizí nabíjecích stanic elektromobilů?
 Proč pravidelná revize najednou vyžaduje použití proudového chrániče?
 Jak na revize historické elektroinstalace?
 Čo vyžaduje revizia vypínača?
 Jakou doporučujete lhůtu u pravidelné revize společných prostorů bytových domů?
 Podle jakých nařízení a norem vyplývá povinnost provádět revize?
 Mirek asi nedělá pravidelný revize elektroinstalace (norm)
 Jak ošetřit zodpovědnost za revize půjčené věci kterou nelze revidovat?
 Jak správně, jako správce budovy (budova v nájmu) žádat další subjekty o revize?
 Ako donútiť majiteľa pohostinstva aby si dal do poriadku elektroinštaláciu?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jaké známe druhy revizí?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Jakou zvolit lhůtu periodické revize aku svítilny?
 Co je Věžová budova?
 Kontroly, revize a zkoušky el. zařízení a spotřebičů a jejich lhůty?
 Jak často revidovat uzemnění na redukčním panelu tlakové stanice?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Objasníte mi někdo výklad odstavce 3, písmeno c, zákona 250/2021 Sb.?
 Kdo stanovuje ZÁVAZNÝ termín revizí např. elektroinstalace?
 Jaké jsou lhůty revizí v jídelnách a kantýnách?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Podle kterého předpisu musí dělat pravidelné revize objektů např. spolky?
 Jaká je lhůta revizí u objektu bytů pro zdravotně postižené?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.