Autor Téma: Proč by se měl spotřebič prověřovat někde, kde pro něj není připojení?  (Přečteno 22089 krát)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #36 kdy: 28.06.2020, 23:16 »

Proud uniká i z napájení přes baterii. Nebo si myslíte že proud uniká jenom ze zásuvky na 230V?
Jestli to myslíte vážně (téma je o revizích !),  tak je další debata bezpředmětná.  zle
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline



Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A


« Odpověď #37 kdy: 29.06.2020, 10:19 »

Samozřejmě, že přes napájecí adaptéry se spínaným zdrojem něco projde z "primáru" na "sekundár".

Typicky to jsou desítky mikroampérů, ale citliví jedinci už takový proud dokážou nepříjemně vnímat.

Vyrobil jsem měřicí přípravek, co měl kovovou plochu spojenou s jedním pólem zdroje a operátorky, co s ním pracovaly, si stěžovaly, že to probíjí. Technik změřil multimetrem s vnitřním odporem 10 megaohmů napětí mezi přípravkem a zemí asi 110 voltů. Proud mezi výstupem ze zdroje a zemí byl asi 70 mikroampérů.

Ono je pak takovým chytrákům (co možná věří na chemtrails, ufony a nevěří na přistání američanů na měsíci) těžké něco vysvětlovat, třeba, že neumí vyhodnotit měření etc..  
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #38 kdy: 29.06.2020, 11:06 »

Tak ještě jednou k tématu, protože srovnáváním pindíků se nikam neposuneme.

Jaká měření je potřeba na uvedeném spotřebiči vykonat ? (ne ta co měřící přístroj dokáže) Samozřejmě v souladu s normou  podivej

Umožní mi je bateriový přístroj všechna řádně provádět?

V tom je schována celá odpověď na položenou otázku jestli má, nebo nemá smysl si bateriový měřící přístroj pořídit.

Tak poprosím opravdu k tématu. Nezajímá mne kde kdo kolik naměřil. Sám mám za sebou dost měření a fakt mne to nezajímá.



Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 30.06.2020, 07:15 »

Když už, tak úplně od začátku:
1.splňuje uvažovaný přístroj normu na přístroj dle 1600?
2.nebudou mě chybět u bateriového nějaké funkcionality?
3.vyhovují me u bateriového rozsahy a přesnost měření?
Pokud odpovím ano, ne, ano mohu takový přístroj směle používat.
Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 30.06.2020, 08:37 »

No u nás máme pomaly už 20 ročnú normu na spotrebiče, a sú tam všelijaké "zaujímavosti"

Napr. takých 10A pre odpor ochr. vodiča je napísaná len jak horná hranica, takže baterkovému meráku stačí aj spodných 200mA, a ostatné by mal zvládnuť aj s normálnou výdržou

Dosť zvláštne mi príde podľa tej normy revidovať spotrebič II. triedy na 230V, ktorý je celý v izolácii
Izolačný stav sa podľa tej normy na takom spotrebiči ani zmerať nedá, bo taký spotrebič nemá nijakú prístupnú vodivú časť
Takže asi koniec revízie, a stačila prehliadka.

No ale keď chce dakto pokračovať aj tak, potom mu norma dôrazne doporučuje z hľadiska prevádzky overovať ďalšie vlastnosti, bo Rizo sa robí s DC a prevádzka je v AC
No a keď dotyčný potom ide merať napr. dotykový prúd, tak podľa tej normy prikladá hrot na izoláciu, a vraj tak zmeria prúd prechádzajúci človekom pri používaní takého spotrebiča.... no to sa potom ani nečudujem že dakto balí spotrebiče do alobalu jak na grilovačku, keď netuší kde na izoláciu má vlastne ten hrot správne priložiť.. Úsměv

Oveľa zaujímavejšia debata by bola o tom, že čo by sa asi tak stalo keby sa revízie na spotrebiče už konečne zrušili (pozor, nepíšem ale nič o tom, že sa má zrušiť overovanie ich bezpečnosti, to je dačo celkom iné)
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #41 kdy: 30.06.2020, 09:24 »

Mě to téma přijde dost zajímavé, protože vidím že někteří ani nevědí co a jak měřit, proč měřit a možná pak ani jak správně vyhodnotit zjištěné údaje. Ti co na začátku nejvíc křičeli, nyní když mají jasně popsat postup jak a co měřit, raději mlčí.

Pojďmě si tedy popsat co se měří a případně jak, na jednotlivých spotřebičích.

tak že co se měří u spotřebičů tř.I ?
          co se měří u spotřebičů tř.II?

Splňuje tyto požadavky můj bateriový přístroj, nebo ne?

Tak kdo začne?  Mrknutí

Počkám do zítra a když tak se nikdo nenajde, odpovím si sám. Nebojím se prezentovat zde svůj názor i s vědomím, že budu některými znalejšími kolegy opraven, nebo doplněn.  Super! Kroutím očima angel tanecek  Jinak se asi dál neposuneme.

PS: nebudu řešit oprávněnost požadavků na revize. To úplně s tímto tématam nesouvisí. ZDe se bavíme o tom jak naplnit současné požadavky, z čehož pak už bude jasné jaká měření je potřeba provádět a tedy ve výsledku i to, zda bateriové MP těmto požadavkům vyhovují, či nikoliv. Sám jsem zvědav na výsledek  Mrknutí  Svůj typ mám, ale nechci nikoho ovlivňovat  Úsměv
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #42 kdy: 30.06.2020, 10:38 »

Citace
Dosť zvláštne mi príde podľa tej normy revidovať spotrebič II. triedy na 230V, ktorý je celý v izolácii
Izolačný stav sa podľa tej normy na takom spotrebiči ani zmerať nedá, bo taký spotrebič nemá nijakú prístupnú vodivú časť
Takže asi koniec revízie, a stačila prehliadka.

A co tak v místě krytu, kde se drží rukou nasimulovat fólií 100x200 mm což simuluje plochu
lidské dlaně. Místo může být izolačně zhoršeno špínou, chemikáliemi a dalšími věcmi.  tanecek  Tam může být slabé místo IZO odporu celého spotřebiče.Neb o dotyk proudu  spotřebičem.
Samozdřejmě jsou kryty dobře vyrobeny, tento postup použít jen u části spotřebičů, kde si nejsme jisti!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #43 kdy: 30.06.2020, 11:06 »

A co tak v místě krytu, kde se drží rukou nasimulovat fólií 100x200 mm což simuluje plochu
lidské dlaně.
...
Napřed jsem se učil na zkoušky, pak jsem se učil co umí nový měřák...
Takže podobných pokusů s alobalem jsem pár udělal.
Jen jednou jsem naměřil dost špatný stav, u starší vrtačky, když jsem dal alobal do místa, kde jsou větrací otvory v blízkosti uhlíků. Stačilo rozebrat, lehce vyčistit a vše bylo opět "neměřitelné"
Pak jsem tu měl různé napájecí adaptéry. Třída II. Ale na konci nějaký vývod malého napětí, na které si mohu sáhnout. Tak jsem na těch vývodech zkoušel měřit dotykový proud. Jeden adaptér se mi podařilo měřením "odprásknout". Jinak vesměs naměřeny nějaké hodnoty pod 0,1mA. Ale pokud se vám nějaký ten kryt  adaptéru "rozpadne",  u některých je problém uvnitř identifikovat co je ještě primární část nn a co už by mělo být na sekundární straně malé bezpečné napětí.
Jak už jsem nejednou naznačil, zvláštní kapitolou a tak trochu "školou" jsou některá kuchyňské spotřebiče, především kávovary, ale i některé myčky. Spotřebič třídy I, ale není žádnou vyjímkou, že je bez rozebírání problém kam se připojit při ověření spojitosti ochranného vodiče, ale vedle toho je tam pár kovových částí nebo částí z pokoveného plastu, které s ochranným vodičem spojené nejsou. Měřit u nich izolační stav? A zkoumat jestli podle výrobce mají nebo nemají být spojené s PE?
A pak jsou tam elektrické komponenty, které se připojují jen při některém z funkčních kroků celého procesu. Zkoumat unikající proud po celou dobu běhu spotřebiče? Pokud je např. myčka do zásuvky, koukat na měřák po celou dobu mytí? Nebo znáte přístroj, kde by se dalo u měření unikajících proudů dát nějaké hlídání a záznam maximální hodnoty?
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline



Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A


« Odpověď #44 kdy: 30.06.2020, 11:20 »

Laskavé čtenáře odkazuji na

https://www.illko.cz/odborne-clanky

a na návod v příloze tohoto příspěvku (budete to muset dekomprimovat a složit - omezená max. velikost přílohy)

* revexprofi_prirucka_2.zip (897.92 KB - staženo 71 krát.)
* revexprofi_prirucka_.zip (1054.23 KB - staženo 59 krát.)
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #45 kdy: 30.06.2020, 11:40 »

Hmmmm. Krásné odkazy, které taky známe a laskavě děkujeme. Ale co s tím?  Nerozhodný  Mohu sem vložit mnoho dalších článků od L. Koupého, kterého považuji v tomto za TOP. Nicméně jsou to jen články popisující mnoho různých postupů měření. Vyhledávat a číst zvládáme kupodivu také.

Co kdyby jste místo toho raději napsal, co a jak u těch spotřebičů měříte v praxi vy? To by mělo vyšší vypovídací hodnotu, než tisíce odkazů na učivo o různých měřeních.

Co a jak se měří u jednotlivých spotřebičů tř.I a II v praxi, tedy dle 33 1600 ed.2? Co je na té otázce nepochopitelné ho?
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline



Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A


« Odpověď #46 kdy: 30.06.2020, 12:37 »

Tento výčet není úplný, podle potřeby volím i jiné vhodné kombinace měřicích postupů

Spotřebiče tř.I

Prodlužky bez filtru a přepěťovek : Odpor ochranného vodiče proudem 200mA mezi zdířkou vidlice a kolíky zásuvky + Izolační odpor mezi spojenými vodiči L, N a vodičem PE napětím 500V
Prodlužky složitější : navíc proud vodičem PE v obou polaritách
                            pokud jsou přepěťovky, izolační odpor napětím 250V

Spotřebiče na 230V : Odpor ochranného vodiče proudem 200mA mezi zdířkou vidlice přívodu a přístupnými kovovými částmi (hlavně kryty) + Izolační odpor mezi spojenými vodiči L, N a vodičem PE napětím 500V + unikající proud rozdílovou metodou v obou polaritách
  U napájecích zdrojů navíc izolační odpor a unikající proud mezi "primárem" a "sekundárem"

Spotřebiče na 100V : Odpor ochranného vodiče proudem 200mA mezi zdířkou vidlice přívodu a přístupnými kovovými částmi (hlavně kryty) + Izolační odpor mezi spojenými vodiči L, N a vodičem PE napětím 500V + unikající proud náhradní metodou

Spotřebiče tř.II

Napájecí adaptéry s dvouvodičovým přívodem :  Izolační odpor + unikající proud náhradní metodou mezi spojenými vodiči L, N a vodiči na "sekundární" straně


Napájecí adaptéry s třívodičovým přívodem : (Izolační odpor + unikající proud rozdílovou metodou) mezi (spojenými vodiči L, N a vodiči na "sekundární" straně + mezi spojenými vodiči L, N a vodičem PE přívodu)

spotřebiče tř. II s dvouvodičovým přívodem : Izolační odpor + unikající proud náhradní metodou mezi spojenými vodiči přívodu L, N a přístupnými vodivými částmi (anténa radiopřijímače, konektory ...)

Napájecí adaptéry s třívodičovým přívodem : (Izolační odpor + unikající proud rozdílovou metodou) mezi (spojenými vodiči L, N a  přístupnými vodivými částmi + mezi spojenými vodiči L, N a vodičem PE přívodu)

Spotřebiče tř.III kontroluji, pokud je to nutné, ve spojení s napájecím zdrojem třídy I nebo II (např. elektrický šroubovák s driverem, mikropáječku s napájecím trafem ... )

Používám Revex Profi II a teď začínám s Revex Max W, interval kalibrací 12 měsíců

Nepíšu zde o prohlídce a zkoušce chodu, to by vydalo na delší článek a návody jsou k dispozici, zkušenosti jsou obtížně sdělitelné a pocit když se všechno daří je k nezaplacení ...

Myslím, že by to bylo na delší pokec  s tužkou a papírem k dispozici ...
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #47 kdy: 30.06.2020, 13:18 »

To Matuška.   Zatím díky  Úsměv
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 30.06.2020, 13:30 »

A co tak v místě krytu, kde se drží rukou nasimulovat fólií 100x200 mm což simuluje plochu
lidské dlaně.
No, my takú možnosť s obaľovaním spotrebičov v norme nemáme, i keď dobre chápem čo tým chcete povedať

Ja som hlavne upozornil na to, že keď spotrebič II.tr. nemá na sebe nikde nijakú dotyku prístupnú neživú vodivú časť ,  tak podľa našej normy sa Rizo nemá jak zmerať, takže načo potom vymýšľať dajaké meranie čo ho aj tak norma nevyžaduje?
Alebo vy máte v norme že musíte merať Riso v II triede priložením hrotu na izolačný materiál v miestach, kde je dovolené spotrebič počas používania držať rukou?
Napríklad že treba merať aj hadicu od vysávača?
Zaznamenáno
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline



Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A


« Odpověď #49 kdy: 30.06.2020, 13:46 »

taky nejsu moc pevný v kramflekách při měření vysavače. Hlavně je potřeba udělat pořádně prohlídku a zkoušku chodu. Měření izolačního stavu s použitím staniolu jen tam, kde jsou pochyby. Neumím si představit, že bych měl dvakrát týdně rozbalit a sníst tabulku čokolády (preferuju Studentskou pečeť). To bych brzo místo nadváhy měl pořádnou obezitu ...  Mrknutí
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 30.06.2020, 14:23 »

Hmmmm. Krásné odkazy, které taky známe .....

Co a jak se měří u jednotlivých spotřebičů tř.I a II v praxi, tedy dle 33 1600 ed.2? Co je na té otázce nepochopitelné ho?

Lekce 1

Je to výzva k opakování těm, kteří mají první deseti tisíce spotřebičů za sebou. Pro nové adepty v oblasti revizí spotřebičů, budeme předpokládat, že již mají slušný MP, prošli normu 1600 a všechny manuály pro Praktické provádění revizí všech skupin spotřebičů.

Prošli a osvojili si vyvojáky v příloze A a B a prakticky vyzkoušeli doporučená schémata pro měření obr. 1 - 10 v normě živitelce.

A při té své zkoušce ve Škole měření při proměřování prodlužky narazili na několik problému. První je zcela nepraktické používat měřící hrot kterým se dotykáme kolíků PE na prodlužce. Existuje dobrý adaptér zástrčky s ouškem. Navíc rozdíl v naměřeném přechodovém odporu je značný proti použití jen hrotu. Dále zkoušíme různé délky prodlužek s různými průřezy a porovnáváme Rp.
Kontrolní otázka: jaká může být max. hodnota odporu ochranného vodiče?

Podobně zkoušíme dostupné spotřebiče a zapojujeme je do našeho MP. Na příklad žehličku, remosku, pájku tř.I, PC, konvice, vařiče, lampy a lampičky.....p rostě vše co najdeme doma.

A jak budeme postupovat u spotřebičů, které nelze při revizi odpojit a potřebujeme změřit to základní, odpor ochranného vodiče. Podle obr.2 máme dvě možnosti. Když máme asistenta, tak MP zapojíme do některé zásuvky a prodloužením s hrotem "šamráme" pod stoly na pevně připojené spotřebiče.
Pokud ale jsme sami, tak tahat MP s prodlužkou je na zbláznění. V tom případě používáme obyčejný ohmetr na měření odporu do 1 ohmů, který píská. Některé prozvoňovačky nepískají při odporu větším než 0,5 ohmů. Exaktní hodnota není zajímavá. Je to propojené s PE a odpor je vyhovující. Navíc to má i psychologický efekt, když něco houká. Je to jen rychlá zkouška.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #51 kdy: 30.06.2020, 14:47 »

Škola měření, lekce 2

Měření isolačního odporu

Podle obr. 3 a 4 jednoduchá záležitost ( ale jen na první pohled).
Je zde několik podmínek k tomu, abychom vůbec mohli tento parametr změřit.
Dokonce vyvojáky se nás ptají zda je, nebo není možné Risolační změřit.

Pokud jsem schopen změřit proud protékající ochranným vodičem, anebo dotykový proud, je to jen převrácená hodnota odporu isolačního. Pokud nepřesáhnu mezní hodnoty, tak se spotřebič považuje za vyhovující ( z hlediska izolačního odporu)

Měření izolačního odporu je problematické již z důvodů vstupních filtrů a vložené elektroniky. proto využíváme substituční metody protékajícího proudu isolací.
Pokud proud PE vodičem nebude větší než 0,75 mA, je Riso v pořádku.
U dotykového proudu se hodnota jemně snižuje na 0,5 mA

Proto tam, kde lze změřit proud PE a dotykový proud tak odpor izolační neměřím.

Norma napovídá, že metody ověřování bezpečnosti ES prováděné podle této normy mají být dostatečně účinné a zároveň jednoduché a rychle proveditelné.

S Revexem, dobrou prozvoňovačkou a pomůckami zvládnu většinu měření.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #52 kdy: 30.06.2020, 19:08 »

Lekce 1

Kontrolní otázka: jaká může být max. hodnota odporu ochranného vodiče?

[/qu :(ote]
Na takto položenou otázku odpovědět nelze, nicméně by naměřená hodnota měla korespondovat s výsledkem vzorečku.(ro jsem zaokrouhlil mírně nahoru, aby zbylo něco málo na přechoďáky....
0,02×l/d
Tohle porovnání považuji za důležitější, než nějaké "setinky" ve sprosté naměřené hodnotě  bez jejího porovnání s fyzikálním ideálem.

Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #53 kdy: 30.06.2020, 20:04 »

...
Napríklad že treba merať aj hadicu od vysávača?
Pokud je na konci hadice v držadle ovládání, tak je třeba věnovat velkou pozornost nejen nějaké naměřené hodnotě, ale celkovému stavu hadice, zda tam nejsou prošoupaná nebo popraskaná místa, kde už chybí málo k tomu, aby se obnažily živé vodiče
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: 1 2 [3] 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Revize a kontroly spotřebičů - PC, tiskáren, varných konvic apod
 Poradi nekdo jak získat certif E4 revize spotřebičů nářadí?
 Vtipné přezkoušeni revize E4A (ruční nářadí a spotřebiče) znění dle ITI Praha
 Které spotřebiče lze revidovat s osvědčením E4/A?
 Jak provádíte měření spotřebičů?
 Jaká je nutná praxe pro revizní technik elektrických zařízení kategorie E4?
 Mohu s osv. E4/A provádět revize nepřenosných a připevněných spotřebičů?
 Poradíte mi kde najdu začátky kurzu RT E4?
 Jaký § je potřeba pro revize a kontrolu el. ručního nářadí a spotřebičů ?
 Poradíte s výběrem měřícího přístroje pro revize a kontrolu el. ručního nářadí?
 Může provést el. revizi boileru revizní technik skupiny E4/A?
 Může revizák E2 revidovat trafostanici?
 Postačí na revizi spotřebičů protokol?
 Podle čeho se rozdělují spotřebiče a stroje v závislosti vykonání revize?
 Co vše mohu revidovat s osvědčením E4/A-nářadí a spotřebiče?
 Může revizní technik E4/A zrevidovat nástěnný plynový kotel?
 Mohu provádět revize spotřebičů pouze s §6?
 Mám oprávnění měřit prodlužovací kabely + ruční nářadí?
 Jak revidovat vlastní spotřebiče při zahraniční montáži v Anglii?
 Mohl by RT E4A dělat revize průmyslových šicích strojů?
 Mohu s osmičkou provádět revize na ručním nářadí?
 Když mám notebook v záruce musí projít revizní kontrola?
 Kdo platí za revize soukromých elektrospotřebičů v sociálních zařízeních?
 Kdo může revidovat el. spotřebiče v ordinaci doktora?
 Jak se dělá, (pokud vůbec), revize radia ?
 Jsou stolní dvoukotoučové brusky stroj, nebo spotřebič?
 Může RT s E4/A revidovat strojní stojanové vrtačky na 400V?
 Jakou skupinu mají spotřebiče v pronajímaných pokojích?
 Proč je osvědčení revizních techniků E4X?
 Jak správně označit spotřebič po revizi?
 Je zářivka s flexi šňůrou z pohledu normy spotřebič?
 Opravdu musí půjčovna nářadí revidovat každou vrtačku hned po vrácení?
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 Mohu provádět revize malých elektro spotřebičů s §6 ?
 Jak se reviduje nabíječka na mobil ?
 Musí se u nových el. spotřebičů a nářadí provádět revize?
 Kdy se revidují a kontrolují spotřebiče
 Může RT E4A revidovat elektrický průmyslový spotřebič?
 Kdo má oprávnění k provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů
 ČSN platné pro ověřování bezpečnosti elektrických spotřebičů
 Do jaké skupiny používání byste zařadili laboratorní přístroje?
 Jak měříte proud protékající ochranným vodičem vy?
 Může revizní technik E4A provést revizi odběrného místa?
 Jak se provádí prohlídka spotřebiče při revizi
 Jak se provádí měření při revizi spotřebiče
 Kontrola a revize elektrického spotřebiče
 Jaký je rozdíl mezi el. ručním nářadím a el. spotřebiči drženými v ruce?
 Mohu jako elektronik dělat revizní zprávy spotřebičů a nářadí?
 Musí být na spotřebičích označen rok poslední revize?
 Provádí se kontrola vstrikovacího lisu nebo revize?
 Re: Máte otázku k problematice revizí spotřebičů? Přidejte ji sem!
 Jak často provádět revizi varné konve?
 Jaký je rozdíl v postupu u kontroly el.bezpečnosti u ZP tř.ochrany I a II?
 Podle jaké normy posuzovat přenosné rozvaděče?
 Kdy je zařízení - spotřebič z hlediska prohlídky při revizi vyhovující?
 Kdy je zkrácená lhůta revize spotřebičů opodstatněná?
 Kdo může provádět revize el. spotřebičů ?
 Z čeho se učit ke zkouškám na RT E4/A?
 Revidují se elektrospotřebiče v ubytovacích zařízeních?
 Co mohu revidovat jako RT s rozsahem E4A ?
 Jaké jsou požadavky na provádění revizí spotřebičů v nemocnici?
 Bude zrušen RT E4A?
 Co měřit u spotřebičů I. nebo II. třídy, které nemají přístupné vodivé části?
 Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
 Platí revize spotřebiče provedené v CR také za zahranici?
 Jak kontrolovat vrácené elektrické spotřebiče koupené přes e-shop?
 Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 UČEBNICE EVP#5: Nářadí a spotřebiče
 Nač vše myslet u prohlídek elektrických zařízení?
 Jak vyrobit elektromagnetický zkoušeč pro test rotorů ručního nářadí?
 Dle jaké normy DNES revidovat spotřebiče?
 Budou se od července ještě revidovat elektrické spotřebiče?
 Kdo může po po 1.7.2022 provádět revize spotřebičů?
 Pokud spotřebiče nejsou VTZ, tak jejich ověřování budete provádět dle zákona o VTZ?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?