Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jaké krytí má mít svítidlo nad umyvadlem ve výšce 1,8m?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaké krytí má mít svítidlo nad umyvadlem ve výšce 1,8m?  (Přečteno 7430 krát)
Pavel Rotrekl.
*
Offline Offline



« kdy: 22.06.2020, 09:15 »

Umývárna před WC. Nad umyvadlem má být zrcadlo se svítidlem. Jak krytí má svítidlo mít? Výška svítidla bude asi 1,80 nad podlahou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 22.06.2020, 14:13 »

Ne asi,  ale nejméně (spodní okraj).

Krytí postačí jako obyčejné svítidlo.

Předpokládám, že se nejedná o velkoumývárnu s podlahovou vpustí, kde se předpokládá mokré mytí hadicí ...


* svitidlo_umyvaci_prostor.PNG (36.32 KB, 1069x155 - prohlédnuto 470 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 22.06.2020, 19:03 »

Ne asi,  ale nejméně (spodní okraj).
...
Pak se nabízí otázka jestli to platí jen pro světla, která jsou ukončením pevné elektroinstala ce, nebo by se to mělo vztahovat i na světla, která jsou součástí různých "koupelnových skříněk"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #3 kdy: 22.06.2020, 20:19 »

Nedávno se tu řešilo zrcadlo v koupelně.  Já si myslím, že pokud je osvětlení pevnou součástí zrcadla, tak se nejedná o svítidlo, ale o elektrický spotřebič.
Jsou zrcadla, co mají vedle osvětlení ještě třeba ohřev. Tak že mluvit o svítidle se mi moc nezdá.
A v umývacím prostoru musí mít el. spotřebič "posvěcení" od výrobce, že do toho prostoru může být umístěno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 22.06.2020, 21:26 »

Pak se nabízí otázka jestli to platí jen pro světla, která jsou ukončením pevné elektroinstala ce, nebo by se to mělo vztahovat i na světla, která jsou součástí různých "koupelnových skříněk"...

Pro koupelnové skříňky platí zapřísáhávaní v návodu výrobce pod 1,8 m nad podlahou.

Norma hovoří celkem jasně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.06.2020, 05:44 »

Za pozornosť stojí v tom citovanom článku aj posledná veta a posledné slovo, čo podľa môjho umožňuje aj dosť nízko umiestnené svietidlá
Napr. pod skrinkami na kuchynských linkách, alebo trebars aj nad nízkymi umývadlami pre deti v škôlkách
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 28.06.2020, 22:47 »

... Jsou zrcadla, co mají vedle osvětlení ještě třeba ohřev. ....
Tak tuto kombinaci jsem ještě neviděl.  Šok   Můžete mne nasměrovat ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 02.07.2020, 07:25 »

Tak tuto kombinaci jsem ještě neviděl.  Šok   Můžete mne nasměrovat ?

Vyhřívání proti zamlžování - normální věc.
Po boku zrcadla LED pásky a ze zadní části zrcadla vyhřívací folie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 02.07.2020, 08:10 »

Tak tuto kombinaci jsem ještě neviděl.  Šok   Můžete mne nasměrovat ?

Osobně jsem si to také v koupelně udělal...
Je to topná fólie na 230V různých rozměrů a výkonů.
Jde nalepit zespodu na zrcadlo, nebo už bývá nalapena a má certifikaci na zapojení pod zrcadlo s příslušným krytím dle norem.
Návod k výrobku obsahuje všechny potřebné informace pro elektrikáře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 03.07.2020, 07:56 »

Návod k výrobku obsahuje všechny potřebné informace pro elektrikáře.
To znamená, že návod přímo obsahuje informaci, že je fólie určena do umývacího prostoru a jsou typově ověřeny její vlastnosti, které umožňují použití v umývacím prostoru?  Mrknutí

Já osobně, pokud jsem se někdy setkal s opravdu estetickým svítidlem, zrcadlem nebo čímkoli jiným, co celkově dobře ladilo s vybavením koupelny, tak to snad nikdy nesplňovalo požadavky ČSN 33 2130, co se umývacího prostoru týče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 03.07.2020, 08:10 »

Citace
To znamená, že návod přímo obsahuje informaci, že je fólie určena do umývacího prostoru a jsou typově ověřeny její vlastnosti, které umožňují použití v umývacím prostoru? 

ANO, je určena do umývacího prosrotu a nehledě na to, že návod výrobce má vyšší právní moc jak ČSN!! tanecek

* ECOFILM_MHF.pdf (134.02 KB - staženo 175 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 03.07.2020, 08:34 »

ANO, je určena do umývacího prosrotu a nehledě na to, že návod výrobce má vyšší právní moc jak ČSN!! tanecek

Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 03.07.2020, 18:31 »

ANO, je určena do umývacího prosrotu a nehledě na to, že návod výrobce má vyšší právní moc jak ČSN!! tanecek
Ja mám s návodami všelijaké skúsenosti, a takú vec jak je správna montáž obyčajného konektora na 230V v drážke steny za zrkadlom by som radšej videl vo vyhlásení o zhode,  že je toto vyhrievanie aj s montážou v súlade so 701( u vás 2130).

Akože nič proti návodom keď vo svojich požiadavkách idú výrobcovia nad normy, to je v pohode, len tu sa mi nebárs pozdáva napr. aj práve ten konektor len tak v drážke steny za zrkadlom, že vraj IP44..
A ten najmenší rozmer.. no neviem, dať toto za malé zrkadlo podobného rozmeru pre deti, to by som nerobil, bo ani o zákaze pre montáž v škôlkách tam nič nie je
Alebo aspoň dačo o chrániči kebyže za zrkadlo zatečie...


Ja len že dakedy treba byť dneska opatrnejší, a neveriť výrobcom v návodoch úplne všetko, daktorí podovážajú hocičo a len pribalia svoje vymyslené návody, ... no ale to už je na každom jak si to vezme

Len tak mimochodom, je naozaj úplne jedno, že či je umývací priestor dakde v kuchyni, na wecku, alebo v zóne 2?

Osobne mám hlavne z toho pripojenia 230V dosť zmiešané pocity, a ja by som si teda práve toto minimálne do zóny 2 a ani ku deťom nedal, ale šak moja vec  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 03.07.2020, 18:48 »

... ale šak moja vec  Úsměv
Jsem rád, že se tu teď velmi často objevují příspěvky s tak vysokou informační hodnotou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 03.07.2020, 18:53 »

Jsem rád, že se tu teď velmi často objevují příspěvky s tak vysokou informační hodnotou.
Jjjj, sa mi vidí že rad zľahčujete, ale šak vaša vec  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu použít pro krytí stříkající vody použít IP24 nabo 34?
 Co je to přesně IP54 DIP22?
 Jak se vám líbí elektroinstalace venkovních vánočních stromků?
 Kde seženu těsnící kroužky k zářivkovým trubicím s vyšším IP?
 Která ČSN/čl. je porušena chybí-li na svítidle ochranné sklo?
 Jaký zvolit stupeň krytí přívodky mobilní buňky?
 Co znamená X v označení krytí IP?
 Jaké minimální IP krytí májí mít modulové prvky v rozváděči?
 Jak má výrobce správně určit krytí IP u svého nového výrobku?
 Který výrobce vyrábí zasuvky a spínače v krytí IP 5X?
 Jaké je krytí IP svítidla typu "kopyto"?
 Jak často, se setkáváte s krytím IP69 popř. IP69k?
 Krytí elektrických zařízení jako prostředek základní ochrany před úrazem elektrickým proudem.
 Jaké je krytí přístrojů uložených v podzemích skříních pro bazén?
 V jakém krytí má být realizováno napojení venkovní instalace?
 Jak řešit kondenzaci ve venkovním rozvaděči?
 Jak musí být uzemněny kryty plynem izolovaných kovově krytých rozvaděčů s napětím nad 52 kV?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat zařízení s živými částí uvnitř krytů nebo za přepážkami při ochraně
 Už jste postřehli nově zavedený kód IP ?
 Jaké krytí IP určit pro laboratorní digestoř?
 Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
 Jaké krytí svítidel zvolit v místě s tlakovou vodou dle ČSN?
 Co dělat s kondezací vody v krabici rozběhového relé?
 Tabulka krytí IP (popis stupňů)
 Od jaké vlhkosti sklepa volit vyšší krytí?
 Víte o zvýšení IP kódu na IP 69?
 Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV?
 V které normě nebo vyhlášce je uvedeno, že dveře rozvaděče musí být zavřené?
 Je krytí IP44 pro venkovní prostředí elektroměrového sloupku dostačující?
 Počítá se krytí svítidla, nebo žárovky?
 Jak odstranit kondenzaci vlhkosti v plombovaném krytu jističů?
 Je možno osadit do vlastní domácnosti rozvaděč, s krytím po otevření < IP40?
 Je krytí IP68 pro trvalé ponoření?
 Ochrání sprej "NANOPROTECH Electric" elektroniku proti vlhkosti a vodě?
 Kde koupit gumové těsnění do duralové "U" rozvodnice?
 Jak řešíte kondenzaci vodní páry?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Co to tvoří u zásuvek zvýšenou ochranu?
 Mohu rozšířit průchod ABB Variant+ pro dva kabely tak abych nepřišel o IP54?
 Mohu použit v prašném prostředí frekvenční měnič v krytí IP20?
 Je instalace spínače s krytím IP65 ve vlhkém prostředí závadou?
 Jak přistupujete k stožárům VO z hlediska elektrického krytí IP?
 Musí být dodrženo IPx5 i při zasunuté vidlici?
 Jaké krytí IP mají spínače od ABB?
 Ako sa po montáži signálnych LED do predných dverí mení IP rozvadzaca?
 Jak posoudit krytí rozvaděče pokud v něm byl při montáži vytvořen další otvor?
 Co je pro přístroje v rozvaděči horší, prach nebo vysoká teplota?
 Co znamená krytí IP XX S ?
 Jak byste provozovali transformátor s krytím IP00 při školní výuce?