Autor Téma: Lze použít pro přívod TN-C k RD kabel CYKY J4x6mm?  (Přečteno 2906 krát)
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 20.06.2020, 07:11 »

Elektrikář - údržbář jsi ve svém novém domě udělal elektroinstala ci.
Klobouk dolů, jakým profi způsobem to udělal. Až na přívod - použil CYKY J 4x 6mm2.
Na moje argumenty, že nejmenší průměr vodiče PEN v TNC může být 10mm2 stále tvrdí, že
proudové zatížení v zemi tohoto kabelu je 57A a navíc má kolem domu připravený na hromosvod zemnič a ten je připojený jak k RE u pilíře( který je asi 10m) i k HR a tím
vlastně páruje PEN v přívodním kabelu a jistič před elektroměrem je B25A/3.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 20.06.2020, 09:18 »

Ten přívod je za elektroměrem?
Je kratší,  než 15 m?

Pak smí být 4x6.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 20.06.2020, 09:38 »

Proud se rozdělí cca 1/4 ve prospěch pásku.
Pro jeho životnost to však prospěšné moc nebude.
Typ.případ pro použití pásku z antikora.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 20.06.2020, 10:54 »

Ten přívod je za elektroměrem?
Je kratší, než 15 m?

Pak smí být 4x6.

Vzdušnou cestou 13m, skutečně 18m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 20.06.2020, 11:08 »

Osobně se domnívám, že je úplně jedno kolik kabel CYKY 4x6 v zemi snese (pochybuji i o jeho hodnotě, vzhledem k délce a uložení). Je jasně předepsán minimální průřez vodiče PEN. Výjimka se dle mého týká jen bytových domů a musejí být navíc splněny určité podmínky. Za mne je to prostě a jednoduše špatně, beze všech tanečků okolo. Klidně vymyslím 10 dalších důvodů proč by to mělo/mohlo stačit, ale norma dle mého hovoří celkem jasně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 20.06.2020, 11:41 »

Dotaz zněl původně jinak.
Ptal jsem se v podstatě, jestli je nevyhnutelná výměna za jiný kabel nebo jestli ještě neexistuje nějaká záchrana před rozebíráním dlažby a kopáním.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 20.06.2020, 11:55 »

Dotaz zněl původně jinak.
Ptal jsem se v podstatě, jestli je nevyhnutelná výměna za jiný kabel nebo jestli ještě neexistuje nějaká záchrana před rozebíráním dlažby a kopáním.


1./ dotaz byl napsaný gramaticky špatně
     "Jde se ještě něco dělat s přívodem k RD - CYKY-J 4x6mm?"  Jsem v rozpacích

2./
Elektrikář - údržbář jsi ve svém novém domě udělal elektroinstala ci.

https://www.mojecestina.cz/article/2015012901-jsi-nebo-si

3./
Na moje argumenty, že nejmenší průměr vodiče PEN v TNC .............. ....

....průřez.... .

4./ Ano, je nutná výměna kabelu. Žádná záchrana, která by neporušovala normativní požadavky neexistuje. A já mám tak nějak vždy neskrývanou radost. Většině těchto borců totiž všude vykřikuje, jak není potřeba projekt. A ono se pak vždy nakonec ukáže, že bez něj spousta rádoby odborníků prostě nedokáže dělat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz