Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Kam se ztratila POZNÁMKA N - norma ČSN 33 2000- 4- 41 ed. 3?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kam se ztratila POZNÁMKA N - norma ČSN 33 2000- 4- 41 ed. 3?  (Přečteno 3322 krát)
Milan Houlík
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 11.06.2020, 10:29 »


Nevíte někdo proč v ČSN 33 2000- 4- 41 ed. 3 už není POZNÁMKA N, která v ČSN 33 2000- 4- 41 ed. 2 - čl. 411.4.4 určuje použití součinitele 1,5 pro výpočet impedance poruchové smyčky?
Znamená to, že už s tímto součinitelem není třeba počítat?
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 11.06.2020, 12:13 »

Neztratila, najdete jí v ČSN 33 2000-6 ed. 2, článek D.6.4.3.7.3
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Houlík
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.06.2020, 14:43 »

Díky za info.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 12.06.2020, 07:34 »

To ale nemusí být nejšťastnější situace...
Projektant to nějak spočítá a navrhne v souladu s "4-41" a při výchozí revizi mu to RT napadne, protože norma pro revize má "přísnější požadavek" než norma, která je v podstatě základním normou pro zajištění bezpečného provozu
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 12.06.2020, 09:33 »

To je pravda. I třeba Sichr počítá pouze s jednonásobkem.

Jak z toho ven, to ukáže čas nebo nová edice.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5