Autor Téma: Musím mít na RD více svodů z hromosvodu?  (Přečteno 8648 krát)
Jan Novák 1
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 03.06.2020, 11:06 »

Popis RD: foto v příloze
půdorys cca 10x10m, výška cca 7m, střecha sedlová, krytina plechová (hliník). Dva pomocné jímače 30 cm.
Revizní technik mi sdělil při prohlídce, že mám pouze 2 svody na hromosvodu, svod je uzemněn zatloukacími tyčemi.  Odpor jednoho svodu kolem 10 ohmů, že je to max co může být. Svody v zemi nejsou mezi sebou propojeny.

Říkal, že svody mají být max od sebe 15m, tady jsou 20m. Musím přidat opravdu svody navíc? Je to stavba z roku 2007, byla tu výchozí revize v pořádku, teď po výměně střešní krytiny chci novou revizi tzv. pravidelnou. Projekt není.


* Bez názvu.png (1624.63 KB, 2178x837 - prohlédnuto 1041 krát.)

* Bez názvu1.png (1588.42 KB, 2050x886 - prohlédnuto 688 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 03.06.2020, 14:21 »

Odpovím vám výpočtem dostatečné (viz příloha) vzdálenosti a zeptám se na jednu otázku.
Jste si jistý že je dodržena dostatečná vzdálenost (čísla na obrázku v cm) od všech kovových předmětů pod střechou, od všech vnitřních instalací?
PS: Jen podotknu, protože máte plechovou střechu, tak tu dostatečnou vzdálenost musíte dodržet od celé střechy, protože při úderu blesku, bude celá plechová krytina fungovat jako nedefinovaný vodič - tzn pravděpodobně by mezi jednotlivými díly docházelo k přeskokům, a přeskoky jak jistě sám víte jiskří, a od jiskry už není daleko k zapálení dřevěných konstrukcí pod krytinou.

Co se týče uzemnění, tak to taky není žádná hitparáda. Ať už není základový zemnič provedený z jakýchkoliv důvodů, tak minimálně propojení obou zemničů bych více než doporučil.


Konečný verdikt - kdych já jako RT dělal na rekonstruované střeše výchozí revizi, tak bych jako minimální podklad chtěl vidět výpočet dostatečné vzdálenosti a výkres s vyznačenáými ochrannými prostory. Tak jak požaduje ČSN 62 305 1-4. Tak jak je to provedené tak to jednoznačně NEVYHOVUJE


* Jan_novak_1.JPG (46.78 KB, 860x529 - prohlédnuto 667 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 03.06.2020, 15:17 »

Vzdálenost mezi svody není striktně daná, ale je doporučená s ohledem na bezpečnou vzdálenost s, s čímž si Víťa dal práci a odhadem spočítal.
Postup rekonstrukce:   
-   Výpočet rizik (z toho vyplývající zařazení do třídy LPS a hladiny LPL)
-   Projektová dokumentace kde nechybí výpočet s a správné technické řešení
-   Zhotovení firmou s oprávněním pro práci na VTZ elektro
-   Výchozí revize
V současném, vámi vyobrazeném stavu, vidím vzhledem k plechové krytině schůdné řešení funkční ochrany stavby izolovaným hromosvodem s použitím HVI a propojení zemničů v zemi s vývodem na MET.
Pravidelnou (spíše bych ji označil za mimořádnou) revizi s kladným výsledkem může v současném stavu vystavit pouze ignorant bez elementárních znalostí funkce hromosvodu.


* typické vzdálenosti svodů.jpg (393.84 KB, 1218x835 - prohlédnuto 973 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 03.06.2020, 15:32 »

Vzdálenost mezi svody není striktně daná, ale je doporučená s ohledem na bezpečnou vzdálenost s, s čímž si Víťa dal práci a odhadem spočítal.

Víťa zrovna počítal podobnej dům, tak tohle spočítání (není to odhad) mě zabralo asi deset minut. Odhad je pouze to jak je jsou svody a vedeny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 03.06.2020, 15:42 »

Jednoduše..... .čím více svodů, tím lepší roznesení bleskového výboje směrem ke kvalitnímu zemniči.
Kvalitní zemnič nemáte.
Počet svodů nedostatečný.
Výpočet dostatečné přeskokové vzdálenosti je vlastně u  plechové střechy jen jakýmsi placebem.
Při úderu do stavby počítejte se značným jiskřením mezi šablonami a je zde dost velké procento zapálení krovu.
Divil bych se, kdyby stačili jen ty dva 30cm bígly a hřebenové vedení.
Celá soustava tak jak jste nám ji představil nevyhovuje a to jak vrchní tak zemnící.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 03.06.2020, 16:23 »

Jenom bych upozornil, že naše slavná 62 305 platí až od listopadu 2006. Jelikož je to stavba z roku 2007, mohla být navržena ještě podle ČSN 34 1390. Těžko tu pak můžeme diskutovat o analýze a bezpečné vzdálenosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 03.06.2020, 17:00 »

Tazatel... teď po výměně střešní krytiny chci novou revizi tzv. pravidelnou. Projekt není.

Je sice pravdou, že 341390 byla zrušena až 2/2009, ale v r. 2007 bylo instalováno bez PD něco vzdáleně připomínajícíh o laikovi hromosvod a nyní pokrývači vyměnili krytinu za plech, staré vedení sundali a dali ho zpět, tak jak to pokrývači bez elektrotechnic ké kvalifikace běžně dělají.
Dělají to tak přece mnoho let a nikdy nebyl problém.   Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 03.06.2020, 19:36 »

Popis RD: foto v příloze
půdorys cca 10x10m, výška cca 7m, střecha sedlová, krytina plechová (hliník). Dva pomocné jímače 30 cm.
Revizní technik mi sdělil při prohlídce, že mám pouze 2 svody na hromosvodu, svod je uzemněn zatloukacími tyčemi.  Odpor jednoho svodu kolem 10 ohmů, že je to max co může být. Svody v zemi nejsou mezi sebou propojeny.

Říkal, že svody mají být max od sebe 15m, tady jsou 20m. Musím přidat opravdu svody navíc? Je to stavba z roku 2007, byla tu výchozí revize v pořádku, teď po výměně střešní krytiny chci novou revizi tzv. pravidelnou. Projekt není.
Podľa môjho:

- uzemnenie toho typu pre RD naozaj nič moc, i keď Áčkový zemnič  je normovo možný a 2x10 ohm na celkový odpor stačí.
Hlavné budúce a narastajúce riziko je ale prakticky v nulových pravidelných kontrolách tohoto uzemnenia

- dva zvody pre pôdorys cca 10x10... no dôvody aby toto prešlo na hrane i z dôvodov obmedzenia krokového napätia by sa hádam aj našli...

- hlavný problém vidím hore kde môže byť časť strechy v neošetrenej LPZ0a vystavená neprijateľnému riziku priameho zásahu
Ťažko ale len tak od oka odhadnúť koľko z toho plechu by ostalo nepokrytého pri overení polomerom 60m

Možno keby si s tým dal dakto robotu bol by výsledok zaujímavý
Píšem to preto, bo pri vhodnom uhle strechy sa toho medzi hrebeňový zachytávač a úroveň terénu vojde dakedy do zóny 0b až prekvapivo veľa

Tie 30cm výrastky z hrebeňového vedenia bez tyčí jak problém nevidím keď toto vedenie spĺňa požiadavky na zachytávač


P.S.
Celkom by ma zaujímalo že jaké reálne iskrenie prichádza do úvahy medzi plechovými taškami keď budú tieto v chránenom priestore zóny 0b
Predpokladám, že na hlavné zvedenie prúdu slúži bleskozvod, a že dajaké zbytkové paralelné prúdy s ktorými sa kvôli neizolovanému bleskozvodu musí počítať,  by na iskrenie či dokonca podpálenie nemali stačiť
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 03.06.2020, 19:44 »

P.S.
Celkom by ma zaujímalo že jaké reálne iskrenie prichádza do úvahy medzi plechovými taškami keď budú tieto v chránenom priestore zóny 0b
Predpokladám, že na hlavné zvedenie prúdu slúži bleskozvod, a že dajaké zbytkové paralelné prúdy s ktorými sa kvôli neizolovanému bleskozvodu musí počítať,  by na iskrenie či dokonca podpálenie nemali stačiť

Podepíšete se pod takový projekt? Já, pokud je plechová střecha, a pod plechem dřevo, tak automaticky projektuju HVI a pochopitelně pospojení střechy. A jsem v klidu, že jsem zákazníkovi nabídnul TOP ochranu. Jen ji nesmí montážníci doprasit Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 03.06.2020, 20:02 »

Podepíšete se pod takový projekt? 
O mňa neide, položme otázku inakšie:
Dá sa plechová strecha ochrániť bezpečne podľa normy aj s neizolovaným bleskozvodom?
Ja myslím že hej

O HVI som už tu písal že jaké s ním mám pre RD plány ....  s uložením pod plechom, v omietke a s jedným zvodom ... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 03.06.2020, 20:15 »

O HVI som už tu písal že jaké s ním mám pre RD plány ....  s uložením pod plechom, v omietke a s jedným zvodom ... Úsměv

Myslíte takto nějak? Instalace z roku 2015


* HVI.jpg (1556.69 KB, 1800x1350 - prohlédnuto 1152 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 03.06.2020, 20:48 »

Jjjj, dosť podobne Úsměv,  len by som radšej zachytávač viac splývajúci so strechou
Dneska ťažko povedať jak presne, bude treba byť už pri stavbe strechy...  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 04.06.2020, 05:35 »


Dá sa plechová strecha ochrániť bezpečne podľa normy aj s neizolovaným bleskozvodom?
Ja myslím že hej



To mě dost zajímá.
Můžete sem prosím dát řešení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 04.06.2020, 06:27 »

To mě dost zajímá.
Můžete sem prosím dát řešení?
Keby ste dal konkrétny podrobný popis tak by som skúsil, ale inakšie sa dá debatovať len o všeobecných riešeniach tak jak sú napísané v norme v smernici E
Dosť o ochrane tenkého plechu na streche je toho popísané okolo obrázkov E24, E26
Ale je tam viac zaujímavostí, napríklad povolenie tenkého plechu jak zachytávača keď je prípustné aj jeho prepálenie
Alebo je tam aj dačo o vodivých/ nevodivých podperách a čiastočnom bleskovom prúde cez krytinu, ale tam by už bolo dobré vedieť dačo o vlastnostiach plechovej krytiny priamo od jej výrobcu napr.  o vodivosti spojov pri spájaní krytiny, alebo o jej povrchovej úprave

Napísať len tak do debaty vyčerpávajúce riešenie čo platí pre hocijakú plechovú strechu ja neviem, skúste dajaký konkrétny popis
Napríklad by sa dalo dobre podebatovať o povolených prípadoch pretavenia tenkého pozinkovaného plechu na rímsach paneláku s rovnou strechou...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Novák 1
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 04.06.2020, 08:25 »

Odpovím vám výpočtem dostatečné (viz příloha) vzdálenosti a zeptám se na jednu otázku.
Jste si jistý že je dodržena dostatečná vzdálenost (čísla na obrázku v cm) od všech kovových předmětů pod střechou, od všech vnitřních instalací?

Pochopil jsem, že se musí dodržet dostatečnou vzdálenost cca 60 cm od střešní krytiny směrem dolů, to ale nejde mám tam rozvod světel. Takže se ptám, jak tuhle dostatečnou vzdálenost můžeme snížit?  přidání svodů? více jímačů?
Izolovaný hromosvod je finančně náročný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 04.06.2020, 11:11 »

Pochopil jsem, že se musí dodržet dostatečnou vzdálenost cca 60 cm od střešní krytiny směrem dolů, to ale nejde mám tam rozvod světel. Takže se ptám, jak tuhle dostatečnou vzdálenost můžeme snížit?  přidání svodů? více jímačů?
Izolovaný hromosvod je finančně náročný.

Ano, přidáním počtu svodů. Přikládám obrázek. Ale, bez znalostí konstrukce střechy, domu... Nemůžu říct, že je to takto správně.

Izolovaný hromosvod je možná dražší, řešení, ale ne zase tolik abych kvůli tomu riskoval zapálení domu.

Teď jsem dělal rozpočet na podobně velký domek na klasice, materiál vyšel na cca 18tis. Kdyby se ten váš domek udělal v izolovaném hromosvodu, tak by to nejspíše vyšlo na DEHNcon s HVI light vodičem, a myslím, že cena za materiál by mohla být do +- 30ti tis.


* Jan_novak_2.JPG (41.03 KB, 874x520 - prohlédnuto 429 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #16 kdy: 04.06.2020, 12:59 »


Teď jsem dělal rozpočet na podobně velký domek na klasice, materiál vyšel na cca 18tis. Kdyby se ten váš domek udělal v izolovaném hromosvodu, tak by to nejspíše vyšlo na DEHNcon s HVI light vodičem, a myslím, že cena za materiál by mohla být do +- 30ti tis.

Cena RD 3 500 000,-Kč bez vnitřního vybavení.
A my se budeme s investory neustále dohadovat, zda imitaci hromosvodu za 18 000,-Kč nebo 30 000,-Kč.
Mě neustále zaráží, že je člověk schopný dát do týdenní dovolené 70 000,-Kč a není schopný investovat do celoživotní ochrany svých blízkých a svého majetku.

https://nymbursky.denik.cz/pozary/blesk-zapalil-dum-v-patku-v-podkrovi-spaly-deti-20170405.html

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/blesk-zapalil-roubenku-na-trinecku-skoda-cini-tri-miliony-14479

https://kromerizsky.denik.cz/pozary/blesk-zapalil-strechu-rodinneho-domu-20190702.html

https://www.hzscr.cz/clanek/blesk-zapalil-strechu-domu-v-karlovych-varech.aspx

Všimněte si provedení hromosvodů.

Já se ničemu nedivím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 04.06.2020, 14:28 »

...
P.S.
Celkom by ma zaujímalo že jaké reálne iskrenie prichádza do úvahy medzi plechovými taškami keď budú tieto v chránenom priestore zóny 0b
Predpokladám, že na hlavné zvedenie prúdu slúži bleskozvod, a že dajaké zbytkové paralelné prúdy s ktorými sa kvôli neizolovanému bleskozvodu musí počítať,  by na iskrenie či dokonca podpálenie nemali stačiť

To nám jednou prásklo do stožáru, postaven před vznikem "62305",  více než 10 let v provozu...
Slušné uzemnění, pospojování...
Ale blesk si hledá všechny vodivé použitelné cestičky, viz foto

A tady nám začíná velký problém - jakmile dojde k nějakému zajiskření nebo primárnímu přeskoku, vzniká ionozovaný vzduch, který má úplně jiné, nepříznivé, izolační vlastnosti a pak může dojít k sekundárnímu přeskoku tak, jak se podle výpočtů nepředpokládal o


* CIMG2409m.jpg (133.45 KB, 678x824 - prohlédnuto 545 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?
 Jak se zakresluje hromosvod do plán elektroinstalace rodinného domu?
 Je káď s vodou při svodu hromosvodu nebezpečná?
 Je toto řešení hromosvodu 100% v pořádku?
 Jde o správnou realizaci hromosvodu?
 Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Je nutný hromosvod na starý řadový dům?
 Jak udělat revizi podle starých norem 2007?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Musim u starého hromosvodu zachovat cu lano?
 Je bezpečné slepé rameno hromosvodu v bytě?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak přimět firmu revitalizující panelák neporušovat normy pro hromosvod?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Je možné vést hromosvod půdním prostorem?
 Mozu sa umietsnit zemniace tyce v blizkosti obytnej pivnice?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Je ukončení hromosvodu v zemi bez zemnících pásků je špatně?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 Lze na starou střechu dosadit nový hromosvod?
 Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Je nutný bleskosvod na boudu na terase bytového domu?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Má smysl zrušit anténní stožár, když má dům vložkovaný komín ?
 Co dělat na chalupě se starými jímači bez spolehlivých zemničů?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Může hromosvod procházet polykarbonátem?
 Může nebo dokonce se musí soused připojit k mému hromosvodu?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Mohu vést svod hromosvodu k uzemnění v zemi ?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak upevnit 2m oddálený jímač?
 Jsou 4x2m jímací tyče na ploche střeše z fólie opravdu nutné?
 Lze využít svod hromosvodu jako přímo nosič pro koaxiání kabel?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od domovní přípojky nn?
 Může být kovový předěl balkónů nebezpečný pokud je součástí hromosvodu?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?