Autor Téma: Lze bod rozdělení PEN uzemnit na zemnění hromosvodu v domě?  (Přečteno 5146 krát)
Martinak4
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 26.05.2020, 14:40 »


Malý domek 2+1 po rekonstrukci, po 2 letech jsem zjistil, že na nové elektroinstala ci (3x25A) není bod rozdělení vodiče PEN na PE a N uzemněno jak to má být dle normy, lze od toho bodu vést ochranný vodič(cca 7m) a připojit ho na uzemnění hromosvodu z domu?

Zřejmě by to němelo být ale je to určitě lepší než nic?
Původní zemnič domu po pracném hledání nenalezen, popřípadě jestli je lepší varianta koupit zemnící tyč ale přizemnit jinde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 26.05.2020, 19:27 »

Jak daleko je uzemnění? V pojistkové skříni distributora?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 26.05.2020, 21:19 »

To je na podrobnější podklady o skutečném provedení, ale obecně je možné tvrdit, že je to naopak správné a požadované, aby i hromosvod (jeho uzemnění) byl přes HOP (MET, EPS) spojen s PE, resp. PEN potenciálem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 27.05.2020, 05:51 »

To je na podrobnější podklady o skutečném provedení, ale obecně je možné tvrdit, že je to naopak správné a požadované, aby i hromosvod (jeho uzemnění) byl přes HOP (MET, EPS) spojen s PE, resp. PEN potenciálem

Nejprve by to ovšem chtělo ověřit měřením, zdali tam ten zemnič vůbec je. Jinak je to hazard. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 27.05.2020, 06:16 »

HOP (MET, EPS)

ááááá, stará škola :-D
Ale už bysme si měli zvyknout na MET.
Např. EPS je Elektronický Požární Systém

A pokud to píšeš kvůli těm, co v tom ještě mají hokej.......vš ak oni se to také naučí, když budou zjišťovat co to MET vůbec znamená  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Martinak4
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.05.2020, 07:41 »

Jak daleko je uzemnění? V pojistkové skříni distributora?

Je to cca 4 metry, ale v původním stavu cca 50 let.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 27.05.2020, 07:50 »

Je to cca 4 metry, ale v původním stavu cca 50 let.

Za 50 let tam vlastně už žádné uzemnění není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.05.2020, 08:38 »

Malý domek 2+1 po rekonstrukci, po 2 letech jsem zjistil, že na nové elektroinstala ci (3x25A) není bod rozdělení vodiče PEN na PE a N uzemněno jak to má být dle normy, lze od toho bodu vést ochranný vodič(cca 7m) a připojit ho na uzemnění hromosvodu z domu?

Zřejmě by to němelo být ale je to určitě lepší než nic?
Původní zemnič domu po pracném hledání nenalezen, popřípadě jestli je lepší varianta koupit zemnící tyč ale přizemnit jinde.
Máte celkem problém, chce to obhlídku na místě od někoho, kdo dokáže pracovat nejen s normou (do normového stavu situaci zřejmě nedostanete),  ale jít i paralelní myšlenkovou cestou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 27.05.2020, 20:32 »

...
Např. EPS je Elektronický Požární Systém
...
Písmen je málo a zkratek moc...
Občas narazím na zkratku EPS pro Ekvipotenciáln í sběrnici

---------
To jsem také zmateně lezl po místnosti a hledal oddělovací trafo, když v revizi byla poněkud nešťastně použita zkratka IT, která ale neznamenala izolovanou síť, ale informační technologii

A když jsem seděl v komisi u zkoušek podle vyhl. 50, dozvěděl jsem se o skříňce s krytím "aj - pí" 68
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 27.05.2020, 20:33 »

Např. EPS je Elektronický Požární Systém
Nene, Elektrická požární signalizace  Mrknutí
To jsem také zmateně lezl po místnosti a hledal oddělovací trafo, když v revizi byla poněkud nešťastně použita zkratka IT, která ale neznamenala izolovanou síť, ale informační technologii
A teď si vem, když máš IT síť pro IT. (Taková klasická veřejná benzinka, teda pokud si realizátor přečte nějakou normu se tomu věnující a uvědomí si, že když UPS jede z baterek tak takovou síť vyrábí. Úsměv

Sorry, jsme trošku OT. (Nikoliv oddělovací transformátor, ale Off Topic) Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 27.05.2020, 21:02 »

Písmen je málo a zkratek moc...
Občas narazím na zkratku EPS...
To je ještě dobré, co teprv takový pěnový polystyren  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 28.05.2020, 06:46 »

Nene, Elektrická požární signalizace  Mrknutí

No dokonce takto...  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Je v případě rozdělení PEN opravdu nutné řešit dodatečné zemnění?
 Kam přizemnit bod rozdělení PEN pokud chybí MET?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Je z hlediska rozdělení TNC vhodnější přívod z ER do HDR 4x10 nebo 5x6 CYKY?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Mohu z TN-C-S udělat přívod jako TN-C, uzemnit a znovu rozdělit?
 Jak v praxi vypadá přizemnění bodu rozdělení?
 Jak přizemnit bod rozdělení TN-C pokud dům nemá zemnič?
 Lze v novostavbě odůvodnit jednu PEN lištu místo dvou PE a N?
 Jak nejlépe v zemní svorkovnici typu HLAK rozdělit vodič PEN?
 Vytvoří bod rozdělení PEN vodiče síť TN-C-S?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Musí být místo rozdělení na TN-C-S pod kontrolou?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Bod rozdělení PEN v RE?
 Musí být domovní rozvaděč v místě rozdělení TN-C-S přizemněn a odkud?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak uzemnit bod rozdělení ve 2. patře cihlového bytového domu?
 Kde provézt bod rozdělení?
 Kde má být u mobilního domu proveden bod rozdělení PEN?
 Jak se řeší rozdělení/zapojení PEN v TN-C-S?
 Jak pomoci svorkovnice typu cokolada prakticky splnit PE-PEN a PE-N?
 Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
 Lze se dívat na přívod do rozvaděče TN-C jako na sdružený obvod?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Lze napojit bod rozděleni na svod hromosvodu?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?