Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jakou kvalifikaci musí splňovat osoba odpovědná za elektrické zařízení?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jakou kvalifikaci musí splňovat osoba odpovědná za elektrické zařízení?  (Přečteno 7423 krát)
Karpík Daniel
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 19.05.2020, 11:24 »

V normě ČSN EN 50110-1 ed.3 bod. 3.2.1 je definice osoby odpovědné za el. zařízení a v dalším bodě definice osoby pověřené kontrolou el. zařízení během pracovních činností.
Nikde jsem se, ale nedočetl jakou elektrotechnic kou kvalifikaci musí tyto osoby splňovat dle vyhl. 50/1978 Sb.

Přijde mi to jako celkem zásadní upřesnění a předpokládám, že to někde upřesněno je. Kde?
Pokud by tomu tak nebylo mohl by majitel firmy určit za osobu odpovědnou za el. zařízení uklízečku, nebo někoho jiného, kdo elektrice rozumí jak koza petrželi a v případě problému to odskáče bába s hadrem? Doufám, že ne.

Je mi jasné, že pověřit osobu musí provozovatel, jde mi o to co musí tato osoba splňovat.
Ptám se i z důvodu, že to řeším u nás ve firmě, kde jsem zaměstnanec v pozici revizní technik. Původně byl osobou odpovědnou za el. zařízení energetik, ten odešel do důchodu a nahradil ho jiný, který sice má ukončené el. technické vzdělání, ale nemá ani platné osvědčení dle vyhlášky 50. Potom je zde vedoucí el. údržby, který má dle vyhl. 50 § 8.1, 8.2.

Funguje to tak, že vedoucí el. údržby mi zadává práci, tj. revize, které je potřeba udělat dle zpracovaného harmonogramu revizí. Po provedení revize předám zprávu energetikovi, ten jí potvrdí a zjištěné závady předá vedoucímu údržby k odstranění - ten zaúkoluje údržbu k provedení oprav. během revize spolupracuji s vedoucím el. údržby a to co je možné se snažíme řešit, ještě před jejím dokončením.

Přijde mi, že odpovědnou osobou by, ale měl být právě vedoucí údržby a ne energetik, který vede pouze agendu a o tom co se děje v provozu a stavu el. zařízení příliš informací nemá, nemá šanci zjisti co kde vedoucí údržby předělá atp. a nemá ani žádnou elektrokvalifi kaci. / sloučená funkce energetik - ekolog /

Chtěl bych předejít situaci, když dojde k problému a jeden nebo druhý bude prohlašovat já ne to on a naopak.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 20.05.2020, 19:13 »

V normě ČSN EN 50110-1 ed.3 bod. 3.2.1 je definice osoby odpovědné za el. zařízení a v dalším bodě definice osoby pověřené kontrolou el. zařízení během pracovních činností.
Nikde jsem se, ale nedočetl jakou elektrotechnic kou kvalifikaci musí tyto osoby splňovat dle vyhl. 50/1978 Sb.


1. V 50/78 Sb. má přílohu 1, kde je stanovena pro §8 kvalifikace ve formě vzdělání a praxe

2. ČSN EN 50110-1 ed.3 v obou článcích( 3.2.1 a 3.2.2) definuje osoby odpovědné za EZ a osoby pověřené kontrolou EZ během pracovní činnosti

3. V příloze B je obecné schéma odpovědnosti, které je zapotřebí vložit konkretně do organizačního schéma firmy

4. Pokud nestačí výčet kvalifikace ve V 50/78, tak v 50110-1 je to polopaticky uvedeno v článku 4.2. Trochun to zpřísňuje, protože místo praxe je zde uvedeno zkušenosti s práci na EZ a znalost  toho zařízení a znalost náhodných nebezpečí, která se mohou vyskytnout. A má mít schopnost posoudit za všech okolností, zdá je možné bezpečně pokračovat v práci.

5. Pro organizaci platí část 4,3. Všimněte si poznámky, že organizační schéma má být písemně dokumentováno a NP6 napovídá, že na ten §8 neboli složitě řečeno "osoba pověřená kontrolou EZ během pracovní činnosti" ( nový návrh zákona říká, že vedoucí elektrotechnik) se musí řídit NV 309/2006 Sb.

Co dále není jasné z hlediska odpovědnosti a kvalifikace určené osoby s odpovědnosti za EZ ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 21.05.2020, 08:37 »

Občas vidím ve firmách, že odpovědný za EZ podle zákona je majitel firmy ( to v podstatě vždy, pokud to písemně nedeleguje na další osoby). Pak je v údržbě 1-10 lidí elektro anebo kumulovaně údržbář pro všechno, ale koho pověřit tím "vedoucím elektrotechnik em". Nikdo "na to nemá" právě tou kvalifikaci popsanou v 50110-1....

Dosti často to jsou právě pověření revizní technici, ať již vlastní zaměstnanci, anebo externí revizní technici. Je to věc smlouvy a funguje to. RT tak může ovlivnit spoustu věcí od přejímky až po údržbu. A odstranění závad je v jeho kompetenci.... ..

Prvním krokem vždy bylo zakázat  místní údržbě jakékoliv drobné montáže EI. A pokud ano, tak dokumentace a VRZ. Údržba je od toho, aby udržovala a ne aby montovala. No, spíše bastlila ve jménu provozu....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 21.05.2020, 13:29 »

V normě ČSN EN 50110-1 ed.3 bod. 3.2.1 je definice osoby odpovědné za el. zařízení a v dalším bodě definice osoby pověřené kontrolou el. zařízení během pracovních činností.
Nikde jsem se, ale nedočetl jakou elektrotechnic kou kvalifikaci musí tyto osoby splňovat dle vyhl. 50/1978 Sb.   

Protože tato osoba žádnou elektrotechnic kou kvalifikaci mít prostě nemusí.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 21.05.2020, 22:47 »

Protože tato osoba žádnou elektrotechnic kou kvalifikaci mít prostě nemusí.  podivej


Ano, ale jen ta první osoba. Tou byl vždy ředitel a dneska majitel, provozovatel živnosti.

Jenže zde je a má být diskuse o té druhé osobě s §8 podle stále platné V 50/78 Sb.

Do roku zrušení 34 3100 bylo vše jasnější a vystačili jsme do roku 1990 s názvoslovím podle 50/78 Sb,. s §§8 s odpovědnosti  za řízení provozu i odpovědnosti za řízení činnosti dodavatelským způsobem.
Pak přišla ČSN EN 50110-1 a vnesla do těch definic chaos. Různé edice to sice zmirňuji, ale nikdo tomu pořádně nerozumí ( nechce rozumět) a také to není moc v praxi zavedeno. Elektroúdržbě šefují dnes hodně strojaři, ale i bezpečáci a klempíři.  Prostě se vžilo, že není nutná elektro kvalifikace. Když se někdy ptám po §8, tak se mnozí diví. K čemu, to je přece dávno zrušeno.  Jsou to báchorky ....
Ale až do chvíle, kdy to řeší pojištovna a soud. Pak je rozčarování.
Žádné organizační schéma, žádné pověření k odpovědnosti.. ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.05.2020, 06:45 »

Tiež ma to kus zaujíma, tak napíšem jak to vidím ja

EZ sú len jedno zo štyroch VTZ (plyn, tlak, zdvih a elektro)
No a každé VTZ má dva roviny bezpečnosti
Jedna rovina je všeobecná, a tá je uvedená v zákonoch, vyhláškach, nariadeniach, atď
Druhá rovina je zas odborná pre prácu, obsluhu, riadenie, projekty na VTZ, no a tá je v bezpečnostných normách, odborných certifikátoch a podobne

Na prvú rovinu treba úradníka čo sa stará o zákonné povinnosti zamestnávateľa a na druhú rovinu treba odborníka čo sa stará o bezpečnosť

Podľa môjho teda nestačí normálne zamestnávateľo vi len jedna osoba zodpovedná za elektriku, bo je to len jedno  z VTZ, a musel by mať tie osoby štyri (píšem o veľkých firmách, nechcem špekulovať o majiteľoch)

Ja to teda vidím tak, že v podstate stačí len jedna osoba zodpovedná za komplet administratívn u správu VTZ (dajaký referent s ukončeným gymnáziom čo mu nijaký paragraf z vyhlášky na odbornú spôsobilosť netreba),  no a potom ďalej už podľa úsekov sú to ďalší zamestnanci s odbornými paragrafami na obsluhu, prácu či na ostatnú odbornú činnosť okolo priamej bezpečnosti VTZ, každý v rozsahu podľa pracovnej zmluvy


Keď to zhrniem, potom podľa môjho doplním pana Boceka za seba tak, že
Ano, ale jen ta první osoba. Tou byl vždy ředitel a dneska majitel, provozovatel živnosti.
... ,  alebo úradník zodpovedný za administratívu okolo VTZ


Jenže zde je a má být diskuse o té druhé osobě s §8 podle stále platné V 50/78 Sb.

... to sú všetci ostatní zamestnanci s odborným preskúšaním čo sú zodpovední za činnosť na VTZ


Tak to aspoň chápem ja u nás v robote

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 22.05.2020, 07:36 »

Osoba zodpovedná za elektrické zariadenie je zvyčajne vedúci organizácie a nemusí mať žiadnu kvalifikáciu. Ten poveruje osobu zodpovednú za prevádzku ( elektrického zariadenia) a tá musí mať  §23 podľa vyhlášky 508/2009. A môže byť ňou samozrejme aj osoba s § 24.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 22.05.2020, 09:55 »

Přesně tak pane Peter Lovacký.

Osobou odpovědnou za elektrické zařízení může být "úředník",  pověřený úředník, stačí mu maturita, ale který  má schopnost a povinnost stanovit pravidla a organizaci pro práci a údržbu na elektrickém zařízení. Měl by tu 50110-1 také znát....není to jen ten, kdo do šanonu ukládá RZ a podpisuje předávací protokoly externích firem.

Na příklad větší firma má svoji vn a nn rozvodnu, několik budov a objektu a několik výrobních provozů ( pracovišť). O rozvodny a el. rozvod se stará "správa budovy" se svoji údržbou a se svým šéfem elektroúdržby.

Výroba má zase svoji elektroúdržbu se svým hlavním mechanikem a vedoucím elektrikářem.

Zde je již nutné organizační schéma s úrovni odpovědnosti, jak nabízí příloha B.1
ČSN EN 50110-1 ed.3

Odpovědná osoba za firmu je jen jedna jediná.
Odpovědnost za jednotlivé úseky s kvalifikaci podle §8 může být delegována  na další osoby viz 4.3

PS Kvalifikace odpovědné osoby za provoz EZ stanovené v 4.2 ČSN EN 50110-1 v šesti bodech, jako vhodně způsobilé osoby podle §8 nebo §23 V503/2009 má malé procento pověřených osob. Proč k tomuto stavu došlo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 22.05.2020, 12:09 »

Jedno je zajímavé, že osoba nemá elektrotechnic ké vzdělání /tím pádem i Vyhl.50/ jak může kontrolovat elektro odbor (složitost v elektrice je tak vysoká že i kovaný elektroodborní k má s tím problém) a ne tak "odborník" s 5ti školami ale bez el.kvalifikace?
A do toho spadá i "kancelářská" problematika!
Co může nařídit gymnazista o špatné elektroinstala ci! Zlej
Je v tom chaos!!
Podle mne (i když to nemá váhu) by osoba, která nemá el. kvalifikaci měla chodit kolem el. instalace po špičkách a usmívat se na ni-nic víc!! Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 22.05.2020, 14:21 »

Jedno je zajímavé, že osoba nemá elektrotechnic ké vzdělání /tím pádem i Vyhl.50/ jak může kontrolovat elektro odbor (složitost v elektrice je tak vysoká že i kovaný elektroodborní k má s tím problém)
Podle mne (i když to nemá váhu) by osoba, která nemá el. kvalifikaci měla chodit kolem el. instalace po špičkách a usmívat se na ni-nic víc!! Šok

Ani  riaditeľ nemocnice nemusí byť lekár. Po medicínskej stránke na to má primárov. Ale je zodpovedný za poskytovanie zdravotnej starostlivosti  Čo je na tom čudné? Ak bude mať firma všetky typy vyhradených zariadení a poprípade aj určených, bude musieť mať pracovník zodpovedný za zariadenie osem vysokých škôl + ekonomickú fakultu, lebo zodpovedá aj za účtovníctvo + právnickú fakultu lebo sa musí riadiť zákonmi a všetky paragrafy podľa v. 50 alebo poverí odborníkov s patričnou kvalifikáciou ?
Nejako nám uniká, že firma ktorá vlastní VTZ sa primárne živí niečim iným a VTZ je len prostriedok na realizáciu výroby.
Osoba zodpovedná za zariadenie nekontroluje elektro odbor, ale dohliada na plnenie povinností  pracovníkov poverených prevádzkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 23.05.2020, 00:05 »

Osoba zodpovedná za zariadenie nekontroluje elektro odbor, ale dohliada na plnenie povinností  pracovníkov poverených prevádzkou.
Moc hezky napsáno.
A taková odpovědná osoba za elektrické zařízení musí mít i pravomoc, aby:

1. Chránila pracovníky i firmu
2. Aby jim ( těm pověřeným za provoz, odborníkům s §8) pomáhala
3. Aby je také dokopala k tomu, aby dělali to, co dělat mají

A pořadí se nemá poplést. Nakonec to platí jak pro ředitele, tak pro mistra, ale i otce rodiny. Toto názvosloví a zdánlivé rozdělení na dvě osoby, ale každá s jinou odpovědností, se narodilo s mezinárodní normou ČSN EN 50110-1 v roce 2003.
A zatím platná vyhláška 50/78 Sb. na tuto normu odkazuje a tím ji zezávazňuje.

K čemu potřebuje elektrotechnic ké vzdělání? Na všechny VTZ má odborníky se státní zkouškou. V některých firmách jsou i právníci, kteří znají legislativu, dále jsou odborní pracovníci z FBI ( bezpečnostní inženýři) a někde legislativu "hlídají" personalisté. Menší firmy mají externí poradce a třeba i externí odpovědnou osobu za EZ.

Je zcele zbytečné o tom spekulovat. Prostě tato realita platí již 17 roků....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

  V kterém zákoně, či vyhlášce je uvedeno kdo je odpovědný za zařízení?
 Kdo nese odpovednost za nedokončenou elektroinstalaci?
 Mám se stát odpovědnou osobou pro naši a.s.?
 Kdo je odpovědný za bezpečnost, právě užívaného elektrického zařízení?
 Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
 Co dělá osoba odpovědná za provoz na elektrickém zařízení?
 Mohu být s §6 u firmy odpovědnou osobou?
 Co myslíte? Koho se dotkne nová norma společenské odpovědnosti?
 Kdo zodpovídá za stav elektrické skříně rodinného domu?
 Jaká je odpovědnost elektrikáře-dodavatele za změny ve funkčnosti zařízení?
 Odpovědnost při činnostech v elektrotechnice
 Je odpovědný za stav elektroinstalace majitel nebo nájemce?
 Kto je zodpovedný za rozvádzač?
 Je firma odpovědná za provoz špatně revidovaného elektrického zařízení?
 Jakou odpovědnost a povinnosti mají projektant, montážní firmy a provozovatel elektrických zařízení?
 Trestní odpovědnost dodavatelů a subdodavatelů investičních akcí 1
 Trestní odpovědnost dodavatelů a subdodavatelů investičních akcí 2
 Jakou zkušenost máte s osobou pověřenou kontrolou elektrického zařízení?
 Kdo je to odpovědný zástupce?
 Znáte opravdu odpovědnost projektanta elektro VTZ?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Kdo je ponese odpovědnost za úraz při používání nebezpečného elektrozařízení ?
 Elektrotechnik mezi paragrafy na XIII. semináři Unie soudních znalců
 Co všechno má dělat a kontrolovat osoba odpovědná za elektrické zařízení?
 Kdo je odpovědný za škodu, revizní technik nebo projektant?
 Jaká je trestní odpovědnost “odborně způsobilé osoby” dle 250/2021 a NV?
 Co když firma vyrábějící EZ nevyžaduje po zaměstnancích přezkoušení?
 Jak přesvědčit jednatele dřevovýroby k nápravným opatřením a revizím?
 Dokladat originál a nebo kopii vzdělání Odpovědného zástupce?
 Musí mít osoba zodpovědná za EZ odbornou způsobilost?
 Opravdu před zahájením práce vždy vyhodnocujete možná rizika?
 Komu v odpovědných osobách stále není jasno?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.