| | |-+  Čo môže spôsobovať namerané napätie na odpojených vodičoch?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Čo môže spôsobovať namerané napätie na odpojených vodičoch?  (Přečteno 11978 krát)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 22.05.2020, 08:59 »

...Také stále používám klasické vadasky, ZN1, SN1 a také ZN 500.
To je správný postup.
Je prostě třeba tu indukci "prověřit" větším odběrem, k čemuž se cívka vadasky přímo nabízí.
Stačila by i objímka se žárovkou 230V.
Podle rozsahu instalace je pak vhodné v případě potřeby práce zazkratovat...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 22.05.2020, 10:04 »

To je správný postup.
Podle rozsahu instalace je pak vhodné v případě potřeby práce zazkratovat...

Zajímavé téma, kdy používáme při práci na EZ nn zazkratování?
Věřím, že to k tématu patří. Nakonec 6.2.5 normy živitelky pro práci na EZ
by měla být součásti BOZP školení a také školení podle V 50/78 Sb.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #20 kdy: 22.05.2020, 10:35 »

Zajímavé téma, kdy používáme při práci na EZ nn zazkratování?

Zrovna u dlouhých vedení,  kdy hrozí náboj od indukce. Třeba venkovní vedení,  které je dlouhé a často probíhá v souběhu s vn.

Pak jsou to silové vývody, na kterých kdosi cosi činí a tyto práce probíhají déle, než šichtu. Je to vzkaz pro další směnu "Než to zapneš,  jdi se podívat, co se děje na druhé straně kabelu". Daleko účinnější,  než nějaká cedulka.

Strana nn transformátoru, který může pracovat paralelně s jiným transformátorem. Obecně,  jakýkoliv redundantní systém, kde hrozí,  že mi něco přijde z druhé strany.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #21 kdy: 22.05.2020, 10:41 »

Vždy když si zakoupím nový měřící přístroj, nebo třeba hledačku kabelů, provádím testování a ověřuji si funkce. Přesto po nějakém čase dojdu k zjištění, že některá měření jsou nepřesná, zavádějící, nebo neprůkazná. Občas i na to, že nechápu co vlastně měřím nebo že to neumím dostatečně vyhodnotit (samozřejmě nepíšu o základních měřeních). Furt se učíme. Jen se s nějakým přístrojem dokonale sžiju, už je potřeba ten vyměnit a nahradit modernějším, abych udržel krok s požadavky norem a dobou. Zpravidla využívám jen malou část všech možností kombipřístrojů, vzhledem k zaměření práce. Nicméně Vadaska se mi válí v kufru od doby, kdy jsem se stal elektrikářem.  Škleb  Pravdou je, že jsem vlastnil i jednu, kterou jsem si doplnil tišťákem a upravil si tak její funkce, podle nějakého návodu, včetně doplnění bzučáku k prozvánění. Možná bych ji někde ve šrotu i vyhrabal  Smích

Zkratování využívám často, například k měření izolačního stavu L a N, proti PE. Šetří to čas i práci  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #22 kdy: 22.05.2020, 16:12 »

Podle mého názoru, by to mohla způsobovat elektrostatick á indukce.

L vodič  o  -kondenzátor-  o  -kondenzátor-  o  vodič PE
         230VAC           asi 115VAC                0VAC
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jaroslav Kratochvíl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 23.05.2020, 06:02 »

Napadá mě taky indukce díky délce kabelu a prostředí, kde je umístěn. Zajímalo by mě, jaké napětí ukáže obyčejný analogový Avomet?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ladislav Husár
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 25.05.2020, 22:42 »

Napadá mě taky indukce díky délce kabelu a prostředí, kde je umístěn. Zajímalo by mě, jaké napětí ukáže obyčejný analogový Avomet?

Tak som sa dnes dostal ku zákazníkovi a zobral som si so sebou skúšačku, analógový prístroj a novy FLUKE multimeter.
Potvrdilo sa už viac krát písané v predošlých príspevkoch.
Prístroje namerali 110V, klasická skúšačka nič.


* IMG_3012-1.jpeg (184.82 KB, 1200x1600 - prohlédnuto 312 krát.)

* IMG_3018-1.jpeg (217.38 KB, 1200x1600 - prohlédnuto 309 krát.)

* IMG_3019-1.jpeg (257.96 KB, 1200x1600 - prohlédnuto 300 krát.)

* IMG_3015-1.jpeg (256.02 KB, 1200x1600 - prohlédnuto 321 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 25.05.2020, 23:15 »

N á z o r n ě

jak ve škole. Lépe to již "napsat" nešlo,
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 26.05.2020, 05:30 »


Prístroje namerali 110V, klasická skúšačka nič.

Mohol ste to overenie ešte skombinovať tak, aby ste meral s merákom i vadaskou naraz
By ste aspoň videl že koľko toho ostalo na vadaske keď to stačilo tak akurát na rozsvietenie jej ledky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Smékal
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #27 kdy: 26.05.2020, 09:50 »

Tak nevím, jestli jste již problematiku uzavřel, ale měl bych ještě několik postřehů.
- pokud jsem diskusi rychle prolétl, neviděl a nenarazil jsme na informaci o jaké délce kabelu zde hovoříte
- není možné, že by na měřeném vývodu byl nějaký filtr nebo jiné zařízení opřené o zem?

- někdy je škoda, že člověk sáhne jen o něco maličko vedle. Pokud by jste někdy obměňoval výbavu, je dobré se podívat i v případě multimetru nebo zkoušečky, zda mají možnost nastavit polohu měření odporu se sníženým vnitřním odporem. Zařízení se pak chová tak, že obvod zatíží a tedy můžete vyloučit diskutované indukované napětí.
- jak jsem zahlédl máte přístroj Fluke 115 a stačilo ve vašem případě sáhnout je o něco výše na fluke 117 kde jak vidíte na fotografii je patrná poloha LoZ tedy měření napětí se sníženým vnitřním odporem.
https://www.ghvtrading.cz/merici-pristroje/provozni/digitalni-multimetry/fluke117.html

- A co se týče zkoušeček, zde máte možností mnohem více, doporučuji se dívat na typy, kde máte možnost snížit vnitřní odpor pomocí tlačítek. Dříve používaná provedení s automatickou změnou vnitřního odporu již současná platná norma nedovoluje používat.
Vyhověla by vám například Fluke T110 nebo s displejem verze T130 a T150, kde se připojuje zátěž cca 7kOhm při 230V. Vybavíte tím i proudový chránič 30mA.
https://www.ghvtrading.cz/merici-pristroje/provozni/zkousecky/fluke-t110.html

Ale můžete sáhnout i po cenově výhodnějším provedení, kde funkčnost snížení odporu je také zachována.
https://www.ghvtrading.cz/merici-pristroje/provozni/zkousecky/2100-alpha.html

Za mne bych souhlasil s kolegy co se týče indukce, ale osobně bych nevylučoval zařízení opřené o zem.

Nedá mi to nepřipsat sem ještě jedno upozornění, vzhledem k rozvaděči ve kterém měříte jsem si naprosto jistý, že nejste v prostředí, kde by jste měl použít přístroj vhodný pro měření a CAT II, ono to na fotografii zkoušečky vidět není, neboť zrovna tato část je zakryta vašim prstem, ale jedná se o to na jaká impulzní napětí bylo zařízení testováno. Stejně tak drobná informace o 10 sekundovém měření je v rozporu s platnou normou. O délce holého hrotu ani hovořit asi nemusím. Vím, že někdy jsou normy na obtíž, ale posunují nás většinou kupředu k bezpečnějšímu zařízení.



* fluke117.jpg (40.76 KB, 290x552 - prohlédnuto 162 krát.)

* alpha.jpg (23.63 KB, 225x609 - prohlédnuto 184 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #28 kdy: 26.05.2020, 11:03 »

...
Malý popis: z RM-1 ide do RKL3 v elektroinštala čnom rošte (MARSžlabe) prívod ný kábel CYKY 5x16 (dĺžka cca 65m),  ...
Při délce 65metrů je kapacita mezi vodiči odhadem 10nF, to je asi 320kiloohmů při 50Hz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #29 kdy: 26.05.2020, 12:51 »

Nedá mi to nepřipsat sem ještě jedno upozornění, vzhledem k rozvaděči ve kterém měříte jsem si naprosto jistý, že nejste v prostředí, kde by jste měl použít přístroj vhodný pro měření a CAT II, ono to na fotografii zkoušečky vidět není, neboť zrovna tato část je zakryta vašim prstem, ale jedná se o to na jaká impulzní napětí bylo zařízení testováno. 

Já si myslím, že pan Husár moc dobře ví, že se zkoušečkou SN-4 v CAT II v takovém rozvaděči nemá co dělat, jen to bylo demonstrativní měření pro toto téma. A ten Megger MFT 1845 je v CAT IV 300V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #30 kdy: 26.05.2020, 13:17 »

Já si myslím, že pan Husár moc dobře ví, že se zkoušečkou SN-4 v CAT II v takovém rozvaděči nemá co dělat

Myslím, že nemá co dělat v žádném rozvaděči. Stejně jako podobná šidítka, jako Z10, GK-10...

Nejhorší je, že si laik řekne "na to moje domácí měření mi to stačí". A přitom je výrazně víc ohrožený, než profík.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 26.05.2020, 15:30 »

Myslím, že nemá co dělat v žádném rozvaděči. Stejně jako podobná šidítka, jako Z10, GK-10...

Nejhorší je, že si laik řekne "na to moje domácí měření mi to stačí". A přitom je výrazně víc ohrožený, než profík.
Pokud nemá profík zrovna Fluke s popraskanou šnůrou.....
Člověk už nemůže věřit ničemu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Smékal
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #32 kdy: 26.05.2020, 15:38 »

Pokud nemá profík zrovna Fluke s popraskanou šnůrou.....
Člověk už nemůže věřit ničemu.

Ovšem záleží také na tom jak se k tomu daný výrobce postaví a zde jmenovaný FLUKE myslím celkem čelem, chyba či omyl se může stát každému i špičkovému výrobci, známe to ze svolávacích akcí automobilek apod. a zde FLUKE všem zákazníkům bez vyjímky všechny přístroje bezplatně vyměnil a zajistil i vyzvednutí zboží u zákazníka. Takže komu čest tomu čest, stačilo a myslím, že stále stačí se jen zaregistrovat a nahlásit se o výměnu.

https://www.fluke.com/cs-cz/podpora/poznamky-k-bezpecnosti/tpt-recall
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #33 kdy: 26.05.2020, 19:29 »

Pokud nemá profík zrovna Fluke s popraskanou šnůrou.....
Člověk už nemůže věřit ničemu.

Fluke se k tomu alespoň postavil čelem a zaplatil to. Výrobci hraček na to nemají koule.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Co je to sdružené napětí?
 Co je "faktor napětí" ?
 Co to je fázorová povaha napětí?
 Jaké napětí je v nn rozvodech v Japonsku?
 Jak udělám ze ss napětí střídavé?
 Jaká je historie napětí v zásuvkách?
 Co znamená záporné napětí?
 Co je střídavá složka stejnosměrného napájení a jak ji změřit osciloskopem?
 Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
 Jak je možné snížit napětí na jedné fázi 400VAC na napětí 8 VAC?
 Jak jste se potýkali s rozdílným napětí používaném kdysi na našem území?
 Jak jste se potýkali s rozdílným napětí používaném kdysi na našem území?
 Jedná se v případě naměřeného napětí 269 V o běžný stav?
 Jaký stabilizátor napětí na 230V,když je v síti až 242V a hoří spotřebiče?
 Jak si představit, že proud předbíhá napětí?
 Jakou zvolit ochranu při kolísání napětí v síti?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Jak odstranit nebezpečné dotykové napětí na rámečku
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Kde se bere 1V napětí v bazénu i při vyhozených nožovkách v hds?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 Co říkáte na nový nápad využití sdruženého napětí v bytových zásuvkách?
 Jak svými slovy definovat pojem potenciál aby to druhý pochopil?
 Jak se orientuješ ve všech potenciálech na dráze?
 Má se podle vyhlášky 114/23Sb. zvolit bezpečné napětí při dotyku neživé části?