| | |-+  Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?  (Přečteno 14768 krát)
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #18 kdy: 15.05.2020, 09:28 »

Také záleží na In rozvaděče. Když bude třeba 80A, tak tam šestka asi nebude...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 15.05.2020, 10:27 »

Já nezpochybňuji PP, PPDS ani ČSN. Jen jsem se zamyslel nad tím, proč když do ER dovedu např. CYKY 4x16 a odvedu z něj zase např. CYKY 4x16,  tak proč nám nevadí zeslabení průřezu vodiče vydrátováním elektroměru CY 6. Jasně s CY 6 je poddajnější než CY 16, délka je sotva 50 cm... Toť vše.
Jednak rozvaděč je výrobek, na jehož výrobu, zkoušení a dokumentaci se vztahuje poněkud odlišná legislativa než na sestavu kabel + rozvaděč, a potom CY6 v elektroměrovém rozvaděči se týká jen vodičů vedení a vodiče nulového. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 15.05.2020, 12:19 »

Ono to bude suvisiet aj s povolenym oteplenim, volne jeden vodic CY 6 znesie viac ako 6mm2 zila v 4 x 6 alebo 5 x 6 CYKY. Pri tych par cm okolo elektromeru nie je dovod riesit ubytok ako pri naslednom dlhsom vedeni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 15.05.2020, 21:51 »

EON tam má větu
"Odbočku je možné realizovat pouze u bytových domů, a to ze stoupacího vedení HDV).",  takže u nás smůla.

Jiný kraj jiný mrav. Ale desítka pořád dobrá, zapravdu mi dá, kdo připojoval elektroměr na pětatřicítku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #22 kdy: 15.05.2020, 21:54 »

Jiný kraj jiný mrav. Ale desítka pořád dobrá, zapravdu mi dá, kdo připojoval elektroměr na pětatřicítku.

Není maximální průřez šestnáct? U nás držkujou i na desítku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #23 kdy: 15.05.2020, 22:05 »

Je.
viz obr.

Jiný kraj jiný mrav. Ale desítka pořád dobrá, zapravdu mi dá, kdo připojoval elektroměr na pětatřicítku.
To bych chtěl vidět, jak dostanete 35 do elektroměru.
Btw. HDV končí buď na svorkovnici nebo na hlavním jističi, odsud jdou propoje do elektroměru a (většinou) propoje z elektroměru na výstupní svorky.  Mrknutí


* elmer.JPG (42.03 KB, 606x169 - prohlédnuto 241 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 15.05.2020, 22:29 »

Je.
viz obr.
To bych chtěl vidět, jak dostanete 35 do elektroměru.
Btw. HDV končí buď na svorkovnici nebo na hlavním jističi, odsud jdou propoje do elektroměru a (většinou) propoje z elektroměru na výstupní svorky.  Mrknutí

Bohužel, občas tam musí.

Týká se to starších odběrných míst, kde provozovatel odmítá výměnu. Pro tyhle případy jsou v evidenci mechanické křižíky 20/125A  ze sedmdesátých let. Aktuálně na trhu nejsou elektroměry s takovou svorkovnicí, musely by se vyrobit na zakázku.

O něco běžněji se dá setkat s pětadvacítkou. Po jistou dobu se tu povolovalo přímé měření do 125A. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #25 kdy: 15.05.2020, 23:11 »

Bohužel, občas tam musí.
Tak to musí být lahůdka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 15.05.2020, 23:34 »

Tak to musí být lahůdka.

Hodně to bývá ve školách v centru, služebny PČR a zahrádkářské kolonie s jediným fakturačním elektroměrem.

Btw. HDV končí buď na svorkovnici nebo na hlavním jističi, odsud jdou propoje do elektroměru a (většinou) propoje z elektroměru na výstupní svorky.  Mrknutí

Jinak tady v naší oblasti se spíše preferují rozvaděče bez odchozí svorkovnice pro jednotlivé odběry.

Typicky DCK ER 513:  PEN z HDS a odchozí kabel instalace přímo do elektroměru. Jelikož dle PP má být přívod i odchod u měření stejný, většina takových ER je připojena na 10ku nebo 16ku CYKY.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #27 kdy: 15.05.2020, 23:55 »

PEN z HDS a odchozí kabel instalace přímo do elektroměru.
U nás (a myslím ani u ČEZu) nesmí být PEN průzchozí přes elektroměr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #28 kdy: 16.05.2020, 00:23 »

Davide to je specialita PRE  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #29 kdy: 16.05.2020, 00:27 »

Tam mají těch zvláštností víc...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 17.05.2020, 04:19 »

Davide to je specialita PRE  Mrknutí

Do roku 1990 se zapojoval PEN jako průchozí přes elměr u Středočeské energetiky a Východočeské energetiky (ostatní oblasti si už nepamatuji).  Ono je diskutabilní, co je lepší provedení. Všichni výrobci elměrů (též zahraniční) mají svorkovnici pro N (PEN) připravenou pro průchozí zapojení, stejně tak elměry staré už z první rep.,  takže to není jen výmysl PRE.

Zapojení přes můstek s odbočkou jedním vodičem na N elměru má také svá úskalí. Většina techniků ČEZ si zřejmě záměrně nevšímá použití nulového můstku 25A určeného pro průřez max. 6mm2 se zapojenými vodiči 10 a 16mm2. A můstek 63A/16mm2 se před nedávnem přestal dodávat. Nemělo to být spíše naopak?

Samozřejmě, u nových odběrných míst bývá výstroj modernější,  ovšem opravy starších odběrných míst by měly také probíhat v souladu s obecnými pravidly a požadavky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #31 kdy: 17.05.2020, 05:05 »

Většina techniků ČEZ si zřejmě záměrně nevšímá použití nulového můstku 25A určeného pro průřez max. 6mm

To mě udivuje dodnes stejně jako to, že se pod to podepisují i mnozí RT. Jsou jim jedno i vyměněné - delší šroubky, kdy pod jedním je nacpáno i 2-3 vodiče s podložkami. Stejně tak Al 16mm2 pod šroubkem pro 6mm2  Kroutím očima  

A můstek 63A/16mm2 se před nedávnem přestal dodávat. Nemělo to být spíše naopak?

Na to taky nadávám  Smích ,  ale bohužel to už je tomu  pár let. Tedy v tomto kontextu výraz nedávno, mi vyluzuje na tváři úsměv. Když jsem to zjistil,vyskoupil jsem ve svém okolí co šlo. Tak jsem měl ve skladu něco okolo 30kusů porcelánového můstku 63A s bakelitem. Už není ani jeden  Nerozhodný  Ne že bych si s tím neporadil, ale vesnickým elektrikářům dost chybí. Naprosto s tebou souhlasím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #32 kdy: 17.05.2020, 07:11 »

Já vidím dost často vyhovující revize elektroměrovýc h rozvaděčů se štítkovým In: 25A osazených hlavním jističem s vyšší hodnotou.
Před časem jsem na to upozornil jednoho meloucháře s tím, že jinak revize od mojí maličkosti nebude.
A řešení........ ....borec vydrátoval certifikovaný rozvaděč vodiči 10mm2, na štítku rozvaděče napsal za hodnotu 25A lomítko a za něj 50A. Pak přišel jiný RT a vše bez problému zrevidoval s kladným resumé.
A my se tu budeme pořád dohadovat o titěrnostech  Smích tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 17.05.2020, 07:44 »

Podľa môjho keď už sú dneska vykúpené staré veci na opravu, tak by nemal byť nijaký problém jednoducho zrekonštruovať starý ER podľa požiadaviek elektrární a  postaviť sa k tomu normálne podľa novej normy pre rozvádzače jak následný výrobca

Si myslím, že nie furt sa dá jednoducho prerobiť celá prípojka po novom s preložením ER, a že nové veci z výroby sú furt lepšie jak 30 ročné zo skladu i keď na prvý pohľad nové
A to teraz nemyslím práve na to, že starý porcelánový spodok vydrží veľa, ale myslím skôr na to, že vývoj v bezpečnosti ide dopredu
Dakedy sa jednoducho okolo domu dačo robí, pristavuje,  a keď sa bude chcieť napr. pridať do starého ER v stene domu pásik 30x4, tak sa to aj tak správne musí prerobiť po novom
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #34 kdy: 17.05.2020, 10:35 »

... a keď sa bude chcieť napr. pridať do starého ER v stene domu pásik 30x4, tak sa to aj tak správne musí prerobiť po novom
Pásek 30x4 jsem v běžném ER ještě nepotkal.  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 17.05.2020, 11:23 »

Pásek 30x4 jsem v běžném ER ještě nepotkal.  Šok

Čo je podľa vás bežný ER?

Bo ja nepíšem nič o nových v plote, ale o pôvodných starých umiestnených mimo oplotenia čo sú zamurované zvonku na stenách domoch, alebo rovno v nich, a tie ja dneska za bežné určite nepovažujem
No a poriadne prizemniť rozvádzač čo mám dakde na dome do dajakých nových základov prístavby ja osobne považujem za dosť rozumný prístup
Najmä keď v takých starých ER sú dosť často ešte aj istené vývody do domu

A že sa okolo väčšiny RD furt dačo robí, prerába či pristavuje, tak v tom si myslím že môžeme rozumieť
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?