« Odpověď #18 kdy: 14.05.2020, 09:19 »

Jo jasně, je to kogenračka s dodávkou veškeré energie do distribuční sítě přes trafostanici. V trafostanici je tedy k dispozici výkonou obou zdrojů dohromady, trafa i synchronního generátoru.

Ten Siemens vypadá že jo ono, co hledám. Dám tam 5SY7314-7
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5SY7314-7
a pomocný kontakt k tomu také existuje
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5ST3010

0,3A to by jim na měření mělo stačit, stejně je to už v měřené části a tedy energie zákazníka. A bude to přivedené do rozvaděče který si distributor zamkne, takže to nebude kontrolovateln é co si tam vše v budoucnu připojí, tak ať moc nežerou. Navíc ani nikde nemají specifikované jaká má být hodnota toho jističe.

Takže vypadá to že vyřešeno. Děkuji všem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 14.05.2020, 10:06 »

Zda předjistit nebo ne záleží na zkratovém výkonu před jističem.
To je určitě pravda. Avšak e.on ještě před časem vyžadoval pro svoje měření na nn straně, což bylo možné u tr. do výkonu 630 kVA, dokonce přímé připojení napěťových cívek elektroměru bez jištění, tzv. natvrdo. Později, po dotazu, to v PP zrušili.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.