Martin Bílek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 21.04.2020, 17:10 »

Myslel jsem, že jste elektrikář, který to řeší.
Pokud není vada ve vodoinstalaci nemůže se stát, že tam pustíte 400V?
Jsem sice elektrikář,ale v jiném oboru. 400 V tam určitě nešlo.
Nevěděl jsem,že ta anoda je přímo na tělesné. Takže pokud je tam nějaký elektrochemick ý problém,tak po vyjmutí tělesa na té anodě měl být znatelný úbytek ne?A pokud by se to nepotvrdilo, můžeme na základě toho něco usuzovat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 21.04.2020, 18:30 »

Pokud jsou rozvody vybavené chráničem a zejména boiler provozovaný pouze jako výměníkový, tak bych šel také cestou chemického rozboru vody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #20 kdy: 21.04.2020, 19:41 »

Takova myslenka.
Nemohl by byt problem s privodnim PEN vodicem a pozinkovana privodni trubka by suplovala tento vodic. Nasledne by mohlo dochazet k nestandartnim pruchodum proudu avtim elektrochemick e korozi.
Ale tak daleko moje znalosti elektro technologie a chemie jsou mizive... Mozna to Martin Kurka a Milan Hudec, pripadne Tomas Fuk rozvede nebo budu za blbce. Úsměv
Tak jo, tenký led.......
Dovoluji si  zcela výjmečně nesouhlasit s p.Kurkou, dva měsíce je poločas rozpadu přeci jen krátký.
Tipuji z velké dálky na problém s vodičem PEN (vstupním do objektu) a nedomyšleným pospojením (tj.bojler a trubky ještě k tomu Cu a FeZn nejsou spojeny nekompromisně pořádným vodičem, ale každý camfour vede do instalace jinam).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Bílek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 22.04.2020, 12:00 »

Tipuji z velké dálky na problém s vodičem PEN (vstupním do objektu) a nedomyšleným pospojením (tj.bojler a trubky ještě k tomu Cu a FeZn nejsou spojeny nekompromisně pořádným vodičem, ale každý camfour vede do instalace jinam).
Nevylučuji,že by to mohlo takto být.Snažil jsem se pospojeni udělat co nejlépe,takže jsem po prvním problému vyvedl od uzemnění PEN do objektu vodič 10 mm2 a udělal svorku MET,která dříve nebyla a s ní propojil (Bojler, přívod vody,topení)vše ve sklepě přes ZŽ 6mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #22 kdy: 22.04.2020, 21:40 »

Tak jo, tenký led.......
Dovoluji si  zcela výjmečně nesouhlasit s p.Kurkou, dva měsíce je poločas rozpadu přeci jen krátký.
Kurka není žádný superman a chyby dělá také. Šlo jen o hypotézu, která byla podpořena tím, že těleso nebylo v zimě zapnuto a přesto zkorodovalo.

Mimochodem tyč na přírubě tělesa není obětovaná anoda, ale trubka tyčového termostatu. V návodu tělesa mají Dražice uvedeno, že se těleso nesmí použít pro nerezové bojlery.
Takže obětovaná anoda, která je součástí bojleru a ne tělesa ,  fakt může být dožilá.

Zároveň není vyloučeno, že mohlo mít těleso výrobní vadu, ona by byla zajímavá fotka místa prokorodování. Jestli tam nebyla prasklina, kterou tlak vody a koroze zvětšily.

Také je-li tam studna, kde je sací trubka dobře uzemněná a uzemnění domu nic moc, může přes bojler a jeho vodu jít vyrovnávací PEN proud. Bojler je smaltovaný, ale topné těleso holé a měděný topný had v bojleru napojený z kotle je holý a v bojleru většinou  plave. Změřil bych napětí mezi PE tělesa a trubkami topení kotle. Jak AC, tak DC složku.

Odfiltrování hořčíku, který umí vytvořit slabý protikorozní povlak je také jedním z možných urychlovačů koroze.

Vlivů může být i více najednou. Třeba může pomoci izolační vložka z kousku plastového potrubí a důsledné místní pospojování kovových trubek a vnější zemnicí svorky bojleru drátem. A třeba to byla jen  smůla a výrobní vada.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Bílek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 22.04.2020, 23:27 »

Zkusím to proměřit jak píšete. A určitě budu chtít během servisu prekontrolovat anodu v bojleru.
Fotku si hlupák neudělal,ale bylo to hned pár mm od toho závitu. Zajímavé bylo,že přes obě části té spirály.
Myslíte vložit kousek plastu mezi Cu trubky a bojler?
Nefiltrujeme Hořčík,ale Fe a Mn. I když máte pravdu,že podle rozboru je ve studniční vodě pouze 5 mg/l  a podle nějaké normy má být min.10 mg/l.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #24 kdy: 23.04.2020, 14:38 »

...ale bylo to hned pár mm od toho závitu. Zajímavé bylo,že přes obě části té spirály...
To vypadá nejspíš na technologickou chybu navařování pláště topného tělesa na přírubu. Přílišná křehkost svaru nebo spájení, nebo zkřehnití mareriálu hned za svarem. Možná hledáte chyby, které udělal jen výrobce tělesa. A koroze mohla být až druhotný jev v prasklině, nebo v naprasklině.
Jestli měla díra tvar čárky, honíte se za chimérami a plýtváte svou energií. A vkládání plastu, kontrola filtru atd. pak  nemá význam.
Prorezavění tělesa je velký kráterovitý flek, nebo ztenčený celý povrch. Jestli těleso nikdy netopilo, tak nemohlo dojít ani k lokálnímu přehřátí, které by mohlo nastat, pokud by v tělese nebyl dobře prosypán píseček. Pak by se těleso lokálně přehřálo, na povrchu by se tvořila pára, která by kavitací změklý povrch prokorodovala skrz.  Bylo by to v jediném místě spirály a důlkovité. Což nebylo.
Nebo se mohla měděná spirála od topné vody po tepelném roztažení uvnitř bojleru posunout a páčit na elektrické těleso. To se neohnulo, ale povolilo v nejkřehčím místě. To by zase na tělese byly stopy mědi z oděru trubky topné spirály.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Bílek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 13.05.2020, 11:09 »

Tak nakonec to vypadá opravdu na nějaký výrobní problém a bude nahrazeno jiným typem topné jednotky, který není ponořený ve vodě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde se dají koupit náhradní topné spirály do akumulačních kamen?
 Jak byste zapoili topné tyče IT 3x460VAC, 60Hz?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Lze napájet 2kW topnou spirálu pro napětí 400V,50Hz odlišným zdrojem?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Lze provozovat topnou spirálu na 110V v naší síti bez měniče?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Jaké SSR pro zapojení topení do hvězdy?
 Je topné těleso vhodné do vysokoteplotní olejové lázně?
 Na jaké napětí jsou odporové spirály ve starých akumulačních kamnech?
 Ktore kúrenie (topení) je podle vas nejekonomičtějšie?
 Jak prodloužit životnost topné spirály?
 Máte dobrý přehled o topných rohožích a kabelech?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaké výhrevné teleso je určené pre inštaláciu do zóny 1 (A)?
 Jak ve skutečnosti funguje elektroosmóza pro vysoušení zdí?
 Jak změřím topné kruhové těleso horkovzduchu trouby multimetrem?
 Jak zapojit topná tělesa pro kombinovanou saunu?
 Ako prebieha prepálenie vyhrievacej špirály ?
 Čím řídit topný žebřík v koupelně?
 Mohu zapojit topná tělesa na střed hvězdy?
 FENIX: Katalog topných panelů, rohoží a kabelů
 Jak zapojit 4 topná tělesa 230V vypalovací pece na 400V?
 Ploché odporové topné těleso pro rozvaděče
 Jaká je vaše praktická zkušenost s instalací topných systémů pro zimní období?
 TIP na ploché odporové topné těleso CP 061
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Je možné z topného tělesa do hvězdy 3x230V využít pouze jednoho tělesa?
 Designové infrapanely a účinné sálavé konvektory v K&V ELEKTRO
 Jaký je vhodný odporový drát, pro ohřev vody, napájený 12V?
 Tip na topné těleso pro použití v malých skříních
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
 Jak nejlépe napojit topnou spirálu na FV panel?
 Co může způsobovat hluk topného tělesa v radiátoru?
 ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně
 Jak využít všestranný samoregulační topný kabel ELSR?
 Kde jste v praxi použili doprovodný ohřev?
 Jaký topný kabel zvolit do potrubí pro odvod kondenzátu?
 Jaký topný žebřík do zóny 1 s tř. ochrany 2 nebo 3?
 Jaká je velikost izolačního odporu nového topného tělesa horkovzdušné trouby?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100