NNNTomas
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 04.05.2020, 18:30 »


Co si myslíte o provedení 2ks HOP (hlavní ochranná přípojnice) v RD, a to tak, že jedna bude přímo pod hlavním rozvaděčem v zádveří a druhá u podružného rozvaděče v technické místnosti?
Každá bude mít svůj vlastní přívod Fe10mm ze společného uzemnění v základ. pasech Fe 30x4mm.
Je to dobré řešení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Tomáš
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 04.05.2020, 19:59 »

Není to úplně dobré řešení, když budou 2 sběrnice, od kterých povede ochranný vodič na základový zemnič, a ty sběrnice budou propojené PE vodičem napájecího kabelu. Vznikne tím tzv. zemní smyčka, která přináší některé nežádoucí vlastnosti elektroinstala ce
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
NNNTomas
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 04.05.2020, 21:20 »

"brum",  ktery se projevi predevsim v NF technice...
Ja si to myslel...ze to nebyla dobra rada.  Nerozhodný

Takze druhou HOPku zrusit, a bude to jistota?

Nebo ji pouzit jen na obvody napajene jen z podruzneho rozvadece u ni? Coz se bude do budoucna tezko "hlidat"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Tomáš
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 04.05.2020, 22:42 »

Nejde jen o NF techniku.
podivné cestičky si hledají i různé unikající proudy, přepěťové špičky svedení přepěťovými ochranami...

Když neznáme podrobnosti, některé věci se těžko detailně řeší, ale pokud budeme preferovat "stromovité rozvětvení",  spíše bych hledal řešení v přívodu ze zemniče k HOP u hlavního rozvaděče a do technické místnosti dotáhnout s napájecím kabelem ochranný vodič (slaněný CU, H07VV-K, F nebo U),  jeho průřez je třeba volit s ohledem na použíté přepěťové ochrany (předpokládám, že 6mm2 by stačilo)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 05.05.2020, 08:36 »

U některých rozsáhlých objektů to ani jinak řešit nejde.
Jen doporučuji ty MEB mezi sebou ještě propojit nad povrchem např. CYA 25mm2 zž. Proč? Když vidím, jak se montují zemniče, chce se mi vždy brečet. Potenciál mezi těmito svorkovnicemi může být za pár let uplně někde jinde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
NNNTomas
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.05.2020, 09:31 »

Takže varianta ponechání obou HOP (každá uzemněna svojí Fe10 kulatinou ze základu) + jejich propojení CYA16zž. (do hlavního i podružného rozvaděče povede přívod CYKY 5x16) by nežádoucí vyrovnávání potenciálů měla eliminovat? V případě problémů by se jen kulatina u druhé HOP rozv. odpojila...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Tomáš
NNNTomas
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 05.05.2020, 09:32 »

Ještě dotaz - proč CYA a né CY?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Tomáš
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 05.05.2020, 10:11 »

U některých rozsáhlých objektů to ani jinak řešit nejde.
Jen doporučuji ty MEB mezi sebou ještě propojit nad povrchem např. CYA 25mm2 zž. Proč? Když vidím, jak se montují zemniče, chce se mi vždy brečet. Potenciál mezi těmito svorkovnicemi může být za pár let uplně někde jinde.
Souhlasím, byl bych dokonce ještě radikálnější a snažil se ze dvou svorkovnic udělat"jednu",  tj.na propoj bych doporučil 50mm, a zejména tento vodič napojit ke svorkovnici přes dvě paralelní svorky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
NNNTomas
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 05.05.2020, 10:23 »

Tak to abych to nakonec propojil přímo FeZn 30x4 ... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Tomáš
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 05.05.2020, 11:22 »

Tak to abych to nakonec propojil přímo FeZn 30x4 ... Mrknutí
To jste stále jen na úrovni 25Cu Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
NNNTomas
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 05.05.2020, 11:29 »

To jo, ale bude se mi to lépe spojovat... snad...  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Tomáš
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 05.05.2020, 11:34 »

Ještě dotaz - proč CYA a né CY?

Zkoušel jste někdy dělat s CYA25mm2 a s CY25mm2. Pokud ano, tak proto  Mrknutí Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
NNNTomas
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 05.05.2020, 11:46 »

Pravda...  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Tomáš
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 05.05.2020, 11:49 »

Jen tu CYA25 pak opatřit koncovkami. Jsou borci, co ji utahují do svorkovnic bez třmenu jen tak na ostro a to je pak něco...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
NNNTomas
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 05.05.2020, 11:56 »

A mám tedy tu druhou HOPku nechat zároveň připojenou i na tu kulatinu ze základů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Tomáš
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 05.05.2020, 12:05 »

A mám tedy tu druhou HOPku nechat zároveň připojenou i na tu kulatinu ze základů?

Ano.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 23 dotazů.