Autor Téma: Jak postupovat při zjištění nedostatků ve výchozí revizní zprávě?  (Přečteno 13497 krát)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #18 kdy: 19.04.2020, 15:33 »

Citace
Moje zkušenosti jsou u ČEz a EON, kdy zavolám na info linku že jdu pod plomby, nahlásím číslo odběrného místa a stav elměru. Svoje nacionále. Obvykle dostávám povolení na 10 dnů bez plomb.

Ano ,  tak jak píše kolega!
Ale u EON to nyní dost zpřísnili...po kud je na domku, bytovce pojistková HDS zaplombovaná,dnes už je jich hodně!! tak tam vám nedovolí odtrhnout plombu ani náhodou!Musí dojet jejich technik, ,vytáhnout pojistky a znovu plombovat!!
Jinak to nedovolí!! Pro tento nesmysl se hl. jističe začínají měnit pod napětím, protože žádný nebude čekat na technika EON, kterých moc není!Už jsem je dělal také... Zlej
Není to ČEZ, ale jen pro informaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #19 kdy: 19.04.2020, 15:49 »

Pan Kurka si slušně řečeno dost vymýšlí. Žádní smluvní trhači plomb, alespoň u ČEZu, neexistují. Rozplombování přes telefon.infoli nku povolí každému, ale s upozorněním, že elektro práce smí provádět půouze kvalifikovaný elektrikář.

Omlouvám se všem, opravdu jsem se v odpovědi seknul.
Přečetl jsem si znova ceník, OZE a distribuční poplatky se platí z MWh přenosu, při shodném odběru nemá hodnota jističe vliv na měsíční cenu. Měsíčně distrubutora ani stát neokrádáte.
S jednofázovou přípojkou nemám přímé zkušenosti, takže opravdu jsem kecal, je tam pro jednofázovou sazbu D01d fixní hodnota jističe 25A, ať je do 25A osazen jakýkoliv.

Tudíž jediné peníze, co jste asi distributorovi dlužen,  je jednorázových 800Kč za 4 ampéry jističe, který máte osazen.

Co se týče "smluvních trhačů plomb" nevím jak ve vaší distribuční oblasti, ale moje osobní zkušenost a info byla, že povolují sejmout plombu jakémukoliv elektrikáři jen pro havarijní stav, jako je prostá výměna jističe, utažení PEN apod.
Pro rekonstrukci (za kterou bylo považováno navýšení trojfázového jističe)  chtěli smluvního revizního technika a pokud se to týkalo přípojky i smluvní firmu.  A před jakýmkoliv sejmutím plomb fotky, pokud neposlali svého technika, aby vyndal pojistky z přípojkové skříně. Ten si to ofotil sám a dost důkladně.
Výměna jističe se stejně bez odpojení přívodu v přípojkové skříni nedá bezpečně udělat.

Je ale možné, že postup u jednofázové přípojky je jiný, protože elektroměrová rozvodnice, která by nevyhovovala přechodu na 25A jednofázově je asi exotická záležitost.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Pavel Sovička
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 19.04.2020, 16:00 »

Tak jsem zjistil další nemilou věc. Vypnul jsem oba proudové chrániče v rozvaděči tlačítkem test. Poté jsem zkoušel, které zásuvky to vlastně vyplo. Všechny zásuvky fungovaly dále, včetně těch v koupelně.  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #21 kdy: 19.04.2020, 16:16 »

Citace
Je ale možné, že postup u jednofázové přípojky je jiný, protože elektroměrová rozvodnice, která by nevyhovovala přechodu na 25A jednofázově je asi exotická záležitost.

Jednofázová přípojka a její navýšení do 25A chtějí zejména VRZ z ohledem na vodiče !
U těchto přípojek bývá menší vodič ,  a už chtějí vše podle nového připojovacího zadání!
Už jsem řešil i 15A (černý jistič) za nový 16A...Majitelk a musela nejříve zaplatit 200.-Kč, pak za revizi a práci na úpravě odběrného místa....celke m  větší suma!
Zapoměl jsem, že i nyní 15A/1 vyrábí BONEGA ....mohla to být jen oprava se stejným typem!Alepoň má o 1A vyšší napojení. tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 19.04.2020, 16:34 »

Tak jsem zjistil další nemilou věc. Vypnul jsem oba proudové chrániče v rozvaděči tlačítkem test. Poté jsem zkoušel, které zásuvky to vlastně vyplo. Všechny zásuvky fungovaly dále, včetně těch v koupelně.  ?

A opravdu při TEST spadly páčky jističů dolů a jističe vypnuly?
Anebo nezhasly některé světla?

Již jsem v rozvaděčích viděl proudové chrániče, ale byly jen připravené pro přípojení odvodů.....pro stě nezapojené.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 19.04.2020, 16:58 »

Tak jsem zjistil další nemilou věc...
A revízia z 27.11.2019  Jsem v rozpacích
Podľa môjho je najvyšší čas nechať tie divné papiere tak, a začať sa venovať bezpečnosti EI, a teda vlastne tej svojej..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Sovička
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 19.04.2020, 17:41 »

A opravdu při TEST spadly páčky jističů dolů a jističe vypnuly?
Anebo nezhasly některé světla?

Již jsem v rozvaděčích viděl proudové chrániče, ale byly jen připravené pro přípojení odvodů.....pro stě nezapojené.

Tak tyhle byly taky jen "připravené". Páčky jsem nejprve ručně shodil dolů. Elektřina šla všude. Tak jsem chrániče nahodil a zmáčkl tlačítka test. Páčky spadly dolů, znovu vše šlo. Když jsem shodil jistič, tak příslušný okruh přestal fungovat. Tak jsem vypnul vstupní jistič, světla zhasly zásuvky přestaly jít. Odšrouboval jsem čelní kryt rozvaděče a podíval se jestli neuvidím něco divné. Oba proudové chrániče zapojeny shodně. Na L svorku hnědý vodič, na N svorku zeleno/žlutý  zle . Ale je to "jedno",  protože spodní svorky nejsou vůbec zapojeny a všechny modré a zelenožluté vodiče jsou svedeny na jednu svorkovnici. Prostě mám dva proudové chrániče, ale ani jeden není zapojený, ani koupelna tedy není přes chránič.

A revízia z 27.11.2019  Jsem v rozpacích
Podľa môjho je najvyšší čas nechať tie divné papiere tak, a začať sa venovať bezpečnosti EI, a teda vlastne tej svojej..
Ano už jsem si přes známého sehnal kontakt na jiného revizáka. I když původní elektrikář přislíbil návštěvu tento týden za účelem nápravy, tak asi bych v tom bytě nemohl klidně spát, pokud nebudu mít posouzení od někoho nezávislého. A pak stejně budu muset řešit to zvýšení vstupního jističe a to rozhodně nehodlám řešit s původní firmou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 19.04.2020, 19:20 »

Ještě bude zajímavé se podívat v revizní zprávě, co za hodnoty uvádí u toho jediného chrániče. To je vypínací proud v mA a vypínací čas v ms.

Tím se jen potvrzuje psaní revizí od stolu. Soudní znalec by ji označil za nejen bezcennou, ale za podvodnou. Porušení občanského zákoníku 89/2012 Sb.,  §5 a §2912 a §2901
a podá návrh na zastavení činnosti jak firmě tak RT.

A u dodavatele bych použil zákon 174/98 Sb.,  §6c odst. 1 písm.b) a několik porušených §§ ze zákona 89/2012 Sb.

K úpravě elektrické instalace by firmu  měl dokopat investor v rámci reklamace. A nechat zrevidovat nezávislým RT.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Pavel Sovička
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 19.04.2020, 19:46 »

Ještě bude zajímavé se podívat v revizní zprávě, co za hodnoty uvádí u toho jediného chrániče. To je vypínací proud v mA a vypínací čas v ms.
"Proudový chránič IDEAL B25 1/240V 0,03A"
To je celý popis, který je uveden k proudovému chrániči.

A u dodavatele bych použil zákon 174/98 Sb.,  §6c odst. 1 písm.b)
174/98 Sb. mě našlo "Nařízení vlády o technických požadavcích na kosmetické prostředky a o změně nařízení vlády č. 173/1997 Sb.,  kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody" a paragraf 6 tam nemá písmena. Asi překlep, mohu požádat o který zákon mělo jít? Všechny odkazy na paragrafy v této diskuzi si dohledávám a ukládám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 19.04.2020, 22:01 »


A u dodavatele bych použil zákon 174/98 68Sb.,  §6c odst. 1 písm.b) a několik porušených §§ ze zákona 89/2012 Sb.

K úpravě elektrické instalace by firmu  měl dokopat investor v rámci reklamace. A nechat zrevidovat nezávislým RT.

Nějak jsem ten letopočet zkonil. Je to Z 174/1968 Sb.
§6 říká, že musí být odborná způsobilost a povinnost mít oprávnění vydané TIČRem
a §7 že musí mít živnostenské oprávnění

Velice padný je §160 zákona 183/2006 Sb. který ukládá povinnost při realizaci dodržet technické normy a obecné požadavky. A pokud se prováděla rekonstrukce elktriky a koupelny.....a nedodrželo se zákonem uložené opatření.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #28 kdy: 19.04.2020, 22:19 »

Ano ,  tak jak píše kolega!
Ale u EON to nyní dost zpřísnili...po kud je na domku, bytovce pojistková HDS zaplombovaná,dnes už je jich hodně!!
Šok
Já tedy zatím žádnou zaplombovanou HDS nepotkal, asi jsou tam u vás nějací moc aktivní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 20.04.2020, 21:53 »

Plombujú sa . Je pravda že ich nie je moc, ale sú. Častým dôvodom je nejaký problém v minulosti s odberateľom a tiež obmedzenie rezervovanej kapacity pri neexistencii hlavného ističa v ER
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #30 kdy: 20.04.2020, 22:06 »

Přístupu do HDS brání obvykle zámek na energoklíč a útočné nožovky. Plombu jsem taky ještě neviděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #31 kdy: 21.04.2020, 18:21 »

Dnes jsem potřeboval něco řešit na Eonu. Při té příležitosti jsem se místního šéfa zeptal na plombování HDS- velmi se divil, že by se to někde dělalo, on prý o tom nikdy neslyšel.
Tak nevím...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 23.04.2020, 07:53 »

Proudové chrániče možná někdy či kdysi zapojené byly, ale uživatel si je nechal účelově vypojit, jelikož mu je pořád něco vyhazovalo. On je totiž problém v tom, že v osazených elektroinstala cích (s připojenými spotřebiči) není za běžného stavu svodový proud přes PE vodič do proudového chrániče zdaleka nulový, ale nasbírá se "samovolně" třebas 25 mA (špatně vysušená topná tělesa, zavlhávající izolace v kabelech, atp.). Pak stačí jen připojit např. domácí pekárnu (s dalším topným tělískem, které je nedostatečně prosušené),  a jde to ven (>30 mA). A věřte, že je to pak k vzteku, když vám to lítá pořád ven, a nevíte vlastně pořádně kvůli čemu, protože jednou to drží, podruhé nedrží a na nic nemůže jednoznačně ukázat prstem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #33 kdy: 23.04.2020, 11:52 »

Proudové chrániče možná někdy či kdysi zapojené byly, ale uživatel si je nechal účelově vypojit, jelikož mu je pořád něco vyhazovalo. On je totiž problém v tom, že v osazených elektroinstala cích (s připojenými spotřebiči) není za běžného stavu svodový proud přes PE vodič do proudového chrániče zdaleka nulový, ale nasbírá se "samovolně" třebas 25 mA (špatně vysušená topná tělesa, zavlhávající izolace v kabelech, atp.). Pak stačí jen připojit např. domácí pekárnu (s dalším topným tělískem, které je nedostatečně prosušené),  a jde to ven (>30 mA). A věřte, že je to pak k vzteku, když vám to lítá pořád ven, a nevíte vlastně pořádně kvůli čemu, protože jednou to drží, podruhé nedrží a na nic nemůže jednoznačně ukázat prstem.

Tak zrovna unikající proudy do vodiče PE, se dají změřit. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Pavel Sovička
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 18.07.2020, 09:44 »

Dovolím si se zpožděním dopsat závěr celé anabáze. Po pár telefonech se SÚIP a několika dalšími úřady jsem zjistil, že úřady by v tomto moc nepomohly kvůli různým zákonným zákoutím. Protože už toho bylo hodně tak jsem zkontaktoval nezávislého RT, situaci mu vysvětlil a spojil to s navyšováním hodnoty jističe. RT přišel, elektroinstala ci prohlédl, zhodnotil a našel pár věcí co nepovažoval za správné, vysvětlil proč a dal cenu za nápravu. Ta nebyla tak velká a byla to cesta k vyřešení problémů rychle. Oproti případné úřední/právní tahanici co byla alternativou jsem tedy "kapituloval". Celkově to asi není nejlepší závěr, ale má potřeba mít v bytě bezpečnou elektroinstala ci byla (doufám) splněna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 20.07.2020, 10:58 »

Celkově to asi není nejlepší závěr, ale má potřeba mít v bytě bezpečnou elektroinstala ci byla (doufám) splněna.
Elektroinstala ce je vždy nebezpečná, ale z hlediska bezpečnosti může být schopná provozu.  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 U koho mam zadat zrevidovanie stolarenskej dielne?
 Jak často probíhá revize el. rozvodů (zásuvky, vypínače, světla) v kancelářích?
 Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
 Zhodnotíte mi prosím zapojení rozvodu elektřiny pro dvojdomek?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Potřebuji na stavební rozvaděč revizi?
 Je nutná revize při výměně jističů v bytě?
 Je nutná revize elektroinstalace v případě změny majitele domku?
 Může být v revizi chybějící popis vodičů jako závada?
 Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
 Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
  Mám nárok jako pouhý nájemník být seznámena s revizní zprávou?
 Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu?
 Je potřebná revize elektroinstalace po rekonstrukci bytového jádra?
 Platí revize podle ČSN i na Slovensku?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Jaká je cena za provedení revizní zprávy k menšímu RD?
 Da sa spravit revizia ked je spravena nova elektroinstalacia bez projektu?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak zjistím, že je někdo skutečně revizní technik?
 Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
 Mám při koupi nového bytu nárok na revizní zprávu?
 Lze vyžadovat revizi "soukromych" rozvodu v spolecnych prostorech panelaku?
 Kdo má povinnost archivovat revizní zprávy?
 Jak si mohu ověřit, že revizní technik má platné osvědčení a oprávnění?
 Je chýbajúca skrutka na kryte dôvodom na nevydanie východiskovej revízie?
 Jak citlivě a správně postupovat v případě revize bastlu?
 Musí se opravdu revidovat rádia?
 Je normálne, že revizák klame a chce za to ešte aj zaplatiť?
 Je povinná revize (kontrola) elektrospotřebičů v domě?
 Potřebuji revizi na menší rekonstrukci bytového jádra?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Vzít si v případě staronových závad jiného revizního technika?
 Jak poznám opravdového revizního technika?
 Kdo je povinen provádět revize družstevního bytu, družstevník nebo družstvo?
 Co je impedance smyčky?
 Prošel rodinný dům revizí s kladným závěrem oprávněně?
 Je povinnost pravidelné revize el. instalací dočasně bez přívodu el. energie?
 Co je to revizní správa přípojky?
 Musí se ve sklepě na zařízení pro rozvod internetu provádět také revize?
 Co je provozovatel 1x za 12 měsíců z hlediska BOZP povinen?
 Potřebuji novou revizi na rekonstrukci elektroinstalace?
 Získám periodickou revizní zprávu na starší objekt?
 Musí mít elektrické vedení z bytu do společných prostor revizi?
 Jak se měří "ochrana před dotykem"?
 Musí být revize i na provizorní zapojení?
 Musí být periodické revize u RD kvůli požáru?
 Kolik revizí je potřeba,na dva rozvadece v domku jisteneho ze spol. jistice?
 Je možné provést revizi elektroinstalace kterou dělal sám majitel?
 Kdy by měl investor přizvat RT?
 Jak donutit nadřízeného k projektu a pak k revizi?
 Je revizni zprava s "nepresnosti" platna ?
 Je mozne vyhotovit kladnu reviziu, ked moj dom nema HOP?
 Co všechno revizni technik kontroluje při revizi panelového bytu?
 Projde rozvod ve vitrínách revizí?
 Mohu u zchátralého domu žádat o celkovou revizi?
 Je odpovědný za stav elektroinstalace majitel nebo nájemce?
 Projde revizí prodlužovací přívod s německou zásuvkou?
 Musí se v bytě kontrolovat stav (stáří) elektrickych rozvodů?
 Je pro instalaci rozvodu 24V pro LED v podhledu nutná revize?
 Odhalí revize závady pod omítkou?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Kdo může posoudit platnost revizní zprávy?
 Musí být objednavatel revize bytu jeho majitelem?
 Je k něčemu revize, prováděná stejným elektřikářem, který prováděl instalaci?
 Jakými doklady se prokazuje revizní technik?
 Je možná dílčí revize elektroinstalace v otevřené garáži?
 Komu se má primárně věřit elektrikáři nebo reviznímu technikovi?
 Ma prodavajici rodinného domu povinnost mit revizni zpravu?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Kdo platí za revizi odběrného místa před připojením elektroměru v bytovém domě?
 Může dělat revize elektroinstalace každý elektrikář?
 Co MUSÍ obsahovat revizní zpráva o elektroinstalaci v RD?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Kdo zodpovídá za rozvody od ER do bytů?
 Je možné udělat revizi na elektroinstalaci bez hromosvodu?
 Je možne získat výchozi revizi na koupený byt?
 Jde ověřit, zda je v pořádku elektřina ve vytopeném domě?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Musí se při prodloužení kabelu provést znovu revize?
 Je možné úspěšně udělat revizi na dům, když ze zdi čouhají vodiče?
 Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
 Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
 Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace?
 Je nutna revize po instalaci tepelneho cerpadla bez zmeny jistice?
 Projde elektroinstalace revizí po odpojení nevyhovující části?
 Je nutné mít pro připojení v kempu revizi elektroinstalace karavanu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 22 dotazů.