| | |-+  Jak ochránit nerezový vývod VZT jednotky na plechové střeše?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak ochránit nerezový vývod VZT jednotky na plechové střeše?  (Přečteno 10717 krát)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 07.04.2020, 08:27 »

Jj, zkusím to projektantovi VZT z dostatečné dálky doporučit :-)
Ten projektant keď sa oprie striktne o normy to bude mať ľahké, stačí len zaplatiť jedno z viacerých drahších a pracnejších riešení
Ponechať ale výduch v 0b a zachovať bezpečnosť osôb a majetku vnútri... no to tak od oka ťažko povedať
Keby ste ale mal možnosť, dajte vedieť jak si poradil, je to celkom zaujímavý stav čo sa ľahko môže v bežnej prevádzke vyskytnúť hocikde
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #19 kdy: 07.04.2020, 18:25 »


Ponechať ale výduch v 0b a zachovať bezpečnosť osôb a majetku vnútri... no to tak od oka ťažko povedať



Já tu ale o výbuchu nic nepsal. Jak jste na to přišel?

Řešení je jednoduché.
PD bude obsahovat normativní citace s odkazy na články, kde je doporučeno řešení při použití neizolované jímací soustavy.
Já jako projektant předám v podobě PD jasné noty, podle kterých by se mělo hrát.
Z letitých zkušeností vím, že si to dodavatel prací udělá stejně dle svého uvážení.
Nebudu se rozčilovat. Je mi to vlastně jedno.
Když se pak pod paskvil podepíše revizní technik, je to jeho boj.
A že se spousta RT dokáže podepsat i pod životu nebezpečné věci, to snad nemusím nikomu vykládat. Ono se totiž v 99% případů v budoucnu nic nestane a na to všichni tito řemeslní šmejdi spoléhají.
Dokud zde nebude existovat přísný kontrolní orgán, nikdy to nebude jiné.

Většinou předám PD a finálový skutečný výsledek pak již nikdy nevidím.
U této stavby však udělám výjimku a pojedu se na finále podívat.
Ne, nebudu nikoho topit a nebudu nikomu nadávat. Jen si chci udělat obrázek v jaké podobě končí moje práce, která je někdy opravdu náročná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 07.04.2020, 18:38 »

Ha, jazyková bariéra Úsměv

výduch není to stejný jako výbuch  Škleb Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #21 kdy: 07.04.2020, 18:47 »

Ha, jazyková bariéra Úsměv

výduch není to stejný jako výbuch  Škleb Škleb Škleb

Jojky, tak to se moooooc omlouvám. Oko vidělo "výbuch" a ono je tam místo B písmenko D.  A přitom se slovenštinou problémy nemám. Jen prostě špatně čtu  Jsem v rozpacích angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 08.04.2020, 06:52 »

Keď na tým tak uvažujem, tak sa mi vidí že plechový výduch ( stáva sa  Úsměv ) skončí v komíne na vzdialenosť cca tehly od plechovej strechy tak či tak, a "s" najskôr nebude dodržaná
Píšem o tom bo som si uvedomil, že sám poznám pár plechových striech, kde si ľudia podobne vyvložkovali komíny a potom ochránili plechovú vložku prídavnou tyčou na komíne
Nebezpečenstvo preskoku po takej úprave ale ostáva, a ja teraz len uvažujem jak by šlo toto nebezpečenstvo čo najlepšie ošetriť na bezpečnú úroveň

Predpokladám, že napr. pri štyroch zvodoch bude pri preskoku prúd cez výduch 1/5 a keďže kvôli ľuďom nevylúčim blesk 200kA, tak by som mal počítať s možným prúdom do vložky 40kA

Otázka v takej situácii je potom taká, že jak ošetriť neživé vodivé časti na bezpečný prechod prúdu, dotykové napätia a ochranu elektroniky
Nie som projektant, ale podľa môjho by mohlo stačiť napr. toto:
- na komíne prepojiť plechovú strechu s výduchom cez iskrište
- iskrište pripojiť na HUS aspoň s CY 25
- všetko v prístupnom okolí výduchu vo vnútri pospájať na jeden potenciál, napr. do podružnej HUS
- napájanie ošetriť cez zvodič 40kA

To ale píšem že jak podľa môjho zrobiť záplatu, kebyže taká situácia na streche naozaj nastane, "s" sa neošetrí, a nakoniec sa to tak aj zrealizuje
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Klusáček
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 11.05.2020, 12:28 »

Představme si falcovanou plechovou krytinu, ze které kouká 1,5m vysoký výdech VZT jednotky. Na střeše je instalována neizolovaná jímací soustava (vrchní jímací soustava spojená s plechovou krytinou, která je ve všech styčných plochách propojena falcem a nýtováním dle doporučení ČSN). Doporučujete propojení výdechu natvrdo s jímací soustavou a nebo i přes to, že je komín "obložen" plechovou krytinou, tento opatřit oddáleným jímačem?
V objektu pak výdech napojit vodičem CY6mm2 zž na MET?

Jaké řešení by bylo lepší?
Jistě někteří z vás budou navrhovat HVI. Ano, ale zde HVI nepřichází v úvahu. Berme to tak, že je situace neměnná a je tak jak jsem ji výše popsal.
Ještě bych to obohatil o reálnou situaci, kdy se jedná o třináctipatrov ý panelák ze šedesátých let, kde vede celým domem v každém bytovém jádře vzduchotechnik a z plechu, která je vyústěna na střeše a tam jsou nerezové turbínky Lomanco. V současnosti je vše pospojováno s hromosvodovou soustavou (ta má asi osm svodů v rozích domu po fasádě),  takže lze předpokládat, že v případě blesku poteče část bleskového proudu po vzduchotechnic e vnitřkem domu až do přízemí. A dokonce podle všeho je v rámci pospojování v každém patře  s touto vzduchotechnik ou spojeno i vodivé plynové potrubí, vana atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #24 kdy: 11.05.2020, 13:38 »

Pak je potřeba na střeše odpojit přímé spojení jímacího vedení a potrubí ventilace a vyústění ochránit oddáleným jímačem s dostatečnou přeskokovou vzdáleností "S".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #25 kdy: 11.05.2020, 14:55 »

........takže lze předpokládat, že v případě blesku poteče část bleskového proudu po vzduchotechnic e vnitřkem domu až do přízemí.
Jsem strašný škrt, ale tady bych klidně vsadil 5 Kč, že většina poteče vnitřkem a na svody hromosvodu toho moc nezbyde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 11.05.2020, 16:39 »

Vidím to stejně. Nebál bych se nazvat to potrubí vzduchotechnik y hlavním a současně skrytým svodem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 11.05.2020, 19:09 »

Jsem strašný škrt, ale tady bych klidně vsadil 5 Kč, že většina poteče vnitřkem a na svody hromosvodu toho moc nezbyde.
Jjj, s PENom na tej VZT je to viac jak dobrá stávka Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byla provedena ochrana před bleskem?
 Měla by být ochrana před bleskem a přepětím čistě finanční záležitost?
 Jak ochránit stožár s technologií, když je zaručeně jediný jímač v okolí?
 Vnitřní ochrana před bleskem – elektrické a elektronické systémy ve stavbách
 Elektrické rozvodné sítě a ochrana před bleskem
 Jak je řešena ochrana před přepětím ve výšce 250 m?
 Dal by se před bleskem chránit slunečník na pláži?
 Kam sa schovať pred bleskom na otvorenom priestranstve s vedením vvn?
 KNIHA: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem
 Vyžadují nádrže a potrubí uložená v zemi instalaci jímací soustavy?
 Jaká tloušťka stěny je přípustná u uzavřené nádrže v místech možného úderu (platí u zařízení ve venk
 Kdy není u technologických zařízení z kovu (například sloupy, reaktory, nádrže se zónami 2 a 22) nut
 Může technický návrh ochrany před bleskem (LPS) u zařízení s nebezpečím výbuchu využívat kovových ko
 Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) u zařízení s nebezpečím výbuchu?
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 K jakým účelům se zřizuje vnitřní systém LPS?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 Co je účinější? ESE nebo netřesk?
 Zopakujete si ochrany v elektrických sítích s Františkem Kosmákem?
 Co znamená poznámka v projektu - ochrana před přepětím?
 Jak řešit hromosvod na otočném stožáru ?
 EMC a ochrana proti blesku a přepětí 1
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Praktické příklady nevyhovující ochrany před bleskem
 Mohu při bouřce vstoupit do celokovového objektu?
 Jak správně chránit svítidlo umístěné na fasádě vedle hromosvodu před bleskem?
 Ako spravne zemnit a chranit technologie na streche bez bleskozvodu?
 Co by měli vědět projektant, revizní technik a instalatér o ochraně před bleskem
 Jak zvolit ochranu před bleskem na budce PNS plné technologiíí?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Jak řešit ochranu lávky (nástupního mola) v přístavišti před bleskem?
 Jak ochráníte kamerové systémy před bleskem a přepětím?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Nemůžeme si zavléci přepětí do domu i přes nechráněný kabel HDO?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Ochrana před bleskem 1. část (praktické příklady)
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vedení nn vzduch - kabel?
 Je postavená mája zdrojem potenciálního nebezpečí blesku, nebo ne?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Jaké je správné ukotvení stožáru na střeše s ohledem na možný úder blesku?
 Proč se zabývat hromosvodem už na provozu staveniště?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Specifické objekty v případě ochrany před bleskem a přepětím
 Jak ovlivní blízké vedení vvn riziko úderu blesku do budovy?
 Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
 Ako realizovať vnútornú ochrana pred bleskom v drevostavbe s horľavými stenami?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 #JSS Jak sestřelit staříka
 Metoda valivé koule přišla o svého otce
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Tip na přehled o ochraně před bleskem a přepětím
 Jak řešíte hromosvod nad bazénem na střeše RD?
 Může být hromosvod dle ČSN 34 1390 stále dostačující pro novou fotovoltaiku?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Existuje možnost upustit od použití SPD v instalaci?
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Má řešení požadavek na přepěťovou ochranu u plného rozvaděče?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 eDEHN: Jak ochránit šamana svého kmene před bleskem?
 Kolik znáte častých chyb u ochrany před bleskem?
 Co může být v EXu za vychytávky s přepěťovkama? Nemáte někdo nápad?
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 KNIHA: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem
 Z ktorej strany riešiť bleskový prúd do LED svietidla na stožiaroch VO?
 eDEHN#41: Rizika vzniklá od plechových střech
 eDEHN#42: Chyby při návrhu vnější ochrany
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Jak správně ochránit pultový vikýř před úderem blesku?
 V jakém stavu po úderu blesku lze očekávat vnitřní instalaci?
 Jak ochránit vlajkový stožár před bleskem?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak řešit ochranný prostor u panelového domu se sedlovou plechovou střechou?
 Vzpomínka na hromosvody
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Jak prochází bleskový proud uprostřed pole triangulačním bodem?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Daniel Anděl realizuje ochranu před bleskem
 Může být na RD kombinace izolovaného hromosvodu kabelem HVI a neizolované svody?
 Znáte Aeromine? Jak asi budou vypadat naše střechy s další technologií?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Jak vyřešit nový komín vzduchotechniky se stávajícím hromosvodem?
 Jaký je rozdíl mezi oddáleným a neoddáleným LPS z pohledu projektu u realizace?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou zvolit ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 22 dotazů.