Keď na tým tak uvažujem, tak sa mi vidí že plechový vý
duch ( stáva sa
) skončí v komíne na vzdialenosť cca tehly od plechovej strechy tak či tak, a "s" najskôr nebude dodržaná
Píšem o tom bo som si uvedomil, že sám poznám pár plechových striech, kde si ľudia podobne vyvložkovali komíny a potom ochránili plechovú vložku prídavnou tyčou na komíne
Nebezpečenstvo preskoku po takej úprave ale ostáva, a ja teraz len uvažujem jak by šlo toto nebezpečenstvo čo najlepšie ošetriť na bezpečnú úroveň
Predpokladám, že napr. pri štyroch zvodoch bude pri preskoku prúd cez výduch 1/5 a keďže kvôli ľuďom nevylúčim blesk 200kA, tak by som mal počítať s možným prúdom do vložky 40kA
Otázka v takej situácii je potom taká, že jak ošetriť neživé vodivé časti na bezpečný prechod prúdu, dotykové napätia a ochranu elektroniky
Nie som projektant, ale podľa môjho by mohlo stačiť napr. toto:
- na komíne prepojiť plechovú strechu s výduchom cez iskrište
- iskrište pripojiť na HUS aspoň s CY 25
- všetko v prístupnom okolí výduchu vo vnútri pospájať na jeden potenciál, napr. do podružnej HUS
- napájanie ošetriť cez zvodič 40kA
To ale píšem že jak podľa môjho zrobiť záplatu, kebyže taká situácia na streche naozaj nastane, "s" sa neošetrí, a nakoniec sa to tak aj zrealizuje