Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?  (Přečteno 15399 krát)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 03.04.2020, 15:51 »

Ta literatura v bodu 1 by mě zajímala. K ostatnímu se asi dostanu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #19 kdy: 03.04.2020, 16:06 »

...
Měření zemního odporu je prostě duchařina a pokud se má měřit ochrana před úrazem elektrického proudu, pak jediné správné měření je měření metodou impedance smyčky. To je jediné měření, které ukáže hodnotu odporu "reálného" odporu pro cestu poruchového proudu...
Jestli máte možnost, tak můžete zkusit zatlouct jednu tyč, 2 metry od ní druhou tyč. Změřit metodou impedance smyčky každou tyč zvlášť, pak tyče nahoře propojit vodičem většího průřezu a znova změřit metodou impedance smyčky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #20 kdy: 03.04.2020, 16:46 »

Ta literatura v bodu 1 by mě zajímala. K ostatnímu se asi dostanu.

Pro vás to asi nebude žádná pecka. Práce je tady:

https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/12382/1/DP_Lhotak.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 03.04.2020, 19:43 »

Příloha 4 je rozhodně zajímavá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 04.04.2020, 08:21 »

Příloha 4 je rozhodně zajímavá.

Opravdu je zajímavá, kdy vzdálenost mezi tyčemí při poměru a/L větším než 3-5 má nějaký efekt. DP jsou často dobrým zdrojem informací..... díky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #23 kdy: 04.04.2020, 11:17 »

Příloha té diplomky pochází ze  zmíněné podnikové normy PNE 33 0000-4 (je to uvedeno i v seznamu zdrojů).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #24 kdy: 04.04.2020, 13:38 »

Celý den zatloukání 4 zemnících tyčí (sbíječkou s nástavcem),  výsledek spálená ruka od rozžhaveného nástavce, ztahanej jak kůň a krásných výsledných 108 Ohmů.

A o jakou se jedná zeminu? S jakým měrným odporem? Jak dlouhé byly ty tyče (předpokládám že kruhového tvaru) . Takto špatné uzemnění jsem nikdy neměl, ale vím a chápu, že ne vždy jde dosáhnout velmi dobrých hodnot zemniče. Obzvláště pokud to chápu správně a jde o celkový odpor spojených zemních tyčí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 04.04.2020, 13:54 »

Tyče samozřejmě kruhové 2m, Měrný odpor nezměřitelný. A zemina sem tam spára mezi šutrem, prostě krasová oblast  Úsměv
Kamoška koupila rozastavěnej dům bez základovýho zemniče. Jak se trošku zmátoří po zabydlení, tak se bude dělat nad barákem opěrná zeď, kolem domu schodiště a dole se udělá kus spáry a betonu jen kvůli zemniči...  Teď to holt z těch svodičů musí nějak pobrat ty co tam jsou, pokud bude potřeba...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #26 kdy: 05.04.2020, 20:04 »

Např.:
rezistivita zeminy je 3000ohm.m,
zemnič č.1 má  50ohmů,
zemnič č.2 má 100ohmů.

Jakou hodnotu (přibližně) ukáže měřící přístroj, když se na povrchu k vývodu zemniče č.1 připojí vodičem vývod zemniče č.2?
Jak hodně se bude blížit odpor dvou spojených tyčí vzdálených od sebe např. 2m, odporu jedné tyče, nakolik se uplatní povrch?
...
Vzhledem k tomu, že není snadné uskutečnit měření, tak tu hodnotu zkusím vypočítat.
Podle mého názoru při rezistivitě zeminy 3000ohm.m a vzdálenosti zemničů 2metry se uplatní především přechodové odpory zemnič - zemina.

Zemnič č.1 - tyč d=25mm, l=2m, S=0,157m2
Zemnič č.2 - tyč d=25mm, l=1m, S=0,079m2

Rpř1=(ró x l)/S=(3000x0,001)/0,157=19ohmů
Rpř2=(ró x l)/S=(3000x0,001)/0,079=38ohmů
Rpř12=1/((1/Rpř1)+(1/Rpř2))=1/((1/19)+(1/38))=13ohmů

R=(Rzm1-Rpř1)+Rpř12=(50-19)+13=44ohmů.

Když se spojí vývody zemničů v uvedeném příkladu, ukáže měřící přístroj 44ohmů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #27 kdy: 05.04.2020, 21:17 »

Tyče samozřejmě kruhové 2m, Měrný odpor nezměřitelný. A zemina sem tam spára mezi šutrem, prostě krasová oblast  Úsměv
Kamoška koupila rozastavěnej dům bez základovýho zemniče. Jak se trošku zmátoří po zabydlení, tak se bude dělat nad barákem opěrná zeď, kolem domu schodiště a dole se udělá kus spáry a betonu jen kvůli zemniči...  Teď to holt z těch svodičů musí nějak pobrat ty co tam jsou, pokud bude potřeba...

Tak to naštěstí neznám   Smích V celém širém okolí krásná černozem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 05.04.2020, 23:30 »

Rpř1=(ró x l)/S=(3000x0,001)/0,157=19ohmů
Rpř2=(ró x l)/S=(3000x0,001)/0,079=38ohmů
Zastavím se u první části Vašeho výpočtu. Co vás vedlo k volbě tloušťky přechodové vrstvy 1 mm? Proč ne např. 0,1 mm?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 06.04.2020, 05:59 »

Tyče samozřejmě kruhové 2m, Měrný odpor nezměřitelný. A zemina sem tam spára mezi šutrem, prostě krasová oblast  Úsměv
Kamoška koupila rozastavěnej dům bez základovýho zemniče. Jak se trošku zmátoří po zabydlení, tak se bude dělat nad barákem opěrná zeď, kolem domu schodiště a dole se udělá kus spáry a betonu jen kvůli zemniči...  Teď to holt z těch svodičů musí nějak pobrat ty co tam jsou, pokud bude potřeba...
Proboha, proč sis díry nepředvtal?
Sanace svahu, obdobné půdní podmínky (Hády),  ve dvou kolem 50ks tyčí 1,5m za prodloužené odpoledne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 06.04.2020, 06:19 »



Když se spojí vývody zemničů v uvedeném příkladu, ukáže měřící přístroj 44ohmů.
Pane kolego, dejme tomu v rovině školního příkladu máte pravdu.
Nicméně platí pravidlo "dokud nezatlučeš/nezahrneš a nenecháš zeminu sednout-nevíš"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #31 kdy: 06.04.2020, 14:33 »

Vzhledem k tomu, že není snadné uskutečnit měření, tak tu hodnotu zkusím vypočítat.
...
Jestli máte možnost, tak to můžete změřit a budete vědět.

Zastavím se u první části Vašeho výpočtu. Co vás vedlo k volbě tloušťky přechodové vrstvy 1 mm? Proč ne např. 0,1 mm?
Podle mého názoru, tento typ zeminy nevytvoří tak slabou (0,1mm) přechodovou vrstvu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jiří Vodehnal
Automatizace, to je moje hobby, bez parazitů a jejich lobby
*
Offline Offline




« Odpověď #32 kdy: 06.04.2020, 18:09 »

K diskusi o zatloukání tyčí:

Osobně každému tyče rozmlouvám a když se setkal, že to tím někdo chtěl vylepšit, tak nevylepšil.

Jednou jsem dělal revizi na Slapech, skála, písčitá suť atd.,  a zemní odpor byl špatný. Navrhl jsem doplnit pásek a zalít betonem. Přijel jsem tam podruhé, místo toho natlučených pět tyčí, protože nějakej místní Franta jim to poradil  a odpor byl ještě horší.
Reakce byla: "Vždyť jsem tam vylil celej sud slané vody, to není možné."
Druhý pokus byl po realizaci mého doporučení, tj. pásek FeZn + beton a již odpor vyhověl.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Průmyslová automatizace
Projektování MaR
Revize nn a strojních zařízení
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 06.04.2020, 21:58 »

Jednou jsem dělal revizi na Slapech, skála, písčitá suť atd.,  a zemní odpor byl špatný. Navrhl jsem doplnit pásek a zalít betonem.
Pásek v betonu ve skále je určitě dobré řešení. Nicméně pokud budeme uvažovat průměrnou zem, tak se tyče považují za vhodný zemnič. Prioritní je rozměr a tvar zemniče, naměřená hodnota má pak potvrdit, že rozměr a tvar je v korelaci s rezistivitou půdy. Asi by se dalo říct, že dvě 2 m tyče vzdálené od sebe 2 m nebo zemnící deska 2 x 2 m budou mít srovnatelnou účinnost při zemnění blesku, ale naměřený zemní odpor desky bude nepochybně menší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #34 kdy: 06.04.2020, 22:15 »

Osobně mám nejlepší zkušenost se zemnící tyčí "T" porfilu. Ve spojení s páskem, je to to nejlepší. Tak záleží v jaké zemině to uzemnění je. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 07.04.2020, 08:10 »

Podľa môjho je hodnota uzemnenia napr. odberných miest len doporučená a nie striktne predpísaná jak pre distribúciu
Vyšší odpor napr. tyčí jak napr. do 10 ohm by preto nemusel byt vždy nevyhovujúci
Či je to niekde inakšie napísané?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Vyhodnotil som nameranú hodnotu impedancie poruchovej slučky správne ?
 Ako upravujete nameranú impedanciu?
 Je ochrana proti úrazu el. proudu při 2 ohmech IS v pořádku?
 Co je to impedanční smyčka?
 Jakým způsobem změřit izolaci a impedanci v bytové rozvodnici?
 Jak ověřit naměřenou impedanční smyčku dle ČSN 34 1010?
 Da sa odhaliť zle dotiahnutý spoj meraním impedancie vypínacej slučky?
  Jak kompenzovat tento zvýšený odpor vedení?
 Jak mám správně vyhodnotit naměř. hodnoty impedanční smyčky ve staré instalaci?
 Jaké zvolit opatření při nevyhovující impedanci poruchové smyčky?
 Je naměřená impedance 1,48 ohm pro kabel CYKY5x4 / 150m vyhovující?
 Jak vypočítat impedanci smyčky pro návrh kabelového vedení?
 Je možné naměřit impedanční smyčku o hodnotě 74,8 Ohm?
 Co je impedance smyčky?
 Mohu měřit impedanci ochranné smyčky pomocí Eurotest 61557 za chráničem?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 Musí být vždy dodržena impedance, když mám na vývodu chránič 30mA?
 Jak správně počítat zda je impedance vyhovující u jističe v čase vypnutí do 5s.?
 Ako zahrniem do výpočtu impedančnej slučky dlžku kábla?
 Jak změřím REVITESTERem 100 impedanci smyčky?
 Jaká může bý udávaná frekvenční závislost impedance koaxiálního kabelu?
 Ako mám chápať meranie netočivej zložky impedancie vedenia?
 Automatické odpojení v síti TN – impedance smyčky
 Čím měříte velmi malé impedance smyček?
 Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V?
 Jak hodnotit měření v revizní zprávě, když má PE <500Mohm?
 Jak měříte impedanci smyčky světelného obvodu, při pravidelné revizi?
 Má význam udávat impedanci pro laiky?
 Jak měříte impedanci smyčky u motorového pohonu?
 Jakým způsobem musí být provedeno měření impedance zemní smyčky u zařízení napájeného ze sítě (spoje
 Jakou podmínku musí u sítí TN splňovat impedance smyčky za respektování bezpečnostního součinitele?
 Víte, oč jde při měření impedance smyčky?
 Co s obvodem, kde nevyhovuje změřená impedance?
 Jak zlepšit stav impedance?
 Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky?
 Jak řešíte silné rušení při měření impedance v průmyslových prostedích?
 Jak řešit 1,45ohmů v HDS?
 Jak si mám vysvětlit podivnou hodnotu impedance smyčky?
 Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A?
 Jak měřit impedanci v síti IT?
 Jak ověřit impedanční smyčku u objektu bez elektroměru?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Jak postupovat při výpočtu impedance?
 Jak snížit velkou impedanci smyčky?
 Jak řešíte vysokou impedanci na vstupu objektu?
 Jak změřit impedanci ochranné smyčky Zs "bez vybavení chrániče" s PU195?
 Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 22 dotazů.