Autor Téma: Musí mít každý svod hromosvodu své vlastní uzemnění?  (Přečteno 10827 krát)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 04.04.2020, 11:58 »

Tak pokud budu počítat, že mě odněkud někam poteče plný bleskový proud - tj. při LPSI 200kA, tak se na to samozřejmě připravím, ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 04.04.2020, 12:43 »

Tak pokud budu počítat, že mě odněkud někam poteče plný bleskový proud - tj. při LPSI 200kA, tak se na to samozřejmě připravím, ne?
To isto hej, len si myslím že netreba furt počítať na bleskový prúd  200kA ktorý sa samozrejme nikdy nedá úplne vylúčiť
Ja myslím skôr na situácie ktoré spadajú do prijateľných a nie vypočítaných rizík
Napr. pri príprave na LPS IV s 200kA počítať nemusíte ale vylúčit na nulu ich tiež úplne nemôžete
Tak dajak a podobne som to myslel aj s nejakym percentom svoriek s postupne zníženou účinnosťou v čase
Ja aspoň vyššiu kvalitu chápem len jak vyššiu v nejakom porovnaní, ale nie jak 100percentnú čo sa už nedá vylepšiť a ktorej rozsah v kvalite nemá nejakú toleranciu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 06.04.2020, 06:23 »

Kdepak, bude tam hrát velkou roli úbytek napětí na těch propojích po povrchu. Rozdíl potenciálu mezi zemniči bude kV.
To máš sice pravdu, ale jak to udělat lépe než jsem naznačil?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #21 kdy: 06.04.2020, 13:53 »

To máš sice pravdu, ale jak to udělat lépe než jsem naznačil?
Uzemnění typ B.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Josef Náhodný
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



Ta budoucnost už není co bývala.


« Odpověď #22 kdy: 13.04.2020, 14:53 »

Přesně tak.
Natírání svorek je velice neodborné a svědčí o jisté neznalost postupů v našem oboru.


Tak ono záleží na tom jaký obor máte na mysli. Super!
V distribučních sítích ( a jejich provozovatele nepodezřívám z neznalosti oboru),  požadují PNE a TNS naprosto jasně nátěr zemnících přívodů a spojů:

" Při přechodu uzemňovacího přívodu mezi vybranými prostředími, musí se provádět antikorozní ochrana nátěrem v rozsahu podle následující tabulky.
Druh přechodu Min. délka ochranného
opatření  m / m
beton / země 0,3 / 1,0 přechod u základového zemniče
beton / vzduch 0,1 / 0,2 přechod u základového zemniče
beton / beton 0,2 / 0,2 dilatační spára
země / vzduch 0,3 / 0,2"

" 6.1 Spoje částí uzemňovacího vedení
Veškerý spojovací materiál je s povrchovou antikorozní úpravou žárovým pozinkováním. Musí mít zaručenou stálost mechanických a elektrických vlastností spojů.
Spojování zařízení namontovaného na podpěrném bodě a hlavního ochranného vodiče se provádí:
- šroubovým spojem se šrouby M10
- svorkou čtyř šroubovou „pas/pas“ nebo dvou šroubovou „pas/lano“
Spojování hlavního ochranného vodiče a uzemňovacího přívodu se provádí:
- spojkou (zkušební svorkou) dvou šroubovou „pas/lano“,  odůvodněně čtyř šroubovou „pas/pas“,odůvodněně svorkou „lano/drát“.
Spojování uzemňovacího přívodu se zemničem a jednotlivých součástí zemniče se provádí:
- svařováním (šířka přeplátování pásky musí být rovna nejméně šířce pásky, drát musí být přeplátován nejméně 60 mm, svár se očistí a opatří antikorozním nátěrem)
- šroubováním (šířka přeplátování minimálně dvojnásobku šířky pásky dvěma šrouby M10 v antikorozní úpravě)
- svorkami (na jeden spoj se použije 1 ks čtyř šroubové svorky se šrouby M8 „pas/pas“,  výjimečně dvou šroubové „pas/lano“).
Všechny spoje zemničů a podzemní spoje uzemňovacích přívodů se musí chránit proti korozi pasivní ochranou, například asfaltovou zálivkou nebo antikorozním nátěrem."

Náš obor je široký, tak možná znalosti z vaší specializace jenom nestačí na jeho celý záběr. Polibek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize el.zařízení E1A, pověření k revizím v distr.síti spol.E.ON a.s.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #23 kdy: 14.04.2020, 07:36 »

A čím to natíráte v té distribuci?
To mě opravdu dost zajímá.

Já viděl několikrát borce z ČEZ, co to patlali základovkou.
To je ten antikorozní nátěr?
Pokud to patláte Tlumexy a podobným svinstvem, pak si přečtěte návod. Většina z těchto hmot nesmí přijít do styku se zeminou kvůli zamezení kontaminace spodních vod.
Proto doporučuji všude použití samovulkanizač ní petrolátové pásky, která je schválena pro styk se zeminou.
Doporučení, nebo požadavky vámi uvedené jsou brány jako minimální, tak proč to neudělat lépe a se soucitem k přírodě?


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #24 kdy: 14.04.2020, 12:58 »

....
Proto doporučuji všude použití samovulkanizač ní petrolátové pásky, která je schválena pro styk se zeminou.
Doporučení, nebo požadavky vámi uvedené jsou brány jako minimální, tak proč to neudělat lépe a se soucitem k přírodě?

A co soucit k montérovi? Víš jak po takové práci vypadáš?  Škleb  A rukavice můžeš rovnou zahodit?   Smích Mrknutí

Ne, jen si dělám legraci. Souhlasím s tvým názorem. Když už něco dělat, tak pořádně.

" Při přechodu uzemňovacího přívodu mezi vybranými prostředími, musí se provádět antikorozní ochrana nátěrem v rozsahu podle následující tabulky.
..........

Nebo můžete použít nerez, případně drát s izolací, který je přímo určený k těmto přechodům, mezi různými materiály. Osobně používám od DEHN.



* Výstřižek.JPG (49.28 KB, 932x790 - prohlédnuto 234 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Josef Náhodný
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



Ta budoucnost už není co bývala.


« Odpověď #25 kdy: 14.04.2020, 18:02 »

A čím to natíráte v té distribuci?
To mě opravdu dost zajímá.

Já viděl několikrát borce z ČEZ, co to patlali základovkou.
To je ten antikorozní nátěr?
Pokud to patláte Tlumexy a podobným svinstvem, pak si přečtěte návod. Většina z těchto hmot nesmí přijít do styku se zeminou kvůli zamezení kontaminace spodních vod.
Proto doporučuji všude použití samovulkanizač ní petrolátové pásky, která je schválena pro styk se zeminou.
Doporučení, nebo požadavky vámi uvedené jsou brány jako minimální, tak proč to neudělat lépe a se soucitem k přírodě?




Opět musím poznamenat ,  že obor elektro je značně široký a nikdo po vás nemůže chtít abyste věděl všechno  Úsměv  Pokud děláte instalace, sítě vám budou samozřejmě cizí  Úsměv
Je dobře, že vás přešlo to tvrzení : " Natírání svorek je velice neodborné a svědčí o jisté neznalost postupů v našem oboru". Možná jste tím nechtěně odhalil svoji vlastní neznalost.
To nic, hlavu vzhůru, pořád je se co učit  podivej

U distribučních společností platí tzv. standardy. Je to naprosto přesný postup práce s naprosto přesně stanoveným materiálem. Při jeho nedodržení nevystavím revizi "bez závad",  technik stavbu nepředá. Není možné používat nějaké neschválené lepící pásky ani podobné náhražky.
Může vás možná uklidnit i ujištění, že víc než kdy jindy dbají distribuční společnosti na ochranu přírody. Ve srovnání s časy RGV, například. Na rozdíl od drobných firem, které páchají škody při nakládání s odpadem .
Kde jste prosím přišel k tomu Tlumexu, to se u vás fakt používá ?
Nátěry k ochraně zemních přívodů a spojů v zemi jsou prováděny vodou ředitelnou suspenzí s nulovou toxicitou, samozřejmě s bezpečnostním listem.

Ale těší mně, že existují lidé jako Vy, kteří mají zájem o zachování přírody v nepoškozeném stavu. To se fakt cení.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize el.zařízení E1A, pověření k revizím v distr.síti spol.E.ON a.s.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #26 kdy: 15.04.2020, 08:47 »

Ani nevím, jestli mi vás má být líto  ??
Obor elektro je opravdu tak široký, že jeho znalostní záběr nemůže dát opravdu nikdo.

Škoda je, že převážně energetici jsou uzavřeni v jakési bublině, která je vývojově nepustí nikam dál. Co si mám myslet o člověku, který se řídí standardy, přes které nevidí ani doleva, ani doprava a o antikorozní pásce prohlásí, že jde o jakousi neschválenou lepící pásku a napadá diskutující z neznalosti oboru?

Stále si stojím za tím, že natírání zemních svorek je velikou blbostí. Toto mi potvrdila i včerejší přednáška na TV elektrika, která bude jistě k zhlédnutí ze záznamu. Doporučuji její shlédnutí.

Zkuste se občas podívat dál, než na špičku svého nosu.
Pak zjistíte, že je ten svět daleko barevnější a technologické postupy v normálním elektro světě jsou již o něco dál, než stačili energetici vymyslet.

Možná by chtělo, abyste se občas podíval na práci firem, které pracují právě pro energetiku. Zkuste to a budete se divit.
Připadá mi, jako by jste byl vyloženě kancelářský typ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 15.04.2020, 09:09 »


Stále si stojím za tím, že natírání zemních svorek je velikou blbostí.
Tiež si myslím, že je to je ten slabý článok v kvalite uzemnenia
Asi by stálo za úvahu zaviesť pre určité situácie, napr. aj v distribúcii,  povinnosť, že na ťažko prístupných spojoch uzemnenia musia byť tieto spoje zhotovené ako nerozoberateln é, a to metódou, ktorá zabezpečí ich trvalé spojenie minimálne počas životnosti spájaných materiálov
A metódy by sa hádam aj našli kebyže sa kus chcelo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Náhodný
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



Ta budoucnost už není co bývala.


« Odpověď #28 kdy: 15.04.2020, 10:16 »

Ani nevím, jestli mi vás má být líto  ?
Obor elektro je opravdu tak široký, že jeho znalostní záběr nemůže dát opravdu nikdo.

Škoda je, že převážně energetici jsou uzavřeni v jakési bublině, která je vývojově nepustí nikam dál. Co si mám myslet o člověku, který se řídí standardy, přes které nevidí ani doleva, ani doprava a o antikorozní pásce prohlásí, že jde o jakousi neschválenou lepící pásku a napadá diskutující z neznalosti oboru?

Stále si stojím za tím, že natírání zemních svorek je velikou blbostí. Toto mi potvrdila i včerejší přednáška na TV elektrika, která bude jistě k zhlédnutí ze záznamu. Doporučuji její shlédnutí.

Zkuste se občas podívat dál, než na špičku svého nosu.
Pak zjistíte, že je ten svět daleko barevnější a technologické postupy v normálním elektro světě jsou již o něco dál, než stačili energetici vymyslet.

Možná by chtělo, abyste se občas podíval na práci firem, které pracují právě pro energetiku. Zkuste to a budete se divit.
Připadá mi, jako by jste byl vyloženě kancelářský typ.

Pane Horký, přečte si co píšete, o neznalosti oboru jste začal mluvit vy. Je to tak ?

Co se týká odbornosti firem pracujících pro energetiku: vždyť právě já pro tyto firmy výhradně pracuju! A to už 40 let ! Od realizace, přes konzultace projektů až po revize. Právě v energetice se používají nejlepší technologie, protože je tu velká náročnost na kvalitu, spolehlivost a životnost. Používají se komponenty a technologie,  které si drobní živnostníci nemůžou vůbec dovolit.
A dodržování standardů je právě postup, který zajišťuje kvalitu, trvanlivost a spolehlivost.

Tak se možná zamyslete nad tím, jestli se můžete v takovém náročném prostředí inspirovat.
Spíš než prosazovat svůj názor z úzkého okruhu Vaší specializace.
Jak se říká,  proč jít za kovaříčkem když můžete jít za kovářem  Úsměv

A k té pásce: už jste někdy viděl spoj dvou zemnících pásků šroubovou křížovou svorkou ?  Omotal byste ho samovulkanizač ní páskou ? Co se stane když se pod tu pásku dostane voda? Právě proto je vulkanizační páska ne jakékoliv spoje už dávno zakázaná: díky vodě která se pod ni dostane a už se nedostane ven vám spoje prostě do pár let zkorodují. To co považujete za novinku a převratný objev je v náročných podmínkách už dávno překonáno a zavrženo jako nevyhovující.

Stále oceňuji váš kladný vztah k přírodě  Úsměv
A taky snahu se učit nové věci :-)





Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize el.zařízení E1A, pověření k revizím v distr.síti spol.E.ON a.s.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #29 kdy: 15.04.2020, 11:38 »

A k té pásce: už jste někdy viděl spoj dvou zemnících pásků šroubovou křížovou svorkou ?  Omotal byste ho samovulkanizač ní páskou ? Co se stane když se pod tu pásku dostane voda? Právě proto je vulkanizační páska ne jakékoliv spoje už dávno zakázaná: díky vodě která se pod ni dostane a už se nedostane ven vám spoje prostě do pár let zkorodují. To co považujete za novinku a převratný objev je v náročných podmínkách už dávno překonáno a zavrženo jako nevyhovující.

Mluvíte možná trochu o něčem jiném  Mrknutí

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,35850.0.html

A práce je s ní trochu náročnější  Mrknutí jak vím i z osobní zkušenosti
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #30 kdy: 15.04.2020, 11:39 »

S vulkanizační páskou od DEHN jsem několikrát dělal. Neřekl bych, že se pod ní dostane voda. Beru ji jako hoooodně kvalitní ochranné opatření a v projektech ji doporučuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 22 dotazů.