Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?  (Přečteno 10453 krát)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #18 kdy: 01.05.2020, 19:03 »

Citace
Já tedy nevím, jestli jste to někdo zkoušel, ale já zkoušel kvůli strojní výrobě C25 a ani jsem pomalu nestačil dokončit větu. (eon jižní Čechy)

U nás E ON bez problémů dá C jistič! i u domů, pokud mají na co to napsat (nikdy to nekontrolovali! stačí VRZ- RTE!)...
(Nesmíte to hrotit přes jejich linku pomoci. zle)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #19 kdy: 01.05.2020, 19:25 »

(Nesmíte to hrotit přes jejich linku pomoci. zle)
Touhle cestou by to asi nikdo normální neřešil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #20 kdy: 01.05.2020, 20:01 »

...
Distributor taky umí počítat a ví, že nezbývá než navýšit hlavní jistič a z toho pro něj plyne jistá výhoda.
Dokud lidem přijde normální si připlácet pár tisícovek za selektivitu, tak budou nahazovat hlavní jistič.
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,42361.msg333667.html#msg333667
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,42361.msg333659.html#msg333659
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 01.05.2020, 20:46 »

V zásuvce mám impedanci asi 0,7ohmu:

Zkrat:
252V/0,7=360A

Jistič:
D25A nevybaví
B16A vybaví
On ten D25 může vybavit už někde nad desetinásobkem jmenovité hodnoty,
nehledě na to, že asi není tak úplně normální získat "požehnání energetiků" pro charakteristik u D
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #22 kdy: 02.05.2020, 00:39 »

Jistič s charakteristik ou D může vybavit nad desetinásobkem nebo nad 15ti násobkem nebo třeba až nad 17ti násobkem, od 20ti násobku vybavit musí.
O tom proč zde není normální získat jistič s charakteristik ou D jsem psal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 02.05.2020, 01:49 »

Charakteristik a B,C a D se týká nadproudové spouště.
Zkratové spoušť je něco jiného,...
Jsem v rozpacíchNadproudy dělíme na přetížení a zkraty. I zkrat je nadproud. Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan VANĚK
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 02.05.2020, 17:55 »

Proč při zkratu nevybavil proudový chránič? Protože je to tak normální! Proudový chránič nechrání proti zkratu, ale slouží jako doplňková ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí. Pokud zkratový proud projde z fáze přes zkrat ve spotřebiči a střední vodič zpátky, je rozdíl obou proudů nulový a chránič nemá důvod reagovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 02.05.2020, 18:48 »

  Chránič není jistič, chrání proti úniku proudu do PE, země nebo obsluhy. Na zkrat mezi L- N nemůže reagovat, na zkrat L- PE reaguje.
Charakteristik a B,C a D se týká nadproudové spouště.

Zkratové spoušť je něco jiného, tady spíš rozhoduje vypínací schopnost ( 6kA, 10kA),  kvalita mechanické části jističe, zhášení oblouku v komůrkách atd.
Nadproudy dělíme na přetížení a zkraty. I zkrat je nadproud.

Já bych to řekl trochu jinak. V jističi máme spoušt elektromagneti ckou, ta reaguje na zkraty a proudové rázy při spínání např. elektromotorů a spoušť bimetalovou (tepelnou) a ta reaguje na přetěžování.

Z pohledu hlavního jističe a jeho reakce na zkraty v jednotlivých okruzích dalších rozvodů zapojených v rozvodu za ním, nám odpínací schopnost a rychlost zhášení oblouku proti vypadnutí nepomůže. Tam pomáhá použití jističů char. C a D, které reagují až na proudové rázy vyšší hodnoty, což je dáno jinou konstrukcí elektromagneti cké spouště. Bimetalová spoušť se této činnosti nezúčastňuje, je na to příliš pomalá.

Kvalita mechanické části jističe a rychlost zhášení oblouku může pomoci u jističů jednotlivých okruhů. Též pomáhá použití pojistek s vysokou odpínací schopností, které oblouk zháší nejlépe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 02.05.2020, 20:02 »

O tom proč zde není normální získat jistič s charakteristik ou D jsem psal.
Když to je u vás už taková obsese, jakmile se téma stočí k hlavním jističům.
Stejně jako ty absurdní grétiny odpočty Smích
Ale realita je taková, že kdo potřebuje tvrdou charakteristik u a je opodstatněná a parametry sítě vyhovují, ten ji dostane. Nevím, v čem vidíte problém...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 02.05.2020, 20:46 »

Chránič není jistič, chrání proti úniku proudu do PE, země nebo obsluhy. Na zkrat mezi L- N nemůže reagovat...
Dovolil bych si malé upřesnění.
Na zkrat L-N reagovat může a nemusí, záleží na jeho rázové odolnosti a amplitudě proudového rázu. Rázová odolnost některých RCD je jen 250 A, a to se se zkratovou spouští jističů docela potkává.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #28 kdy: 02.05.2020, 21:42 »

Potřeba selektivity je opodstatněná.

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,42361.msg333625.html#msg333625
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,42361.msg333661.html#msg333661
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,42361.msg333703.html#msg333703
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,42361.msg333708.html#msg333708
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 02.05.2020, 23:49 »

Dovolil bych si malé upřesnění.
Na zkrat L-N reagovat může a nemusí, záleží na jeho rázové odolnosti a amplitudě proudového rázu. Rázová odolnost některých RCD je jen 250 A, a to se se zkratovou spouští jističů docela potkává.

Ano, to vím a je to pravda. Je to ovšem nežádoucí vlastnost. S ohledem na původní dotaz to není  pro zřejmě laického tazatele užitečná odpověď. Měl jsem to asi přesněji formulovat, na druhou stranu píliš komplikovaná odpověď je pro méně zkušeného tazatele nesrozumitelná .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 03.05.2020, 10:00 »

To je v pořádku. Tazatel ale zmiňoval, že mu jednou chránič vybavil při agónii žárovky, tak toto je právě vysvětlení, proč se tak nejspíš stalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #31 kdy: 03.05.2020, 11:18 »

Je jasné, že toto je už daleko mimo rozsah tazatelova dotazu, ale mne zajímá, co se v RCD děje, když je překonán jeho rázový proud?
Bude to mít asi něco se sycením jádra, že?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 03.05.2020, 16:58 »

Je jasné, že toto je už daleko mimo rozsah tazatelova dotazu, ale mne zajímá, co se v RCD děje, když je překonán jeho rázový proud?
Bude to mít asi něco se sycením jádra, že?
Pane kolego pokusím se velice laicky, snad se neurazíte.
Než se stačí velký proud vrátit do elektrárny druhou cívkou v chrániči, tak vybaví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #33 kdy: 03.05.2020, 17:47 »

Děkuji pane kolego.  Úsměv

Ale i velký proud vytvoří velký magnetický indukční tok v jedné cívce, ale ten samý
velký proud opět vytvoří stejně velké mag. pole, jen v protifázi. Tudíž jaký je rozdíl v proudu
do 250A u AC chráničů a proudu větším, který by měl vybavit RCD L-N?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 03.05.2020, 18:18 »

pane kolego.  Úsměv

Ale i velký proud vytvoří velký magnetický indukční tok v jedné cívce, ale ten samý
velký proud opět vytvoří stejně velké mag. pole, jen v protifázi. Tudíž jaký je rozdíl v proudu
do 250A u AC chráničů a proudu větším, který by měl vybavit RCD L-N?
Ano za ideální situace, kdy budou cívky zcela totožné......
Toto naprosté odladění ovšem nemůžeme čekat u výrobku za pár stovek....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #35 kdy: 03.05.2020, 18:44 »

Jo, tak tomu by se už dalo rozumět.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
 Jak opravím pohasínání světel?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Co způsobuje tikající zvuk ve světle?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?
 Proč se opálil kabel od pračky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100