Autor Téma: Může být automatická pračka s krytím IPx4 umístěna v zóně č.2?  (Přečteno 14193 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #36 kdy: 13.03.2020, 13:22 »

Honzo, to pak musíš být v případě revizí elektroinstala cí provedených v dobách bez FI na větší dávce prášků s uklidňujícími účinky.

Ne. Tedy ne že bych nevnímal zvýšená rizika, ale uvedení na jeden potenciál, v tomto případě provedeno místním pospojením, považuji za velmi kvalitní a spolehlivou ochranu. Pokud nedojde k zásahu kutila, nebo nějaký vodokretén nezruší napojení pospojení do stoupačky, včetně té stoupačky a celého centrálního přizemění, tak jde o opravdu dobrou ochranu. NIcméně už v té době se tam kde nešla pračka jinam umístit, dávaly cedulky ke každé zásuvce, že se nesmí sahat mokrýma rukama na el. spotřebiče z té zásuvky napojené. To vnímám jako jasnou informaci o tom, že si už tehdejší normotvůrci byly vědomi rizik spojených s nevhodným umístěním pračky a cedulka jim měla dělat alibi. To, že těch úrazů bylo jen minimum, je samozřejmě dobře a vím že PCH to ještě povíšil na vyšší bezpečnější úroveň. Nicméně o PCH dle mého platí to, co jsem psal ve svém předchozím příspěvku.

Všeobecně se snažím v podobných případech neříkat jasné ano, nebo ne a raději beru v potaz další místní proměnné. Tedy pokud bude zásuvka umístěna tam kde smí být a někdo si pračkou zatáhne el zařízení až k vaně, je to jeho rozhodnutí a problém. Pokud bych to řešil sám u sebe doma a neměl jinou možnost umístění pračky, nekoupím první pračku v akci, ale budu pečlivě vybírat takovou, u které si budu alespoň trochu jist tím, že nebude pro mou rodinu zbytečným rizikem navíc. TO neznamená že budu hledat ve vnitřním zapojení jaké napětí je na čelním tlačítku, ale spíš dle kvality výrobce a zkušeností které mám z měření podobných spotřebičů. Taky v tom bude hrát velkou roli to, co bude napsané v návodu a případně i to co mi napíše konkrétní výrobcce ke konkrétnímu typu pračky, pokud mu položím technický dotaz k jejich produktu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 13.03.2020, 17:34 »

Ja viem tak, že nebezpečná inštalácia a ani nebezpečný spotrebič sa nesmú používať a teda ani uviesť do prevádzky
Chcem len napísať, že ani práčka opretá o vaňu v zóne 2 a ani inštalácia bez chrániča nesmú byť nebezpečné keď sa používajú predpísaným spôsobom
Ono keď funguje ochrana automatickým odpojením, tak by to malo v normálnom stave stačiť
A normálnym stavom naozaj nemyslím špliechanie vody na zapnutú práčku ako výrobcom zamýšľané používanie, bo pochybujem že toto by bola predstava jej výrobcu.
Práve ten občasný náhodný ošplech je podľa môjho riešený zvýšeným krytím, veď ono krytie práčky IPX4 predsa ešte automaticky neznamená že je určená do AD4
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #38 kdy: 15.03.2020, 12:08 »

Celkem zábavné téma, které mi připomíná debatu nad nesmrtelností chrousta. Byl někdo z vás v typizovaném panelákovém bytě? No táááááák...... ...... Onehdá jsem navštívil klientku, která mi říká "pán mi v koupelně udělal zásuvku pro pračku, která je dostatečně vzdálená od vany a když odcházel, proškolil mě o tom, že bych si neměla pračku do koupelny dávat, pokud nebude vodotěsná". Co na to říci? "Paní, perte na valše".....a pak se vám dostane odpověď...."No jo, ale Maruš od vedle má pračku normálně v koupelně, je jí sedmdesát a nikdy s tím neměla problém".
Odcházím, bo číst kraviny, na to opravdu nemám čas.  zle

Pane Horský, mluvíte mi z duše. Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak jsou definovány in. zóny pro vedení kabelů v podkroví se zkoseným stropem?
 Nezměnily se hranice instalačních zón od doby co jsem vylezl z učňáku ?
 Kde se nachází rozbočná krabice k osvětlení v koupelně?
 Kde sú hranice zón pri pohyblivej sprche bez vaničky?
 Znáte topení do zóny 1 u bazénu?
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Jaká další dodatečná ochranná opatření jsou nutná u staveb, které mají definovány prostory se zónami
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Projde revizi sprcha se zásuvkou nn v blízkosti WC?
 Od jaké vzdálenosti muze byt umistena domovni rozvodnice od kohoutku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Jak určit zóny v koupelně?
 Je pevná příčka řešením pro zásuvku v koupelně v zóně 2?
 Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?
 Napadá tě, co vše se může stát v případě nedodržení instalačních zón ukládání vedení pod omítkou?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
 Může být LED svítidlo instalováno v zóně 2?
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Je usazení plynového kotle v zóně 2 v pořádku?
 Je možné umístění vypínače 230V v zóně 1 u bazénu?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 V jaké zóně se nachází ventilační zařízení?
 Může být ventilátor v zóně 0 dle ČSN 37 5215?
 Je bezpečný FVE ohřev venkovního bazénu v soustavě IT?
 Jak v bytech ukládáme vodiče a související vedení
 Je možné umístit svítidlo s krytím IP44 zdola a IP20 shora do zóny 2?
 Je možné umístění zásuvek ve sprše na rozhraní zón?
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Môžem inštalovať ventilátor 20 cm nad sprchový kút ?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Kde může být v koupelně infrazářič ?
 Je zóna 3 v koupelně, vzniklá příčkou?
 Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
 Existují zóny na samostatném WC se sprškou?
 Lze připojit sanitární kalové čerpadlo v zoně 2?
 Existují pro zásuvku nad varnou deskou nějaká zóna?
 Jak správně realizovat instalaci v zóně 0NE podľa EN 60079-10 tab. B.1.?
 Jak určit zóny u sociálního zařízení, které obsahuje, WC, umyvadlo ....?
 Lze namontovat osvětlení na 230V s krytím IP44 do koupelny v zóně 2?
 Jakou zónu určit v bezbariérové koupelně?
 Co znamená v zónách výraz "příslušenství"?
 Je v koupelně podle nových norem zrušena zóna 3?
 Jak se vypořádat s hranicemi zón v koupelně?
 Jak vymezit zóny okolo snímatelné sprchové hlavice?
 Jaké zóny jsou v koupelně správně?
 Může se projektant při návrhu instalace odvolávat na záplavovou zónu?
 Je toto umístění sušáku rukou možné a v souladu s normami?
 Stavby se zónami v nebezpečných prostorech
 Může být světlo naproti sprše?
 Jak se posuzuje zóna horní části sprchového koutu nahoře uzavřeným?
 Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná?
 Může být nainstalován plynový kotel nad vanou v zóně 1?
 Jak spotřebiteli vysvětlit, že zásuvka pod vodovodní baterií být nemůže?
 Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Môže byť v zóne 1 pri bazéne umiestnená vírivá vaňa?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Lze toto svítidlo umístit nad sprchový kout?