Autor Téma: Jak zapojit při určité soudobosti více 3f spotřebičů do limitovaného příkonu?  (Přečteno 12168 krát)
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 09.03.2020, 13:48 »

je to domácí dílna, nevidím důvod, proč by to mělo být divné  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #37 kdy: 09.03.2020, 14:04 »

Domnívám se že cesta přes projektanta bude tou jedinou správnou, protože znalosti tazatele nejsou dostatečné k tomu, aby dokázal správně využít poskytnuté rady. Navíc jím poskytnuté informace nejsou konzistentní a dostatečné k jednoznačné odpovědi na položenou otázku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #38 kdy: 09.03.2020, 14:25 »

předřazené jištění je D40A
Teoretický příklad:
Máme 3 3fázové (indukční motor, pila, kompresor - tj vlastně asi také indukční motor) na 400V, vše 1,5kW, If cca 3,5A. v rozvaděči je 3fázový jistič D16A teoreticky dostačující pro současný chod všech 3 spotřebičů. Vím ale jistě, že všechny tři spotřebiče naráz nikdy nepoběží a když už tak maximálně jen dva ze tří (beru ohled i na počáteční proudový ráz),  případně je vždy pouze jen jeden spotřebič.

V tom případě bych teoreticky použil jistič C16A a proudový chránič 30mA, G, A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #39 kdy: 09.03.2020, 14:27 »

Jsi si jistý, že to nejsou stroje?
Hmmm
je to strojní zařízení Mrknutí
Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 09.03.2020, 14:48 »

je to domácí dílna, nevidím důvod, proč by to mělo být divné  Úsměv

Je to divné. Jistič 40A je u elektroměru jako hlavní a je doopravdy charakteristik y D?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 09.03.2020, 15:38 »

mám za to, že ano, ještě to raději překontroluji, až tam budu ..ale proč by to tedy bylo divné?  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 09.03.2020, 18:57 »


  Běžně povolované hlavní jističë jsou v charakteristic e B, charakteristik a C se povoluje vyjímečně a musí být důvod. Povolení charakteristik y D je prakticky nezískatelné. PRE nechce povolovat ani C.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak doporučit připojení jednotlivých fází pro jednofázové spotřebiče a zásuvkové obvody?
 Poradíte mi jakou stanovit soudobost u bytové jednotky v BD?
 Jak vypočítat soudobost skupiny?
 Jaký je správný způsob uvedení jmen.proudu na výrobním štítku elektroměrového rozváděče?
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaké používáte součinitele náročnosti nebo soudobosti?
 Podle čeho počítáte příkon objektu dle PRE, nebo dle ČSN 33 2130?
 Jaké je max. možné zatížení kabelové přípojky?
 Potvrdíte mi stávající velikost jističe?
 Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
 Jaký rozdíl je mezi příkonem Pi a soudobým příkonem Ps?
 Ako určiť činiteľ súdobosti?
 Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti?
 Jak se stanoví soudobost pro oteplení rozvaděče?
 Je pro byt uvažovaná soudobost 0,6 dobrý odhad?
 Jak rozumně stanovit soudobost a prokázat správně dimenzované rozvody?
 Aky koeficient sudobosti, pouzivate pri rodinnom dome?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jaký zvolit průřez vodičů pokud je soudobost pouze 0,3?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Mozem pouzit pre stanovenie koeficienta sucasnosti B pre 3 RD normu 33 2130?
 Třídíme byty podle stupně elektrizace
 Pracujete s koeficientem přerušovaného chodu/zatížení kabelu?
 Jaká je soudobost odběru spotřebičů v bytě?
 Kolik % uživatelů může něco tušit o přetěžování obvodů?