Komenda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 25.02.2020, 01:50 »



Rodinný dům. V okamžiku zřízení přípojky síť TT, ale dnes již TN-C.
(Vypadá to že původní N dnes PEN není v domě spojen s uzemněním).
3F hlavním jistič 25A. Přívod od elektroměru do podružného rozvaděče v domě 4x10 mm2 k hlavnímu vypínači a z něho k 3F proudovému chrániči In 40A a Ifn 0,5A. V tomtéž podružném rozvaděči je rezerva vedoucí k dvěma malým budovám za domem bohužel jen 4x4mm2
(takže dva 3F podružné rozvaděče realizovat nepůjdou). Bylo by tedy možné zřídit tyto podružné rozvaděče s využitím jedné fáze (nebo dvou) připojené za proudový chránič a jistič (přívod propojit z jedné budovy do druhé). V každé budově jeden okruh na světla a jeden na zásuvky. (Tyto rozvaděče samozřejmě uzemnit a použít v nich proudové chrániče).
Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 25.02.2020, 09:02 »

Najlepsie bude ked vymenite kabel. 4x4 je malo, nedostatocny prierez vodica PEN.
Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 25.02.2020, 10:26 »

Předpokládejme,  že v domovním rozvaděči, kde je proudový chránič 40 A je přívod v TNC rozdělený na L1,L2,L3 +N+PE.
Pak z této základny opravdu nenapojíte 3F rozvaděče kabelem 4x4. Ale rozvaděče 1F
to je L1+L2+N+PE by z toho s určitou mírou tolerance šlo realizovat. Tak jak nakonec uvádíte.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 23 dotazů.