Autor Téma: Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?  (Přečteno 10058 krát)
Alena Brátková
« kdy: 15.02.2020, 10:17 »

Rekonstruujeme starší rodinný dům, který měl (a stále má) 1tarifní měření. Elektrikář nám připravil přívod pro boiler, včetně blokace a máme už upravený elektroměrový rozvaděč (v domě na chodbě) pro instalaci "HOD".

Boiler je zatím zapojený kabelem přímo do zásuvky, takže je v provozu stále - je to jediný zdroj teplé vody pro celý dům.

Teď elektrikář přišel s tím, že už jse vše připravené na změnu tarifu, podepsali jsme nějaké papíry a on to na ČEZu vyřídí. Ale že už musí boiler přepojit na ten správný kabel, který ale nebude fungovat, dokud nepřijde někdo z ČEZu, aby nám vyměnil elektroměr a osadil "HOD". Což může tvrat i několik týdnů a po tu dobu budeme bez teplé vody.

Dovoluji si tedy pro ověření položit i otázku tady, jeslti je takový postup nutný a jestli by to nešlo jinak? Jestli by třeba ten kabel nemohl přehodit rovnou i ten človek z ČEZu, až bude měnit elektroměr? Nebo naopak, jestli není možné provozovat ještě chvíli boiler ze zásuvky a kabel by přepnul elektrikář až bude vyměněný elektroměr?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 15.02.2020, 15:38 »

Úprava vo vašom rozvádzači podľa môjho musí byť urobená, bojler na ňu správne pripojený, a úprava aj pravdivo zrevidovaná. Revízak nesmie odovzdať klamlivú správu
Rovnako musí byť urobená príprava v ER na dvojtarif
V tej príprave v ER môže byť ovládanie vodiča N pre stykač v meranej časti spojené a bojler pôjde trvalo podobne jak zo zásuvky až do príchodu montéra
Toto nech zrobí váš elektrikár, a montér z elektrární ovládanie už len správne zapojí v ER do elektromera
Keby sa elektrikár bál za tie dva týždne o stýkač, tak nech vám dá taký čo vydrží
Asi ste dobre čítala a správne pochopila v čo tu v inej debate napísal pán Škopek Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 15.02.2020, 16:52 »

Proboha to je tydýt.  Smích Smích Smích

K cíly vede několik cest, tak aby jste byl spokojen. Jednou z těchto cest je použití stykače s ručním ovládáním (a nejlépe i s automatickým návratem) kdy pojede bojler prozatím normálně na ruční sepnutí a až bude vyměněn elektroměr za dvousazbový spolu s osazením HDO, jen se přepne do automatu.
Druhou cestou je normálně zapojený bojler s tím že ovládací N vodič je prozatím pomocí čokolády (wagovky) spojen s N pro HDO. Technik to pak přepojí během osazování HDO.

Tedy vůbec není důvod k tomu, aby jste musel mít bojler zapojen provizorně do zásuvky, nebo být bez teplé vody byť jen jeden den.

Jde o zcela běžné způsoby přípravy během úprav na měření.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 15.02.2020, 18:37 »

Rekonstruujeme starší rodinný dům, který měl (a stále má) 1tarifní měření. Elektrikář nám připravil přívod pro boiler, včetně blokace a máme už upravený elektroměrový rozvaděč (v domě na chodbě) pro instalaci "HOD".

Boiler je zatím zapojený kabelem přímo do zásuvky, takže je v provozu stále - je to jediný zdroj teplé vody pro celý dům.

Teď elektrikář přišel s tím, že už jse vše připravené na změnu tarifu, podepsali jsme nějaké papíry a on to na ČEZu vyřídí. Ale že už musí boiler přepojit na ten správný kabel, který ale nebude fungovat, dokud nepřijde někdo z ČEZu, aby nám vyměnil elektroměr a osadil "HOD". Což může tvrat i několik týdnů a po tu dobu budeme bez teplé vody.

Dovoluji si tedy pro ověření položit i otázku tady, jeslti je takový postup nutný a jestli by to nešlo jinak? Jestli by třeba ten kabel nemohl přehodit rovnou i ten človek z ČEZu, až bude měnit elektroměr? Nebo naopak, jestli není možné provozovat ještě chvíli boiler ze zásuvky a kabel by přepnul elektrikář až bude vyměněný elektroměr?

No nevím nevím...

Při změně příkonu, tarifu atd. obvykle požaduje distributor jiné umístění měřícího zařízení než chodba v bytě RD. Obvykle oplocení/ fasáda  u kabelové přípojky nebo fasáda za plotem u vrchního vedení.

Jinak jak uvedl kol. Franěk, v rámci přípravy se propojí vodič N a TUV svorkou, u nachystaného montážního kříže pro HDO. Nic složitého, problém bude asi u vašeho "odborníka".

Z prací některých rádoby kolegů, jdu do kolen.

Zrovna dnes jsem viděl "nádhernou" instalaci. Ohřev vody bojlerem, v budoucnu se má topit přímotopy. 
Místní odborník natáhl do sklepa a bytu CYKY 4x16, ale žádné ovládání. PLKy bez šťítku, popisků na vodičích... ani na označení na krytu se nezmohl.. Světla mimo chránič, bojler bez blokování. Ovšem vísostně oznámil majitelce, že v "rozvaděči" nechal reservu celé dva 2M na stykač pro přímotopy  zle
A spousta jiného zvěrstva, nad kterým nemá smysl lamentovat. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 15.02.2020, 18:52 »

Jinak .,  v rámci přípravy se propojí vodič N a TUV svorkou, u nachystaného montážního kříže pro HDO. Nic složitého, problém bude asi u vašeho "odborníka".


Jjj, presne tak som o tom písal Úsměv,  tipujem že ste z odboru
Čo je prosím ten montážný kríž? Je to nejaká dočasná pomôcka?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 15.02.2020, 19:09 »

Jjj, presne tak som o tom písal Úsměv,  tipujem že ste z odboru
Čo je prosím ten montážný kríž? Je to nejaká dočasná pomôcka?

Elektroměry a spínače HDO se montují na tzv. montážní kříž.


* 20200215_190822.jpg (258.93 KB, 720x854 - prohlédnuto 728 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 15.02.2020, 21:02 »

Elektroměry a spínače HDO se montují na tzv. montážní kříž.
za pre mňa nový názov pre držiak na elektromer Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 16.02.2020, 08:44 »

Elektroměry a spínače HDO se montují na tzv. montážní kříž.

A nemontuje PRE už "kombi" elektroměr?  (s HDO v jednom?)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 16.02.2020, 09:37 »

za pre mňa nový názov pre držiak na elektromer Úsměv

A správne sa to volá elektromerová montážna doska  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 16.02.2020, 09:52 »

A nemontuje PRE už "kombi" elektroměr?  (s HDO v jednom?)

Dotaz se týkal území ČEZu.

PRE má u maloodběrů integrovaný modul HDO, nebo FMX 524 na krytu (spojitá montáž). Z mnoha důvodů je to lepší řešení, montuje se to takto už asi od roku 2000.

Nepřímé měření a fotovoltaika má samostatný kříž.

A správne sa to volá elektromerová montážna doska  Úsměv


Kde tam vidíte desku, na té fotce? Smích Když tam bude schrack deska tak ok.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 16.02.2020, 17:55 »

Uchycení elektroměru v rozvaděči je vždy provedeno s  možností přizpůsobení k velikosti přístrojů, běžně se používá tzv. elektroměrový kříž nebo obdobné varianty s posuvnými prvky.

V dobách dubových elektroměrných desek se přístroje montovaly pomocí vrutů. Ty se daly použít po předvrtání otvoru nebozízkem téměř v celé ploše. To už je ale minimálně před 60. léty.

P.S. Elektrikář z původního dotazu je skutečně "odborník",  možná se tazatelka ještě ozve, zejména po návštěvě technika rozvodného závodu, tuším, že osazení elektroměru a HDO nebude jednoduché...

P.P.S.  Pro tazatelku ještě upřesnění:  HDO znamená Hromadné dálkové ovládání a používá se k přepínání tarifů minimálně již 30 let téměř bez vyjímek. Takže spínací hodiny jsou již minulostí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Antonín Kohoutek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 20.02.2020, 15:49 »

Ona se jen překlepla HDO HOD, nemyslela hodiny ...

Elektrikáři se nechce znova rozebírat plombovaná část, bojí se o stykač, nechče drahý stykač...

Ps: otázka zní, zakazuje nějaká Čsn připojit bojler do zásuvky, spínané HDO? Pokud ne, řešením je vidlice (bojlery mají 2,2 kW max) a připojit do zásuvky pro pračku...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 20.02.2020, 16:10 »

Ona se jen překlepla HDO HOD, nemyslela hodiny ...

Elektrikáři se nechce znova rozebírat plombovaná část, bojí se o stykač, nechče drahý stykač...

Ps: otázka zní, zakazuje nějaká Čsn připojit bojler do zásuvky, spínané HDO? Pokud ne, řešením je vidlice (bojlery mají 2,2 kW max) a připojit do zásuvky pro pračku...

Tím jistě splníte požadavek distributora na blokování a sazba vám bude přiznána.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Antonín Kohoutek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 20.02.2020, 16:16 »

Nerozumím, paní bude mít zásuvku označenou bojler a zásuvku označenou pračka. Po zapojení HDO, si přepojí vidlici a je to.

Jedna paní to chtěla udělat, přidělat zásuvku, ale elektrikář se mohl po.... (není tu vhodná ikonka).

Přitom sazba d25 dávno byla, byla to jen lenost elektrikáře? Při požadavku na sdělení normy zakazující uvedený postup, zbaběle utekl. Asi mu bylo blbé říci pravdu, že za takovou prkotinu chce 3000,- Kč. Proto ta otázka, zda to odporuje normě.

Ps: všichni víme, ze distributorovi to je jedno, bojler je blokovaný... je to v zájmu odběratele, rozdíly ceny jsou v D25 poměrně vysoké.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 20.02.2020, 17:55 »

otázka zní, zakazuje nějaká Čsn připojit bojler do zásuvky, spínané HDO?
ČSN ne, ale např. PRE to vadí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Soukupp
*
Offline Offline


OSVČ


« Odpověď #15 kdy: 21.02.2020, 06:59 »

Podle ČSN 33 2130 spotřebič, který slouží jako hlavní zdroj vytápění nebo pro ohřev TUV musí být připojen napevno z elektroinstala ční krabice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 21.02.2020, 08:07 »

Taky jsou zde návody výrobce

 podivej podivej podivej


* návod bojleru.PNG (195.42 KB, 766x847 - prohlédnuto 569 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 21.02.2020, 08:52 »

Podle ČSN 33 2130 spotřebič, který slouží jako hlavní zdroj vytápění nebo pro ohřev TUV musí být připojen napevno z elektroinstala ční krabice.

Zrejme sa netyka bojlerov / minibojlerov pod drez / miniprietokovy ch ohrievacov do 2kW, ktore vyrobca dodava s flexosnurou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Také máte nízký tarif o 1 hod. kratší?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 Jaký máte názor na možnost zprovoznění více elektroměrů pro dosažení superceny?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Taky máte novou službu u PRE?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
 Proč se mi resetují termostaty po skončení vysokého tarifu?
 Jak umíte využívat nízký tarif vy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Potvrdíte mi správnost schématu přepínání nt a vt?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Jak správně rozúčtovávat dvoutarifní měření?
 Jaké jsou technické podmínky pro přiznání jednotlivých sazeb nízkého tarifu?
 Dojde ke zkrácení doby nt u sazby D56d?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Lze přiznat sazbu C45 na odběr, kde je instalováno tepelné čerpadlo?
 Muze byt HDO pro cely dum, nebo jen pro bojler?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Co je třeba ke změně tarifu z 3f na 1f?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Jakou zvolit tarifní sazbu pro přímotopy 38kW a TČ 3,5kW?
 Víte bližší podrobnosti o změně připojovacích podmínek o dvoutarifů od 1.6.2017?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Co se kontroluje při revizi pro změnu sazby D25d na D26d a stačí jen potvrzení?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Může být jenom sazba na přímotopy?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 K čemu jsou na elektroměrech tarify T3 a T4?
 Jsou FV systémy a dvojtarifní přípojka dotační pastí?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 24 dotazů.