Autor Téma: Je něco špatného na tomto rozvaděči?  (Přečteno 2748 krát)
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 07.06.2023, 21:32 »

Rozvaděč v bytovém domě, 8 bytů, poslední rekonstrukce vypadá na 60. léta. Majitelé bytů v tom nevidí problém.


* IMG-20230607-WA0000.jpg (188.03 KB, 1152x2048 - prohlédnuto 682 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 07.06.2023, 23:38 »

A majitelé bytů jsou revizní technici?

Já tam vidím chybějící kryt části pro společnou spotřebu domu a nezajištěná, zřejmě nepoužívaná poj. lůžka (spodky). Tam by měly být našroubovány prázdné hlavice. Více se z foto nedá říci, nejde o umělecký dojem, jde o technické záležitosti a ty těžko lze řešit po telefonu nebo internetu. O co jde hlavně, má se změnit počet měření, nebo přechod 1F/3F jednoho či více bytů? Dotaz je všeobecný, bezobsažný, vysvětlete na co se ptáte.

Doporučuji nezávislého (nepodplaceného) RT, který odhalí nedostatky a doporučí způsob odstranění.

P.S. Ještě další myšlenka, z foto není jasné, zda má rozvaděč dveře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 08.06.2023, 08:58 »

A co pravidelná revize společných prostor??
Musí se dělat!

PS:Už jsem dělal několik takových bytových domů, kde neměli žádné revize,nikdy, po mé mimořádné revizi pokud vím si všichni nechali zprojektovat a předělat všechny společné
prostory, včetně všech měření ! Nyní to tam nepoznáte, vše řádně opraveno. tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 08.06.2023, 12:05 »

Majitelé bytů v tom nevidí problém.
A v čem by ho měli hledat? Známý taky jezdí orezlou stodvacítkou, technickou nějak projde a na policajty dlouho nenarazil.
Čistě pragmaticky, to, že není RM podle aktuálních PP, odběratele do změny sazby, nebo měření netrápí. Z fotky je patrné, že další změna na 3f už by mohla být prostorově problém, ale pořád je šance, že elektroměrář zavře oko.
Horní kryt včetně hlavic zřejmě demontován při zatahování té desítky, co tam tak podivně vlaje. Pokud je toto trvalý stav, pak je to zjevně jediná napadnutelná věc.
To, že je zařízení staré, není pro uživatale důvod k výměně, pokud za ni má platit. Tak to zkrátka je.
Přímo ohrožující to také není, protože to byste musel coby osoba znalá jednat ihned, klidně v koordinci s PČR a prohlásit zařízení za neschopné bezpečného provozu a jako prevenci před obecným ohrožením vypnout.
A jak píše kol. Šohajda o revizi společných prostor, pak ano, ale zabírá to jen na úzkou skupinu zákazníků, častěji se to řeší výměnou nevyhovujícího RT. To už je život.   angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 09.06.2023, 07:20 »

Pohľad revízneho technika - nedostatky je potrebné odstrániť

Pohľad prevádzkovateľ a - funguje to, priamo nás to na živote a majetku neohrozuje. Žiadny problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 09.06.2023, 11:15 »

Pytlík nerez šroubků na šinu, nějaká ta izolačka, pásky, učísnout, případně retrofity.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 09.06.2023, 12:39 »


Pohľad prevádzkovateľ a - funguje to, priamo nás to na živote a majetku neohrozuje. Žiadny problém.

Tak teď už jen zbývá aplikovat tento přístup a nadhled i na ostatní případy, přes které dosud "vlak nejede" a některé zvedá ze židlí a vkládá jim do úst slova, za která se jindy cítí rozpačitě. Afro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.