Autor Téma: Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?  (Přečteno 35103 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #108 kdy: 17.02.2020, 22:22 »

Nechcem nijak spochybňovať vašu snahu, len ma napadlo že jak by reagovali na inú otázku
Napríklad či sa jedná o porušenie PP

Četl jste to 5x a nevšiml jste si, že jsem jasně psal o tom že chci porušit PP a jestli je to problém. Tuto větu jsem tam dával schválně a očekával na to nějakou reakci. Přiznávám že i pro mne bylo překvapením že tato skutečnost byla zcela ignorována a bez vysvětlení vše povolili, byť jsem se chtěl reakci právě na tuto skutečnost od nich, jako distributora energie. Zřejmě jsme blokování spotřebičů během VT přiznávali větší význam, než samotný distributor. Víc to nehodlám řešit. Pro mne tímto tato diskuse víceméně končí.  Mrknutí  Na vše bylo bohatě odpovězeno a nečekám že bychom se ještě dozvěděli něco více.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #109 kdy: 17.02.2020, 22:54 »


A tímto bych téma uzamknul. Lépe bych to nenapsal.

Amen
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #110 kdy: 18.02.2020, 04:58 »

napadlo mě paralelně ke stykači připojit jistič, který by sloužil k občasnému spuštění obvodu i za cenu normálního tarifu a zvýšené ceny. Jedná se o spínání cca 1- 2 za měsíc.
Už len aby sa na vás nezabudlo Úsměv
Najlepšie riešenie a správny postup vám ukázal pán Franek
PP sú určite súčasťou aj vašej zmluvy, tak si jednoducho pýtajte súhlas svojho zmluvného partnera a máte to
Chlapi vám ukázali parádny rozbor problematiky,  p. Franek spravnu cestu, a ten súhlas si už musíte získať sám
Veľa šťastia Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #111 kdy: 18.02.2020, 06:52 »


Takže doporučuji i nadále  tanecek podivej tanecek podivej
Rad sa pridám a poradím tento postup pár známym o ktorých viem že tiež občas prepínajú Úsměv
Dohoda na zmene PO so zmluvným partnerom je super nápad, jednostranné porušenie PP zakotvených v zmluve už môže byť rizikové, bez dohody s distribútorom radšej neodporučím. A myslím že aj samotnému ERU bude šumafuk jak sa dvaja zmluvne dohodnú
Sa to asi nedozvieme, ale tipujem že vaša žiadosť odštartuje nemálo ďalších
Ja by som hneď poslal, len mne sa pre jeden bojler dvojtarif ani neoplatí zavádzať
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #112 kdy: 18.02.2020, 08:20 »

Obrátil jsem se žádostí o vyjádření na ERÚ, který určuje pravidla.
Tak to prosím ještě nezavírejte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #113 kdy: 18.02.2020, 08:48 »

VSD (vychodoslovens ka distribucna) mi na rovnaku otazku, aku polozil p.Franek odpovedala, ze mam uviest cislo odberneho miesta, aby sa mohli vyjadrit. Cakam teda na dalsiu odpoved, podla tejto prvej casti to nevyzera na automaticky suhlas.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #114 kdy: 18.02.2020, 13:12 »

Obrátil jsem se žádostí o vyjádření na ERÚ, který určuje pravidla.
Tak to prosím ještě nezavírejte.

Zeptám se proč to děláte? vám, nebo vašim zákazníkům se tato občas tato možnost nehodí? To se v tom musíte šťourat a třeba to pokazit dalším zájemcům? Máte to zapotřebí? Nerozhodný Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #115 kdy: 18.02.2020, 13:28 »

ERÚ je to úplně PUTNA!!
Jestli zapnete boiler nebo ne v čase!!
Ti řeší fotovoltaiku a zatím nic  a také nic nevyřeší! Tam jsou miliony ne pár kaček! Škleb Škleb Škleb Škleb Škleb

Jen se divím, že lidé mohou být tak hloupí!! tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #116 kdy: 18.02.2020, 13:36 »

Proč to dělám?

Protože jsem zaznamenal, že laickou veřejností je elektrika.cz brána jako velice
solidní zdroj informací praktických i těch týkajících se legislativy.

Tímhle přístupem k platným předpisům a nařízením jste si to hodně pokazili!

Stačilo si jenom (mimo jiné) důkladně přečíst první větu v prvním příspěvku p. Škopka.
Dál už měl být klid.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #117 kdy: 18.02.2020, 14:04 »

ERÚ je to úplně PUTNA!!
Jestli zapnete boiler nebo ne v čase!!
Ti řeší fotovoltaiku a zatím nic  a také nic nevyřeší! Tam jsou miliony ne pár kaček! Škleb Škleb Škleb Škleb Škleb

Jen se divím, že lidé mohou být tak hloupí! tanecek

ERÚ to možná putna je, prodejci to být putna nemusí. Pokud nedodrží nasmlouvanou odběrovou křivku, čeká ho nepříjemnost v podobě smluvní pokuty. Jistě,  jeden bojler to nejspíš nevytrhne, ale pokud by se tak měli chovat všichni, byl by to problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #118 kdy: 18.02.2020, 15:36 »

Tímhle přístupem k platným předpisům a nařízením jste si to hodně pokazili!

Proč? Jasně jsem ukázal že to mám legálně a zrovna tak to může mít každý. Nejsem si vědom žádného pochybení. Smlouvu mám, provedení schválené distributorem a do žádného zapojení jsem nezasáhl. Co vám na tom tak vadí proboha? Že nebylo po vašem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #119 kdy: 18.02.2020, 16:05 »

Vymenim si istic 25A za 40A, na prvy pohlad bude istic vyzerat ako ten 25A, plombovane to nie je. Dovod : chcem obcas ist nad limit 25A istica pri jednofazovom pripojeni (prietokovy ohrev pri odstavke centralnej teplarne). Dost podobne zruseniu blokovania bojlera, proste prekrocim to, s cim distributor ratal. Ziadny cierny odber, platim, je to rovnako bagetelizovate lne ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #120 kdy: 18.02.2020, 16:17 »

Jestliže nějaká el. instalace umožňuje spuštění akumulačního
spotřebiče v době vt, tak je to špatně, takovému odběrateli nepřísluší
dvoutarifová sazba dle podmínek ERU, které se distributor
zavazuje pouze plnit a kontrolovat.
Distributor také těžko bude mít právo je měnit, nebo dokonce rušit.

Co je na tom tak k nepochopení proboha?
Asi, že není po vašem.

 Úsměv Mrknutí

A vždy, když jsem žádal o nějaký oficiální dokument podobné
závažnosti tak musel být na  hlavičkovém papíru, s razítkem a
podpisem zodpovědné osoby.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marian Hanzalík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #121 kdy: 18.02.2020, 16:23 »

Vymenim si istic 25A za 40A, na prvy pohlad bude istic vyzerat ako ten 25A, plombovane to nie je. Dovod : chcem obcas ist nad limit 25A istica pri jednofazovom pripojeni (prietokovy ohrev pri odstavke centralnej teplarne). Dost podobne zruseniu blokovania bojlera, proste prekrocim to, s cim distributor ratal. Ziadny cierny odber, platim, je to rovnako bagetelizovate lne ?

Nie je to bagatelizovate lne, ak platite za 25A istic a odoberate 40. To je krádež.
Bagatelizovate lne to je, ak aj platite za 40. To by sa ciastocne podobalo na zapnutie bojlera vo VT, odberatel si to sam zaplati.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #122 kdy: 18.02.2020, 16:25 »

Je to porušení podmínek distributora - připojovacích podmínek, i prodejce, podmínek pro přidělení sazby.
Docela by mě zajímala "přihláška",  kde bude uvedeno "spotřebiče jsou po dobu vt náhodně blokovány",  zda by byla sazba přiznána.
Na druhou stranu, je v okolí dost chalup, kde mají přímotopnou sazbu a topí uhlím. Jeden dobrodruh do bouchal za 500,- a litr rumu a v blahobytu se dožil vysokého věku...  Smích
Zvláštní je vyjádření distributora (kdoví kdo to psal) rozporující principy fungování a přiznání  NT.
Možná předzvěst sjednocení cen za kWh.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marian Hanzalík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #123 kdy: 18.02.2020, 16:32 »

Celé by som to prirovnal k situaci, keby som si na sídlisku platil svoje vyhradené parkovacie miesto, označené číslom mojho auta a obcas by som tam zaparkoval nahradnym vozidlom zo servisu. Je to formálne porušenie pravidiel, viem si predstavit aj idiota, ktory by na mna zavolal policiu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #124 kdy: 18.02.2020, 16:50 »

Nie je to bagatelizovate lne, ak platite za 25A istic a odoberate 40. To je krádež.
Bagatelizovate lne to je, ak aj platite za 40. To by sa ciastocne podobalo na zapnutie bojlera vo vt, odberatel si to sam zaplati.
Snad i ten jistič by mohl mít nějakou páčku k dočasnému přepnutí na vyšší amperáž tanecek
Ale vážně:
Nepamatuji tu rozporuplnější téma, s oním vyjádřením čez coby třešničkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #125 kdy: 18.02.2020, 18:00 »

ERÚ to možná putna je, prodejci to být putna nemusí. Pokud nedodrží nasmlouvanou odběrovou křivku, čeká ho nepříjemnost v podobě smluvní pokuty. Jistě, jeden bojler to nejspíš nevytrhne, ale pokud by se tak měli chovat všichni, byl by to problém.

Nebude to tak horké jak se píše....
Jen si spočítejte jaká je ztráta na vedení nn od trafa po poslední dům třeba na vesnici!!Něco jsem dával na papír s prof.Sokanským (nedávno zemřelým) pro jednu nemocnici trafo-diesel
kde umístit přepínání... na kousku vedení to bylo hodně velké číslo...
A boiler o příkonu 2kw je kapka v kapce.... tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: 1 ... 4 5 6 [7] 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak zapojit stykač
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
 Jaký systém fotovoltaiky použít pro ohřev vody v bojleru?
 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?