Autor Téma: Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?  (Přečteno 34554 krát)
Karel Svatoň
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 10.02.2020, 16:08 »

V bytě mám zapojen bojler přes stykač, který je spínán přes HDO v době "levného proudu nízké sazby". Občas se stane, že spotřebuji všechnu teplou vodu a levný proud nízká sazba bude až za dlouho, tudíž jsem bez teplé vody ...

Větším bojlerem se to řešit nedá.
Ale napadlo mě paralelně ke stykači připojit jistič, který by sloužil k občasnému spuštění obvodu i za cenu normálního tarifu a zvýšené ceny. Jedná se o spínání cca 1- 2 za měsíc. Podotýkám, že PR je dostupný v chodbě a nebudeme mě obtěžovat to ovládat přes jistič. Koukal jsem do dostupných materiálů, ale nikde jsem nenašel překážky v podobě porušení norem... Lze takto paralelně obejít stykač a ovládat bojler? Co když bude takto zapojený jistič + stykač se přepne v levném proudu nízké sazbě?  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Filip Výmola
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 10.02.2020, 20:30 »

Nesmí se to. Je to požadavek distributora, resp. energetického úřadu, že budete mít ve vysokém tarifu blokovány spotřebiče s velkým odběrem. Nicméně existují stykače, např. od firmy Hager, které umožňují manuální přepínání (i poloautomatick é). To je mnohem elegantnější řešení, když už to tedy musí být.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.02.2020, 04:50 »


  Různé úpravy pro provoz boileru i ve vysokém tarifu se najdou v mnoha domech a bytech.  Pokud se jedná o využití při velkém úklidu, malování anebo na vsi při zabíjačce, tak je to pochopitelné. Pokud nakonec zůstane boiler v provozu 24 hod./den trvale, tak to rozhodně není správné. Nejlepší řešení je stykač s přepínáním auto-manuál-vypnuto. Je výhodné použít provedení s návratem do automatického režimu. Takový stykač se příchodem povelu z nízkého tarifu odblokuje z trvalého sepnutí a po skončení nt se vypne a dále pracuje automaticky. Tím je zajištěno, že nezůstane boiler sepnut zbytečně díky opomenutí obsluhy.

Je to sice porušení smluvních podmínek, ale nic neukradnete, zaplatíte elektriku ve vysokém  tarifu a je ve vašem zájmu používat tuto úpravu minimálně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 11.02.2020, 11:25 »

Toereticky nie = porusenie podmienok distributora. Prakticky sa to porusuje skoro vsade. Filozoficka otazka : ma sa revizia zaoberat touto upravou, ak je zapojena bezpecne ?

Vy nepotrebujete istic, istic na okruh s bojlerom tam uz mate, na preklenutie stykaca postaci vypinac, inym riesenim je zaoberat sa nie preklenutim, ale ovladanim cievky stykaca.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 11.02.2020, 11:51 »

Trochu jiný pohled - vy máte přípojku s nějakým omezením výkonu, to je dáno hlavním jističem.
Pokud si budete ohřívat vodu jakýmkoliv jiným spotřebičem, když se budete pohybovat ve sjednaném výkonu, těžko to napadnout.
Akumulační ohřev TUV je "levnější",  ale s podmínkou, že to budete mít levné v době, kdy vyšší odběr vyhovuje distributorovi .
----------
Ale už je dávno pryč doba, kdy nám kvůli různým regulačním stupňům nedovolili v práci uvařit si čaj na el. vařiči (tím nemyslím čtvrhodinové maximum).

Kolik z vás si pamatuje regulační stupeň 14?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #5 kdy: 11.02.2020, 12:02 »

Trochu jiný pohled - vy máte přípojku s nějakým omezením výkonu, to je dáno hlavním jističem.
Pokud si budete ohřívat vodu jakýmkoliv jiným spotřebičem, když se budete pohybovat ve sjednaném výkonu, těžko to napadnout.
Akumulační ohřev TUV je "levnější",  ale s podmínkou, že to budete mít levné v době, kdy vyšší odběr vyhovuje distributorovi .
----------
Ale už je dávno pryč doba, kdy nám kvůli různým regulačním stupňům nedovolili v práci uvařit si čaj na el. vařiči (tím nemyslím čtvrhodinové maximum).

Kolik z vás si pamatuje regulační stupeň 14?

A co regulační stupeň 19? Mrknutí
https://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=18725.5;wap2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 11.02.2020, 12:30 »

Podľa môjho je na toto viac pohľadov
Právnik by povedal že je to jasné jednostranné porušenie zmluvy, ale kým to nebude riešiť zmluvný partner tak je kľud
To by sa muselo podobných porušení nazberať veľa aby zaregistrovali elektrárne dajaké preťaženie v špičkách
No a elektrikári tiež nie sú všetci rovnakí Úsměv
Jeden "janičjamuzikan t" síce porobí zmeny v rozvádzači bezpečne a k plnej spokojnosti, samozrejme načierno, no ale druhý trebárs rovno povie že si nezoberie na tričko zásah do hotového výrobku, jeho neopravnenú zmenu, a že žiadnu dokumentáciu zmeny na to nevystaví. Takže tak či tak, furt majú "muzikanti" dosť roboty Smích
V podstate sa také dačo dá spraviť len s porušením viacerých predpisov, a preto si myslím že zodpovední elektrikári to nerobia
Teda presnejšie povedané sa radšej ani nepriznajú Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 11.02.2020, 12:38 »

V podstate sa také dačo dá spraviť len s porušením viacerých predpisov, a preto si myslím že zodpovední elektrikári to nerobia

Este je vzdy mozne natiahnut samostatne kable (spinane stykacom a nespinane, z tej istej fazy) a prepinat to tesne pri bojleri - ziadny zasah do rozvadzaca so stitkom.
Co vravia normy na kabel CYKY-J 5 x 2.5, hneda spinana stykacom, cierna vytiahnuta spred stykaca (ten isty istic, cize to nie je stiuacia jeden kabel, viac isticov) ?
Rovnako je bez porusenia predpisov stykac v rozvadzaci s moznostou manualneho ovladania ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 11.02.2020, 14:28 »


...Kolik z vás si pamatuje regulační stupeň 14?

Copak stupně.
On tenkrát byl ještě i jiný,  z jistých důvodů utajený způsob, jak i mimo rozšířené pásmo energetických špiček udržet zoufalou energetickou situaci na  uzdě.
Říkalo se tomu Socialistická dohoda.
Každý vypnutý  bojler byl tehdy velmi vítán.

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 11.02.2020, 15:12 »

Upozorňuji že nejsem znalec distribučních sítí a jejich zatížení v rámci ČR. Nicméně se domnívám že blokování TUV, nebo akukamen, dávalo smysl především v začátcích rozmachu elektrizace, kdy sítě nebyly dostatečně dimenzovány i díky rostoucímu průmyslu, který zažíval velký rozmach, byl boj každou kWh. Díky tomu vznikla blokace "žravých" spotřebičů a u kterých dávala smysl nějaká blokace. Typicky bojler, nebo akumulační kamna. K tomu vzniklo i cenové zvýhodnění, což i napomáhalo tomu, aby každý blokaci chtěl a neplatil vt mnohonásobně dráž.
Za současné situace na trhu s elektřinou, se nemohu zbavit dojmu, že blokace těchto spotřebičů je spíše anachronismem. Nabyl jsem toho dojmu protože cenový rozdíl mezi nt a vt už dávno není motivačním faktorem a vnímám to tak, že to není pro distributora již takovou prioritou a nutností, jako tomu bývalo v minulosti. Distribuční sítě jsou posíleny a modernizovány již desítky let a nedostatkem energie už netrpíme, naopak ji výhodně prodáváme do zahraničí.
Díky tomu demotivování distributora, nemám osobně mnoho problémů s občasným sepnutím bojleru mimo nt. Nejde o krádež, protože si odebranou energii zaplatíš, jen ve vyšším tarifu. Ano, je to možná porušením PP, nicméně nespatřuji v tomto směru nic škodlivého. Pokud by mne distributor za občasné ohřívání vody mimo nt chtěl nějak trestat, budu to považovat spíš za buzeraci z jeho strany, protože situace se za posledních 30-40 let změnila natolik, že nevidím smysl omezovat "domkaře" podobnými kravinami.

A teď do mě  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 11.02.2020, 17:19 »

...
A teď do mě  Mrknutí

Proč?
Vždyť jsi to napsal velice rozumně
Běžný v domácnosti má zpravidla do 2kW a pokud by byl jeden časový úsek 8 hodin, zpravidla by jej nevyužil celý.
Pračka si pro část pracovního cyklu vezme podobný proud.
Elektrická trouba i víc a také to není odběr na pár minut
atd...
A nikde není v PP psané, že si v době od.... do... nemám zapínat troubu s grilem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 11.02.2020, 17:51 »

Situace se před třiceti lety změnila doslova ze dne na den.
Mám takový dojem, že se to nezrušilo právě z opačných důvodů.
Blokované spotřebiče mohou pomoci při možném přetížení soustavy, spolu s nově
vybudovanými transformátory PST na hranicích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 11.02.2020, 18:10 »

Ja si napríklad myslim, že ide v prvom rade o peniaze, a záujem elektrární je zarobiť čo najviac a čo najmenej si pritom preťažovať sieť v špičkách.
Dačo podobné jak je rovnomerné rozfázovanie v dome
A tiež si myslím, že tie tarify pre domácnosti asi budú len jedným z mnohých nástrojov jak to dosiahnuť, a o mnohých iných ani len netušíme. Napr. zmluvy s veľkoodberateľ mi a pod.
Im určite neide o jednotlivcov, dobre oni vedia čo sa v domoch robí.
Podľa môjho sú tie tarify klasické systémové opatrenie, ktoré majú založené na globalnom pokrytí celého svojho portfólia
A možno že nám to tu najlepšie vysvetlí nejaký macher priamo z odboru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 11.02.2020, 18:27 »


Za současné situace na trhu s elektřinou, se nemohu zbavit dojmu, že blokace těchto spotřebičů je spíše anachronismem. Nabyl jsem toho dojmu protože cenový rozdíl mezi nt a vt už dávno není motivačním faktorem ....

A teď do mě  Mrknutí

Také se ptám proč? Když to byla a je realita.....
Otázka NT a VT není již dávno technická záležitost, ale politicko-ekonomická.
Myslím ze strany státu.
A pro spotřebitele někdy již nemusí být úprava na dva tarify ani výhodná.

 Různé úpravy pro provoz boileru i ve vysokém tarifu se najdou v mnoha domech a bytech.  Pokud se jedná o využití při velkém úklidu, malování anebo na vsi při zabíjačce, tak je to pochopitelné. Pokud nakonec zůstane boiler v provozu 24 hod./den trvale, tak to rozhodně není správné. Nejlepší řešení je stykač s přepínáním auto-manuál-vypnuto. Je výhodné použít provedení s návratem do automatického režimu. Takový stykač se příchodem povelu z nízkého tarifu odblokuje z trvalého sepnutí a po skončení nt se vypne a dále pracuje automaticky. Tím je zajištěno, že nezůstane boiler sepnut zbytečně díky opomenutí obsluhy.

Je to sice porušení smluvních podmínek, ale nic neukradnete, zaplatíte elektriku ve vysokém  tarifu a je ve vašem zájmu používat tuto úpravu minimálně.

Taková úprava zapojení se často dělala hlavně u větších spotřebičů, protože
zapomenutí přepnutí na automat znamenalo velké navýšení faktury. Pokud se to udělalo řemeslně dobře a s dokumentaci, tak to šlo i servisovat. Horší byly bastly na které se zapomnělo.

PS Prostudujte někdy podrobně položky faktury za elektrinu. Distributor si hlídá hlavně černé odběry a to NT a VT je již taková stará hra
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 11.02.2020, 20:01 »

Aby bylo jasno. Chápu že distributor má jistou výhodu v tom, že dokáže během určitých špiček odběru, regulovat odběry tím, že část spotřebičů dočasně odpojí od sítě. Nicméně každá výhoda by měla těm co jsou takto "omezováni",  přinést nějakou kompenzaci. Osobně mi nastavené tarify nepřijdou příliš motivační v tomto směru.
Z technického hlediska to vnímám třeba i tak, že když pak sepnu všechny bojlery najednou, může to být horší než když jsou všechny sepnuté a postupně se dohřívají. Něco jako když najednou zapnete čtyři plotýnky na sporáku a k tomu troubu. Okamžitý odběr je třeba 7,5kW. Když to ale nechám běžet déle, třeba během vaření nedělního oběda, dojde k tomu že jednotlivé plotny i tělesa v troubě, se spínají jen k dohřátí a okamžitý odběr bude v průměru třeba jen 3,5kW. Tyto plotny se budu většinou spínat "na střídačku".  ALe to přemýšlím dle zkušeností z mého mikrosvěta. Možná že v rámci větší oblasti se to pak chová trochu odlišně.


Svým zákazníkům už roky montuji stykače s ručním ovládáním, kdy není problém sepnout bojler i mimo NT, když vznikne potřeba více teplé vody. Například během velkého úklidu, kdy pak nemusí být dostatek vody k osprchování celé rodiny navečer, v případě rodinných oslav a podobně. V posledních cca 4-5 letech, ty s automatickým návratem. Je to čisté řešení, bez potřeby jakýchkoliv dalších úprav a složitostí. Nevím proč bych měl k bojleru tahat více kabelů a něco přepojovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 11.02.2020, 20:59 »

Čo to o správaní odberateľov postupne viac a viac prezradia i dáta z nových smart elektromerov
Som zvedavý čo nás čaká keď už budú všade Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 11.02.2020, 22:34 »

Myslim, ze povodny zamer bol preniest nekriticku  cast odberatelov do casu, kedy su elektrarne a siete menej vytazene z dovodu socialisticko-ekonomickych ale aj praktickych - rovnomernejsie zatazenie sieti v celom 24 hodinovom dni. S tym sa spajala aj moznost v pripade potreby tieto odbery kedykolvek vypnut, aby sa nezrutila siet.

Avsak, ako ste viaceri podotkli, sucasny stav uz regulaciu tak moc nepotrebuje, 20 hodinovych tarifov je ako maku, takze rovnomerne zatazenie je tatam.

Zopnutie blokovaneho spotrebica mimo povoleny cas je porusenie PP, ale nevidel som tam uvedenu sankciu. A tiez som nevidel/nepocul, ze by to niekedy ktorykolvek distributor postihoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Tomáš Martinek
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 12.02.2020, 01:10 »

Svým zákazníkům už roky montuji stykače s ručním ovládáním...
... ty s automatickým návratem.

Prozradíte mi prosím, který přesně používáte?

PS: Původní dvou-dotaz byl vypíchnut moderátorem do nového tématu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Konstruktér strojní a technik automatizace.
Buďte shovívaví, učení jste z nebe také nespadli. Tedy až na výjimky, že? ;-)
Stran: [1] 2 3 4 ... 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak zapojit stykač
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?

Aktuální slova KUTIL (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.086 sekund, 24 dotazů.