Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?  (Přečteno 34572 krát)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #72 kdy: 16.02.2020, 15:04 »

Citace
Až bude odběrový diagram pro byty a v případě nedodržení odběrového diagramu bude 1 kW překročení, nebo neodběr za 1 000,-,  tak si opravdu každý rozmyslí...
Tohle až tak dodavatele zatím netrápí....
Tak se z toho zatím .........!

Domácí příkony jako je boiler nikdo nikdy nepozná!! tanecek
Boiler má 1,8kW a když zapnete doma konvici 2,8kW tak to máte dva boilery!!
Nebo sporák....i když bude mít elektroměr chytrou paměť, nikdy to nezjistí co se zapnulo!

Ve velkém podniku,nemocnici a podobně nepoznáte zapnutí 30kW spotřebiče na celkovém příkonu podniku, nemocnice a pod...! Proto nějaké 2 kW je jako kapka do moře!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #73 kdy: 16.02.2020, 16:26 »

Je bezdebaty pravda že sa každé zapnutie v nedovolenom čase zistiť nedá, a je tiež pravda že malé nedovolené odbery ani nikto reálne nezistí a nerieši. To aj škoda ďalej rozoberať
Rozvoďák je profesne k takým fintám veľmi blízko a napísal tu jednu zaujímavú vec

Když poměr nevychází,  jezdí se na kontroly. Ale zjišťuje se jenom funkčnost přijímače, jestli nedošlo k nedovolenému zásahu nebo jestli není vadný.

Mne to hovorí toľko, že ten nepomer na OM niekto musí nejakým spôsobom najprv reálne zaznamenať, a až potom keď je dôvodné podozrenie na porušenie alebo nefunkčnosť PP tam pošle kontrolu, napríklad príde Rozvoďák.
Dajmetomu že je tam nový smart elmer, a vo vt je v čase kontroly zapnuté kúrenie aj s ohrevom, napr. 20kW
Rozvoďák pri kontrole ten odber vidí, a vidí ho aj dispečer. Rozvoďák potvrdí že blokovanie je funkčné a bez zásahu. Síce by vedel ľahko dokázať že v OM sa porušuje zmluva, ale majetkové rozhranie ho ďalej nepustí a tým to vlastne všetko pre všetkých aj skončí
Teda si to myslím, možno sa s tým čo zistí Rozvoďák niečo ďalej robí, len o tom už nikto nevie
Je to čudné, ale podstate by sa dalo povedať, že s porušovaním PP svojím prístupom suhlasí aj distribútor, tak prečo si nebrať Jsem v rozpacích

V nových smart elmeroch už je kontakt HDO v nich zabudovaný, a až budú osadené v každom OM, potom sa dá čakať že sa to začne riešiť plošne
A taký skokový nábeh po zopnutí stykača bude v softvéri už celkom slušným dôkazom porušenia PP aj na diaľku
A na OM už stači poslať len výstražnú mmsku, napríklad Mrknutí
Ja mám dnes po internete kontá kadetade, tak jedno naviac v elektrárňach kde uvidím svoje správanie v odberoch istože nezaškodí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #74 kdy: 16.02.2020, 16:28 »


Nepochopím, jak někdo může veřejně hlásat, že smlouvu, která se mu v některých
bodech nelíbí, nedodržuje a ještě radit techniku, která umožňuje některá
ustanovení ignorovat.

Síce ani ja, len sa ani veľmi nedivím keď je to distribútorovi srdečne jedno
A ryba smrdí od hlavy...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #75 kdy: 16.02.2020, 16:43 »

Z toho se opravdu nemusíte zatím  ......,  ale -

Podepsal jste nějakou smlouvu, tak ve slušné společnosti je normální ji
dodržovat (a případná méně závažná porušení si nechat pro sebe).
Nepochopím, jak někdo může veřejně hlásat, že smlouvu, která se mu v některých
bodech nelíbí, nedodržuje a ještě radit techniku, která umožňuje některá
ustanovení ignorovat.

Teď hlavně aby se to nedověděli i zákazníci u osvč.

 Škleb
Některé věci, jako třeba PD nebo štítek jsou posvátné, smlouvy jsou jen hadr, divná doba...
Mne to hovorí toľko, že ten nepomer na OM niekto musí nejakým spôsobom najprv reálne zaznamenať, a až potom keď je dôvodné podozrenie na porušenie alebo nefunkčnosť
Na to není třeba žádná přiblblá smart technologie, na  to stačí běžné odečty.
Pak se v případě nesouladu provede ověření elektroměru a příjímače na místě, nebo se rovnou posílá na cejch a v krajním případě nastupuje NTZ.
Docela p.del byla, když jsem pořídil kombinovaný bojler a rázem to za rok spadlo na celkové spotřebě o třetinu. To byl hukot Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #76 kdy: 16.02.2020, 16:48 »

Já teda čumím jak puk, že na slovo vzatí odborníci mohou veřejně něco takového doporučovat Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #77 kdy: 16.02.2020, 17:30 »

  Myslím si, že zde tuto věc rozpitváváme již moc dlouho. Řekněme, že provoz boileru jen v nt je nedotknutelný a podívejme se, co na to odběratel. Vezme rychlovarnou konvici nebo dva velké hrnce postaví na el. sporák a vodu si ohřeje stejně, protože ji potřebuje. Účinost ohřevu je horší, vzniká nebezpečí, že se opaří, protože vodu ohřeje až k bodu varu. Co je tedy lepší pro odběratele i dodavatele?

Samozřejmě uvažuji stále o příležitostném použití, pokud někdo má trvale v provozu 24 hod. boiler 80 litrů a potřeboval by s ohledem na velikost rodiny v 8 hod. provozu 200 litrů, je to hlupák, který především platí zbytečně drahou elektriku na ohřev TUV.

Ani sebechytřejší elektroměr neobjeví nahodilý provoz boileru ve vt. Jeho příkon kolem 2 kW se skryje mezi provoz automatické pračky, sušičky prádla, myčky nádobí, rychlovarné konvice, trouby, jednotlivých ploten celoelektrické ho sporáku a elektrických kamínek. Všechny tyto spotřebiče mají podobný příkon, je legální je vlastnit a používat kdykoliv. Což dodavatelé velice dobře vědí a proto se to ani řešit nesnaží.

P.S. Něco jiného je samozřejmě elektrokotel nebo řada přímotopů zapojených na přímotopnou sazbu. To bývá odběr ve většině případů kolem 20kW  a ten se neschová. Důvod, proč tento odběr uživatelé zapojují bez blokování,  je nelogická tvorba cen, kdy rozdíl za kW v nt a vt je mizivý. To ovšem nebylo předmětem původní otázky, tak to nechme být.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #78 kdy: 16.02.2020, 19:03 »

Já teda čumím jak puk, že na slovo vzatí odborníci mohou veřejně něco takového doporučovat Úsměv

Já také čumím!!
Vy neznáte policistu (nejlépe z protidorogovéh o) který v civilu pěstuje majoránku u lesa??
A prodává ji?? Já znám!
To ještě toho moc neznáte!! Musíte stát nohama na zemi.......... ..! Škleb Škleb
Hold, život není jen růžový!S tím se musíte smířit!!
Já se velmi divím, že se takový odborník na slovo vzatý diví?? Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Rudolf Souček
*
Offline Offline



« Odpověď #79 kdy: 16.02.2020, 20:35 »

Domnívám se, že stykač s ručním ovládáním je určen pro servisní práce. Tj. ověření funkčnosti spotřebiče při zapojení, revize, opravy. Nevidím důvod, proč bych měl při hledání závady na boileru čekat na nt nebo demontovat kryt rozvaděče a zasahovat do jeho zapojení, dělat klemy abych ve vt mohl zjistit typ závady. Proto existují stykače s touto funkcí. Jestli tuto funkci využije zákazník i jinak je jeho problém, né můj.
Ale pokud bude chtít zákazník obejít blokování nějakým přepínačem, např. vedle rozvaděče nebo u boileru, tak elektrikář a případně i projektant by vědomě umožnili zákazníkovi porušení PP a to už smrdí.
Na druhou stranu pokud někdo bude chtít na víkendové chalupě s dvojtarifem hned po příjezdu teplou vodu a je tu řešení pomocí GSM modulu, pochybuji že by ho někdo odmítl, byť by se jednalo o porušení PP.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #80 kdy: 16.02.2020, 20:42 »

Když to budu pitvat, tak bojler se za rychlovarku, myčku ani pračku neschová, protože nahřívá průměrně  od 2 do 6 hodin. Cykly ohřevu oněch spotřebičů jsou kratší.
Právě dlouhodobost odběru bojleru je vhodná k jakési regulaci zatížení sítě. Pomineme-li, že snad všude jsou bojlery navěšený na "hnědý fázi",  bohužel i v nově opravených bytovkách a proto se to musí dohánět rozhozením časů HDO klidně i v rámci jedné ulice.

Co se rozdílu ceny  T1/T2 týče, u některých sazeb je opravdu minimální, ovšem brekot nad tím, že mám levnou kWh a ještě se musím chvíli uskromnit je podivný.
Od toho je d01D, d02D, nelimitující, bez blokování 24/7. Jsem s ní spokojen.

Policajti pěstují trávu a "Všetci kradnů....",  no a pak se tu pomalu dokrve hádáme o štítek na osmimodulu. Buď by tedy muselo být jasně dáno, že špatná nařízení a zákony se budou ignorovat a obcházet, včetně jasných návodů jak na to aby se na to nepřišlo, nebo se ukáže všem, že dodržovat se mají všechna nařízení, normy, regule a smlouvy... Nebo když už žeru, nebudu při tom moc hlasitě mlaskat...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #81 kdy: 16.02.2020, 20:47 »

Je bezdebaty pravda že sa každé zapnutie v nedovolenom čase zistiť nedá, a je tiež pravda že malé nedovolené odbery ani nikto reálne nezistí a nerieši. To aj škoda ďalej rozoberať
Rozvoďák je profesne k takým fintám veľmi blízko a napísal tu jednu zaujímavú vecMne to hovorí toľko, že ten nepomer na OM niekto musí nejakým spôsobom najprv reálne zaznamenať, a až potom keď je dôvodné podozrenie na porušenie alebo nefunkčnosť PP tam pošle kontrolu, napríklad príde Rozvoďák.
Dajmetomu že je tam nový smart elmer, a vo vt je v čase kontroly zapnuté kúrenie aj s ohrevom, napr. 20kW
Rozvoďák pri kontrole ten odber vidí, a vidí ho aj dispečer. Rozvoďák potvrdí že blokovanie je funkčné a bez zásahu. Síce by vedel ľahko dokázať že v OM sa porušuje zmluva, ale majetkové rozhranie ho ďalej nepustí a tým to vlastne všetko pre všetkých aj skončí
Teda si to myslím, možno sa s tým čo zistí Rozvoďák niečo ďalej robí, len o tom už nikto nevie
Je to čudné, ale podstate by sa dalo povedať, že s porušovaním PP svojím prístupom suhlasí aj distribútor, tak prečo si nebrať Jsem v rozpacích

V nových smart elmeroch už je kontakt HDO v nich zabudovaný, a až budú osadené v každom OM, potom sa dá čakať že sa to začne riešiť plošne
A taký skokový nábeh po zopnutí stykača bude v softvéri už celkom slušným dôkazom porušenia PP aj na diaľku
A na OM už stači poslať len výstražnú mmsku, napríklad Mrknutí
Ja mám dnes po internete kontá kadetade, tak jedno naviac v elektrárňach kde uvidím svoje správanie v odberoch istože nezaškodí

Na to nemusí být žádná zvláštní technika.

Onen nepoměr zaznamená elektroměr. Při zpracování dat z odečtů to vyhodnotí umělá inteligence, stačí mít nastavené filtry v tabulce.

Ono se dá zjistit spousta věcí z obyčejných opto-odečtů u digitálu. Na patřičných místech jsou lidé, kteří podezřelé věci dávají vyšší inštanci.

Abych zjistil, že na odběrném místě nefunguje správně blokování, stačí obyčejná zkoušečka. Byla doba kdy se nechal odběrateli poslat vytýkací dopis. Dnes není vůle řešit stávající OM, pokud nejde o NO nebo život ohrožující stav.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #82 kdy: 16.02.2020, 21:38 »

Abych zjistil, že na odběrném místě nefunguje správně blokování, stačí obyčejná zkoušečka.

Na to nepotřebuji ani zkoušečku, stačí provést kontrolu pomocí elektroměru asi tak 2 až 3 hod. po té co vypnul nt. Za  zmíněný čas nejspíš někdo odebral teplou vodu nebo došlo k přirozenému ochlazení únikem tepla přes plášť. Kontrolním přepnutím HDO zjistím zda boiler zapíná. Pokud není změna, je zřejmě boiler vypnutý - obvyklé u zákazníků, kteří mají kombinovaný typ v zimním provozu nahřívaný výměníkem z ÚT, nebo naopak zapnutý trvale a před chvilkou se právě dohřál.

Když to budu pitvat, tak bojler se za rychlovarku, myčku ani pračku neschová, protože nahřívá průměrně  od 2 do 6 hodin. Cykly ohřevu oněch spotřebičů jsou kratší.

Když budu odběr pitvat po hodině, tak ano, v sumárním vyúčtování ne. Ovšem  taková trouba, kde se peče někdy i přes dvě hodiny je s boilerem srovnatelná, má také zhruba 2 kW a 80 litrový  boiler s top. tělesem 2kW (dnes standard) nahřívá 2-3 hod. podle toho jak studená voda je na vstupu. A když mi je zima, pustím si el. kamínka třeba na celé odpoledne.

Pomineme-li, že snad všude jsou bojlery navěšený na "hnědý fázi",  bohužel i v nově opravených bytovkách a proto se to musí dohánět rozhozením časů HDO klidně i v rámci jedné ulice.

Na to jste přišel jak? To je pěkný nesmysl. Za prvé - první fáze (ovšem ta co je první na svorkovnici elměru) se používá pro ovládání tarifu a stykače, kontakty stykače mohou však spínat libovolnou fázi. A za druhé - je velice nepravděpodobn é, že na pozici první fáze na svorkovnici elměru u sousedů je tatáž fáze. Harmonogramy jednotlivých tarifů stejného typu (např. Akku Super! jsou si dost podobné, mnohé jsou prakticky stejné, pouze s časovým posunem 15 nebo 20 min.,  takže to si nepomůžeme, pokud by se spotřeba skutečně kumulovala v jedné fázi.

Co se rozdílu ceny  T1/T2 týče, u některých sazeb je opravdu minimální, ovšem brekot nad tím, že mám levnou kWh a ještě se musím chvíli uskromnit je podivný.

Rozdíl mezi T1 a T2 u akku sazby je docela zásadní, mizivý je naopak u 20 hod. přímotopné sazby a o té zde asi nemluvíme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #83 kdy: 16.02.2020, 22:05 »


Na to jste přišel jak? To je pěkný nesmysl. Za prvé - první fáze (ovšem ta co je první na svorkovnici elměru) se používá pro ovládání tarifu a stykače, kontakty stykače mohou však spínat libovolnou fázi. A za druhé - je velice nepravděpodobn é, že na pozici první fáze na svorkovnici elměru u sousedů je tatáž fáze. Harmonogramy jednotlivých tarifů stejného typu (např. Akku Super! jsou si dost podobné, mnohé jsou prakticky stejné, pouze s časovým posunem 15 nebo 20 min.,  takže to si nepomůžeme, pokud by se spotřeba skutečně kumulovala v jedné fázi.


Na to se přijde prostým pozorováním. Není to tak nesmyslné, jak se může zdát a jistě chápete trochu nadsázky v tom "všechny". Dobrá, tak tedy místy nejméně polovina.
Mnoho elektrikářů připojuje bojler z nějakého důvodu na hnědou a ta je podle krajové zvyklosti první, nebo prostřední. A když půjdu od trafa po sekunderce, bude pořád ta hnědá (u nás) uprostřed a na přípojce, na hodínách, i v podružném rozvaděči to bude ta L2 z trafa. No a pak se stačí podívat do rozpisu telegramů a na Meg ve stanici. Jak sepnou bojlery, jedna fáze je rázem mnohem výrazněji zatížena a to klidně 50% oproti dvěma ostatním, u kterých se nárůst rovněž projeví, ale ta rovnoměrnost celkové zátěže chybí.
A když se z Megu stáhnou data třeba za měsíc, ta teorie se stává reálnější.
Ale ono je to pochopitelné, těžko se bude rozfázovávat bojler chalupu od chalupy. Zapojí se na první, nabo na hnědou, hlavně aby nebyly starosti o cívku (paranoia těch, co zaslechli o nutnosti stykačů na stejné fázi, jen neví proč a kdy je to třeba) a dobře se pamatovalo, kam nic dalšího velkýho nepřipojovat, tak tam bývají s bojlerem často světla.
Jsou to jen postřehy z praxe, nedělal jsem na tohle téma seminárku...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #84 kdy: 16.02.2020, 23:33 »

(např. Akku Super!

Jen mimochodem, toho smajlíka jsem tam neplánoval, ten si tam našel cestu sám, prevít jeden.

Věřím vám, že se to asi může stát a máte to v určité oblasti vypozorované. Já častěji řeším, že elektrikáři neumí najít kterou fázi mají dát na cívku stykače, natož aby pak dali ještě stejnou na boiler. S tím jsem se setkal jen v případě, že nějaký koumes potřebuje ušetřit místo a dá společný jistič pro cívku i samotný boiler, což je prasárna nejvyššího stupně. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #85 kdy: 17.02.2020, 05:44 »

Dnes není vůle řešit stávající OM, pokud nejde o NO nebo život ohrožující stav.

A tu je pes zakopaný
Pri kontrole vy zistíte dve veci:
1. Funkčné HDO
2. Porušenie PP
Distribútor rieši iba prvú a na druhú kašle
No a potom je tu taký stav aký je, a pomaly každý kto sa v tom kus vyzná začne špekulovať jak to využiť
V princípe je to celé Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #86 kdy: 17.02.2020, 06:07 »

V princípe odborných postupov by nič podobné by neexistovalo, keby všetci odborníci postupovali tak jak majú
Viem, je to iba utópia,ale:
Každý vie, že stačí podľa schválenej prihlášky vypracovať realizačnú PD, do ktorej projektant-odborník nakreslí jednoduchý stýkač bez možnosti obchádzania jeho správnej funkcie
Dobrý elektrikár to potom už len presne podľa PD zrealizuje a poctivý revizák potvrdí
Kazí to len taká maličkosť jak rebríček hodnôt, kde nie vždy je odbornosť na prvom mieste, ale čo už, taký je život Úsměv

Ja si myslím, že keď bude elektrárňam dakedy v budúcnosti naozaj záležať na dôslednom dodržiavaní blokovania, tak si dajú do PP aj plombovanie stýkača a dovolenie vstupu na kontroly blokovaných spotrebičov, a bez toho jednoducho neschvália žiadosť o pripojenie
Píšem ale keby chceli, bo dnes ešte nechcú, ešte taká kríza chvalabohu nie je Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #87 kdy: 17.02.2020, 06:13 »

Pre mňa to bolo užitočné,  všetkým  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #88 kdy: 17.02.2020, 06:51 »

Řešíme tu HDO a už se mě stalo asi 2x že HDO bylo namontováno, vše úředně zaplombováno a když jsem požádal o odplombování  na HDO spínací vodiče nikde!! Nic to nikdy nespínalo, nízkou sazbu na to měli 30-40let bez nějakého problému ze strany EON.
A takových je určitě více, protože HDO a jeho spínání už starých RD dělám minimálně!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #89 kdy: 17.02.2020, 10:01 »

Dotaz na ČEZ distribuce:

Jsme 5ti členná rodina a máme bojler 200l, 2kW, blokovaný 8h
sazbou což dostačuje většinou po celý rok. Cca 2x do roka se nám ale stane, že
voda v bojleru pro naši rodinu nedostačuje. Stává se to většinou během velkého
úklidu, či rodinné oslavy s hromadou nádobí, kdy máme větší spotřebu teplé vody
a pak nedostačuje objem bojleru celé naší rodině k večernímu sprchování. Máme
instalovaný stykač bojleru, který umožňuje ruční sepnutí i mimo sazbu nt s
automatickým návratem. Tedy po příchodu nt signálu se stykač bojleru přepne
zpět na automat a nadále funguje dle blokování nt/vt. Vím že se jedná o
porušení připojovacích podmínek, ale je možné v tyto mimořádné dny využít této
funkce stykače a dohřát vodu v bojleru i mimo 8h čas nt?  Jak se na to díváte z
pohledu distribuce a dodavatele elektřiny.
Předem  za odpověď. Spozdravem Jan Franěk

Odpověď:
Vážený pane Fraňku,

dovolujeme si reagovat na váš e-mail ze dne 16. 2. 2020
týkající se zapnutí boleru.
Elektrický spotřebič na akumulační ohřev vody si můžete zapnout kdykoliv. I mimo
nastavený čas 8 hodin nízkého tarifu. Pouze upozorňujeme, že spotřeba se pak bude načítat do tarifu vysokého.

V případě další komunikace uvádějte značku xxxxxxxxx.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na lince 800 850 860, která je vám k dispozici 7 dní

v týdnu, 24 hodin denně, popřípadě na e-mailové adrese info@cezdistribuce.cz.


Tak. A mám to písemně posvěcené distributorem.  Škleb Tedy krádež se nekoná a už vůbec ne trestný čin. A nemá to ani nic společného s nízkým právním vědomím. Jen se ukázalo že to co jsem měl za informace "perhuba",  jde dostat i písemně.   Mrknutí Smích

Já teda čumím jak puk, že na slovo vzatí odborníci mohou veřejně něco takového doporučovat Úsměv

Takže doporučuji i nadále  tanecek podivej tanecek podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak zapojit stykač
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?

Aktuální slova KUTIL (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.078 sekund, 23 dotazů.