| | |-+  Je možné umístění vypínače 230V v zóně 1 u bazénu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možné umístění vypínače 230V v zóně 1 u bazénu?  (Přečteno 7676 krát)
milanf
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 08.02.2020, 18:58 »


Po zrušení příčky mezi dvěma pokoji nám vznikla slušně velká místnost ve které by jsme chtěli mít zapuštěný bazén a vířivku. Chtěl bych vědět zda je možné zachování vedení 230V pro stropní světla ve výšce 2,5m nad podlahou a tudíž i nad hladinou bazénu měla by to být zóna 2.

Světla budou v krytí IP44, ale problém je s umístěním vypínače. Vypínač bude mít krytí IP44 ale v zóně 1 cca 1,3m od hrany bazénu ve výšce 1,2m od podlahy. Vzdálenější místo pro vypínač není možné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 09.02.2020, 09:50 »

Tak ho presunte za stenu, do priestoru mimo bazenovej miestnosti.
Zasvietite si suchou rukou pri vstupe do miestnosti a po osuseni suchou rukou pri odchode zhasnete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 09.02.2020, 12:24 »

V zóně 1 rozhodně ne.
Zkuste hledat nějaké bezdrátové ovládání, pokud možno v provedení Outdoor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 09.02.2020, 12:28 »

ASi bych na vašem místě začal důkladným studiem ČSN 33 2000-7-702. ed.3   Nerozhodný Neřeknu

V zóně 1 rozhodně ne.
Zkuste hledat nějaké bezdrátové ovládání, pokud možno v provedení Outdoor

Jo, to je jedna z možných variant. Stejně jako možná úprava světel na bezpečné napětí a podobně.

Nejde zadaleka jen o bezpečnost. Nedávno jsem řešil i změnu ve způsobu upravy a čištění vody v bazénu, což představovalo obezděním rozvaděče vytvořit zvláštní prostor s odvětráním, protože všechny knotakty a elektronika v rozvaděči a vypínáčích, rychle končila díky použité chemii. TEdy bezpečnost je jedna stránka věci a spolehlivost a funkčnost stránka druhá, které je ale zapotřebí řešit současně. Nechte to na někom zkušeném.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 09.02.2020, 14:27 »

Všetko je podľa predpisov a už len vypínač treba doriešiť? Úsměv
Ja som myslel že bazény sa robia len do vonku na záhradu a do vnútra sú vane a podobne a platí tam 701
Len preto o tom píšem, bo ja napríklad neviem nič o bazénoch v domácnostiach, asi by by bolo dobré vedieť čo to je za bazén a jak a kde sa má využívat podľa výrobcu kým neporadím dajakú somarinu. Šak taký bazén je dakde aj určený, treba dakde aj zakopať, a na poschodí to asi nebude Úsměv
Po zrušení příčky mezi dvěma pokoji nám vznikla slušně velká místnost ve které by jsme chtěli mít zapuštěný bazén a vířivku.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 09.02.2020, 14:42 »


Len preto o tom píšem, bo ja napríklad neviem nič o bazénoch v domácnostiach, asi by by bolo dobré vedieť čo to je za bazén a jak a kde sa má využívat podľa výrobcu kým neporadím dajakú somarinu.

Mat v dome bazen 8x4m s protiprudom nie je nic neuveritelne.
Na bazeny je samostatna norma 33 2000-7-702.

A v tomto pripade sa zatial iba planuje a pripravuje, nic nie je dokoncene a uz urcite nie podla noriem.
Ak by investor poznal obsah normy 702, mal by v mnohom jasno uz davno pred polozenim tejto otazky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 09.02.2020, 14:52 »

Mat v dome bazen 8x4m s protiprudom nie je nic neuveritelne.
Na bazeny je samostatna norma 33 2000-7-702.

A v tomto pripade sa zatial iba planuje a pripravuje, nic nie je dokoncene a uz urcite nie podla noriem.
Ak by investor poznal obsah normy 702, mal by v mnohom jasno uz davno pred polozenim tejto otazky.
S normálnym projektom to hej, to chápem, len tam by som čakal že už bude vypínač poriešený
Keď ale dobre chápem, tak pán si asi sám zrušil priečku a jediné čo ho trápi je vypinač
Len som dakedy možno zbytočne opatrný pri radení samozhotoviteľ om Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 09.02.2020, 15:52 »

Vtipné je to, že bazén nepřijde na pár stovek, obzvlášť pokud pokud se budeme bavit o bazenu uprostřed domu. Pár jsem jich už potkal a u některých řešil i zapojovaní, či řízení technologií domací automatizace. Není to žádná sranda ani finančně a už vůbec ne techologicky. Toto řešit bez projektové dokumentace není mírně řečeno roumné.

Ať už se jedná o odvlhčení prostor, technologii valstního bazénu, nebo jen udržování teploty v bazénu a jeho prostorách. Celé to vyjde i provozně nadstandardně, tedy je békovina ojebat to právě na projektové dokumentaci. TO se může do budoucna ještě více prodražit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
milanf
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 09.02.2020, 16:58 »

Všem děkuji,za rady jsem se sem přihlásil abych už věděl dopředu s čím počítat a co mě všechno čeká.Jak již bylo zmíněno nejedná se o malou investici.
Jaké by bylo bezpečné napětí,12V z hlediska velkého nároku na průřez vodičů asi nepřipadá v úvahu délka cca 20m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 09.02.2020, 18:25 »

Vacsina vasich otazok je uz zodpovedana v norme CSN 33 2000-7-702.
Kúpte si túto normu, precitajte ju a oslovte projektanta. Oslovte bazenarske firmy a poziadajte ich o referencie - ziadajte navstevu u zakaznikov, kde pracovali. Snazte sa o vstup do technickej miestnost, aby ste videl aj to, co je pred svetom skryte.

Prikladam dve fotky. Luxusny bazen a jeho odflaknuty rozvadzac. Cele to stalo vela penazi, preto nechapem, ze setrili na nespravnom mieste - na bezpecnosti a spolahlivosti.


* Bazen_resize_68.jpg (930.15 KB, 1280x960 - prohlédnuto 482 krát.)

* Bazen_rozvadzac_resize_50.jpg (1359.23 KB, 1280x1706 - prohlédnuto 751 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 09.02.2020, 19:05 »

Prikladam dve fotky. Luxusny bazen a jeho odflaknuty rozvadzac. Cele to stalo vela penazi, preto nechapem, ze setrili na nespravnom mieste - na bezpecnosti a spolahlivosti.

No ten rozvaděč je fakt kráááása.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 09.02.2020, 19:48 »

Tohle nepřímo souvisí s jiným aktuálním vláknem na tomto webu.
Proč mi někdo vnucuje větší rozvaděč...
To, co není "vidět",  to pro investora není zajímavé  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 09.02.2020, 20:01 »

Bingo kluci  Škleb

Jen jedna věc. Předpokládám že to nemá ani štítek a tudíž nepůjde o rozvaděč. To jen takové malé rejpnutí  Mrknutí

A ano, je to klasický příklad kdy je podceněna velikost rozvaděče vůči technologii a možným úpravám do budoucna.

PS: Napočítal jsem správně cca 9 různých výrobců v jedné bedně o velikosti cca 36M?
 Neřeknu Nerozhodný Pláč Kroutím očima ?? Super! Šok Smutek Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 09.02.2020, 21:04 »

Nie, stitok v zmysle poziadaviek 61439-1 nema. Je na nom iba nalepka "ROZVODNA SKRIŇA BAZÉN".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 10.02.2020, 11:16 »

Bingo kluci  Škleb

Jen jedna věc. Předpokládám že to nemá ani štítek a tudíž nepůjde o rozvaděč. To jen takové malé rejpnutí  Mrknutí

A ano, je to klasický příklad kdy je podceněna velikost rozvaděče vůči technologii a možným úpravám do budoucna.

PS: Napočítal jsem správně cca 9 různých výrobců v jedné bedně o velikosti cca 36M?
 Neřeknu Nerozhodný Pláč Kroutím očima ? Super! Šok Smutek Hněv
Zde naprosto souhlasím, jedná se o technologii, která si žije svým životem a předem se těžko odhadují pozdější vylepšení a nové vychytávky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
milanf
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 10.02.2020, 12:05 »

Ještě jeden dotaz,když tedy dáme na strop bodové svítidla 24 V DC Selv zdroj v zóně 2 výška 2,5m musí mít krytí ip44 nebo stačí ip20?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 10.02.2020, 12:22 »

Ještě jeden dotaz,když tedy dáme na strop bodové svítidla 24 V DC Selv zdroj v zóně 2 výška 2,5m musí mít krytí ip44 nebo stačí ip20?

Jestli vám nevadí že si s ním "pohraje vlhkost" a že dostávat se ke světlu nad bazénem je těžká pruda tak klidně. Pokud vám nic neříká vlhké prostředí ve spojení s krytím přístrojů, nezbývá než opakovaně doporučit projektanta.  Nerozhodný

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 10.02.2020, 14:28 »

Zde naprosto souhlasím, jedná se o technologii, která si žije svým životem a předem se těžko odhadují pozdější vylepšení a nové vychytávky.
Tiež sa mi vidí, ze strojná technológia bazéna má kus iné pravidlá jak bežná inštalácia. Myslim že taká technológia sa ani nereviduje podľa 6-ky
Vypínač osvetlenia miestnosti s bazénom je iné, ten samozrejme že patrí do klasickej inštalácie kde platí 702
To myslím že bazénova firma riešiť nebude, tam si pán Milan radšej zrobte normalnu čiastočnú rekonštrukciu inštalácie jak má byť
Tu v tej diskusii je dobré sa radiť napriklad vtedy keď by sa vám nezdalo jak vám tie dve izby elektrikari prerábajú
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak jsou definovány in. zóny pro vedení kabelů v podkroví se zkoseným stropem?
 Nezměnily se hranice instalačních zón od doby co jsem vylezl z učňáku ?
 Kde se nachází rozbočná krabice k osvětlení v koupelně?
 Kde sú hranice zón pri pohyblivej sprche bez vaničky?
 Znáte topení do zóny 1 u bazénu?
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Jaká další dodatečná ochranná opatření jsou nutná u staveb, které mají definovány prostory se zónami
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Projde revizi sprcha se zásuvkou nn v blízkosti WC?
 Od jaké vzdálenosti muze byt umistena domovni rozvodnice od kohoutku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Jak určit zóny v koupelně?
 Je pevná příčka řešením pro zásuvku v koupelně v zóně 2?
 Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?
 Napadá tě, co vše se může stát v případě nedodržení instalačních zón ukládání vedení pod omítkou?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
 Může být LED svítidlo instalováno v zóně 2?
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Je usazení plynového kotle v zóně 2 v pořádku?
 Může být automatická pračka s krytím IPx4 umístěna v zóně č.2?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 V jaké zóně se nachází ventilační zařízení?
 Může být ventilátor v zóně 0 dle ČSN 37 5215?
 Je bezpečný FVE ohřev venkovního bazénu v soustavě IT?
 Jak v bytech ukládáme vodiče a související vedení
 Je možné umístit svítidlo s krytím IP44 zdola a IP20 shora do zóny 2?
 Je možné umístění zásuvek ve sprše na rozhraní zón?