« Odpověď #72 kdy: 09.02.2020, 14:16 »

Ja som myslel že ešte furt debatujeme o tom rozvádzačiku čo tu nadhodil pan Hudec

Obcianska vystavba, bytova vystavba alebo priemysel vyjde nastejno.
Principy su rovnake.

Ale k tomu Milanovmu rozvadzacu. Jeho prva otazka bola, kolko modulov je dostatocna rezerva. Vypisal komponenty, urcil rozvodnicu.
V takej situacii, aku opisal, je naozaj 24-13= 11 postacujuci pocet modulov ako rezerva.

Avsak, debata sa zvrtla na dovolene oteplenie. Jeho urcenie ma predpisany postup. Tak som to hodil do softu a vyslo mi, ze ta rozvodnica bude stacit iba ak ucelovo upravi vstupne udaje. Alebo dokaze ich hodnoty obhajit nemennostou podmienok. V nemennost podmienok neverim, na to som uz prilis stary.

Takze, ak budeme debatovat o spravnych postupoch v zmysle noriem, jednoduche riesenie bude nechat si vyrobit plechovu zapustenu rozvodnicu u firmy, ktora smie a vie vyrabat rozvadzace. Zada poziadavku na velkost (napr pocet modulov plus rezerva) a na potrebnu schopnost skrine vyziarit maximalny predpokladany stratovy vykon v zapustenom vyhotoveni. Tym prenesie zodpovednost na ineho odbornika (navaznost na cesky trestny zakonnik) ,  ktory sa pod to podpise a tym zaruci pozadovane/deklarovane parametre.
Milan tam nasledne nahadze komponenty, poprepaja ich, vystavi dokumenraciu a namontuje na miesto v dome. A moze kludne spavat, lebo pre splnenie poziadaviek a legislativy spravil vsetko, co je v jeho silach. Hoci verim tomu, ze Milan urobi este viac, lebo on sa neuspokoji s priemerom. :-)

Rad by som vedel, lebo som sa tym este nezaoberal, ako riesi dovolene oteplenie norma na uplne kryty. A ako sa k tomu stavaju velki vyrobcovia komponentov a uplnych krytov vo svojich konfiguracnych softoch.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #73 kdy: 09.02.2020, 14:46 »

Obcianska vystavba, bytova vystavba alebo priemysel vyjde nastejno.
Principy su rovnake.



Fyzikálne princípy určite, v bezpečnostnych princípoch sú ale dosť veľké rozdiely
Už len taká oblasť BOZP zrobí strašne veľa, keďže v domácnosti neexistuje

V nemennost podmienok neverim, na to som uz prilis stary.


To isto nikto. Keď sa zmenia, tak podľa môjho sa má zmeniť všetko primerane
Čo keď sa poloprazdny rozvádzač doplní pri rekonštrukcii do plna, už nebude vadiť oteplenie?
Či sa aj tak preseká na väčší, no a sme tam kde sme boli Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #74 kdy: 09.02.2020, 15:24 »

To si v pohode. Ale zvys teplotu okolia na 35°C, kam asi vystupa teplota vo vnutri rozvadzaca?

Domnívám se že to v mém přípaě nebude tak drastické. Tu prostorovu i objemovou rezervu mám dostatečnou. Pokud u sebe počítám s okolní teplotou, tak se to týká především hlavního jističe u elektroměru. Tam mám obšas ve špičkách a krátkodobě proud i za hranicí 35A a spoléhám na to že se tomu stává převážně za mrazu, tedy ve spojení se zapnutím dalšího stupně elektrokotle.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #75 kdy: 09.02.2020, 17:11 »

Ještě čistě ekonomická úvaha:
Řekněme, že máme pro jednoduchost stálý odběr např.14A (tři okruhy s odběry 2+2+10A).
Zaplatím za ztrátové teplo více v případě použití jedné šestnáctky nebo dvou šestek a jedné třináctky jističe?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #76 kdy: 09.02.2020, 17:53 »

Nenapsal bych to až tak ostře, ale OK  Škleb



PS: fakt by mne Milane zajímala fotka toho tvého rozvaděče.
No zrovna můj rozvaděč není na porovnání vhodný, furt v něm v rámci zkoušek něco předělávám Úsměv
Coby odběratel jsem ovšem velice nenáročný a pro byt (plynofikovaný k vaření, ústřední topení),  bych si jak o tom přemýšlím v zásadě vystačil s 1f 16A před EM a jedním obvodem pro zásuvky a druhým pro sichr na světla.
Ano za dodržení zásady peru=nepeču v troubě a naopak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #77 kdy: 09.02.2020, 18:46 »


Fyzikálne princípy určite, v bezpečnostnych princípoch sú ale dosť veľké rozdiely
Už len taká oblasť BOZP zrobí strašne veľa, keďže v domácnosti neexistuje

Uraz alebo smrt zasahom elektrickym prudom, poziar sposobeny nevhodnym komponentom, to je rovnaky problem vsade.

Tato debata postrada zmysel. PetoL si slepo tvrdi svoje, ale do normy sa nepozrie.
Uz niekolko rokov tu na portali konstatujeme, ze do nasej profesie zasahuje pravnicina coraz viac a hlbsie, ako by sme chceli.
A potom sa pri argumentacii, ze vypoctom podla normy chranim svoju rit a nie investorove peniaze, sa dozviem, ze setrit sa musi za kazdu cenu, lebo investor by sa mohol na mna krivo pozriet. Sned som si cenu zohladnil a velkost rozvadzaca obhajil vopred alebo sa cena a velkost skrine urcuje az podla investorovej nalady?

Peto, daj si svoje argumenty, ktore tu obhajujes, vzdy podpisat investorovi v stavebnom denniku, raz ti to v pripade reklamacie bude uzitocne.

Pre Milana Hudca:

Uspora v akomkolvek stave bude tak mala, ze vyhodnejsie bude nenechavat v zasuvkach nabijacky mobilov po ukonceni nabijania.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #78 kdy: 09.02.2020, 20:48 »


Tato debata postrada zmysel.
Asi hej Úsměv,  sa priznám že nestíham reagovať jak meníte tému
A zrobte si ten pokus, naozaj to myslím v dobrom, majte sa
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #79 kdy: 09.02.2020, 21:16 »

Asi hej Úsměv,  sa priznám že nestíham reagovať jak meníte tému
A zrobte si ten pokus, naozaj to myslím v dobrom, majte sa

Temu nemenim. Stale je debata o DOVOLENOM OTEPLENI.
Teda o takom otepleni, ktore mi dovoluje nejaky predpis, ktory som povinny dodrzat.
Ja viem, ze skutocne oteplenie bude omnoho mensie, ale nemam to ako dokazat, tak sa odvolam na teoreticky vypocet, ktory je uvedeny v norme na to urcenej.
Ak mi vyjde, mam NEPRIESTRELNY DOKAZ, ze som nic nezanedbal.

Ten pokus obstoji pred sporovlivym investorom, ale nie pred Inspektoratom prace, sudnym znalcom alebo pravnikom poskodeneho.
Od urcitej doby som sa prestal hrat na osobnu skusenost (ved to vyda) a zacal som sa hrat na poziadavky noriem (takto to musi byt) . Zatial to v styku so zakaznikmi pomaha. Aj podlznosti sa lepsie vymahaju, ked su vsetky dokumenty v poriadku.
Zelam ti vela dobrych zakaznikov a ziadny problem. Lebo raz to mozno nevyda a vtedy konci sranda.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #80 kdy: 09.02.2020, 22:09 »

JE to furt dokola. Buďto využiju normořešení a mám velmi usnadněnou práci, nebo půjdu dál a mohu připravit své řešení. Nicméně stojí mne to mnohem více ověřování, počítání a podobně, což je ve výsledku časově náročnější=dražší a tudíž nesmyslné. Navíc v případě problémů musím dokázat že to moje řešení je OK, i když není zcela podle norem. Proč si to tedy komplikovat? Přirovnám to k použití kabelů 2.5mm na zásuvky. Pokud je v bytové výstavbě takto udělám, jsem v klidu. Když půjdu na hranu a použiju 3x1.5mm na zásuvky, jsem povinen to ověřit výpočtem. Proč si přidělávat práci kvůli pár korunám rozdílu? Zde to vnímám obdobně. Způsob výpočtu dle normy je prováděn s dostatečnou rezervou, aby to pokrylo i drobná opomenutí a zaplnění prostorových rezerv. Jak už psal Miroslav Revús.

Standardy nám šetří práci a starosti. kdy už to někteří pochopí  Nerozhodný

No zrovna můj rozvaděč není na porovnání vhodný, furt v něm v rámci zkoušek něco předělávám Úsměv

Já myslel ten o kterém píšeš že má 24M a co obsahuje a že je to vše v pohodě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #81 kdy: 09.02.2020, 22:52 »

Ještě čistě ekonomická úvaha:
Řekněme, že máme pro jednoduchost stálý odběr např.14A (tři okruhy s odběry 2+2+10A).
Zaplatím za ztrátové teplo více v případě použití jedné šestnáctky nebo dvou šestek a jedné třináctky jističe?

Aspon nieco naznaci napr katalog Schrack :
16A istic, strata 2.2 W
10A, strata 1.9W
6A strata 1.8W
Vysledok : ak namiesto jednej 16 zatazenej naplno prud rozdelim medzi 6 a 10, namiesto 2.2W prepalim 1.9 + 1.8 = 3.7W. Podla vsetkeho teda napad aj rozdelit napr svetelne okruhy na cim vacsi pocet isticov mensej hodnoty vedie ku zvyseniu strat - ktosi tu nedavno spominal istenie 4A alebo mozno 2A a argumentoval uspornymi LED technologiami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #82 kdy: 10.02.2020, 07:54 »

Dobre napísal pan Franek, že pre domácnosť dakto napísal štandardy. U neho doma pekne vidno, že i s nimi sa dá dostať na hranu. Ja verím že tie štandardy vznikli na základe dajakých reálnych skúseností, a nikto sa pri nich celkom isto nedržal maximalisticky ch výpočtov
Vy ste pan Revus počítal v Schracku rozvádzač s teplotou 15 až 35 stupňov
Dobre teda, pokračujte vo výpočtoch, a dajte si tých istých svojich 35 stupňov aj do Sichru, a vypočítajte si jaké vám bude treba káble na istič 10A ku svetlám, keď budú uložené v C, vo zväzku, pod stropom a budú len 3, i keď bežne je ich i 10. Mne CYKY3x1.5 nevyšlo
Ja s tym pokusom vám len naozaj v dobrom chcem poradiť, aby ste len zistil aké sú realne vstupné hodnoty do počítania.

Keď už sa má všetko počítat, a počítať aspoň kus realne, myslím že bude veľmi dôležité spravne zvoliť teplotu okolia a koeficient súdobosti
Teplota okolia by sa podľa môjho mala brať z dajakých iných, možno hygienických predpisov, ktoré určujú aká má byť spravna teplota v jednotlivých priestoroch na bývanie, a nie len tak z hlavy
A i ten koeficient súdobosti, jaký má byť čo najsprávnejší?
Ten maximálny čo nenastane možno nikdy, alebo napríklad vypočítaný jak mesačný priemer z dlohodobého predpokladanéh o odberu?
Toto ja napríklad neviem.

Veľmi sa mi páči že tu pan Franek napísal jak je to u neho doma. Istič 3x25 mu pomaly nestíha a rozvádzač ma v poriadku. Síce by to iným tak istože nenavrhol, ale aspoň získa realne skúsenosti a bude vediet rozumne poradiť inde aj z vlastných skúseností.
Síce neviem isto, ale keby si doma vyrátal oteplenie na 35 stupňov okolo rozvádzača (riadny hic v dome),  a 0,8 súdobost, tak by mu možno vyšlo do ER aj max. 3x10

Inak chlapi, je to fajn diskusia na vymenu skúseností keď sa držíme čisto technických veci a nepozeráme na to že kto je kto Mrknutí
Nemala by to byť súťaž o naj elektrikara, a prepáčte že som toľko naraz popísal Úsměv


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #83 kdy: 10.02.2020, 13:10 »


Keď už sa má všetko počítat, a počítať aspoň kus realne, myslím že bude veľmi dôležité spravne zvoliť teplotu okolia a koeficient súdobosti
Teplota okolia by sa podľa môjho mala brať z dajakých iných, možno hygienických predpisov, ktoré určujú aká má byť spravna teplota v jednotlivých priestoroch na bývanie, a nie len tak z hlavy
A i ten koeficient súdobosti, jaký má byť čo najsprávnejší?
Ten maximálny čo nenastane možno nikdy, alebo napríklad vypočítaný jak mesačný priemer z dlohodobého predpokladanéh o odberu?
Toto ja napríklad neviem.





Odporucam stiahnut a precitat.
 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php%3Ffile_id%3D126890&ved=2ahUKEwi96qqb98bnAhUxQUEAHVdsAl8QFjACegQIARAB&usg=AOvVaw1djxp-lDfK6eSOTEZosYQl
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #84 kdy: 10.02.2020, 13:31 »

Veľmi sa mi páči že tu pan Franek napísal jak je to u neho doma. Istič 3x25 mu pomaly nestíha a rozvádzač ma v poriadku. Síce by to iným tak istože nenavrhol, ale aspoň získa realne skúsenosti a bude vediet rozumne poradiť inde aj z vlastných skúseností.

Máte pravdu. Zatěžování na hraně si mohu dovolit u u sebe doma, kdy jsem schopen si v případě potřeby i rychle jistič vyměnit a kde mám přesně zmapovány všechny odběry a dokáži s nimi pracovat. Třeba i tak že jednotlivé stupně elektrokotle jsou sw vázány na venkovní teplotu a tedy dle nabitých zkušeností pracuji s proudovými hodnotami a zátěží, dle zátěže na hl. jističi, dle okolní teploty. To si jen těžko mohu dovolit u zákazníka i proto že by mi to většina nedokázala zaplatit. Z tohoto pohledu by řešením byla výměna 25A jističe u elektroměru za 32A jistič. Pak mohu u zákazníka garantovat klidný a komfortní provoz. Nemyslete si, než jsem provedl vhodné rozfázování a připravil sw pravidla pro dům, došlo k mnoha výpadkům, včetně s tím související konfrontace s rodinou, kvůli spolehlivým dodávkám elektřiny.   tanecek TO by mi u zákazníka jen těžko procházelo a představovalo by  to opravdu mnoho času a kdyby bydlel zákazník třeba jen 20km ode mne, tak i nemalou finanční zátěž za dopravu.


Odporucam stiahnut a precitat.
 

Uff, to nedávám  Škleb Škleb Škleb  standard je standard  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #85 kdy: 10.02.2020, 14:03 »


Odporucam stiahnut a precitat.

Pekná práca Úsměv
Čo v nej čítam, tak sa tam píše o rozvádzacoch MNS, a čo som pozeral, tak to sú veľké skrine čo s domácnosťami nemajú nič spoločného. On tam rieši vyše 2metrovú skriňu, počítam že najskôr dakde v priemysle, bo ráta i s okolitou teplotou 35 stupňov. A to isto nebude ani rozvádzač pre obsluhu laikmi a ani do domácnosti
Neviem teda čo si o tom presne myslieť. To si myslíte, že podľa toho postupu treba počítať aj malé PLky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #86 kdy: 10.02.2020, 14:44 »

Som našiel jeden MNS rozvádzač


* MNS.jpg (83.8 KB, 571x483 - prohlédnuto 252 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #87 kdy: 10.02.2020, 18:54 »

To si myslíte, že podľa toho postupu treba počítať aj malé PLky?


Ano, myslim si to.

Tych 35°C je normou dana maximalna dovolena dlhodoba stredna teplota vzduchu, kde je rozvadzac ulozeny.
To je teplota, ktoru v dnesnych klimatickych podmienkach nie je problem dosiahnut. Napr. v drevenej chate na slnecnej strani.
Rodinny dom a byt nie su jedine elektricke instalacie na svete.

Jo, ta diplomovka je preto o rozvadzaci ABB, lebo v priemysle taketo vyskumy maju uplatnenie a beru ich vazne. Na rozdiel od stavebnikov rodinnych domov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #88 kdy: 10.02.2020, 19:14 »



Tych 35°C je normou dana maximalna dovolena dlhodoba stredna teplota vzduchu, kde je rozvadzac ulozeny.
To je teplota, ktoru v dnesnych klimatickych podmienkach nie je problem dosiahnut. Napr. v drevenej chate na slnecnej strani.

Už toho nechajme, bo 35 stupňov určite nie je teplota na bývanie.
Ja mám 35 doma maximálne tak v lete, a i to v skleníku a nie v dome. A keď je v skleníku ešte o kus viac tak už mi tam všetko kape
No a nebýval by som v ňom teda určite Úsměv
A prosím nepíšte mi že v skleníku či v aute môže byť aj viac, ja viem,
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #89 kdy: 10.02.2020, 19:36 »

Už toho nechajme, bo 35 stupňov určite nie je teplota na bývanie.

Uz toho necham, lebo tu ocividne niekto nechape, ze vypocty sa robia vzdy pre najnepriaznive jsie podmienky.

Ked idem za slnecneho pocasia na turu do hor, tak si beriem aj vetrovku. Az zacne prsat, tak ma to neprekvapi.
Ak sa dokaze rozvadzac uchladit aj v horucom prostredi, tak v chladnejsom tiez.

PS:
A ta chata na slnecnej strani nema klimatizaciu, ale v pristavbe je plne vytazena stolarska dielna, v ktorej na strojoch makaju otec so synom a mamka pre nich na elektrickom sporaku robi sobotnajsi obed :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Stran: 1 2 3 4 [5] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou mám použít rozvodnici pokud bych chtěl dvířka později nechat opláštit dřevem?
 Vyrábí někdo plastový rozvaděč s odvětráváním?
 Kde seženu malý nerezový rozvaděč?
 Jaky mám zvolit typ rozvodnice pouzit pro podruzny elektromer?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 HAGER: Katalog Rozvodnice volta/Typově zkoušené rozvodnice
 Co musí splňovat rozvodnice, rozvaděče a elektroměrová jádra
 ELPLAST KPZ: Katalog skříní 2017
 Existují elektroměrové rozvaděče pro venkovní použití a na hořlavý podklad?
 DCK HOLOUBKOV: Technický katalog 2017
 Znáte jinou rozvodnici pro montáž do panelu než je ABB Luca?
 Aké prevedenie rozvádzača je potrebné do priemyselnej haly?
 RITTAL: Řadové spojení rozvaděčových skříní VX25
 Technický katalog kompaktních rozvaděčových skříní AE
 CONTEG poskytuje záruku 15 let!
 ELKOV: Rozvaděče E.T.A. jsou zpět!
 Za jakých okolností se dá zaměnit rozvaděč domovních za průmyslový?
 Domovní rozvodnice ABB UK 600 nabízí pro aplikace dvojnásobnou kapacitu
 Dvojitá publikace Rozvaděče a úplné kryty + Rozvodnice volta
 LIVE EATON: Návrh a výroba výkonových rozvaděčů xEnergy Basic
 Siemens rozšiřuje portfolio plynem izolovaných rozvaděčů
 TIP na oceloplechové skříně WST
 LIVE EATON: Jak na „velké“ výkonové rozvaděče (REPRÍZA)
 LIVE Rittal Configuration System - Nový rozměr jednoduché konfigurace DNES VE 13:00 hodin
 LIVE RITTAL: Plastové rozvaděčové skříně AX Plastic (REPRÍZA)
 HAGER: volta.hybrid řešení 2v1
 Používáte modulární rozvodnice ESTA? Jsou vhodné pro domovní, bytové a podobné instalace?
 Existuje nějaká kombinovaná skříň - SS200 + 2x ER212?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Může být obyčejný podružný rozvaděč označen za PBZ?
 LIVE Rittal: RiCS – snadný návrh skříní VX25 a příslušenství
 Multifunkční rozvaděč HAGER univers FW pro všechny aplikace
 LIVE EATON: Typově ověřené rozvaděče xEnergy Light do 1600A
 Je skříň se svodiči rozvaděčem nebo nikoliv?
 Existuje norma pro provedení a značení HDS dvířek?
 Jaké jsou rozdíly mezi výrazy DistriTon, DistriSet, DistriBox?
 Lze za rozvaděč považovat rám bez zadní stěny?
 EATON ONLINE TOUR: Rozvodnice xComfort - přehled sortimentu a novinky DNES ve 13:00 hodin
 Znáte celou šíři sortimentu FAMATEL? A co používáte?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.095 sekund, 24 dotazů.