Jozef Nagy
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« kdy: 07.02.2020, 14:28 »


Na fotkách vidíte izolovaný bleskozvod, ktorý chráni kamerový systém.
Na dolnej časti konštrukcie je priamo pripojený izolovaný vodič s guľatinou.
Je tento typ izolovaného bleskozvodu správne namontovaná?


* 20200207_102749_optimized.jpg (302.5 KB, 4128x3096 - prohlédnuto 848 krát.)

* 20200207_102738_optimized.jpg (465.41 KB, 4128x3096 - prohlédnuto 1128 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 09.02.2020, 17:36 »

To spojení dole, na patě stožáru mě nechává klidným, ale nahoře mám pocit, jako kdyby někdo chtěl ušetřit za správnou koncovku a tím tak trochu zpackal profesionální řešení!

Jistou neprofesionali tu bych viděl i v připevnění HVI vodiče.

To je tak trochu podle principu "Franto, podrž to, já zatím skočím pro peníze"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 09.02.2020, 17:41 »

Nějak mi uniká,  proč ten hromosvod nazýváte izolovaným, když je jímací hrot spojen vodičem s patkou stožáru.
Jakousi nepatrnou ochranu té kameře to poskytuje - přirovnal bych to k tomu, jako když se v autě místo bezpečnostními pásy připoutáte gumovým pavoukem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 09.02.2020, 17:43 »

Mě to klidným nenechává, izolovaný by být měl, ale není. Ani ten souběh po střeše není super. Docela by mě zajímala bezpečná vzdálenost toho svodu od souběžného vedení ve flexitrubce a toho vedle. Pochybuji, že je zde zachována.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 09.02.2020, 18:00 »

Protože je ta kamera na (bleskovém) potenciálu stožáru, tak ten souběh už to asi moc zhoršit nemůže  Zlej ,  bleskový proud poteče oběma cestami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 09.02.2020, 18:15 »

Citace
Jistou neprofesionali tu bych viděl i v připevnění HVI vodiče.

Je pravdam že by vodič HVI se měl připojit středem trubky.Ale takové to připojení se také běžně používá, pokud chci napojit dva vodiče HVI pararelně k jímači.

Citace
To spojení dole, na patě stožáru mě nechává klidným, ale nahoře mám pocit, jako kdyby někdo chtěl ušetřit za správnou koncovku a tím tak trochu zpackal profesionální řešení!
Spojení dole je také špatně! Vodič HVI by se měl vést až tam, kde bude přeskoková vzdálenost dostačující.
Schází tam uzemění pláště HVI kabelu.Samosta tný zemnící vodič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 09.02.2020, 18:49 »

Vše špatně.
Zde došlo neodbornou montáží k totální degradaci funkce vodiče HVI (pokud to tedy je HVI).
Správná montáž viz přiložený obrázek.
Myslím, že je to naprosto jasné.


* Připojení vodiče HVI.jpg (31.5 KB, 434x489 - prohlédnuto 1361 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 09.02.2020, 19:01 »

Jistou neprofesionali tu bych viděl i v připevnění HVI vodiče.
Nemyslím si. Příchytky origo DEHN, tady problém není.

Schází tam uzemění pláště HVI kabelu.Samosta tný zemnící vodič
Pokud je to už dostatečná vzdálenost dostatečně malá aby nedošlo k přeskoku, na dolním konci HVI vodiče, tak nemusí být plášť uzemněn.

Je pravdam že by vodič HVI se měl připojit středem trubky.

Nemusí být, toto je naprosto legální řešení.

Vše špatně.
Zde došlo neodbornou montáží k totální degradaci funkce vodiče HVI (pokud to tedy je HVI).
Správná montáž viz přiložený obrázek.
Myslím, že je to naprosto jasné.
Pravdu máš Horáci. Investor vyhodil cca 20 tis. Kč za pseudo ochranu. V podstatě jediný před čím je ta kamera chráněná, a možná i celý objekt, to nelze posoudit, je přímý úder blesku do ní. Ale při úderu bude celý stožár na potenciálu blesku, takže je více než pravděpodobné, že to ta kamera odnese, spolu s dalšími zařízeními, ke kterým je metalicky připojená.


EDIT 19:22: Upravuji svůj výrok. Na horním konci není provedeno "uzemnění" pláště HVI vodiče, které by mělo být provedeno v místech, kde se podpůrná trubka mění z GFK na hliníkovou (to rozšířené místo)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 09.02.2020, 19:07 »

Jak masivní by stožár musel být, aby se mohl považovat za "potenciál země"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 09.02.2020, 19:10 »

Hodně tlustý - ale hlavně by musel vést až do země, a ne být uzemněn tou tkaničkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 09.02.2020, 19:44 »

Nemyslím si. Příchytky origo DEHN, tady problém není.
...
Ty 3 pásky až nahoře mě tedy nepřesvědčily, že to je správné řešení podle Dehna

...
Spojení dole je také špatně!
...
To budeme tedy muset oslovit Honzu Hájka, já se s něčím podobným občas setkávám, že je vytvořena jakási "virtuální zem",  že není pomocí HVI vodiče řešen celý objekt, ale jen nějaká nástavba, stožár,...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 09.02.2020, 20:48 »

Protože je ta kamera na (bleskovém) potenciálu stožáru, tak ten souběh už to asi moc zhoršit nemůže  Zlej ,  bleskový proud poteče oběma cestami.

Jistě. Prostě všechno špatně. Měl být proveden oddálený jímač buď s HVI svodem až k zemniči nebo s oddáleným svodem, při dodržení bezpečné vzdálenosti, přičemž stožár měl být pospojen na MET.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #12 kdy: 09.02.2020, 22:19 »

Pánové,  to není DEHN, ani drát, ani svorky. Pokud by to byl DEHN, bylo by to provedeno špatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 09.02.2020, 22:48 »

Nahoře je evidentně kovová hlavice sloupu ještě před uzemněním koncovky, které ani není provedeno správnou svorkou.
spodní svorka není imho moc přesvědčivá
to spojení se stožárem tímto způsobem asi nebude správně. pokud tedy není stožár spolehlivě uzemněn na konstrukci na které stojí. - to si netroufnu s jistotou prohlásit, jestli je tak nebo jinak, i když to na fotce přesvědčivě nepůsobí.
podle jednostranné připojovací svorky se jedná o starší instalaci, kdy (pokud si pamatuju dobře) byla instalace vodiče uvnitř podpůrné trubky výrazně komplikovanějš í než dnes a tím i dražší.

A jinak, po zvětšení mě to stejně jako Honzovi nepřipadne jako komponenty DEHN - hlavně podle spojky mezi kovovou a sklolaminátovo u částí jímače. Takže bude třeba obrátit se na katalogy konkrétního výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 09.02.2020, 23:40 »

pokud tedy není stožár spolehlivě uzemněn na konstrukci na které stojí.
Jo, kdyby byl, tak by to zas tak zlé nebylo, možná by se to dalo s odkazem na montážní návod výrobce i obhájit. Ale ty šrouby na patce jsou, stejně jako stožárek, o nějakou desítku let novější než ta střecha (připomínající mi Trojskou lávku před zřícením),  takže na její armování nejsou jistotně navařené.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 10.02.2020, 00:17 »

Tak pořád je mizivá pravděpodobnos t, že z druhé strany se někdo odboural na armování, vytáhl a na fotce "neviditelně" a přivařil... No a teď zpět do reality Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #16 kdy: 10.02.2020, 07:05 »

A kdo ještě vyrábí vodič HVI?
Já znám jen DEHN a PROPSTER.
A myslím, si, že ať už je od kohokoli, instalace by měla být díky fyzikálním zákonům vždy stejná. Nebo se pletu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 10.02.2020, 07:55 »

OBO má taky svůj systém, tuším Is-con, ale neznám jej.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaká je uvažovaná životnost HVI vodiče?
 Chcete umět montovat správně HVI vodič?
 Jakou dostatečnou vzdálenost má HVI vodič?
 DEHN: Izolovaný svod HVI s vysokonapěťovou izolací
 Může být vyrovnání potenciálů vodiče HVI připojeno na hromosvod?
 Víte proč je HVI nejbezpečnější varianta ochrany před bleskem?
 Ako riešit bleskozvod s nerezovym kominom a plechovou strechou?
 Brněnský REMET chrání izolovaný vodič HVI
 Znáte novou izolaci hromosvodu polyetylenem?
 DEHN: Proč používat izolovaný vodič HVI?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Jak prodloužit dovolenou délku vodiče HVI ?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Lze stávající HVI vodič potřebuji prodloužit?
 Lze stávající HVI vodič prodloužit?
 Vysokonapěťové izolované vodiče HVI a související technické normy
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Q: Je vodič isCon od OBO ekvivalentem izolovaného hromosvodu?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Jak vysoko má být zkušební svorka a přechod HVI na zemnící soustavu?
 DEHN: Praktický nácvik montáže HVI v dubnu 2023
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Proč není izolovaný jímač skutečně izolovaný?
 Nový HVI light plus 2023
 Proč průřezy HVI a iCON vodičů neodpovídají ČSN EN 62 305?
 Proč se v poslední době zaměňuje izolovaný LPS s LPS vysokonapěťovou izolací?
 Víte o vyrobci bezpaticoveho stozaru s IP44?
 Co je to za vystrazna svetla na stozarech?
 Jak postupovat při výpočtu zatížení jednotlivých stožáru venkovního vedení nn?
 Jaká jsou pravidla pro umístění sloupu vn na soukromých pozemcích?
 Lze nad zemním vedením nn navýšit teren zeminou cca o jeden metr?
 Už jste připojovali zcela poplastovaný stožár veřejného osvětlení?
 Podľa akej STN riešiť uzemnenie stožiarov VO?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 SRVO: Zkoušky pevnosti a stability stožárů dle Rochovy metody
 Dělal jste někdo kontroly uzemnění po opravách patek stožárů vn?
 Jak by měla být ukončena kotvící lana stožáru?
 Věříte tomu, že ani obrněný transportér nesloží stožár vvn k zemi?
 Věřili byste tomu, že stožáry vn nemusí být bezpečné?
 Je možné zvýšit výšku drátů elektrického vedení nad domem?
 Jak řešit hromosvod na otočném stožáru ?
 AMAKO: Katalog stožárů, výložníků a patic
 Mám povinnost zřídit věcné břemeno - služebnosti k distribuční soustavě ČEZ?
 Jak revidovat osvětlovací stožár s žebříkem, plošinou?
 EGE: Příhradové stožáry 22 až 110kV
 Jaký je rozdíl mezi paticovým a bezpaticovým stožárem VO?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Jak řešit instalaci koaxiálních a datových kabelů na společném anténním stožáru?
 Má význam z pohledu prevence blesku vyměnit kovový stožár za plastový?
 KOOPERATIVA: Katalog stožárů a příslušenství
 Jaké je správné ukotvení stožáru na střeše s ohledem na možný úder blesku?
 Ako zistiť a potvrdiť skorodovaný stožiar VO?
 Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?
 Jak přistupujete k stožárům VO z hlediska elektrického krytí IP?
 Model elektrizační soustavy byl rozšířen o sítě 110kV
 Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
 Z ktorej strany riešiť bleskový prúd do LED svietidla na stožiaroch VO?
 #EH: Stavba stožárů (teorie) ...
 TIP na osvětlovací stožáry ELV PRODUKT
 Ake su rizika pospojenia antenneho stoziara s kostrou rozvadzaca v panelaku ?
 Jak se určoval průhyb holého vedení mezi sloupy?
 Co je pro vás rozhodující v případě volby výrobce stožárů?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100