Autor Téma: Proč mi projektant navrhuje větší rozvaděče, než skutečně potřebuji?  (Přečteno 21415 krát)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #54 kdy: 09.02.2020, 09:03 »


 Ono take navysenie 25A -> 40A alebo nebodaj dokonca 25A - > 63A bude mat vzdy svoje dovody typu prechod na kompletne vykurovanie elektro, instalacia pece pre domacu keramicku dielnu atd co si aj tak vyziada prerobenie rozvadzaca a casti instalacie (teoreticky s novym projektom a vypoctom).


Tak to ani nahodou!  V rozvadzaci sa miesto najde, pripadne nasilu vytvori a pridaju sa tam istice vyvodov. Pridaju sa vyvodove kable a to je vsetko.
Je uspech, ak to niekto zakresli do vykresov. A to plati aj pre bytovu/domovu vystavbu aj pre priemysel.
Do priemyselneho rozvadzaca je mozne aspon  pridat vetranie, ale ani to sa nestane, pretoze mnohym udrzbarom chyba cit pre videnie suvislosti. A co nedostane rozkazom, to neurobi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #55 kdy: 09.02.2020, 09:06 »

No nevím nevím.....
Řekněme rozvaděček pro byt o jednom chrániči a třech jističích (2x13A, 1x6A) s 1F přívodem 16A nebo 25A.
Zcela určitě bude v max.možné teplotě rozdíl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #56 kdy: 09.02.2020, 09:49 »

Nie. Pocita sa s maximalnym stratovym vykonom komponentov nasobenym prevazne koeficientom 0,8 (susobost). K tomu a do vypoctu vklada pociatocna teplota komponentov 35°C. Oteplenie vrchnej steny rozvadzaca  sa nesmie dostat nad 60°C.

Vypocty su zlozite, pouzivam na to soft. Ale pre jednoduchu orientaciu staci spocitat stratovy vykon komponentov a porovnat s max. vyziaritelnym vykonom skrine.

Ak sa vam vypocet nepaci, mate normou povolene meranie oteplenia pri ustalenom prechode prudu.
Samozrejme za normou definovanych podmienok.
Asi by ste si mal tu normu precitat a prestat spekulovat. Dodrzanie normy vas chrani pred rizikom fatalnych problemov.
Chci se vrátit k mému dávnému pokusu.
10ks 16A jističů v serii (odběr dva přímotopy ,  tj.na hraně).
Jaká ti dle výpočtu vyjde nejmenší možná pixla s ohledem na oteplení?
Tenkrát jsem nebyl schopen i při použití 12/14M tuto "rozpálit" nad nějakých 50 st.,  měl jsem k dispozici pouze teploměr, dnes bych to mohl sjet termokamerou a porovnat s teoretickým výpočtem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #57 kdy: 09.02.2020, 10:10 »

Spočítám kolik modulů bude potřeba na přístroje, vynásobím 1,5 a použiji nejbližší větší rozvaděč. Smích

...
Řekněme rozvaděček pro byt o jednom chrániči a třech jističích (2x13A, 1x6A) s 1F přívodem 16A nebo 25A.
...

Např.:
1x 1f proudový chránič   -         2 moduly
2x dvoupólový jistič 13A - 2x2= 4 moduly
1x dvoupólový jistič 6A   -         2 moduly
----------------------------------------------
celkem                          -         8 modulů
                                            x 1,5
----------------------------------------------
velikost rozvaděče           min. 12 modulů
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #58 kdy: 09.02.2020, 10:12 »

10x16A v serii sa zmesti do malickej plechovej nastennej bednicky. Ak mi to nevyjde, pridam ventilator.
V bytovej a domovej vystavbe sa vsak najcastejsie bavime o plastovych rozvodniciach a ako je vseobecne zname, plast je zly vodic tepla.

Kua chlapi, uvedomte si, ze vam norma umoznuje skutocne oteplenie zmerat a podpisat sa pod to! Splnte podmienky merania a je to v cajku.
Tu sa hadame a zbytocnostiach . Pochopite to az v priemysle, ked zacnete dodavat technologie pre nadnarodnych gigantov. Tam je kazda chybicka likvidacna. A ludska hlupost ich tiez neobchadza.
Pre mna je omnoho jednoduchsie odvolat sa na normovy vypocet, ako simulovat zatazenie prechodom prudu. Nemam k dispozicii zdroj 200A/400V a zodpovedajucu zataz v odporoch.

Ten vypocet zohladnuje chovanie debila vo vasom najhorsom sne. A ten rozvadzac to musi ustat!

Ak do vypoctu date realnu sudobost v rodinnom dome - 0,2 - tak vypocet vyjde. Avsak uz nezohladnuje chovanie toho debila zo sna.

Vypocet oteplenia je v praxi alibisticka deklaracia, ze rozvadzac je naddimenzovany a vydrzi prevadzku/odbery. Nic viac, iba alibi do buducnosti v ktorom pisem "ja nic, ja muzikant"!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #59 kdy: 09.02.2020, 10:23 »


10ks 16A jističů v serii (odběr dva přímotopy ,  tj.na hraně).

Jjj, parádny nápad na pokus Úsměv
V reálnom paralelnom živote by tých 50 stupňov vyšlo pekne draho

Skúste si pán Revus zmerať doma teplotu okolia a v rozvádzači. Potom zrobte aspoň na hodinu odber na cca 80% istica v ER, už toto vám dá riadne zabrať Mrknutí
Po hodine pomerajte teploty znova
Potom si upravte vstupné hodnoty v softe tak, aby vám vyšla nameraná teplota
Bude to zaujímavé počítanie, a okrem toho budete mať aj istotu, že počas tej hodiny ste bol riadne mimo realitu skutočného oteplenia v normálnej prevádzke.
Na finty výrobcov čo chcú predať hocičo sa potom môžete v domácnostiach vykašľať
Alebo jak chcete, nakoniec bude reálne vyhodnotenie rizík v oteplení furt na vás, a podľa toho aj bude vyzerať rozvádzač
A priemysel by som to tejto debaty nemiešal, to je celkom iná kapusta
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #60 kdy: 09.02.2020, 10:28 »

Kua chlapi, uvedomte si, ze vam norma umoznuje skutocne oteplenie zmerat a podpisat sa pod to! Splnte podmienky merania a je to v cajku.
uje chovanie debila vo vasom najhorsom sne. A ten rozvadzac to musi ustat!

Ak do vypoctu date realnu sudobost v rodinnom dome - 0,2 - tak vypocet vyjde. Avsak uz nezohladnuje chovanie toho debila zo sna.

Nenapsal bych to až tak ostře, ale OK  Škleb

V praxi se v  setkávám spíš s tím, že se dodatečně jištění přidává, nebo posiluje to stávající. Případ o kterém zde psal Milan Hudec je evidentně smyšlený a i kdyby nakrásně byl i jen z části pravdivý, tak jde o jednotlivé případy. Tedy zase nevidím důvod z toho dělat takový "vzorový" příklad. Mohu vložit mnoho případů doložených fotkami, kde to elektrikář na začátku podcenil a pak se to muselo díky rozšíření, nebo posílení předělávat. Včetně výměny (přesekuání) stávajícího rozvaděče. Jinak ano, v případech kde byla dobrá projektová dokumentace, postavená na míru, namísto předražených  typizovaných malůvek, tam ani nebylo potřeba nic přidávat a rozšiřovat, protože návrh myslel takřka na vše. Ale to se opravdu nebavíme o 12-24M plasťáčku, se 5 jističi o kterých zde Milan psal.

PS: fakt by mne Milane zajímala fotka toho tvého rozvaděče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #61 kdy: 09.02.2020, 10:39 »

Je to marné, je to marné!

Elektrina sa chova rovnako v dome aj vo fabrike. Len v tej fabrike sa predpoklada ista miera inteligencie a vedomosti pracovnikov. V domacnosti sa predpoklada iba, ze dotycny vie citat. Ale s IQ sa neuvazuje. Lebo vsetci vieme, ze macky sa v mikrovlnke nesusia, ale az odvtedy, co sa v Amerike o to sudili.

To "PetoL" : Chlapce, je vidiet, ze si este mnoho veci a ludi nestretol. Az sa za svoju dobru vieru dostanes pred sud, zistis, ze dodrzat normu bolo to najlacnejsie a najjednoduchsi e riesenie. Pokusy, ako robi Milan Hudec, su genialne pre pochopenie suvislosti. Nie vzdy su vhodne na deklaraciu bezproblemovos ti na papieri s podpisom.
Avsak pri havariach a nehodach sa nehlada pricina, ale VINNIK. A to ja nemienim byt!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #62 kdy: 09.02.2020, 10:48 »

Jjj, parádny nápad na pokus Úsměv
V reálnom paralelnom živote by tých 50 stupňov vyšlo pekne draho

Skúste si pán Revus zmerať doma teplotu okolia a v rozvádzači. Potom zrobte aspoň na hodinu odber na cca 80% istica v ER, už toto vám dá riadne zabrať Mrknutí

Majíc takzvaný chytrý dům, mohu vám s jistotou říci že teplota v mém rozvaděči je nyní okolo 32°C (V místnosti kde je teplota vzduchu okolo 22°C). Jakmile přide mráz a sepne se elektrokotel (teď běží jen Tč) a sepne relé od bojleru, večer rosvítím světla a vařím, tak teplota stoupne ke 42°C (extrémní případy) . Ale to mám plechový rozvaděč v velkým objemem vzduch právě kvůli chlazení. Nedovedu si představit jak by mi teplota stoupala v uzavřeném plasťáku.

Jinak hlavní jistič 25A ,  elektrokotel 12kW a varná deska 3f 7.5 kW. Myčka nádobí, pračka, bojler 200l ,  2.2kW, TČ 2.5kW a tři děti na krku. Stále se vaří, pere, žehlí a meje nádobí. Občas mám co dělat abych "udržel" tu 25A potvoru u elektroměru v klidu. O víkendu, kdy se nejvíc vaří, pere a myje a to i přes noc, jsem skoro stále mezi 16-28A na fázi, během topné sezóny. Mimo topnou sezónu je to samozřejmě lepší.

To nepočítám další spotřebiče, jako třeba čerpadlo na vodu 2.2kW, čerpadlo kalů. cirkulárku, neustále běžící PC a TV, přímotop v garáži, svářečku, domácí pekárnu a mixér, lednici a mrazák, mikrovlnku, 3x UPSka, kamerový a bezpečnostní systém, .........

Sám takových domů oživuji 2-4 ročně.

O jaké soudobosti se pak bavíme? ? ? ? ?

Je to marné, je to marné!

........
Avsak pri havariach a nehodach sa nehlada pricina, ale VINNIK. A to ja nemienim byt!

Trefné  Škleb Škleb Škleb Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #63 kdy: 09.02.2020, 11:27 »

Zrobte si pan Revus doma ten pokus a budete oveľa menej vystrašený zo súdov a viac skúsenejší z reálneho života
Podľa môjho je rozdiel medzi nami dvoma na 99% v tom, že vaše i moje rozvádzače v domácnostiach síce fungujú rovnako bezpečne, a sú i rovnako teplé, len vaše sú zbytočne väčšie a drahšie Pre istotu zopakujem že v bežných domácnostiach
Lebo keď počítate oteplenie tak jak ste napísal, tak to tak zaprvé veľké rozvádzače aj musia byť, a za druhé by u vás máloktorý dnes normálne fungujúci rozvádzač prešiel výpočtom na oteplenie a teda by vám nevyhovel
váš podľa môjho prehnane opatrný prístup je ale tiež určite pre niekoho výhodný a kľudne v ňom pokračujte
Keby sme my robili dakedy dačo spolu, asi by nebolo ani po vašom a ani po mojom  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #64 kdy: 09.02.2020, 11:34 »


Jinak hlavní jistič 25A ,  elektrokotel 12kW a varná deska 3f 7.5 kW. Myčka nádobí, pračka, bojler 200l ,  2.2kW, TČ 2.5kW a tři děti na krku. Stále se vaří, pere, žehlí a meje nádobí. Občas mám co dělat abych "udržel" tu 25A potvoru u elektroměru v klidu. O víkendu, kdy se nejvíc vaří, pere a myje a to i přes noc, jsem skoro stále mezi 16-28A na fázi, během topné sezóny.
Jjj, tak to vám s kľudom verím Úsměv




O jaké soudobosti se pak bavíme? ? ? ? ?


O malej najskôr nie Úsměv
S jakou počítate pri vašich návrhoch pre RD? 0,7 - 0,9?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #65 kdy: 09.02.2020, 12:11 »

PetoL:
Bohuzial sa pohybujem v priemysle, kde je sudobost vysoka.
Co sa tyka domacnosti, za posledne roky som robil revizie v domoch, kde nebol rozvadzac mensi ako 72 modulov. Pri sucasnych poziadavkach investorov to ani nie je mozne. A rozvadzace su plechove, cize dobre odvadzaju teplo. Nezriedka sa stane, ze ma rozvadzac dve alebo tri polia 600x2000mm.Tak ze sa pouzije volnestojaca skrina, do ktorej sa da doplnit nutene vetranie.

Riesenie existuje vzdy. Aj miera rizika. Otazka je, ci som ochotny u priemyselnej zakazky za 150000 eur ochotny to riziko podstupit alebo nie. U takychto penazi je bezpredmetne, ci rozvadzac stoji 1500 alebo 1800 eur. Najma ak si uvedomim, ze elektrifikujem zariadenie prepravujuce vybusny alebo horlavy prach.

V rodinnom dome je na umiestnenie rozvadzaca urcena tech. miestnost. Tam je miesta dost, nevidim dovod na minimalisticke riesenie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #66 kdy: 09.02.2020, 12:15 »

Majíc takzvaný chytrý dům, mohu vám s jistotou říci že teplota v mém rozvaděči je nyní okolo 32°C (V místnosti kde je teplota vzduchu okolo 22°C).

To si v pohode. Ale zvys teplotu okolia na 35°C, kam asi vystupa teplota vo vnutri rozvadzaca?

Pre ostatnych-vypocet oteplenia je o tom. Zarucit, ze sa to nepo.. se.. rie ani v tom najhorsom predvidatelnom pripade.

Nepredvidateln e pripady neriesi ziadna norma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #67 kdy: 09.02.2020, 12:25 »

S jakou počítate pri vašich návrhoch pre RD? 0,7 - 0,9?
POZOR!
To není zase až tak jednoduché. Chce u toho přemýšlet, jako u všeho.
Běžný elektrikář a nebo poloprojektant si vezme celkovou cifru v kW, tu pa v lepším případě vynásobí nějakým koeficientem zvoleným při pohledu z okna (nejčastěji 0,7),  výsledek pak vydělí napětím po úpravě cosFí a má hotovo.
Ve skutečnosti to až tak jednoduché není. To by museli být všechny spotřebiče 3f se stejným zatížením na fázi.
My si musíme jednotlivé jednofázové okruhy roznést do samostatných fází kvůli rovnoměrnému zatížení sítě.
Já používám velice příjemný EXCEL od velikého mistra a mého velkého učitele Ing. Petra Doležala (rovněž hodně přispíval i sem na diskuse),  kde si vše nafázuji, rozházím tak, aby byl výsledek co nejlepší.
A když počítám soudobosti, tak nejprve si "vysoudobuji" např. zás. okruhy 0,4 - 0,5, el. varnou desku 0,7, topení 0,7 atd. atd. atd.,  a pak po sečtení všeho ještě opět soudobuji výslednou cifru, protože nám samozřejmě ještě i tak neběží vše najednou.

Asi trochu složité, že? Ale zkoušel jsem pak měřit navržený objekt dle mého postupu a opravdu jsem se moc nelišil skutečnosti. Každý máme svůj osvědčený postup a mě ten můj vyhovuje asi nejlépe. A nebo si to moc beru? Jsem v rozpacích Mrknutí Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #68 kdy: 09.02.2020, 12:45 »

A nebo si to moc beru? Jsem v rozpacích Mrknutí Smích

Děláš to moc dobře Horáci, ale myslím, že si to moc bereš, a nikdo jinej to takto nedělá. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #69 kdy: 09.02.2020, 13:41 »

Toto je super postup, ako velmi presne stanovit zakaznikovi potrebny hlavny istic a s tym suvisiace poplatky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #70 kdy: 09.02.2020, 13:50 »

PetoL:
Bohuzial sa pohybujem v priemysle, kde je sudobost vysoka.
Co sa tyka domacnosti, za posledne roky som robil revizie v domoch, kde nebol rozvadzac mensi ako 72 modulov. Pri sucasnych poziadavkach investorov to ani nie je mozne. A rozvadzace su plechove, cize dobre odvadzaju teplo. Nezriedka sa stane, ze ma rozvadzac dve alebo tri polia 600x2000mm.Tak ze sa pouzije volnestojaca skrina, do ktorej sa da doplnit nutene vetranie.

Riesenie existuje vzdy. Aj miera rizika. Otazka je, ci som ochotny u priemyselnej zakazky za 150000 eur ochotny to riziko podstupit alebo nie. U takychto penazi je bezpredmetne, ci rozvadzac stoji 1500 alebo 1800 eur. Najma ak si uvedomim, ze elektrifikujem zariadenie prepravujuce vybusny alebo horlavy prach.

V rodinnom dome je na umiestnenie rozvadzaca urcena tech. miestnost. Tam je miesta dost, nevidim dovod na minimalisticke riesenie.

No dobre, chápem, lenže to už píšete o priemysle a ten je samozrejme dakde celkom inde jak domácnosť
Ja som myslel že ešte furt debatujeme o tom rozvádzačiku čo tu nadhodil pan Hudec
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #71 kdy: 09.02.2020, 14:05 »

POZOR!
To není zase až tak jednoduché.
A vyjde vám furt pre RD minimálne 3x25?
Momentálne mám od leta v dvoch RD na skúšku jak hlavný vypínač v rozvádzačoch domontované ističe 20A a 16A a držia. V ER sú klasika 3x25. Ostanú tak asi rok, bo majitelia si chcú znížiť istenie a platiť menej. Už toľko nerobia doma jak dakedy, kosačka na benzín, drevo kúpia narúbané, no, viac len oddychujú pri telke a robia len v robote
Pritom fungujú s bežnými spotrebičmi bez obmedzení, tak uvidíme Keď nevypadne, dajú si žiadosť na zníženie istenia

Ale isto to zas nie sú domy jak má pan Franek. Podľa môjho on už má najvyšší čas na navýšenie v ER, ale on jak odbornik sa s tým isto ešte rád pohrá Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 3 [4] 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou mám použít rozvodnici pokud bych chtěl dvířka později nechat opláštit dřevem?
 Vyrábí někdo plastový rozvaděč s odvětráváním?
 Kde seženu malý nerezový rozvaděč?
 Jaky mám zvolit typ rozvodnice pouzit pro podruzny elektromer?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 HAGER: Katalog Rozvodnice volta/Typově zkoušené rozvodnice
 Co musí splňovat rozvodnice, rozvaděče a elektroměrová jádra
 ELPLAST KPZ: Katalog skříní 2017
 Existují elektroměrové rozvaděče pro venkovní použití a na hořlavý podklad?
 DCK HOLOUBKOV: Technický katalog 2017
 Znáte jinou rozvodnici pro montáž do panelu než je ABB Luca?
 Aké prevedenie rozvádzača je potrebné do priemyselnej haly?
 RITTAL: Řadové spojení rozvaděčových skříní VX25
 Technický katalog kompaktních rozvaděčových skříní AE
 CONTEG poskytuje záruku 15 let!
 ELKOV: Rozvaděče E.T.A. jsou zpět!
 Za jakých okolností se dá zaměnit rozvaděč domovních za průmyslový?
 Domovní rozvodnice ABB UK 600 nabízí pro aplikace dvojnásobnou kapacitu
 Dvojitá publikace Rozvaděče a úplné kryty + Rozvodnice volta
 LIVE EATON: Návrh a výroba výkonových rozvaděčů xEnergy Basic
 Siemens rozšiřuje portfolio plynem izolovaných rozvaděčů
 TIP na oceloplechové skříně WST
 LIVE EATON: Jak na „velké“ výkonové rozvaděče (REPRÍZA)
 LIVE Rittal Configuration System - Nový rozměr jednoduché konfigurace DNES VE 13:00 hodin
 LIVE RITTAL: Plastové rozvaděčové skříně AX Plastic (REPRÍZA)
 HAGER: volta.hybrid řešení 2v1
 Používáte modulární rozvodnice ESTA? Jsou vhodné pro domovní, bytové a podobné instalace?
 Existuje nějaká kombinovaná skříň - SS200 + 2x ER212?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Může být obyčejný podružný rozvaděč označen za PBZ?
 LIVE Rittal: RiCS – snadný návrh skříní VX25 a příslušenství
 Multifunkční rozvaděč HAGER univers FW pro všechny aplikace
 LIVE EATON: Typově ověřené rozvaděče xEnergy Light do 1600A
 Je skříň se svodiči rozvaděčem nebo nikoliv?
 Existuje norma pro provedení a značení HDS dvířek?
 Jaké jsou rozdíly mezi výrazy DistriTon, DistriSet, DistriBox?
 Lze za rozvaděč považovat rám bez zadní stěny?
 EATON ONLINE TOUR: Rozvodnice xComfort - přehled sortimentu a novinky DNES ve 13:00 hodin
 Znáte celou šíři sortimentu FAMATEL? A co používáte?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 24 dotazů.