| | |-+  Proč mi projektant navrhuje větší rozvaděče, než skutečně potřebuji?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 4 5 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč mi projektant navrhuje větší rozvaděče, než skutečně potřebuji?  (Přečteno 21421 krát)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 06.02.2020, 19:01 »

Kdyz odpovim z meho pohledu na dotaz ze zacatku.
Protoze, od prvniho seknuti drazky do zdi, do dokonceni stavby je dlouha doba. A jeste jsem se nesetkal s domkem, kde by se behem stavby nic nepridalo.
Dalsi vec, napriklad zdroje pro domaci telefony, zdroje/ovladaci skrinky pro různá zařízení např. Hlidani vody ve studni/jimce zabere taktez nejake misto. A pro laika muze byt vyvod pro dom telefon jen jeden jistic, ale ve skutecnosti tech modulu muze byt treba 8... Dtto cerpadlo, hlidani hladin, stykace/rele pro ovladani osvetleni atp...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 06.02.2020, 20:05 »

Ale dle jakého klíče poznáte předem předpokládaný počet modulů ke kterému přidáváte rezervu?
Řekněme, že si coby laik objednám rekonstrukci el.v RD, kde  mám "odjakživa" tři pojistky pro motorový proud, které slouží pro topení, vaření, darling, a zásuvku pro cirkulu a tři jističe (dva pro zásuvky, jeden pro světla).
Víc okruhů chtít nebudu, jediné co chci je dát instalaci do mědi a doplnit chráničem a svodičem.
To mě tam dáte taky nejméně 70 či sto modulů rozvaděč?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #20 kdy: 06.02.2020, 20:42 »

To mě tam dáte taky nejméně 70 či sto modulů rozvaděč?

CO tady zase kališ vodu Milane?   Nerozhodný  Děláš jako by jsi to neznal.

Pokud potřebuji návrh, jako podklad na projekt, prostě zjistím požadavky zákazníka a dle toho navrhnu rozvaděč. Už jen kuchyň obsadí minimálně 7-10 pozic v rozvaděči (sporák / varná deska a spotřebiče každý 2kW a více) . 3 Pozice hlavní vypínač a 4pozice SPD. Pár světel, pár zásuvek a nějaký RCD. Ať to počítám jak to počítám, dostanu se na 35-60 modulů, dle velikosti domu a stupně elektrizace a to bez rezervy. A to jsem velmi opatrnej.
Naposledy například rozvaděč na horské chatě která měla elektrické vytápění. Patrová stavba a rozvaděč se 120M, v něm využito cca 75M na ochranné přístroje a stykače pro podlahovky. Dvě DIN na řadové svorky. Zůstatek (rezerva) cca 25 modulů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 06.02.2020, 21:21 »

...
To mě tam dáte taky nejméně 70 či sto modulů rozvaděč?
Tobě snad nemusím vysvětlovat co je oprava a co rekonstrukce.
Při rekonstrukci bych měl vzít v úvahu aktuálně platné normy.
Takže rozvaděč "připravím",  i když zatím komplexní rekonstrukce elektroinstala ce neproběhne, u některých částí to vezmu jako opravu, kdy pouze potenciálně nebezpečné vodiče např. s horší izolací nahradím novějšími, lepšími.
Ale rozvaděč připravím podle aktuální "2130" pro doporučené okruhy, s nějakými chrániči, buď osadím AFDD, nebo s ním alespoň budu počítat, plus nějakou rezervy,... takže asi bych se musel dost "držet při zdi" abych to nacpal do 70 modulů
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 06.02.2020, 22:40 »

Ja keď dakde vidím poloprázdny rozvádzač v novostavbe, tak prvé čo ma vždy napadne je, že niekto nemal celkom šajnu čo sa bude robiť Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 06.02.2020, 23:31 »

CO tady zase kališ vodu Milane?   Nerozhodný  Děláš jako by jsi to neznal.

Pokud potřebuji návrh, jako podklad na projekt, prostě zjistím požadavky zákazníka a dle toho navrhnu rozvaděč. Už jen kuchyň obsadí minimálně 7-10 pozic v rozvaděči (sporák / varná deska a spotřebiče každý 2kW a více) . 3 Pozice hlavní vypínač a 4pozice SPD. Pár světel, pár zásuvek a nějaký RCD. Ať to počítám jak to počítám, dostanu se na 35-60 modulů, dle velikosti domu a stupně elektrizace a to bez rezervy. A to jsem velmi opatrnej.
Naposledy například rozvaděč na horské chatě která měla elektrické vytápění. Patrová stavba a rozvaděč se 120M, v něm využito cca 75M na ochranné přístroje a stykače pro podlahovky. Dvě DIN na řadové svorky. Zůstatek (rezerva) cca 25 modulů.
Tak znovu:
Coby zákazník budu požadovat, neřešme, že to je málo, prostě doposavať to takto bylo, provozu vyhovovalo a chci jen a pouze zvýšit bezpečnost za použití nových materiálů a přístrojů.
1 vývod na 400V
3 vývody 230V

Tj.
3M Hl vyp
6M Ventil
6M tři kombíky 230
4M kombík 400
Tj.19 M určitě, + kolik necháte rezervu?
To je gro otázky "navrhnete ihned rozvaděč třebas 100M (do budoucna až tento skromný majitel umře.....,  nebo necháte jen několik málo M rezervu např.pro snažší drátování?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 07.02.2020, 07:26 »

Pri takej poziadavke na rekonštrukciu 28 alebo 32 mod. podľa rozloženia
Hl.vyp a zvodič nechám počet mod. bez rezervy, na výmenu netreba rezervu
Ku kombíkom 230 pridám po jednom kombíku pre S a Z, zaberú teda 10 mod. aj s rezervou, a aspoň bude k dispozícii ten istý typ na výmenu aj po rokoch
Kombíku 400 rezervu netreba
Obsadím teda 23 mod. a ostane mi 5 alebo 9 modulov pod záslepkam na dorábky

Ono je v počte rezervnych mod. tiež rozdiel či je 20-30% rezervy pri malej PLke alebo 96 mod. skrini
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 07.02.2020, 07:27 »

V tomto konkretnom pripade bude stacit rezerva, co ostane z 24M rozvadzaca. Lebo v tomto dome sa uz nic pridavat nebude az do smrti majitela.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 07.02.2020, 07:49 »

V tomto konkretnom pripade bude stacit rezerva, co ostane z 24M rozvadzaca. Lebo v tomto dome sa uz nic pridavat nebude az do smrti majitela.
Jjj,  Úsměv,  i tak sa dá, ja len že životnosť majiteľa netreba spájať so životnostou EZ  Mrknutí
To su dakedy také fofry keď sa dedičom rozviažu ruky, že občas dôjde aj na rozvádzač Smích
Ale môže v takom stave rozvadzačik dožiť i s celou stavbou jak píšete, šak škoda času sa naťahovať o tom, že čo keby-by
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #27 kdy: 07.02.2020, 07:56 »

Proč bývalý? Domnívám se že ti pořád nedělá problém vzít do ruky šroubovák a kleště. 

Máš pravdu. Na to se nezapomíná. Jen na to už není tak nějak čas a pak vlastně už ani chuť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 07.02.2020, 10:08 »

V tomto konkretnom pripade bude stacit rezerva, co ostane z 24M rozvadzaca. Lebo v tomto dome sa uz nic pridavat nebude az do smrti majitela.
Ano, tak nějak si to myslím také.
Ona původní otázka je spíše filozofická, nežli technická.
Obdobně: kolik nejméně kW má mít rodinný automobil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 07.02.2020, 12:53 »


Obdobně: kolik nejméně kW má mít rodinný automobil.
Bezdetní menší manželia su tiež rodina, tam by aj 4kW stačili Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #30 kdy: 07.02.2020, 13:32 »

Ano, tak nějak si to myslím také.

Já třeba ne. Už jen prostorové oddělení SPD od dalších prvků, včetně drátování a oddělení "špinavé cesty" od té chráněné.  Navíc nepamatuji dům kde by stačilo 24M rozvaděč, minimálně za posledních 10let. Nepočítám to co potkám během revizí a výsledek je takový, že bych se styděl být řemeslníkem a předat takové dílo.

Vlastně se divím Milane že jsi ochoten do takového malého plasťáku "narvat " toto vše těsně vedle sebe včetně SPD a v podstatě bez rezervy. Zrovna u těchto malých "beden" může hrozit i to že nevyjde výpočet oteplení. Co například horké plyny uvolněné po případné reakci SPD v takto plném prostoru?
Domnívám se že odborník tvého formátu který vidí dál než jen za roh, by měl učit kolegy trochu jinému přístupu, než se pohybovat na hraně, v tomto případě možná i za hranou toho co snese takové řešení. Osobně bych učil standardům u kterých je drobná chyba vyvážena dostatečnou rezervou a řešení na hraně přenechal odborníkům kteří mají dostatečné zkušenosti a znalosti v oboru, aby dokázali posoudit všechny souvislosti a vyhodnotit všechna dostupná rizika. Ale to pak není určeno do diskusí určených široké veřejnosti, která nedokáže a ani nemůže často dokázat, vše toto správně posoudit a vyhodnotit.

Ale to už jsem ti několikrát psal a marně  Smutek Smutek Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 07.02.2020, 13:55 »

Tak znovu:
Coby zákazník budu požadovat, neřešme, že to je málo, prostě doposavať to takto bylo, provozu vyhovovalo a chci jen a pouze zvýšit bezpečnost za použití nových materiálů a přístrojů.
1 vývod na 400V
3 vývody 230V

Vychadzam z predpokladu, ze tento modelovy pripad je z pohladu spravnych postupov navrhnuty spravne s ohladom na pripojene spotrebice a rozvrhnutie obvodov.

Ja viem, ze je to malo, pre beznu domacnost je takyto pocet vyvodov kruto nedostatocny.
Avsak viem si tiez predstavit, ze je to murovana chata, tri miestnosti a pivnica.
Majitel je skromny dochodca, vdovec, povedzme 65 rokov. Jeden zasuvkovy vyvod pre kupelnu, druhy pre zbytok chaty, svetlo spolocne.
Kuri drevom, pripadne uhlim.  400V zasuvku bude mat kvoli cirkularke, alebo len tak, pre istotu.

Presvedcite ho, ze potrebuje viac, ked uz teraz je jeho rozpocet napaty?

Vzdy to bude o kompromisoch, avsak nie na ukor bezpecnosti alebo spolahlivosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 07.02.2020, 15:54 »

 "Proč mi projektant navrhuje větší rozvaděče, než skutečně potřebuji?"
Otázka není dostatečně přesně položena.

"Větší" se myslí ve smyslu fyzických rozměrů skříně nebo podle počtu osazených přístrojů / obsazených instalačních modulů?
Může být osazeno málo modulů ve velké skříni nebo mnoho modulů v malé skříni.

"skutečně potřebuji" je rovněž diskutabilní.
Instalace se nedělá jen pro současného uživatele, ale pro dům / bytovou jednotku jako takovou. Mnoho by mohli vyprávět uživatelé panelových bytů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 07.02.2020, 18:22 »

Já třeba ne. Už jen prostorové oddělení SPD od dalších prvků, včetně drátování a oddělení "špinavé cesty" od té chráněné.  Navíc nepamatuji dům kde by stačilo 24M rozvaděč, minimálně za posledních 10let. Nepočítám to co potkám během revizí a výsledek je takový, že bych se styděl být řemeslníkem a předat takové dílo.

Vlastně se divím Milane že jsi ochoten do takového malého plasťáku "narvat " toto vše těsně vedle sebe včetně SPD a v podstatě bez rezervy. Zrovna u těchto malých "beden" může hrozit i to že nevyjde výpočet oteplení. Co například horké plyny uvolněné po případné reakci SPD v takto plném prostoru?
Domnívám se že odborník tvého formátu který vidí dál než jen za roh, by měl učit kolegy trochu jinému přístupu, než se pohybovat na hraně, v tomto případě možná i za hranou toho co snese takové řešení. Osobně bych učil standardům u kterých je drobná chyba vyvážena dostatečnou rezervou a řešení na hraně přenechal odborníkům kteří mají dostatečné zkušenosti a znalosti v oboru, aby dokázali posoudit všechny souvislosti a vyhodnotit všechna dostupná rizika. Ale to pak není určeno do diskusí určených široké veřejnosti, která nedokáže a ani nemůže často dokázat, vše toto správně posoudit a vyhodnotit.

Ale to už jsem ti několikrát psal a marně  Smutek Smutek Smutek
No nevím proč by měl jak píši výše zrovna ventil (který bude tak či tak hooodně pro takové stavení naddimenzovaný bouchnout, ale budiž...,  dejme ho do sólo rozvodnice což je lepší s tím souhlasím)
Tím pádem potřebujem pro spokojenost zákazníka modulů už jen 13.
Jak velký rozvaděč bys tedy s ohledem na oteplení doporučil? (Řekněme, že to bude plasták v plné cihle).
Odběry 2x16A pro zásuvky, 1x10A pro světla (řekněme že zde majitele přesvědčíme o rozokruhování na dvě větve),  tj.4ks kombíků a jeden kombík 20A pro 400V.
Rozvaděč bude mít na vstupu ještě hl.vyp.
Díky přidání kombíku na světla narostl počet modulů na 15
Jistič před EM 3x25A.
Rozhodně majitel nechce jakkoli odrbat bezpečnost a trvá si na kvalitních přístrojích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #34 kdy: 07.02.2020, 19:21 »

Kurňa Milane. Fakt nevím o elektrifikovan ém domě, který je po rekonstrukci nebo nově postavený, který by vystačil jen s dvěma zásuvkovými okruhy. Už jen kuchyň jich "sebere" víc, minimálně tři a jeden 400V na varnou desku a to jsem kurva při zemi. Pokud mám dům, tak počítám i se zásuvkou ven, kterou si odjistím zvlášť a minimálně s jednou 3f zásuvkou. Už ani nemluvím o vývodu pro napájení brány na dvůr a garážových vrat. Vývod na půdu k napájení slaboproudů jako jsou antény a WIFI anténa a podobně. Zrovna tak venkovní světla nepovažuji za rozumné zapojovat do světel v domě, protože jsou to okruhy často vybavující PCH. Ani nemluivím o tom, že v mnoha vesnicích se ještě používá studniční vody a i tam kde mají městskou, počítáš s přípravou na vlastní studnu. Zrovna teď jsem přijel z jednoho takového domu, kde po 4 letech bydlení nechali vyvrtat studnu a já nyní připojoval čerpadlo na před lety připravený vývod. Ani si netroufám s tebou řešit vývod pro závlahu, zahradní domek, nebo garáž a podbně. TO o čem ty zde píšeš, může platit maximálně na maringotku, nebo zahradní domek. Jsem přesvědčen že ne pro dům pro stálé bydlení.

Dle mne zde záměrně uvádíš extrém, který je nereálný. Vytváříš pak atmosféru kdy si laici budou myslet že je to tak OK a že každý elektrikář který se nevejde s přístroji do 24M ,  okrádá zákazníka. Nesouhlasím s tvým přístupem.  Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #35 kdy: 07.02.2020, 19:25 »

Citace
Rozhodně majitel nechce jakkoli odrbat bezpečnost a trvá si na kvalitních přístrojích.

Bezpečnost bude splněna i jedním jističem 16A na 2,5mm Cu  (samozdřejmě podle uložení)
na celý dům!
Ale tady se řeší provozní spolehlivost.. .. tanecek To už jeden jistič určitě nezastane! Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: 1 [2] 3 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou mám použít rozvodnici pokud bych chtěl dvířka později nechat opláštit dřevem?
 Vyrábí někdo plastový rozvaděč s odvětráváním?
 Kde seženu malý nerezový rozvaděč?
 Jaky mám zvolit typ rozvodnice pouzit pro podruzny elektromer?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 HAGER: Katalog Rozvodnice volta/Typově zkoušené rozvodnice
 Co musí splňovat rozvodnice, rozvaděče a elektroměrová jádra
 ELPLAST KPZ: Katalog skříní 2017
 Existují elektroměrové rozvaděče pro venkovní použití a na hořlavý podklad?
 DCK HOLOUBKOV: Technický katalog 2017
 Znáte jinou rozvodnici pro montáž do panelu než je ABB Luca?
 Aké prevedenie rozvádzača je potrebné do priemyselnej haly?
 RITTAL: Řadové spojení rozvaděčových skříní VX25
 Technický katalog kompaktních rozvaděčových skříní AE
 CONTEG poskytuje záruku 15 let!
 ELKOV: Rozvaděče E.T.A. jsou zpět!
 Za jakých okolností se dá zaměnit rozvaděč domovních za průmyslový?
 Domovní rozvodnice ABB UK 600 nabízí pro aplikace dvojnásobnou kapacitu
 Dvojitá publikace Rozvaděče a úplné kryty + Rozvodnice volta
 LIVE EATON: Návrh a výroba výkonových rozvaděčů xEnergy Basic
 Siemens rozšiřuje portfolio plynem izolovaných rozvaděčů
 TIP na oceloplechové skříně WST
 LIVE EATON: Jak na „velké“ výkonové rozvaděče (REPRÍZA)
 LIVE Rittal Configuration System - Nový rozměr jednoduché konfigurace DNES VE 13:00 hodin
 LIVE RITTAL: Plastové rozvaděčové skříně AX Plastic (REPRÍZA)
 HAGER: volta.hybrid řešení 2v1
 Používáte modulární rozvodnice ESTA? Jsou vhodné pro domovní, bytové a podobné instalace?
 Existuje nějaká kombinovaná skříň - SS200 + 2x ER212?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Může být obyčejný podružný rozvaděč označen za PBZ?
 LIVE Rittal: RiCS – snadný návrh skříní VX25 a příslušenství
 Multifunkční rozvaděč HAGER univers FW pro všechny aplikace
 LIVE EATON: Typově ověřené rozvaděče xEnergy Light do 1600A
 Je skříň se svodiči rozvaděčem nebo nikoliv?
 Existuje norma pro provedení a značení HDS dvířek?
 Jaké jsou rozdíly mezi výrazy DistriTon, DistriSet, DistriBox?
 Lze za rozvaděč považovat rám bez zadní stěny?
 EATON ONLINE TOUR: Rozvodnice xComfort - přehled sortimentu a novinky DNES ve 13:00 hodin
 Znáte celou šíři sortimentu FAMATEL? A co používáte?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.072 sekund, 23 dotazů.