« Odpověď #19 kdy: 05.02.2020, 15:17 » |
|
Nie, zabudate na zavitovu armaturu spojenu na PE na ohrievaci, kadial potecie vacsina prudu (aj to len pri prepalenej spirale), presne to iste simuluje moj pokus s rurkou prerusenou plastom. Dolezity je ten predposledny kus kovu, spojeny na PE. Nakreslite si nahradnu schemu s odpormi a zdrojom napatia. Take zazraky sa nedeju, aby prud nesiel do zeme, ked ma sancu a namiesto toho kdesi vyrobil 90 - 100V voci zemi.
Ale kdeže, mrkněte na přílohu NL 4-41 (staré).
|
|
|
|
Petr Parvus
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #20 kdy: 05.02.2020, 16:46 » |
|
Díky všem za odpovědi a diskusi. Z mého původního dotazu se editací vytratila druhá část původní otázky. Elektrikář, kterého jsem konzultoval, také mínil, že by ten průtokový ohřívač měl mít instalovaný někde hned vedle na zdi trojfázový vypínač. Prý podle normy. Nevěřím ale, že by to nějaká norma takto explicitně vyžadovala..? A když budu uvažovat jako "maximalista", nic nezkazíte tím, když k přívodnímu kabelu přidáte i CY(CYA) 4, a nebo pro případ nějakých změn i CYKY O 2x1,5
Omlouvám se, ale nerozumím? Jediný explicitní požadavek, který výrobce uvedeného zařízení v manuálu uvádí, je jistič 3x25A. Vlastní přístroj má vstupní svorky pro L1,L2,L3,PE, takže nejspíše kabel CYKY-J 4x2.5 (což je asi na hraně i při délce cca 6-7m) nebo vhodněji CYKY-J 4x4. Vidím to špatně?
|
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 05.02.2020, 18:40 » |
|
Co to je ? Nejaka norma, nadradena panom Kirchhoffovi a Ohmovi ? Vase tvrdenie, ako za uzemnenym zaciatkom rury povlak na rure prenasa dalej napatie 90 - 100 V je ekvivalent tvrdenia, ze ak sa dotknem spravne zapojeho N vodica zatazeneho prudom radovo 25A, skaredo ma to potrasie.
Uf, nepoteče tam 25A, ale o řád x 2 více (běžná impedance smyčky 0,4 -, 0,5 Ohm).
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #24 kdy: 05.02.2020, 18:52 » |
|
... Omlouvám se, ale nerozumím? Jediný explicitní požadavek, který výrobce uvedeného zařízení ...
Trefa! Až tím vaším řešením dokonale otrávíte sebe nebo ostatní lidi z vaší domácnosti, tak aby vás neumlátili až budete chtít znovu sekat a tahat nějaké pospojování, ovládání...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #26 kdy: 06.02.2020, 13:24 » |
|
Jak už bylo psáno. Jedna věc jsou předpisy, druhá a vždy důležitější, jsou návody výrobce. Zde namátkou pár výstřižků z jednoho z návodů jmenovaného výrobce.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
TechnickapodporaHager
|
|
« Odpověď #27 kdy: 06.02.2020, 13:28 » |
|
V případě nedostatku místa v rozvaděči, můžete vyzkoušet například kombinovaný přístroj ADM425C
|
|
|
|
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
Offline
Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A
|
|
« Odpověď #28 kdy: 06.02.2020, 14:04 » |
|
Nerozumieme sa. Hovorim o stave s prepalenou spiralou ponorenou vo vode. Sanca na vypnutie istica tam nie je, ten je dimenzovany na pracovny prud neprepalenej spiraly - povedzme 25A. Nie je to ziadny skrat.
Tyto případy by řešil hlavní chránič typu S, citlivost na proud AC nebo A, vybavovací reziduální proud 300mA, jmenovitý proud 40A, 4-pól. Na zásuvkové obvody pak chrániče nezpožděné, citlivost na proud A, vybavovací reziduální proud 30mA. Boiler připojený pevně, přes jistič a samozřejmě pospojování vodičem 4mm2 nebo 6mm2. Při tvrdém zkratu vypadne jistič, při porušené topné spirále vypadne chránič. Dotykové napětí na boileru i díky pospojování v dovolených mezích.
|
|
|
|
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #29 kdy: 06.02.2020, 14:15 » |
|
Tyto případy by řešil hlavní chránič typu S, citlivost na proud AC nebo A, vybavovací reziduální proud 300mA, jmenovitý proud 40A, 4-pól. Na zásuvkové obvody pak chrániče nezpožděné, citlivost na proud A, vybavovací reziduální proud 30mA. Boiler připojený pevně, přes jistič a samozřejmě pospojování vodičem 4mm2 nebo 6mm2.
Při tvrdém zkratu vypadne jistič, při porušené topné spirále vypadne chránič. Dotykové napětí na boileru i díky pospojování v dovolených mezích.
Vacsina prudu by sla medzi L a N prepalenej spiraly, 300 mA chranic to nevybavi, najskor ani 30 mA, pokus na tuto temu som uz robil : vodic napojeny na L za chranicom a strceny do prudu vody zo sprchy / baterie (pospojenej na PE) nevybavi chranic 30 mA ...
|
|
|
|
|