« Odpověď #110 kdy: 09.02.2020, 21:21 » |
|
Je to zajímavé. Jak je to se staršími instalacemi a spotřebiči, které pamatují dobu kdy bylo zakázané zapojení povoleno? Je majitel / provozovatel na základě něčeho, povinen to dát do pořádku? I v dnešní době se dá narazit čtyřkolíky s PENem. Koukněte se někdy na provizorky komediantů. Kolikrát někdo vyvede čtyřkolík pro stavební rozvaděč za měřením.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
Offline
|
|
« Odpověď #111 kdy: 09.02.2020, 21:48 » |
|
Prerušenie PE je prvá porucha pri ktorej musí byť EZ ešte furt bezpečné Ďalšia porucha na izolácii je už druhá, no a to je už nebezpečný stav ktorý normy nijak neriešia Chránič to hej, ten môže veľa zachrániť, len podľa normy to už ochrana neni
Tak toto je pekna blbost. Izolacia je zakladna ochrana - ochrana pred dotykom zivych casti. Vodic PE je ochrana pri poruche - ochranne opatrenie pri poruche zakladnej ochrany, teda izolacie. Ak ma spotrebic poruchu ochranneho obvodu, je nebezpecny, hoci je funkcny. Ma nefunkcny nezavisly prostriedok na ochranu pri poruche. A toto, chvalabohu normy riesia. Napr. 33 2000-4-41:2019 v clankoch 410.3. 2 a 410.3.3.
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #112 kdy: 10.02.2020, 06:37 » |
|
Problém je v krátkozrakých hovadech, kteří si neuvědomí, že PEN už není tak dobře uzemněn jako dříve (náhrada železa v zemi za plast, zrušení místní fabriky či JZD s metráky železa v základech atd...) a slavnostně vytvoří levné byť nebezpečné řešení.
To je velice diskutabilní tvrzení. Velice záleží na stavu rozvodů v obci. Kabelové rozvody se zemnící FeZn pásovinou vedenou paralelně celou vesnicí mají určitě lepší vlastnosti než rozvody vrchního vedení, většinou výrazně menšího průřezu, které jsou na jednom konci spojené s mnoha tunami železa zabetonovaného v zemi v areálu místního JZD. V jedné malé obci na mladoboleslavs ku býval problém s rozdílem potenciálů mezi PEN a místní zemí zhruba kolem 20V v půlce obce. Situace byla zhruba následující: DT bylo umístěno zhruba uprostřed obce, od něho vedoucí dvě větve vedení AlFe na obě strany obce. Na jedné větvi zhruba ve třetině délky od trafa byla odbočka k areálu místního JZD, kde byl obrovský seník s ocelovu konstrukcí a dvě silážní věže "Vítkovice", vše důkladně pospojované a uzemněné. V této části obce problémy nebyly, na druhé větvi býval rozdíl potenciálů až 20V a výrazně kolísal. Když byl při měření zjištěn tento rozdíl mezi ochranným pospojováním v RD a PEN, byla použita zemnící tyč jako nezávislý bod pro měření hluboko zatlučená do jílovité půdy a rozdíl byl zhruba stejný. Závada byla evidentně v přestárlých rozvodech vrchního vedení a přes různé opakované nahlašování problémů vydržela asi pět let až do kompletní rekonstrukce rozvodů v obci. Toto je důkaz, že velice dobré a masivní uzemnění v jedné části obce nemůže nahradit řádnou údržbu vedení a funkční přizemnění vedení ve stanovených vzdálenostech a u jednotlivých objektů. V tomto případě také neodstraní problémy sebelepší provedení instalací v objektu bez ohledu, zda se jedná o TN-C nebo TN-C-S. Tím méně může řešit nebezpečnost zapojení PEN přes kontakt PE čtyřkolíkové vidlice.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #113 kdy: 10.02.2020, 08:05 » |
|
Tak toto je pekna blbost.
Nemyslím si, to sa najskôr len kus nechápeme Keď odštiknete napríklad zo žehličky vodič PE, tak sa nič nestane ani žehličke ani človeku. Je to klasicky prvá porucha, keď musí byť EZ ešte furt bezpečné. Funkcnosť žehličky s tým nemá nič Ked k tomu pridáme ešte poruchu izolácie, teda druhú poruchu, ostane nebezpečne napätie na prístupnej neživej časti, lebo prvá porucha neumoznuje aby zabralo ochranne opatrenie, čo je automatické odpojenie od zdroja A toto je už ten nebezpecny stav ktorý normy nijak neriešia. Tam už čo sa dá zachraňuje len chranič, ale túto ochranu už normy neuznávajú, i keď chvalabohu realne existuje. Keď tam teda dajaký chranic vtedy je a funguje
|
|
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
Offline
|
|
« Odpověď #115 kdy: 10.02.2020, 18:29 » |
|
Nemyslím si, to sa najskôr len kus nechápeme Keď odštiknete napríklad zo žehličky vodič PE, tak sa nič nestane ani žehličke ani človeku. Je to klasicky prvá porucha, keď musí byť EZ ešte furt bezpečné.
Umyselne prerusenie ochranneho vodica nie je porucha. To je sabotaz. Ale norma 61140 pamata aj na nebezpecenstvo vyplyvajuce z poruchy ochranneho obvodu a stanovuje nasledovne: 5.3.3.4 Všetky časti sústavy ochranného pospájania sa musia dimenzovať tak, aby tepelné a dynamické namáhania, ktoré by sa mohli vyskytnúť, nezhoršili vlastnosti sústavy ochranného pospájania, napríklad ako následok zlyhania alebo premostenia základnej izolácie. 5.3.3.5 Všetky časti sústavy ochranného pospájania musia byť schopné vydržať všetky vnútorné a von- kajšie vplyvy (vrátane mechanických, tepelných a korozívnych vplyvov), ktoré sa môžu predpokladať. Plus stanovuje, ze ak je to potrebne, aplikuja sa este doplnkova ochrana. V beznom zivote je to potrebne, preto je nasadenie prudovych chranicov povinne.
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|
|
|
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #121 kdy: 10.02.2020, 20:51 » |
|
U vas v robote ste vsetci minimalne osoby poucene a zamestnavatel vam rizika vysvetlil. Tiez vam vysvetlil, ako sa mate voci el. zar. chovat a co robit, ak zistite poruchu. A navyse vam dovolil obsluhovat iba take zariadenia s ktorych navodom vas oboznamil a vy ste mu svojim podpisom potvrdili, ze je to tak.
Tak je, skúste dobudúcna pripustiť že toto všetko už viem Ja som len uviedol jeden príklad na váš výraz "bežný život", ktorý môže znamenať čokoľvek V robote je aj laik osobou poucenou. Doma je iba laikom. A je to zvlastne, ze hoci sa v robote sprava uvedomelo, doma casto prepne mozog na usporny rezim.
Si navyše myslím, že z právneho pohľadu jak dobre podotkol pan Alin, je aj elektrikár doma po práci laikom
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #122 kdy: 11.02.2020, 00:58 » |
|
Ale co zásuvky, co se o nich dlouho diskutuje?
Moje reakce byla na odp.#71 kol. Hudce. Chtěl jsem poukázat pouze na to, že problém je třeba hodnotit komplexně. Posuzovat možnost použití PE v čtyřkolíkové zásuvce jako PEN podle kvality přizemnění vodiče PEN nepovažuji za rozumné. Pokud je v síti vadný vodič PEN, bude rozvod nebezpečný bez ohledu na to, kde je provedeno rozdělení na PE a N. Tedy nepomůže ani výměna zásuvky za pětikolík a nebude lepší ani nový rozvod s plným počtem vodičů, pokud bude vadná síť před elměrem. Nepomůže ani dokonalé přizemnění DT nebo u jiného odběratele. Jediné, co může situaci z bezpečnostního hlediska zlepšit je kvalitní přizemnění v místě spotřeby. Není to ovšem náhrada za řádné opravy a údržbu rozvodů. To, že se i v současných normách připouští zásuvkové spojení s PEN vím, ovšem pouze ve starých rozvodech a já tuto vyjímku beru pouze ve spojení se starým spotřebičem. Nové zařízení by se mělo připojovat řádným způsobem i na staré rozvody!
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #123 kdy: 11.02.2020, 07:25 » |
|
Václav Třetí vše pěkně popisuje jako vždy.
Ale co zásuvky co se o nich dlouho diskutuje? Zatím nebyla zmíňka o normě ČSN 33 2000-4-46 - odpojování a spínání. V poslení edici 3 z roku 2017 je zapojení zásuvek a stále se uvádí u 4pol.zásuvek vodič PEN, dokonce pohyblivý přívod s vodičem PEN, s popisem že bylo přípustné dříve, možno ponechat u dosavadních instalacích.
Moje reakce byla na odp.#71 kol. Hudce. Chtěl jsem poukázat pouze na to, že problém je třeba hodnotit komplexně.
Jediné, co může situaci z bezpečnostního hlediska zlepšit je kvalitní přizemnění v místě spotřeby. Není to ovšem náhrada za řádné opravy a údržbu rozvodů.
To, že se i v současných normách připouští zásuvkové spojení s PEN vím, ovšem pouze ve starých rozvodech a já tuto vyjímku beru pouze ve spojení se starým spotřebičem. Nové zařízení by se mělo připojovat řádným způsobem i na staré rozvody!
Jen mne napadá jedna stará zkušenost. V šedesátých létech, kdy se rekonstruovala distribuční sít v malým městech, tak se osazovaly nové sloupy se silnějším vedením lany AlFe a rušily se pojístky na sloupech. Na každý dům se osadila HDS a přívody byly 3+N. Tehdy jsme založili malou provozovnu při technických službách MNV se sekci elektro. Pokračovali jsme v rekonstrukcích od HDS k ER a někdy i rekonstrukci RD. Tehdy ředitel okresní pobočky ROS rozhodl, že u každého domu bude uzemnění. Byl jsem mladý průmyslovák a bránil jsem se, že to není nutné. Je to nutné, aby se sousede nehádali. A tak všude se dávaly desky a pásky a do přihlášky se uváděla hodnota odporu uzemnění. Terromet nebyl nikde v prodeji, musel se objednat z Metry Blansko. Ti naši předkové v distribuci byli zřejmě nadčasoví. Teprve dneska to více oceňujeme. Místní uzemnění u každého RD. To doporučení přizemnění rozdělení PEN na PE a N není také zbytečné. Autor příspěvku má zvláštní dar, udělat vystižné zhodnocení dlouhé diskuse okolo redukcí v zásuvkovém rozvodu. Byl to užitečný seminář od 341010 až po 4-46.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|