Autor Téma: Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?  (Přečteno 33427 krát)
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #90 kdy: 04.02.2020, 12:30 »

Správně je to tak, že svářečské práce na určitých zařízeních může provádět
pouze svářeč který absolvoval poměrně náročnou státní zkoušku a má o tom doklad.
Takoví borci jsou pravidelně přezkušováni hlavně prakticky.

https://svv.cz/files/plakatISO96061.pdf

Na svařování zahradní branky státní zkouška není třeba a může si ji svařit každý,
kdo chce a umí to.

To při vašich znalostech předpisů a norem opravdu nevíte??

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #91 kdy: 04.02.2020, 13:15 »

Dodatek - nesmíte svařované branky prodávat!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #92 kdy: 04.02.2020, 19:10 »


To při vašich znalostech předpisů a norem opravdu nevíte??

No neviem, inak by som sa predsa nepýtal Úsměv
Ja mám síce podobný osobný názor i prístup ku kutilstvu jak asi všetci tu,  no zatiaľ mi vychádza, že spotrebiče do domácnosti majú svoje normy, a čo v nich nie je, tak podľa môjho patrí na prevádzky kde platia predpisy BOZP. Na tom sa hádam zhodneme že doma žiadne BOZP nie je
A že tieto v podstate výrobné prostriedky doma všetci máme a i chceme je istože fajn, len na to sa nepýtam. So zváračkou sa dá doma rozmrazovať potrubie a s teplovzduškou ondulovať účes, len to už je o inom Úsměv
Možno sa ešte skúsim dačo popýtať požiarnikov.
Takže to prosím celé berte chlapi tak, že je to len moja osobna zvedavosť, a ja na nikoho svoje pochybnosti nechcem prenášať
Mne zatiaľ vaše odpovede stačia,
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #93 kdy: 04.02.2020, 20:46 »


Na svařování zahradní branky státní zkouška není třeba a může si ji svařit každý,
kdo chce a umí to.

Ani umět to nemusí. Já nikdy nesvářel a když bylo potřeba svařit branku, tak sem koupil levnou svářečku, balík elektrod a zkoušel a zkoušel až se to povedlo. První výsledky byly docela úsměvné ale branka už přes deset let drží a snesla párkrát i to že jsem ji přelezl když klíče zůstaly doma. Kdybych ovšem věnoval čas strávený svářením něčemu co umím a dostanu zaplaceno, tak mohl opravdový svářeč za peníze udělat celou novou, ale nebyla by to taková zábava.   angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #94 kdy: 05.02.2020, 10:02 »

On mi Petol nasadil trochu brouka do hlavy.
Tak jsem zjišťoval (dle mých chabých možností) jak to asi - de jure, s tím
kutilským svařováním apod. je.
Dospěl jsem k závěru, že něco jako svářečský průkaz nahrazuje v takovém případě
prostudování si návodu a prohlášení o shodě, které musí k takovému zařízení
dodávat výrobce, nebo dovozce.
Nesmí to být výroba.
Ale jako právník amatér se mohu mýlit.
Další katastrofa by byla povinnost doma dodržet Vyhl. 87/2000 Sb.
Když to člověk někdy vidí na Youtube, tak nevychází z údivu.

No buďme rádi, že se to (zatím) nepřehání.

Všem kutilům zdar a já jdu pokračovat...


* Svěrák.JPG (273.32 KB, 850x629 - prohlédnuto 263 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #95 kdy: 05.02.2020, 12:27 »

Z vlastní zkušenosti musím potvrdit, že člověk nemusí být dobrý svářeč, když je dobrý brusič. (Ale už se lepším a už tolik za kotouče do flexy neutrácím. Úsměv)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #96 kdy: 06.02.2020, 07:51 »

Z vlastní zkušenosti musím potvrdit, že člověk nemusí být dobrý svářeč, když je dobrý brusič. (Ale už se lepším a už tolik za kotouče do flexy neutrácím. Úsměv)

Móc pobavilo  tanecek. Jsem na tom velmi podobně-

Z mého pohledu nejde vůbec o to co se v těch zásuvkách používá. Ono se totiž těžko vysvětluje mnoha lidem, bohužel i některým kolegům, že je velký rozdíl v tom, zda rozdělím PEN v zásuvce (pevný rozvod),  nebo si vyrobím neschválenou redukci a z PE udělám N a PE, když to na první pohled funguje stejně. Nicméně pokud si to ubastlí člověk sám, nese si odpovědnost jen on. V případě odborníka to může být podstatným rozdílem v rozsudku soudu, v rozmezí vinen - nevinen. Pokud odborník nevnímá tyto drobné niance je zpravidla otázkou času kdy se "ucho utrhne". Jinými slovy, Ďábel je skryt v detailu.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #97 kdy: 06.02.2020, 10:59 »


 Ono se totiž těžko vysvětluje mnoha lidem, bohužel i některým kolegům, že je velký rozdíl v tom, zda rozdělím PEN v zásuvce (pevný rozvod),  nebo si vyrobím neschválenou redukci a z PE udělám N a PE, když to na první pohled funguje stejně.

 Nicméně pokud si to ubastlí člověk sám pro sebe, nese si odpovědnost jen on. V případě odborníka to může být podstatným rozdílem v rozsudku soudu, v rozmezí vinen - nevinen. Pokud odborník nevnímá tyto drobné niance je zpravidla otázkou času kdy se "ucho utrhne". Jinými slovy, Ďábel je skryt v detailu.  Mrknutí

Pěkný závěr dlouhé diskuse o zásuvkových redukcích.
Je to opravdu o odpovědnosti před sebou a před zákonem.
Občanský a trestní zákoník má takové otázky:
vzhledem k vaší kvalifikaci jste musel vědět a předpokládat.. .
proto elektrotechnic ké vzdělání a praxe potvrzenou kvalifikaci dle v 50/78 Sb.
přináší i velkou odpovědnost pro činnost na vyhrazeném elektrickém zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #98 kdy: 06.02.2020, 13:00 »

Ono se totiž těžko vysvětluje mnoha lidem, bohužel i některým kolegům, že je velký rozdíl v tom, zda rozdělím PEN v zásuvce (pevný rozvod),  nebo si vyrobím neschválenou redukci a z PE udělám N a PE, když to na první pohled funguje stejně.
Musím říct, že celou dobu fascinovaně sleduji, jak se o tak samozřejmé věci vede tak dlouhá debata. Původně jsem myslel, že pan Ižák bude za to co napsal ihned rituálně obětován bohům a téma bude uzamčeno a ono ne. Tragedie je, že pokud si to tady někdo bude číst, tak snadno může dojít k závěru, že o nic strašného nejde a s klidem si to zbastlí taky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #99 kdy: 06.02.2020, 16:06 »

Musím říct, že celou dobu fascinovaně sleduji, jak se o tak samozřejmé věci vede tak dlouhá debata.

Já tedy spíš vyděšeně  Smích  . ALe sám sebe se občas ptám, proč i po těch letech zde na diskusích, bývám překvapen pohledem některých kolegů.

Původně jsem myslel, že pan Ižák bude za to co napsal ihned rituálně obětován bohům a téma bude uzamčeno a ono ne.

No, taky jsem čekal více ostřejších reakcí  Mrknutí tanecek Nerozhodný

Tragedie je, že pokud si to tady někdo bude číst, tak snadno může dojít k závěru, že o nic strašného nejde a s klidem si to zbastlí taky.

Co k tomu dodat. Máte pravdu. ALe dnes už vím že když se někdo zeptá a 20 kolegů řekne NE, stačí tazateli klidně jeden, který jen připustí ANO k tomu, aby si bastl provedl, bez ohledu na širší souvislosti. To je realita všedního dne.  Super! Šok Mrknutí tanecek
Bojovat s s tím dá jen osvětou, ale samotnému mi to přijde velmi málo. Nicméně recept na to nemám a ani ho nehledám. Mám dost jiných starostí a své práce  angel


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #100 kdy: 09.02.2020, 16:53 »


No, taky jsem čekal více ostřejších reakcí  Mrknutí tanecek Nerozhodný

Vážený páni odborníci .
V žiadnom prípade nepochybujem o vašich námietkach na moje príspevky, avšak vo väčšine prípadov sú moje príspevky z praxe, odzrkadľujú  skutočnosť,  ktorú som zažil a videl. To ale neznamená doslova, že sa z daným riešením aj plne stotožňujem. V každom prípade si stojím za tým, že jestvuje aj iné riešenie, ako tu niekedy navrhujete, ktoré je pre daného klienta z nejakých dôvodov neprijateľné,  a striktne podľa noriem. Vždy existuje aj nejaká stredná cesta. Nemusíme za každú cenu pritlačiť klienta ku kompletnej rekonštrukcii domu preto, že si kúpil zváračku, ktorú bude používať možno raz za rok.
Len tak na okraj : Keby som mal všetkých odberateľov, ktorý doteraz majú TNC, a staré nevyhovujúce AL vodiče o slabých prierezov, z nevyhovujúcim istením a inak nevyhovujúcou inštaláciou v dedine odpojiť od siete, asi by som na ďalších pár rokov mal o prácu postarané. A teraz ma môžete celkom kľudne ukrižovať a vyhodiť zo svojích radov.
Ďakujem vám všetkým za doterajšiu spoluprácu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #101 kdy: 09.02.2020, 17:02 »

A co navrhujete v tomto případě jako vaši střední cestu, aby to bylo v souladu s platnými předpisy? Dle mého je ta střední cesta právě řešení rozdělení PEN už v zásuvce, o kterém zde píšeme celou dobu. Jako TOP řešení vnímám to vše spojené s předělanou instalací, aby došlo k rozdělení PEN nejpozději v rozvaděči. Řešením v nesouladu s předpisy a proti zdravému rozumu, jsou všelijaké redukce a rozdělování PE na N a PE, což samo o sobě zní podivně.
Nebo vidíte ještě jinou možnost? To že se s něčím setkáváte během praxe, nemusí vůbec unamenat že je to tak správně, často spíš naopak. Myslím že každý poctivý RT ví o čem píšu  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #102 kdy: 09.02.2020, 17:32 »

Pokiaľ Ste ma nepochopili, alebo nechceli pochopiť,  tak ďalšiu diskusiu považujem za zbytočnú. Vy aj tak budete tvrdiť,  že zo zásuvky 3X400V TNC ,  nemôžem zobrať  fázu a N. To sa ale v minulosti bežne robilo. V 60. tich rokoch sme ani nevedeli čo to je TNS. Dovolím si tvrdiť,  že niektorí moji rovesníci a starší,  dodnes,aj keď boli elektrikári, nevedia, čo to je. Verte tomu, že rôzne elektrické spotrebiče, hlavne na stavbách boli aj vtedy. Boli dosky, na ktorých boli zásuvky troj, a jednofázové,  pripojené cez vidlicu, hádajte akú. A šlo to. Zdôrazňujem, že nie som za to, aby sa to používalo aj v dnešnej vyspelej dobe. Avšak ak riešenie to je. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #103 kdy: 09.02.2020, 17:42 »

Přípustné to bylo do doby zavedení  výroby pětkolíkových zásuvek.
Takže je to už nějakých 50let úplně špatně
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #104 kdy: 09.02.2020, 17:52 »

Odchádzal som do dôchodku v roku 2012. Všetky staré prevádzky, i keď už boli vymenené zásuvky staré,  25A za nové 32A, stále boli ale 4-kolík. Viem, že dodnes tak to je. Ak to môže byť v chemickom priemysle, prečo nie v bežnej domácnosti, podotýkam do rekonštrukcii inštalácii.
Myslím, že sa tu určite v tejto diskusie nedohodneme a preto navrhujem, uzavrieme to tým, že máte pravdu. Ja  vám ďalej nechcem odporovať. Ďakujem vám aj za doterajšie vaše názory a vysvetlenia problematiky. Nemyslím to ironicky, lebo mnohé tu spomenuté fakty mi rozšírili moje doterajšie znalosti.
  .. Človek sa totiž učí do smrti.
   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #105 kdy: 09.02.2020, 17:56 »

Ale pane kolego, zásuvka může být sam.čtyřkolík, ale 3+PE a nikoli PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #106 kdy: 09.02.2020, 18:12 »

Namiesto dajakej redukcie je dnes asi najlepšie nahradiť starú 4.p zásuvku vhodnou zásuvkovou rozvodničkou a je kľud
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #107 kdy: 09.02.2020, 18:43 »

Nedá mi to, protože jsme stále ještě neprobrali ty nebezpečné situace.

 Úsměv

Napadly mě 2.

Situace 1.
Instalace TN-C, zásuvka i zástrčka vyměněny za 5ti kolík.
Předpisové rozdělení PEN v zásuvce a vodiče  PE a N vedeny odděleně, zvlášť do
spotřebiče.
Porucha:
Přerušení vodiče PE v pohyblivém přívodu, nebo špatný kontakt kolík - dutinka
svorky PE v zásuvce (5ti kolík).
Pracovník napájené zařízení normálně spustí.
Zařízení normálně běží a nic ho nevaruje, že na vodivých neživých částech může být 
hned nebezpečné napětí.
Pokud je při spuštění zařízení v pořádku a k poruše izolačního stavu dojde během práce,
kdy se bude dotýkat nechráněných neživých částí plnou silou, bude zasažen nebezpečným
napětím.
Mohl by mu pomoci chránič, ten ale u staré TN-C těžko bude mít.
Stroj stále běží.

Situace 2.
Instalace TN-C zásuvka i zástrčka původní 4 kolík.
Zakázané zavedení vodiče PEN až do zařízení a teprve tam rozděleno na PE a N.
(Dříve povoleno).
Porucha:
Podobná jako ve variantě 1 - jenom dojde k přerušení vodiče PEN v pohyblivém přívodu, nebo špatný kontakt kolík - dutinka svorky PEN ("PE stromeček") v zásuvce (4 kolík).
Zařízení nelze pustit a lze předpokládat, že pracovník se dotýká pouze spínacích
prvků. Protože mu porucha nedovolí pracovat, je na možnou závadu upozorněn,
bude se chovat obezřetně a bude přinucen zjednat nápravu.
Pokud dojde k poruše během práce a k ovládání je potřeba N, zařízení přestane fungovat.
Nebezpečné napětí na neživých částech je, ale zařízení nepracuje.

Tak přemýšlím, co je bezpečnější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 ... 3 4 5 [6] 7 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.