Autor Téma: Jak prodloužit dovolenou délku vodiče HVI ?  (Přečteno 5634 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« kdy: 23.01.2020, 23:19 »

Řekněme, že dovolená délka je 11m, ovšem potřebuji 17m, řešení je tedy použít dva paralelně....
Nicméně nastačilo by přizemnit plášť jednoho svodu v cca jeho polovině?
Je chybná moje úvaha, že max.délka je odvozená od hodnoty plazivých výbojů na polovodivé vrstvě?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 24.01.2020, 10:14 »

Maximální délka vodičům HVI je limitovaná jejich izolační pevností na jejich začátku.
Napětí je pak dáno jeho úbytkem na impedanci svodu, to je ve výpočtu podle 6.3. dle ČSN EN 62305-3 obsaženo v délce L.

Pokud bys na jednom konci udělal vyrovnání potenciálu výše, že by třeba základ byl jako vingl na jedné straně výše (třeba při zapuštění stavby ve svahu) mělo by to mít vliv na zmenšení dostatečné vzdálenosti.

Tohle řešení se nedělá, protože by to kromě dobře propojeného armování vyžadovalo pro jistotu mít svodiče bleskových proudů typ 1 na systémech v doteku s tou zvednutou stranou vinglu základu.

Délka vodiče HVI tedy může být teoreticky nekonečná, pokud zajistíš, aby na jeho začátku nebyla vypočtená vzdálenost vyšší, než odpovídá jeho izolačním schopnostem, tedy pro vzduch podle jeho typu 45/75/90 cm.

Tato vyjádřená izolační schopnost platí pro izolaci mezi jádrem a polovodivým pláštěm.

DEHN: Izolovaný hromosvod – nejbezpečnější varianta ochrany před bleskem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 24.01.2020, 21:05 »

Přemýšlím, jestli by to řešilo i Milanovo zadání a jak moc to je dobře nebo divně...
Je jedno "nádražíčko",  členitá budova, trochu ve svahu, a dalo by se to popsat asi tak, jako kdyby spodní část vytvářela jakousi dobře pospojovanou budku a střecha spodní části byla jako nějaká "virtuální zemní plocha",  na kterou je připojen HVI vodič, pomocí kterého je řešena ochrana horní části budovy včetně anténního stožáru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 24.01.2020, 23:21 »

Jirko, hezky, pochopils...
Jde mě o to, kde počítat úroveň země.
Hluboce podsklepená budova, konečný terén je díky navážkám, schodištím, terasám... dosti nejasný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 25.01.2020, 10:53 »

Tak když je tam šikmá země, tak největší "s" bude taky někde excentricky na budově, někde pod střechou na stěně na straně "vyhlídky",  ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 25.01.2020, 17:05 »

Jde mě o to, kde počítat úroveň země.
Úroveň "země" je snad tam, kde je provedeno potenciálové vyrovnání. Tedy když nevíš, tak buď počítat nejhorší možnou variantu nebo ho udělat znovu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 25.01.2020, 17:45 »

Úroveň "země" je snad tam, kde je provedeno potenciálové vyrovnání. Tedy když nevíš, tak buď počítat nejhorší možnou variantu nebo ho udělat znovu.


Takže pokud je připraven vývod ze základů v hloubce 7m (tato délka ovšem nemá buhvíjaký styk se zeminou),  tak ji připočteš k délce svodu?
Řekněme že v podzemních patrech bude technologie, jak pak napojíš dole HVI?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 25.01.2020, 19:10 »

Takže pokud je připraven vývod ze základů v hloubce 7m (tato délka ovšem nemá buhvíjaký styk se zeminou),  tak ji připočteš k délce svodu?
Ano.
Řekněme že v podzemních patrech bude technologie, jak pak napojíš dole HVI?
Nevím, individuální posouzení situace, přece nemusí být celý svod HVI. Samozřejmě to přinese problémy. (Koncovka).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaká je uvažovaná životnost HVI vodiče?
 Chcete umět montovat správně HVI vodič?
 Jakou dostatečnou vzdálenost má HVI vodič?
 DEHN: Izolovaný svod HVI s vysokonapěťovou izolací
 Může být vyrovnání potenciálů vodiče HVI připojeno na hromosvod?
 Víte proč je HVI nejbezpečnější varianta ochrany před bleskem?
 Ako riešit bleskozvod s nerezovym kominom a plechovou strechou?
 Brněnský REMET chrání izolovaný vodič HVI
 Znáte novou izolaci hromosvodu polyetylenem?
 DEHN: Proč používat izolovaný vodič HVI?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Jaké je správné uzemnění vodiče HVI k anténnímu stožáru?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Lze stávající HVI vodič potřebuji prodloužit?
 Lze stávající HVI vodič prodloužit?
 Vysokonapěťové izolované vodiče HVI a související technické normy
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Q: Je vodič isCon od OBO ekvivalentem izolovaného hromosvodu?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Jak vysoko má být zkušební svorka a přechod HVI na zemnící soustavu?
 DEHN: Praktický nácvik montáže HVI v dubnu 2023
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Proč není izolovaný jímač skutečně izolovaný?
 Nový HVI light plus 2023
 Proč průřezy HVI a iCON vodičů neodpovídají ČSN EN 62 305?
 Proč se v poslední době zaměňuje izolovaný LPS s LPS vysokonapěťovou izolací?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 22 dotazů.